Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU

> 

Раздел об использование геотермальной энергии, энергии солнца, ветра, и т.п. в инженерных системах зданий

5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Как использовать тепло Земли ?, система отопления на геотермальных источниках тепла
Гость_Майкл_*
сообщение 7.6.2007, 12:35
Сообщение #61





Guest Forum






А почему никто не говорит о том, что теплопроводность льда и замерзшего грунта выше воды и талого грунта?
Разве это не повлияет положительно на теплосъем? И необходимая мощность для грунтового контура при 5 Квт на выходе не 5Квт, а около 3, 5 - 4 Квт, остальное- электропривод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 7.6.2007, 12:56
Сообщение #62


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Майкл @ 7.6.2007, 13:35) *
А почему никто не говорит о том, что теплопроводность льда и замерзшего грунта выше воды и талого грунта?

Потому что все с точностью до наоборот. Лед - теплоизолятор (в сравнениии с водой и влажным груном)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дед марос
сообщение 7.6.2007, 20:26
Сообщение #63


печник ТН


Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374



.. Ващет я имел в виду, что баланс наступит в р-не 0-5гр.С Хотя с влажным глинистым грунтом , практически температура будет на уровне+2,при данных значениях теплосьема. Ну и конечно какая зима... tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 8.6.2007, 10:39
Сообщение #64





Guest Forum






Мне кажется количественные оценки температуты стабилизации наружного контура не просчитываются в плюсовом диапазоне температур с достаточной достоверностью.( В критичных областях)
Попытки сделать какое то обобщение этих параметров в программе Моден
http://www.energovent.com/articles/index.php?art=10
Да и то вопросов достаточно. А с автором связаться не удалось.
Инструменталка нужна, тогда все на место встанет.
По буровым контурам вообще ничего серьезного, кроме общеизвестных методик упрощенных. Так что чс этим колодцем, сколько участников, столько мнений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дед марос
сообщение 8.6.2007, 12:20
Сообщение #65


печник ТН


Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374



Цитата(Майкл @ 8.6.2007, 10:39) *
Мне кажется количественные оценки температуты стабилизации наружного контура не просчитываются в плюсовом диапазоне температур с достаточной достоверностью.( В критичных областях).

Абс. согласен. Как всегда, к расчетам добавляем поправку на практический опыт,как и в данном случае
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 9.6.2007, 22:00
Сообщение #66


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



А в минусовом диапазоне температур грунта наружный контур толком не работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 10.6.2007, 6:19
Сообщение #67





Guest Forum






С помощью этой программы можно получить количественные характеристики, аналогичная программа есть у Битцер, но эта удобнее, да и компрессора применяются чаще.
http://www.ecopeland.com/download.cfm?&lan=13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 16.6.2007, 8:53
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Кто сказал, что в Росии ТН не "катят"?...
Мы просто отстали от жизни!...
Возьмем, к примеру, наших стариков. Явный пример применения ТН - погреба. Земля - наиболее подручный аккумулятор и теплоизолятор. Недавно сделал расчет одного погреба для знакомого по поводу вентиляции. Как результат - требуется на погреб 4х2х1,8 м - 12 м3/ч воздухообмена для того, чтобы в Московском регионе в теплый период года погреб не перегравался выше плюс 10оС, а зимой не переохлаждался ниже плюс 5оС....
Если применить принцип подобия, тогда вполне возможно аккумулировать энергию с большими параметрами (температура для охлаждения минус 27оС, температура для нагревания плюс 80оС). В качестве источника используется, например, солнечный коллектор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
December
сообщение 17.6.2007, 10:23
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 9.12.2006
Пользователь №: 5120



Максималная температу воды на выходе из конденсатора теплового насоса имеет максимальное значение у разных производителей от 45С до 70С (в среднем 50С). От чего зависит этот предел? от хладагента, от компрессора? или ....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дед марос
сообщение 17.6.2007, 11:33
Сообщение #70


печник ТН


Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374



.. от хладогента- на фреоне предел 60грС ,выше-аммиачные машины и т.п.
..от компрессора- при подборе оборудования надо смотреть предельную температуру конденсации компрессора.
.. от хладогента-разные хладогенты, или азеотропные смеси хладогентов имеют разную температуру кипения (и эффективность)
а вооще- это уже в другую ветку ВАМ wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 17.6.2007, 12:38
Сообщение #71





Guest Forum






От применяемого фреона и здравого смысла , как его понимает производитель. Нормальный предел для общеприменяемого 407С - 65С, 134а-75С, минус теплообменник, минус нежелание "давить" железо до предела в ущерб долговечности. И важное- с повышением температуры на выходе падает коэффициент преобразования. Связать все это в стройную математически просчитываемую схему- сложная задача.
Последнее- заявления некоторых производителей о 75С на выходе как о конкурентном преимуществе их продукции- как бы помягче сказать- ну понятно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
December
сообщение 17.6.2007, 16:18
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 9.12.2006
Пользователь №: 5120



Задача. нужно нагреть 4 м3/ч с 5гр.С до 55гр.С
для этого нужно: 1,16*4*(55-5) = 232 кВт.

Испоьзуем тепловой насос рассольно-водяной (земляные зонды) с температурой на выходе из испарителя 0гр.С (например)


1) если мы греем воды тепловым насосом до 30гр.С, то потребуется на дополнительный нагрев: 1,16*4*(55-30) = 116 кВт.
Из этого следует, что ТН должен выдавать тепловую мощность: 232 - 116 = 116 кВт.

Как я понимаю, производительность ТН можно регулировать без больших изменений КОП, на КОП в основном влияет разница температур между испарителем и конденсатором.
Поэтому для подобранного ТН (289 кВт-тепла; 67 кВт-электричества при температуре выхода воды из конденсатора 30гр.С) можно принять что при 116 кВт тепла он будет потреблять электроэнергии: 116/289*67 = 27 кВт.
Общая электрическая мощность составит 116 + 27 = 143 кВт.

2) если мы греем воды тепловым насосом до 50гр.С, то потребуется на дополнительный нагрев: 1,16*4*(55-50) = 23 кВт.
Из этого следует, что ТН должен выдавать тепловую мощность: 232 - 23 = 209 кВт.

при этом выбранный ТН с температурой выхода воды из конденсатора 50гр.С дает 265 кВт тепла и потребляет 103 кВт электричества.

получаем электрическую мощность 209/265/103 = 81 кВт.
Общая электрическая мощность составит 81 + 23 = 104 кВт.

Есля я правильно посчитал.???

для данных условий получается, что нагревать воду сначало до 50гр.С (при меньшем КОП) выгоднее, чем до 30гр.С, а потом дополнительно до 55грС. В сязи с этим я и хотел узнать предельные температуры выхода воды из конденсатора.

P.S. Этот расчет делаю для диплома, приготавливаю горячую воду для многоэтажного дома с помощью ТН, завтра надо все подписывать, но хочеться узнать правильность подхода к решению данной задачи.

и по поводу фреонов. Вроде, R22 по показателям КОП превосходит R407С из-за меньшей мощности потребляемой компрессором при сжатии в данных диапозонах температур. R22 также и дешевле. Его сейчас меньше применяют только из-за наносимого вреда окружающей среде или есть технические причины?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 17.6.2007, 17:50
Сообщение #73





Guest Forum






Цитата(December @ 17.6.2007, 17:18) *
для данных условий получается, что нагревать воду сначало до 50гр.С (при меньшем КОП) выгоднее, чем до 30гр.С, а потом дополнительно до 55грС. В сязи с этим я и хотел узнать предельные температуры выхода воды из конденсатора.
и по поводу фреонов. Вроде, R22 по показателям КОП превосходит R407С из-за меньшей мощности потребляемой компрессором при сжатии в данных диапозонах температур. R22 также и дешевле. Его сейчас меньше применяют только из-за наносимого вреда окружающей среде или есть технические причины?

В расчеты, извините, не вдавался, но вывод верный, однозначто и логика правильная.
По поводу сравнения 22 и 407С- по абсолютному большитству параметров R-22 превосходит R-407С (теплотехнические, цена, ремонтопригодность, технологии заправки, материалы конструкции). Вред окружающей среде - сравнение по этому параметру неоднозначно и сомнительно, но официально производителями продвигается как основное преимущество. Вам не стоит озвучивать это преподавателям, но это корпоративная политика производителей , обеспечивающая им забег по времени и еще некоторые конкурентные преимущества. Здравый смысл и забота о потребителе здесь не причем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Insolar_*
сообщение 4.7.2007, 13:40
Сообщение #74





Guest Forum






Цитата(December @ 17.6.2007, 17:18) *
Задача. нужно нагреть 4 м3/ч с 5гр.С до 55гр.С
для этого нужно: 1,16*4*(55-5) = 232 кВт.

Испоьзуем тепловой насос рассольно-водяной (земляные зонды) с температурой на выходе из испарителя 0гр.С (например)
1) если мы греем воды тепловым насосом до 30гр.С, то потребуется на дополнительный нагрев: 1,16*4*(55-30) = 116 кВт.
Из этого следует, что ТН должен выдавать тепловую мощность: 232 - 116 = 116 кВт.

Как я понимаю, производительность ТН можно регулировать без больших изменений КОП, на КОП в основном влияет разница температур между испарителем и конденсатором.
Поэтому для подобранного ТН (289 кВт-тепла; 67 кВт-электричества при температуре выхода воды из конденсатора 30гр.С) можно принять что при 116 кВт тепла он будет потреблять электроэнергии: 116/289*67 = 27 кВт.
Общая электрическая мощность составит 116 + 27 = 143 кВт.

2) если мы греем воды тепловым насосом до 50гр.С, то потребуется на дополнительный нагрев: 1,16*4*(55-50) = 23 кВт.
Из этого следует, что ТН должен выдавать тепловую мощность: 232 - 23 = 209 кВт.

при этом выбранный ТН с температурой выхода воды из конденсатора 50гр.С дает 265 кВт тепла и потребляет 103 кВт электричества.

получаем электрическую мощность 209/265/103 = 81 кВт.
Общая электрическая мощность составит 81 + 23 = 104 кВт.

