Полимерные трубы чем лучше или хуже? |
|
|
|
2.4.2007, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 16.8.2005
Пользователь №: 1076

|
Скажите,пожалуйста,мне надо аргументировать неприменение полимерных труб. Я работала всегда со водогазопроводными всегда,и и сейчас их использую,а меня требуют аргументировать неприменение полимерных труб. Какие я могу аргументы по поводу полимерных труб написать?подскажите.пожалуйста.
|
|
|
|
|
2.4.2007, 21:55
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Низкая стойкость к давлению/температуре Остутствие достаточного количества статистических данных о реальном (не путать с расчетным) сроке службы.
|
|
|
|
|
3.4.2007, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
При допустимых условиях эксплуатации, полимерные трубы будут работать дольше стальных. Поэтому если условия позволяют, тогда нужно пекс, ппр. Сталь корродирует, зарастает. Единственным аргументом против полимера могут быть условия в которых он не может быть использован - высокое давление, температура, место размещения(опасность механических воздействий), транспортируемая среда, или хотябы условное сечение трубопровода, все что выше ф40-50 уже дорого. А больше ду 80 пластика просто не существует.
|
|
|
|
|
3.4.2007, 17:00
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Daymonic @ Apr 3 2007, 09:40 ) А больше ду 80 пластика просто не существует. Очень даже существует (речь о термостойких пластиках, не так ли?). Это PPRC. Встречается, конечно же, редко
|
|
|
|
Гость_LVV_*
|
4.4.2007, 5:59
|
Guest Forum

|
Цитата(Daymonic @ Apr 3 2007, 09:40 ) При допустимых условиях эксплуатации, полимерные трубы будут работать дольше стальных. Поэтому если условия позволяют, тогда нужно пекс, ппр. Сталь корродирует, зарастает. При работе в системах водоснабжения я с Вами соглашусь, при работе в системах теплоснабжения (где применяется умягченная вода) стальные более долговечны.
|
|
|
|
|
4.4.2007, 8:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Цитата(Alex_ @ Apr 3 2007, 18:00 ) Цитата(Daymonic @ Apr 3 2007, 09:40 ) А больше ду 80 пластика просто не существует. Очень даже существует (речь о термостойких пластиках, не так ли?). Это PPRC. Встречается, конечно же, редко Изучил каталоги множества фирм изготовителей PPR, PEX , максимальный диаметр из предлагаемых 110 мм, это по наружке, соответственно с толщиной стенки 15 мм - Ду80. Больше не видел. НУ естественно это для внутрянки, и фиттинг можно к этим трубам подыскать.
|
|
|
|
Гость_ТГВК_*
|
4.4.2007, 8:50
|
Guest Forum

|
Прочитайте внимательно СП 41-102--98 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб": должно помочь грамотно обосновать возможность отказа.
|
|
|
|
|
4.4.2007, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
ДА кстати, совсем забыл, по нашему СНиПу 41-01... все пластиковые трубопроводы должны прокладываться скрыто, в стяжке, в штрабах в каналах за подшивом. Если эти мероприятия невозможны, либо дорги, либо еще чтото, то можно этим обосновать отказ от полимеров.
|
|
|
|
|
4.4.2007, 9:16
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
У Акватерма есть 160-я PPRC труба... В России и 110 на складах никто толком не держит, а уж 160... Эт я к тому, что с Вами, Daymonic, я в-принципе согласен Только не люблю категоричности.
|
|
|
|
|
4.4.2007, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Акватерм это зелененькие что ли, я с ними не работаю, вот и незнаю, извиняюсь, но честно сказать удивлен ф160!
|
|
|
|
|
  |