> Подбор элеваторов
HeatServ
сообщение 23.8.2010, 23:15
Сообщение #31


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50377
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Absolut @ 23.8.2010, 15:36) *
Коллеги, есть такая ситуация.
Существует здание, в него входит перегретая вода 150грС. Стоит элеваторный узел. Далее вода с параметрами 95-70 уходит на отопление самого здания и расположенной через стенку спортшколу( т.е ещё одно здание). Всё работает не первый год, да и Бог бы с ними. Но. Рядом строят ещё одно здание (новое для этой же школы). Запуск планируется на январь, т.е. просто переключиться - не получиться, так как работать должны обе. Первая функционирует как и положено, параллельно переезжая в новую, а новая должна сдаваться и, соответственно, так же работает на полную катушку.
Решить проблему предложили заменой элеватора в основном здании, т.к. диаметра трубы хватает с излишком и МТК даёт добро на увеличение нагрузки.
Но для расчёта нужно знать нагрузку на отопление в основном зданиии и в школе. Нам выдают реальное потребление, но ведь это не рассчётная.
Как выйти из ситуации? Может коэффициент какой ввести?

Строится новое здание школы и никто ничего не знает о нагрузке? Это престранно. ИМХО нужно просто теплоцентр новый делать в новом здании. А что там насчёт фактических характеристик, я имею ввиду не мифические 150-70, а реальный график и параметры теплоносителя на вводе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 24.8.2010, 5:59
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Не спешите, HeatServ, "удивляться": Строится новое здание школы и никто ничего не знает о нагрузке (старых корпусов). Есть "Данные" по факту за прошлый год.
Год на год не приходится. Попытаться бы выяснить на сколько в % он отличается от "расчётного" по климатологии - это и будет терпимым "обоснованием коэф. пересчёта". Но и "уменьшать" низяя никак!

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 24.8.2010, 6:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old_iva
сообщение 24.8.2010, 15:10
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041



А все таки, что мешает подключить новое здание до существующего элеватора, с установкой собственного теплового узла. По поводу нагрузки - информация должна имется в организации эксплуатирующей тепловые сети или кто там рассчитывает дросселя для элеваторов.

Сообщение отредактировал old_iva - 24.8.2010, 15:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Самара
сообщение 24.8.2010, 19:14
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



Цитата(Absolut @ 23.8.2010, 15:36) *
Решить проблему предложили заменой элеватора в основном здании, т.к. диаметра трубы хватает с излишком и МТК даёт добро на увеличение нагрузки.
Но для расчёта нужно знать нагрузку на отопление в основном зданиии и в школе. Нам выдают реальное потребление, но ведь это не рассчётная.
Как выйти из ситуации? Может коэффициент какой ввести?

Манюк это наше все! Берете измеряете наружный объем здания, умножаете на удельную тепловую характеристику (для школ до 5 тыс.куб.м - 0,39 ккал/м3, до 10 - 0,35), умножаете это на разность температур (внутренняя минус расчетная наружняя), вот Вам и нагрузка.
Также в Манюке расписан подробно подбор элеваторов. Вообще для начала бы неплохо определить какой элеватор стоит. Возможно придется перейти на элеватор с большим номером., но не факт. В любой ситуации элеватор с меньшим номером будет работать лучше элеватора с большим, но может излишне захолодить воду.
В этой теме кстати встретилось, что элеватор не работает при сопротивлении системы более 1,5м, так вот это не так. Имею личный успешный опыт подключения через один элеватор (так называемый групповой) целого квартала жилых домов с расставленными по ним шайбами, так что перепад после элеватора составлял около 20м. Правда ради этого пришлось на выходе с котельной держать перепад 50м. Идея рабочая, но эконмически необоснованная, т.к. стоимость группового элеватора (монтируемого в отдельном здании, с арматурой, КИП и т.д) превышает стоимость элеваторов, которые нужно было расставить в теплоузлах домов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 24.8.2010, 19:21
Сообщение #35


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50377
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Артем Самара @ 24.8.2010, 20:14) *
так что перепад после элеватора составлял около 20м. Правда ради этого пришлось на выходе с котельной держать перепад 50м.

blink.gif и какой коэффициент смешения был у этого чуда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Самара
сообщение 24.8.2010, 19:34
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



Как и положено при 130 графике 1,4. И не был, а есть. Отработал уже три или четыре сезона. Но только повторю, что это экономически не выгодно, а в эксплуатации сложнее, т.к. дырки у шайб остальных абонентов этой сети вышли очень маленькие из-за громадного перепада, создаваемого котельной только для обеспечения работы трех таких элеваторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BadMax
сообщение 24.8.2010, 22:43
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 8.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 60389



Цитата(Артем Самара @ 24.8.2010, 19:14) *
Имею личный успешный опыт подключения через один элеватор (так называемый групповой) целого квартала жилых домов с расставленными по ним шайбами, так что перепад после элеватора составлял около 20м. Правда ради этого пришлось на выходе с котельной держать перепад 50м.

Круто!!!
Какой номер поставили или самдельный? Если самодельный выложите пожалуйста чертежи, очень интересно, там горловина Ду 100 наверное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Самара
сообщение 25.8.2010, 5:38
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



Стандартный 4 или 5.


Сообщение отредактировал Артем Самара - 25.8.2010, 5:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 25.8.2010, 10:14
Сообщение #39


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50377
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Артем Самара @ 24.8.2010, 20:34) *
Как и положено при 130 графике 1,4. И не был, а есть. Отработал уже три или четыре сезона. Но только повторю, что это экономически не выгодно, а в эксплуатации сложнее, т.к. дырки у шайб остальных абонентов этой сети вышли очень маленькие из-за громадного перепада, создаваемого котельной только для обеспечения работы трех таких элеваторов.

Вообще опыт крайне любопытный, а у остальных тоже элеваторы и до них шайбы? Если дроссельное отверстие слишком мало, то ставятся две (три) шайбы. И откуда экономическая невыгодность тоже неясно, насос на котёльной это же собственные нужды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Самара
сообщение 25.8.2010, 11:19
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



Ес-стественно мне известно про две шайбы. Да у остальных абонентов элеваторы и шайбы перед ними, у некоторых по две. Диаметр сопла и шайбы при расчетном расходе 2т/час получается 5мм где то. Забивались после пуска часто.
Про экономику то все просто: цена группового элеватора(а это повторю будка на на опорах на своем фундаменте, четыре задвижки Ду150-200, элеватор, манометры, термометры, врезка в существующую теплосеть и т.д. и т.п.) превысила 100тыр. Цена элеватора №1 на тот момент была чуть более 2-х. Причем даже сварочных работ иногда не требовалось, просто катушку заменяли элеватором. Один гр. элеватор обслуживал 10-15 абонентов. Вот и вся арифметика.
А потребление электроэнергии котельной после наладки тепловой сети упало вдвое, несмотря на увеличивщееся число абонентов. Правда был еще и переход с 95 на 130 график(благодаря которому и затеяна была вся эта кутерьма).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BadMax
сообщение 25.8.2010, 11:36
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 8.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 60389



Цитата(Артем Самара @ 25.8.2010, 5:38) *
Стандартный 4 или 5.

ага, извеняюсь написал глупость при вашем распологаемом напоре можно выжать приличный расход
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 15:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных