> Помогите выбрать конвекторы, Дежурное отопление трансформаторной
Гость_Vovikz_*
сообщение 31.3.2007, 17:46
Сообщение #1





Guest Forum






Посоветуйте какой выбрать конвектор для дежурного отопления трансформаторной.
Чобы не очень дорого и надежно.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Пятница_*
сообщение 2.4.2007, 10:47
Сообщение #2





Guest Forum






Универсалы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihanina
сообщение 2.4.2007, 10:54
Сообщение #3


ОВ, ТС, ВК, ТМ


Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492



А "разрешают" ли электрики в трансформаторной водяное отопление делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Пятница_*
сообщение 2.4.2007, 11:28
Сообщение #4





Guest Forum






Наверное - нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 2.4.2007, 13:20
Сообщение #5


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



только регистры из гладких труб
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 2.4.2007, 13:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



и притом без запорной и сливной аратуры в пределах електрощитовой rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 2.4.2007, 13:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Как альтернативный вариант - электрическое отопление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 2.4.2007, 20:14
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Регистры из гладких труб без арматуры и на сварке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Маэстро_*
сообщение 3.4.2007, 6:54
Сообщение #9





Guest Forum






Попробуйте электроконвектора "Termor" или "Noirot". Наше предприятие занимается строительством трансформаторных подстанций, монтируют такие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vovikz_*
сообщение 4.4.2007, 8:02
Сообщение #10





Guest Forum






Не совсем корректно сформулировал вопрос свой первый. Извините. Отопление исключительно электрическое.
2Гость_Маэстро где я могу поподробнее узнать про конвекторы "Termor" или "Noirot". Цены, мощности и прочее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 4.4.2007, 8:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(Vovikz)
где я могу поподробнее узнать про конвекторы "Termor" или "Noirot". Цены, мощности и прочее.

Яндекс - найдется все!

Две первых попавшихся ссылки, найденных за 30 сек по конвекторам Noirot:
http://www.thermomir.ru/item/34
http://www.comfort-da.ru/catalogue/heaters...ectors/spot/103
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ostap.77@mail.ru_*
сообщение 4.4.2007, 17:31
Сообщение #12





Guest Forum






Спасибо
(чего сам не сообразил не пойму!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiatka
сообщение 5.4.2007, 8:53
Сообщение #13


начинающий и успевающий


Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 10.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2317



Что то нигде не нашел требований в электрощитовой вешать регистры и только на сварке. Подскажите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 6.4.2007, 1:26
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(Vasiatka)
Что то нигде не нашел требований в электрощитовой вешать регистры и только на сварке. Подскажите пожалуйста.

ПУЭ, издание 7
"7.2.112. Прокладка в помещения РУ относящихся к ним (не транзитных) трубопроводов отопления допускается при условии применения цельных сварных труб без вентилей и т.п., а вентиляционных сварных коробов - без задвижек и других подобных устройств. Допускается также транзитная прокладка трубопроводов отопления при условии, что каждый трубопровод заключен в сплошную водонепроницаемую оболочку."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 2:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных