> Интеграция чиллеров Carrier в Desigo, XIF-файл
Гость_Marat_*
сообщение 31.3.2007, 10:37
Сообщение #1





Guest Forum






Скажу сразу, что я только недавно столкнулся с системами на основе контроллеров серии Siemens PXC...-U и протоколами LonTalk и BACnet.

Сейчас у меня стоит задача подключить к системе диспетчеризации на основе Desigo Insight чиллеры Carrier (30RB0402). Для этого имеется в наличии шлюз PXR11. Для его программирования нужен xif-файл от соответствующих чиллеров. Естесственно оригинального файла (от производителя) у меня нет. И на сайте я его не нашел. С помощью NodeUtil 1.46 скачал xif с чиллера. В файле нет наименований переменных (Network Variables), только var_0, var_1 ... var_60. Все NV имеют тип SNVT_char_ascii (SNVT Type: 7).

1. Может у кого есть "правильный" xif?
2. Могло ли быть отсутствие нормальных названий результатом моих неправильных действий?
3. Как сопоставить данные NV с реальными параметрами?
4. Это нормально что все NV типа 7?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Marat_*
сообщение 31.3.2007, 13:31
Сообщение #2





Guest Forum






Вопрос снимается.

Как оказалось, в данных чиллерах стоит специальный LonWorks Translator (именно с него я скачивал xif), который нужно сначала спараметрировать. Т.к. он не был сконфигурирован, то я получил "шаблонный" xif.
Осталось отыскать программы для конфигурирования, указанные в документации. Это ComfortWorks или ComfortView. Есть огромное подозрение, что они обе платные. В связи с этим вопросы:

1. Где можно найти/скачать/купить одну из программ?
2. Если кто работал с этими чиллерами - есть ли бесплатный/доступный софт для настройки LonWorks Translator?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 25.6.2007, 17:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Сегодня получили такие трансляторы для руфтопов Carrier. Пока только прикинули конструктив - оказалось, что свободное место для ЛОН-блока можно найти так, как показано овалом, а второе показано прямоугольником. Но туда ставить пока поостереглись, хоть там было существенно удобнее - силовые кабеля проходили бы гораздо ближе к блоку. Кто может подсказать - обоснованы ли опасения или можно ставить блок туда? Эксперименты проводить не сильно хочется, хотя и не боимся. А пока хочу услышать просто мнения относительно помехоустойчивости ЛОН-блока.

Система диспетчеризации будет либо сразу на компьютер - TAC Vista, или/и интегрируется в одну из приточек на Xenta-300 и будет выводиться на панель оператора. Это еще будем решать, как лучше сделать.

С уважением Взводатор.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  carrierLON.jpg ( 44,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 17:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных