гидравлический расчет |
|
|
|
30.3.2007, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 16.8.2005
Пользователь №: 1076

|
сейчас подбираю диаметры,и растерялась. Не могу найти pн-циркуляционное давление насоса,в тех.хар-ках нет,только напор создаваемый насосом. Я думала найти Rср = 0,65 * ∆pp/∑l,чтобы потом подбирать даиметры,но не могу найти рн. Скажите,вы диаметры также подбираете,таким же расчетом?или можно по скорости определить диаметры,например скрость до 1,5 м/с?помогите,пожалуйста
|
|
|
|
|
30.3.2007, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 13.10.2006
Из: география
Пользователь №: 4313

|
напор,создаваемый циркуляционным насосом, равен сумме потерь в системе и теплообменнике уточните вопрос, пожалуйста
|
|
|
|
|
30.3.2007, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 16.8.2005
Пользователь №: 1076

|
вопрос в том,что мне надо подобрать диаметры,а чтобы определить R,то мне надо знать давление циркуляционным насосм,то есть 2 способа,узнать его после гидравл.расчета,то тогда как же мне подобрать диаметры?по скорости?помогите,пожлуйста. Я разбила аксоном.схему на участки,сейчас подбираю для главного циркуляц.кольца,нашла расходы на участках,а как же дальше опредеить диаметры без среднего значения линейной потери давления R?а чтобы ее определить мне надо знать давление создаваемого циркуляционным насосом. то есть найти расчетное циркуляционной давление ,которое равно цирк.давление насоса+естетсвенное циркуляц.давление. Ребята вы так подбираете?как же мне найти рн,и дальше я знаю,как делать
|
|
|
|
|
30.3.2007, 16:11
|
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492

|
R зависит от динамического давления, т.е. роу*v2/2, а не от напора, создаваемого насосом! А Rср берется при известном располагаемом напоре. В Вашем случае его лучше не принимать, а диаметры брать по скоростям.
Сообщение отредактировал mihanina - 30.3.2007, 19:00
|
|
|
|
|
30.3.2007, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 13.10.2006
Из: география
Пользователь №: 4313

|
в принципе, есть три способа подбора циркуляционного насоса: 1) циркуляционное давление насоса определяют из гидравлического расчета, зная потери давления в системе, -потери давления в таком случае зависят от скорости движения воды в трубах, как пишет богословский:" следовательно, проводя гидраавлический расчет при скорости движения воды в трубах, близкой к предельно допустимой (1,5 м/с)можно получить- тра та та- хорошую систему" 2)заранее задаются значением циркуляционного напора, исходя из характеристик насоса 3) в зависимых схемах-цирк давление- разница между Т1 и Т2 есть ещё формула определения цирк давления ∆p=100∑l, где ∑l- длина основного циркуляционного кольца системы
|
|
|
|
|
1.4.2007, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 16.8.2005
Пользователь №: 1076

|
я посчитала гидравлику главного циркуляционного колца,посмотрите,пожалуйста,правильно ли. Спасибо!
|
|
|
|
|
1.4.2007, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 16.8.2005
Пользователь №: 1076

|
аксонометрия к таблице гидравлики
|
|
|
|
|
2.4.2007, 3:19
|
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492

|
1. При расчете скорости лучше брать Dу, чем dвн, т.к. будет учитываться "зарастание" труб. 2. Я бы расширил бы магистрали, чтобы скорость не превышала бы 0,5 м/с, а стояки наоборот "прижал" бы до Dу 15. Согласно СНиПу сопротивление стояков должно быть не менее 70% магистрали. Так система будет более гидравлически устойчива и отсутствует необходимость в регуляторах.
|
|
|
|
|
2.4.2007, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 16.8.2005
Пользователь №: 1076

|
А сумма всех стояков должна быть не менее 70 % от магистрали?у меня и так получается намного больше 70 % от основного циркуляционного кольца.И еще правильно ли я сделала,что взяла при расчете гидравлики каждого стояка-стояк,как один расчетный участок?вроде бы,при однотрубной системе с верхней разводкой при расчете гидравлики стояка принимаем стояк как один расчетный участок. Так ведь?спасибо за помощь!
|
|
|
|
|
2.4.2007, 10:50
|
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492

|
Цитата А сумма всех стояков должна быть не менее 70 % от магистрали?у меня и так получается намного больше 70 % от основного циркуляционного кольца. Не сумма всех стояков, а сопротивление одного (любого) из стояков должно быть не менее 70% сопротивления всех магистралей. Цитата И еще правильно ли я сделала,что взяла при расчете гидравлики каждого стояка-стояк,как один расчетный участок?вроде бы,при однотрубной системе с верхней разводкой при расчете гидравлики стояка принимаем стояк как один расчетный участок. Так ведь?спасибо за помощь! В Староверове примеры 10.1-10.3 (стр. 96-98)!
|
|
|
|
|
2.4.2007, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570

|
Цитата(Кэт @ Mar 30 2007, 16:29 ) сейчас подбираю диаметры,и растерялась. Не могу найти pн-циркуляционное давление насоса,в тех.хар-ках нет,только напор создаваемый насосом. Я думала найти Rср = 0,65 * ∆pp/∑l,чтобы потом подбирать даиметры,но не могу найти рн. Скажите,вы диаметры также подбираете,таким же расчетом?или можно по скорости определить диаметры,например скрость до 1,5 м/с?помогите,пожалуйста НОУ КОМЭНТС :wacko:
|
|
|
|
|
2.4.2007, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 16.8.2005
Пользователь №: 1076

|
спасибо!
|
|
|
|
|
3.4.2007, 9:03
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
КЭТ Вы что- то путаетесь в 3-х соснах. Если есть возможность проконсультируйтесть с кем-нибудь вживую. Видно что Вы что-то знаете, а что-то подзабыли, а что-то чуть путаете . А обьяснить текстом на форуме как делать гидр расчет сложновато. Прочтите книжечку еще разик
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU