> Величина пробного давления для тепловых сетей
Гость_Kostya27_*
сообщение 1.4.2007, 21:43
Сообщение #1





Guest Forum






Скажите в документе "ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ" 1992 года указано: "2.4.3. Гидравлическая опрессовка осуществляется пробным давлением 1,25 рабочего, но не менее 1,6 МПа (16 кгс/см2). ". В замен этих правил утверждены "ПРАВИЛА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК" где установлено: "6.2.11. Гидравлические испытания трубопроводов водяных тепловых сетей с целью проверки прочности и плотности следует проводить пробным давлением с внесениемв паспорт.
Минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании составляет 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2)."
какое же давление подобрать для проведения гидравлических испытаний по окончанию отопительного сезона?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 2.4.2007, 9:46
Сообщение #2





Guest Forum






Все знают, но молчат
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AllexS
сообщение 2.4.2007, 17:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 3.2.2006
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2048



Цитата(Kostya27 @ Apr 1 2007, 22:43 )
... В замен этих правил утверждены "ПРАВИЛА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК" где установлено: "6.2.11. ... но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2)."...


Какие еще вопросы могут быть? Исполняйте последнюю ДЕЙСТВУЮЩУЮ редакцию правил (если, конечно, не боитесь порвать трубы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kostya27_*
сообщение 2.4.2007, 19:33
Сообщение #4





Guest Forum






Интересно, а с чего такая разница? Или с тех пор трубы делают из металла других ГОСТов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 3.4.2007, 15:39
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(AllexS @ Apr 2 2007, 18:17 )
Цитата(Kostya27 @ Apr 1 2007, 22:43 )
... В замен этих правил утверждены "ПРАВИЛА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК" где установлено: "6.2.11. ... но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2)."...


Какие еще вопросы могут быть? Исполняйте последнюю ДЕЙСТВУЮЩУЮ редакцию правил (если, конечно, не боитесь порвать трубы)

А причем сдесь порвать трубу, 0,2 же меньше чем 1,6. У нас экспертиза требует писать 1,25 от рабочего, но не менее 1,6 МПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kostya27_*
сообщение 3.4.2007, 17:29
Сообщение #6





Guest Forum






А как же правила?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 12:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных