> Кондиционеры для операционной
Кэт
сообщение 3.4.2007, 8:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 16.8.2005
Пользователь №: 1076



Хотела уточнить,кто проектировал операционные,скажите,пожалуйста,кондиционеры каких фирм для операционной вы ставили?хотелось бы услышать о нашихпроизводителях,если таковы имеются.спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyNN
сообщение 3.4.2007, 8:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157



Я ставил канальные системы, а от фирмы это уже не зависит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Карапузик_*
сообщение 3.4.2007, 22:46
Сообщение #3





Guest Forum






Практически у всех серьезных фирм есть гигиеническое исполнение приточных установок из наших ВЕЗА, ИННОВЕНТ из импортных точно у Розенберга есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 4.4.2007, 7:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Вы имеете ввиду под кондиционерами приточные установки или сплит-системы? В СанПиН 2.1.3.1375-03 все сказано :-) Сплиты - только при наличии фильтров высокой эффективности. Приточные установки - с двумя степенями очистки, скоростью движения воздуха не более 0,15 м/с, воздуховоды из нержавейки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 13.4.2007, 16:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



Мы ставили VTS,3 ступени очистки с НЕРА-фильтром,нержавейка,10-12 крат,подпор 15-20 Па вне зависимости от перепада давления на фильтре...Всего не расскажешь,к сожалению
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ICAR_*
сообщение 9.8.2007, 9:26
Сообщение #6





Guest Forum






СанПиН 2.1.3. Рулит. Все подробно и ясно. Только ценник такого оборудования и следовательно всех работ будет намного выше. Кстати есть производители вент.оборудования специально для мед.учреждений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwesaz
сообщение 9.8.2007, 13:07
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 2.2.2007
Пользователь №: 5855



Забудте об установке ЛЮБЫХ бытовых и полупромышленных кондиционеров!
Только на основе центрального кондиционера и цена здесь не должна играть решающую роль !
Это дешево быть не может...это дорого, очень дорого!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 9.8.2007, 13:54
Сообщение #8


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



отечетсвенные докон производит, в домодедово у них контора, но говорят качество у них не очень.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274