Кэт
сообщение 30.3.2007, 15:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 16.8.2005
Пользователь №: 1076



сейчас подбираю диаметры,и растерялась. Не могу найти pн-циркуляционное давление насоса,в тех.хар-ках нет,только напор создаваемый насосом. Я думала найти Rср = 0,65 * ∆pp/∑l,чтобы потом подбирать даиметры,но не могу найти рн. Скажите,вы диаметры также подбираете,таким же расчетом?или можно по скорости определить диаметры,например скрость до 1,5 м/с?помогите,пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igla
сообщение 30.3.2007, 15:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 13.10.2006
Из: география
Пользователь №: 4313



напор,создаваемый циркуляционным насосом, равен сумме потерь в системе и теплообменнике
уточните вопрос, пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кэт
сообщение 30.3.2007, 16:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 16.8.2005
Пользователь №: 1076



вопрос в том,что мне надо подобрать диаметры,а чтобы определить R,то мне надо знать давление циркуляционным насосм,то есть 2 способа,узнать его после гидравл.расчета,то тогда как же мне подобрать диаметры?по скорости?помогите,пожлуйста. Я разбила аксоном.схему на участки,сейчас подбираю для главного циркуляц.кольца,нашла расходы на участках,а как же дальше опредеить диаметры без среднего значения линейной потери давления R?а чтобы ее определить мне надо знать давление создаваемого циркуляционным насосом. то есть найти расчетное циркуляционной давление ,которое равно цирк.давление насоса+естетсвенное циркуляц.давление. Ребята вы так подбираете?как же мне найти рн,и дальше я знаю,как делать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihanina
сообщение 30.3.2007, 16:11
Сообщение #4


ОВ, ТС, ВК, ТМ


Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492



R зависит от динамического давления, т.е. роу*v2/2, а не от напора, создаваемого насосом! А Rср берется при известном располагаемом напоре. В Вашем случае его лучше не принимать, а диаметры брать по скоростям.

Сообщение отредактировал mihanina - 30.3.2007, 19:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igla
сообщение 30.3.2007, 22:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 13.10.2006
Из: география
Пользователь №: 4313



в принципе, есть три способа подбора циркуляционного насоса:
1) циркуляционное давление насоса определяют из гидравлического расчета, зная потери давления в системе, -потери давления в таком случае зависят от скорости движения воды в трубах, как пишет богословский:" следовательно, проводя гидраавлический расчет при скорости движения воды в трубах, близкой к предельно допустимой (1,5 м/с)можно получить- тра та та- хорошую систему"
2)заранее задаются значением циркуляционного напора, исходя из характеристик насоса
3) в зависимых схемах-цирк давление- разница между Т1 и Т2
есть ещё формула определения цирк давления
∆p=100∑l, где ∑l- длина основного циркуляционного кольца системы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кэт
сообщение 1.4.2007, 21:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 16.8.2005
Пользователь №: 1076



я посчитала гидравлику главного циркуляционного колца,посмотрите,пожалуйста,правильно ли. Спасибо!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________.xls ( 1,3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 528
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кэт
сообщение 1.4.2007, 21:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 16.8.2005
Пользователь №: 1076



аксонометрия к таблице гидравлики
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.dwg ( 65,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 668
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihanina
сообщение 2.4.2007, 3:19
Сообщение #8


ОВ, ТС, ВК, ТМ


Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492



1. При расчете скорости лучше брать Dу, чем dвн, т.к. будет учитываться "зарастание" труб.
2. Я бы расширил бы магистрали, чтобы скорость не превышала бы 0,5 м/с, а стояки наоборот "прижал" бы до Dу 15. Согласно СНиПу сопротивление стояков должно быть не менее 70% магистрали. Так система будет более гидравлически устойчива и отсутствует необходимость в регуляторах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кэт
сообщение 2.4.2007, 10:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 16.8.2005
Пользователь №: 1076



А сумма всех стояков должна быть не менее 70 % от магистрали?у меня и так получается намного больше 70 % от основного циркуляционного кольца.И еще правильно ли я сделала,что взяла при расчете гидравлики каждого стояка-стояк,как один расчетный участок?вроде бы,при однотрубной системе с верхней разводкой при расчете гидравлики стояка принимаем стояк как один расчетный участок. Так ведь?спасибо за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihanina
сообщение 2.4.2007, 10:50
Сообщение #10


ОВ, ТС, ВК, ТМ


Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492



Цитата
А сумма всех стояков должна быть не менее 70 % от магистрали?у меня и так получается намного больше 70 % от основного циркуляционного кольца.

Не сумма всех стояков, а сопротивление одного (любого) из стояков должно быть не менее 70% сопротивления всех магистралей.
Цитата
И еще правильно ли я сделала,что взяла при расчете гидравлики каждого стояка-стояк,как один расчетный участок?вроде бы,при однотрубной системе с верхней разводкой при расчете гидравлики стояка принимаем стояк как один расчетный участок. Так ведь?спасибо за помощь!

В Староверове примеры 10.1-10.3 (стр. 96-98)!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 2.4.2007, 11:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



Цитата(Кэт @ Mar 30 2007, 16:29 )
сейчас подбираю диаметры,и растерялась. Не могу найти pн-циркуляционное давление насоса,в тех.хар-ках нет,только напор создаваемый насосом. Я думала найти Rср = 0,65 * ∆pp/∑l,чтобы потом подбирать даиметры,но не могу найти рн. Скажите,вы диаметры также подбираете,таким же расчетом?или можно по скорости определить диаметры,например скрость до 1,5 м/с?помогите,пожалуйста

НОУ КОМЭНТС :wacko:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кэт
сообщение 2.4.2007, 17:53
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 16.8.2005
Пользователь №: 1076



спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 3.4.2007, 9:03
Сообщение #13


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



КЭТ Вы что- то путаетесь в 3-х соснах. Если есть возможность проконсультируйтесть с кем-нибудь вживую. Видно что Вы что-то знаете, а что-то подзабыли, а что-то чуть путаете . А обьяснить текстом на форуме как делать гидр расчет сложновато. Прочтите книжечку еще разик wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 15:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных