Лицензия на сборку шкаф |
|
|
Гость_Павел1984_*
|
5.9.2007, 10:15
|
Guest Forum

|
Спасибо огромное ).
|
|
|
|
Гость_РустемХ._*
|
18.9.2007, 9:32
|
Guest Forum

|
Прочитал ваши ответы на эту тему и у меня один вопрос возник. Требуется ли конструкторская документация на электрощитовое оборудование. Как я знаю, ни один орган по сертификации не требует их. А почему? Вроде, все должно исходить от основных документов на изделия, по которому все должно собираться, не нарушать чьи-то патенты и разработки.
|
|
|
|
|
18.9.2007, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Я бы еще добавил сюда список товаров, подлежащих ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ сертификации. Щитов автоматики там нет. http://www.tks.ru/docs/00032493
|
|
|
|
Гость_РустемХ._*
|
18.9.2007, 11:25
|
Guest Forum

|
Как я знаю, щиты автоматики как раз и относятся к категории НКУ, а НКУ в свою очередь требуют обязательной сертификации. Может я и ошибаюсь, тогда дайте точное разъяснение.
Прикрепленные файлы
gostr.doc ( 3,14 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 141
|
|
|
|
|
18.9.2007, 14:00
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(Kass @ 18.9.2007, 11:02) [snapback]166865[/snapback] Я бы еще добавил сюда список товаров, подлежащих ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ сертификации. Щитов автоматики там нет. http://www.tks.ru/docs/00032493Интересно а с каких пор письмо таможенной службы стало законом??? Вроде уже давно все точки над И поставили, что щиты автоматики = НКУ и требуется обязательная сертификация.
|
|
|
|
Гость_РустемХ._*
|
18.9.2007, 14:11
|
Guest Forum

|
Скажите умные люди! Нужна ли кострукторская документация для производства щитового оборудования, или можно, законно, и без нее?
|
|
|
|
|
18.9.2007, 14:46
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(РустемХ. @ 18.9.2007, 15:11) [snapback]166977[/snapback] Скажите умные люди! Нужна ли кострукторская документация для производства щитового оборудования, или можно, законно, и без нее? Если у вас есть сертификат, то все определяется требованиями вашего ТУ написано надо - значит надо, если не написано, значит не надо. Но на сколько помню, то для еденичных изделий она не требуется (в соответствии с ГОСТом - номер не скажу), а вот если у Вас действительно серийное производство ОДНОТИПНЫХ 1:1 щитов (типа ПР, ЩР, ЩО-70 и т.д.) то тогда нужна.
|
|
|
|
Гость_РустемХ._*
|
18.9.2007, 17:35
|
Guest Forum

|
Вот это меня и удивляет! Сертифицировали типовые шкафы ЩО70, Я5000, ВРУ, ШРЭ, ШРС и т.д., предоставили только ТУ и образцы на испытания и всё. Читал свои ТУ и там написано и про конструкторскую документацию. Но серторганы не требуют утвержденные в установленном порядке конструкторские документы.
|
|
|
|
|
18.9.2007, 17:47
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(РустемХ. @ 18.9.2007, 18:35) [snapback]167083[/snapback] Вот это меня и удивляет! Сертифицировали типовые шкафы ЩО70, Я5000, ВРУ, ШРЭ, ШРС и т.д., предоставили только ТУ и образцы на испытания и всё. Читал свои ТУ и там написано и про конструкторскую документацию. Но серторганы не требуют утвержденные в установленном порядке конструкторские документы. Начнем с того, что я еще не видел, чтобы сертификация происходила по всем правилам. К Вам на пр-во приезжали? Продукцию смотрели? Сравнивали по ТУ и т.д. Скорее всего нет. Вот вам и ответ почему им не нужна Ваша конструкторская документация
|
|
|
|
|
18.9.2007, 19:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Fanat @ 18.9.2007, 15:00) [snapback]166973[/snapback] Интересно а с каких пор письмо таможенной службы стало законом??? Дык вроде и Гостандарт в нашем государстве не законодательный орган. Но согласно таможенного списка я легко могу ввозить на территорию РФ и реализовывать НКУ без всякой сертификации. Что собственно и происходит со многими комплектными щитами к оборудованию, которые нарушают все наши ГОСТы. Ничего, работают же. Цитата(Fanat @ 18.9.2007, 18:47) [snapback]167087[/snapback] Начнем с того, что я еще не видел, чтобы сертификация происходила по всем правилам. К Вам на пр-во приезжали? Продукцию смотрели? Сравнивали по ТУ и т.д. Скорее всего нет. Разумеется. Все знают куда и сколько денег надо отвезти, что бы вернуться с сертификатом.
|
|
|
|
|
18.9.2007, 19:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Fanat @ 18.9.2007, 18:47) [snapback]167087[/snapback] Начнем с того, что я еще не видел, чтобы сертификация происходила по всем правилам. К Вам на пр-во приезжали? Продукцию смотрели? Сравнивали по ТУ и т.д. Скорее всего нет. Разумеется. Все знают куда и сколько денег надо отвезти, что бы вернуться с сертификатом.
|
|
|
|
Гость_РустемХ._*
|
18.9.2007, 21:12
|
Guest Forum

|
Цитата(Fanat @ 18.9.2007, 20:47) [snapback]167087[/snapback] Начнем с того, что я еще не видел, чтобы сертификация происходила по всем правилам. К Вам на пр-во приезжали? Продукцию смотрели? Сравнивали по ТУ и т.д. Скорее всего нет. Вот вам и ответ почему им не нужна Ваша конструкторская документация Приезжали, но не сравнивали по ТУ. А вдруг я чьи-то разработки трогаю, нарушаю патент. Ладно, серторганы трогать меня не будут. Но вдруг жалоба поступит от конкурирующих организаций? Мол, мы копируем названия их изделий, схемы соединения тех или иных аппаратов или устройств. Почему не жалуются и не предпринимают меры? Эту тему затрагивали многие производители, особенно Чебоксарские. Они то и предлагали процесс регистрации сделать централизованно: Из совещания: "РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ (ТР) НА НИЗКОВОЛЬТНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ" 28 июля 2004 г. ОАО "ВНИИР" "4.Учитывая, что в российской промышленности сложилась практика, при которой заводы организовывают промышленное производство НКУ по документации, разработанной на других заводах с сохранением типовых обозначений, принять следующее: 4.1 При сертификации исключить возможность дублирования типового обозначения, за исключением тех случаев, когда НКУ изготавливается по лицензии. 4.2 Для реализации решения по п.4.1. ввести в практику централизованную регистрацию систем НКУ. Поручить регистрацию систем НКУ специализированной организации СКБ "НКУ Электроинжиниринг" с размещением информации по зарегистрированным системам НКУ на сайте СКБ." Столько времени прошло, а их, получается, не поддержали. С чем это связано?
|
|
|
|
|
19.9.2007, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Из совещания: "РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ (ТР) НА НИЗКОВОЛЬТНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ" 28 июля 2004 г. ОАО "ВНИИР" "4.Учитывая, что в российской промышленности сложилась практика, при которой заводы организовывают промышленное производство НКУ по документации, разработанной на других заводах с сохранением типовых обозначений, принять следующее: 4.1 При сертификации исключить возможность дублирования типового обозначения, за исключением тех случаев, когда НКУ изготавливается по лицензии. 4.2 Для реализации решения по п.4.1. ввести в практику централизованную регистрацию систем НКУ. Поручить регистрацию систем НКУ специализированной организации СКБ "НКУ Электроинжиниринг" с размещением информации по зарегистрированным системам НКУ на сайте СКБ." Потому-что это идиотизм. НКУ это что какое-то уникальное изделие? Супер-пупер разработка? Как говориться найдите 10 отличий: Moeller:  Siemens:
|
|
|
|
Гость_Lavr_*
|
27.9.2007, 7:58
|
Guest Forum

|
Скажите пожалуйста какие пункты лицензий понадобятся на сборку шкафов автоматики, системым мониторинга и установку частотников? Хотелось бы не платить за лишнее, а взять пока тольк то что нужно
Сообщение отредактировал Lavr - 27.9.2007, 8:04
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
27.9.2007, 19:18
|
Guest Forum

|
Цитата(Lavr @ 27.9.2007, 10:58) [snapback]169994[/snapback] Скажите пожалуйста какие пункты лицензий понадобятся на сборку шкафов автоматики, системым мониторинга и установку частотников? Хотелось бы не платить за лишнее, а взять пока тольк то что нужно Как минимум, нужны лицензии на проектирование, монтаж и ПНР (электрооборудования и КИПиА). Цитата(Abysmo @ 19.9.2007, 17:33) [snapback]167342[/snapback] Потому-что это идиотизм. НКУ это что какое-то уникальное изделие? Супер-пупер разработка? Да не идиотизм, я думаю... А очень корявая попытка вставить палки в колёса конкурентам.
|
|
|
|
|
3.10.2007, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
много много воды из-за ничего
в совецкие и пост времена делали очень просто - есть раздел проекта автоматики как задание заводу изготовителю где указано все, комплектуха (все с сертификатами) внешний вид, крепление, расстановка. схемы и диаграммы работы ключей.. как любой проект делается лицензированной организацией (вот вам и сертификат) выполняется тоже монтажной организацией (вот вам второй сертификат) налаживается (третий сертификат)
кстати если подойти с юридической стороны при изготовлении вы заключаете договор на выполнение РАБОТ что оражено в лицензии изготовителя применением МАТЕРИАЛОВ (которые сертифицированы по качетву и пожарке) так что все в законе, и само изделие сертифицировать не обязательно т.к. вы продаете не его (конечн если речь идет не о продаже готовых устройств без ПРОЕКТА)
|
|
|
|
Гость_Lavr_*
|
17.10.2007, 22:22
|
Guest Forum

|
Какие могут быть последствия при отсутствии лицензии, если заказчик её не требует и всё работает нормально? Все довольны. Чем это может обернуться в дальнейшем, когда у нас уже будет лицензия.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
18.10.2007, 23:38
|
Guest Forum

|
Цитата(Lavr @ 17.10.2007, 23:22) [snapback]178250[/snapback] Какие могут быть последствия при отсутствии лицензии, если заказчик её не требует и всё работает нормально? Все довольны. Чем это может обернуться в дальнейшем, когда у нас уже будет лицензия. Проблеммы с сертификатами, лицензиями и т.п. возникают у Зака при каких либо неприятностях, связанных с данным изделием... Все начинают искать крайнего... как только выясняется что какая-то фигня не соответствует гостам, снипам, енирам, гражданскому и уголовному кодексу - все, крайний найден. Он и несет всю ответственность. Как материальную, так и уголовную. Если материально ответить не всилах - срочно начинают искать нового крайнего... если не успеют найти - приходится отвечать истинному виновнику.
|
|
|
|
|
2.2.2008, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900

|
Добрый день! Прочёл я всё это не один раз, так и не понял какие точно нужны документы для того чтобы изготовить и продать электрошкаф. Ипосле этой операции у вас не было проблем.
1. Необходим сертификат соответствия на изготавливаемую вами продукцию полное название: Комплектные устройства электропитанияпитания, сегнализации и автоматики общего применения. На приложении указаны виды оборудования к которым это имеет отношение.
Возникает вопрос есть такой сертификат на всё, как проскакивало на нестандартные устройства.
Какие виды лицензированной деятельности необходимы для изготовления электрошкафов? В реестре госстроя я не нашел лицензии на проектирование и изготовление электрошкафов. Если такие есть дайте их номера? рестр 27 СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 1 и 2 УРОВНЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ Там описанны все виды лицензий которыми вы пользуетесь
27003800 РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ
27003810 РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ 27003840 Устройство электроснабжения до 1000 В 27003852 Устройство электроосвещения
27005000 МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 27005110 Электротехнических установок 27005220 Автоматизированных систем управления и информатизации: 27005230 - вычислительные (информационно-вычислительные) центры 27005250 Приборов, средств автоматизации и вычислительной техники
27007000 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ 27007230 Автоматизированных систем управления и информатизации: 27007240 - вычислительных (информационно-вычислительных) центров 27007270 Электротехнических устройств 27007280 Автоматизированных систем управления
Про шкафы не слова нет. Ещё раз повторю вопрос.
Какие точно нужны документы для того чтобы изготовить и продать сертифицированный электрошкаф. Ипосле этой операции у вас не было проблем.
Исходя из условий 1.Элементная база для шкафов разнообразная, всех производителей. 2.Шкафы изготавливаются для различных производств, устройст и потребителей 3.Расчёты по проектировке, ведутся в системах Eplan и E3series.
Просьба выссказываться тех людей которые знают точные ответы. В виду исключения лишней полемики.
Сообщение отредактировал MASTAK - 2.2.2008, 17:18
|
|
|
|
Гость_РустемХ._*
|
8.2.2008, 19:31
|
Guest Forum

|
Привет МASTAK! Сам уже второй год ломаю голову на счет этого вопроса. Как я знаю: - регистрация предприятия (ООО, АО, ИП) - Организация производства - Утверждение конструкторской документации, утверждение ТУ на изделия, прочая документация - Изготовление образцов для испытания - Испытания в СертОргане, получение сертификата и т.д. Лицензии не надо!
|
|
|
|
Гость_Lavr_*
|
28.11.2008, 16:59
|
Guest Forum

|
Интерисует такой вопрос. Есть пункт в лицензии Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования устройство электроснабжения до 1000 и более В.
Можно ли отнести частотный преобразователь к устройству электроснабжения???? Или с такой лицензией нельзя устанавливать частотники?
|
|
|
|
|
29.11.2008, 0:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19428

|
Цитата(Lavr @ 28.11.2008, 16:59) [snapback]321108[/snapback] Интерисует такой вопрос. Есть пункт в лицензии Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования устройство электроснабжения до 1000 и более В.
Можно ли отнести частотный преобразователь к устройству электроснабжения???? Или с такой лицензией нельзя устанавливать частотники? Можно
|
|
|
|
Гость_Viking_*
|
13.1.2009, 14:47
|
Guest Forum

|
Обычно на требование сертификата, выдавали сертификаты на все внутренние детали шкафа и прикладывали лицензию на сборку. Проблем пока не было.
|
|
|
|
|
14.1.2009, 6:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 5.9.2008
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172

|
Допустим мы используем нетиповые средства автоматизации (шкафы, пульты и т.д.), распределительно-учетные шкафы со встроенными ИБП, короче все такое, что легче сделать, чем где-то купить, и в проекте автоматизации объекта есть вся документация на изеделие как на нетиповое (принципиальная схема, схема подключения, эскиз общего вида и т.п.) тогда тоже необходимо какое-то ТУ или сертификат?
|
|
|
|
|
28.2.2017, 18:06
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.2.2017
Пользователь №: 316353

|
Получи лецензию на утилизацию, и будешь как джеймс бонд!)
|
|
|
|
|
9.3.2017, 18:35
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 15.10.2009
Пользователь №: 39654

|
Добрый день, подскажите пожалуйста как сейчас обстоят дела с лицензированием и сертифицированием шкафов (нетиповых) ? Переодически (не очень часто) нужно разработать эл. схему (проект) на силовые шкафы и шкафы автоматики. Что нужно чтобы заниматься этим официально ? Какие общие затраты в деньгах (приблизительно) будут, чтобы это всё оформить ? 1. Открываем ИП. 2. По лицензированию ничего сейчас не нашел: http://www.consultant.ru/document/cons_doc...48d2a5d7710610/3. Вместо лицензирования, есть СРО. Для того, чтобы проектировать нужно вступать в соответствующее СРО ? 4. Для того, чтобы собирать эл. шкафы из комплектущих нужно также вступать в СРО ? 5. Сертифицировать шкаф нужно (сам шкаф и комплектующие сертифицированы производителем) ?
|
|
|
|
|
11.3.2017, 23:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907

|
Цитата(bva_bonda @ 9.3.2017, 19:35)  Добрый день, 1. Открываем ИП. 3. Вместо лицензирования, есть СРО. Для того, чтобы проектировать нужно вступать в соответствующее СРО ? 5. Сертифицировать шкаф нужно (сам шкаф и комплектующие сертифицированы производителем) ? 1. Находим рынок сбыта. 3. СРО - для проектировщиков и строителей - для тех, кто привязывает шкаф к объекту, монтирует и налаживает ваш шкаф на стройке. Пока нужно для всех, с июля - только для тех, кто берёт за работу больше 3млн. рублей. 5. Если Вы изготавливаете серийно шкаф на заводе, нужен сертификат, а если штучно собираете его как бы на объекте, то проект.
|
|
|
|
|
16.4.2019, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Апну тему. Сейчас спроектировал шкафов на объект разных, все нетиповые (вернее, тип-то я сделал, но как бы только под этот объект). Генпроектировщик требует на них сертификаты с какого-то перепугу. А какой может быть сертификат или декларация, если их в природе не существовало? Если б эти люди попотели и заставили бы смежников сделать одинаковые системы освещения, отопления, вентиляции, тогда да, можно было бы что-нибудь подобрать из ассортимента российской промышленности. Напишите, у кого была похожая ситуация, что наболело и как выкрутились. Мои проекты часто проходят госэкспертизу, пока требований сертификатов на спроектированные шкафы не было.
Есть ещё один вопрос - если мы пойдём на подряд, нужно ли по каким-либо нормативным документам либо: - сертифицировать шкафы как НКУ (или всё таки нетиповые можно несертифицировать, гугль даёт много вариантов). - получить отказное письмо. Так-то понятно, что можно денег заплатить немного и сертифицировать всё, что угодно. Лицензии, СРО и ИСО (если оно ещё нужно) есть. Но нужно сделать правильно, на основании руководящих документов (которые при том можно читать как угодно). Пока нашёл, что поделжит сертификации аппаратура управления - но это вроде переключатели и контакторы. Оборудование распределения - это ВРУшки всякие и т.п. Из приложения ТР/ТС 004/2011 8. Аппараты для распределения электрической энергии. 9. Аппараты электрические для управления электротехническими установками.
|
|
|
|
|
16.4.2019, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
http://www.consultant.ru/document/cons_doc...c4dda6e7f3d0e0/430 Комплектные устройства и электроустановки на напряжение до 1000 В исключены из перечня обязательной сертификации на основании Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.12.2018)
|
|
|
|
|
16.4.2019, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(kosmos440o @ 16.4.2019, 10:00)  http://www.consultant.ru/document/cons_doc...c4dda6e7f3d0e0/430 Комплектные устройства и электроустановки на напряжение до 1000 В исключены из перечня обязательной сертификации на основании Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.12.2018) Ну вот сами себе и ответили.
|
|
|
|
|
  |