Есля я правильно посчитал.???

для данных условий получается, что нагревать воду сначало до 50гр.С (при меньшем КОП) выгоднее, чем до 30гр.С, а потом дополнительно до 55грС. В сязи с этим я и хотел узнать предельные температуры выхода воды из конденсатора.

P.S. Этот расчет делаю для диплома, приготавливаю горячую воду для многоэтажного дома с помощью ТН, завтра надо все подписывать, но хочеться узнать правильность подхода к решению данной задачи.

и по поводу фреонов. Вроде, R22 по показателям КОП превосходит R407С из-за меньшей мощности потребляемой компрессором при сжатии в данных диапозонах температур. R22 также и дешевле. Его сейчас меньше применяют только из-за наносимого вреда окружающей среде или есть технические причины?

Отвечаю по пунктам:
1. Расчет с точки зрения арифметики правельный.
2. 4 м.куб/час это что за расход? Если максимальный часовой, то расход горячей воды изменяется в зависимости от водопотребления.
и каким образом осуществлять регулирование при переменном расходе, например ночью?
3. С R22 на данном режиме тяжело добиться температуры воды на выходе из конденсатора больше 45 - 47 град (по практике). Но некоторые производители всёже заявляют и 50 и 55 град. Такие машины я встречал, но очень редко.
4. ТН на 134 фреоне могут выдавать и 60 град. 22-ой разрешен у нас до 2030 года из за вреда наносимого озоновому слою шарика.
5. С R-22 работать проще чем с R-407 поскольку 22-й можно просто дозаправить в систему при небольшой утечке, а при применении 407-го требуется сброс хладона и полное вакуумирование контура.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Insolar_*
сообщение 4.7.2007, 14:17
Сообщение #75





Guest Forum






Цитата(Карапузик @ 3.4.2007, 23:57) *
Коллеги будте добры подскажите считается ли теплообменник тупо зарытый на глубину 2 м в землю - геотермальным ? А если нет то каким ? и самое главное как его посчитать (основные вехи). буду весьмя благодарен за ответ.

Отвечу на Ваш вопрос.
"теплообменник тупо зарытый на глубину 2 м в землю" может называться геотермальным лишь отчасти. Поскольку температурный ход поверхностных слоёв земли (до 5 м), в значительной части, зависит от прихода солнечной радиации на поверхность.
А на глубине от 10 м и более влияние оказывает т.н. радиогенное тепло.
Посчитать ТО можно. Но программы расчета есть не у многих. А можно сказать у единиц.
Из-за сложности расчета (трехмерная задача) эти программы являются ноу-хау и стоят очень дорого.
Если Вам "не очень надо", то пользуйтесь практическими рекомендациями. А если "надо", то обращайтесь, поможем...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 6.7.2007, 15:01
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Между ядром Земли и поверхностью имеется теплоизоляционная прокладка. Она и позволяет создавать в толще Земли аккумуляторы (ледники), которые вполне можно применять повсеместно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 6.7.2007, 17:22
Сообщение #77


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Дык тут копья ломаются о том, как бы тепло из-под земли получить... А холода у нас и так хватает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Insolar_*
сообщение 7.7.2007, 17:40
Сообщение #78





Guest Forum






Цитата(Alex_ @ 9.6.2007, 23:00) *
А в минусовом диапазоне температур грунта наружный контур толком не работает.

Что Вы понимаете под "наружным контуром"?
Контур конденсатора?
И что такое "толком не работает"?
Всё работает, просто нужно коректно считать теплообмен и учитывать теплоту фазового перехода в грунте.
И всё заработает просто замечательно. И уже много лет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saveka
сообщение 7.7.2007, 18:50
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 30.6.2004
Пользователь №: 17



2 Insolar
cудя по нику Вы очевидно как-то связаны с www.insolar.ru

Сообщение отредактировал Saveka - 7.7.2007, 18:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 7.7.2007, 22:39
Сообщение #80


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Наружный (сорри, грунтовый) контур - контур испарителя, если можно так назвать. Теплоноситель из него поступает в теплообменник - испаритель ТН.
"Толком не работает" - это когда уже случился фазовый переход, т.е. попросту грунт вокруг труб замерз; в этом случае резко падает теплообмен (лед-теплоизолятор по сравнению с влажным грунтом), и при попытке "снять" расчетную мощность с коллектора он еще сильнее замерзает, т. е процесс становится лавинообразным. Тепловой насос действительно продолжает работать, только коэффициент использования стремительно приближается к 1, пока не установится новый тепловой баланс. Замечательной такую работу назвать никак нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Insolar_*
сообщение 20.7.2007, 14:47
Сообщение #81





Guest Forum






Да и пусть замерзает, кто говорит что он не должен замерзать. Уважаемый Alex, а вы не предполагали, что режим заморозки имеет свой конец. И после образования ледяной линзы процесс теплообмена становится стационарным и вполне предсказуем и расчётен. И чтобы КОП теплового насоса при работе "на грунте" приблизить к 1 нужно очень постараться. Поскольку при температуре испарения хладона -15 град КОП составляет порядка 3, и это уже с учётом КПД компрессора и адиабатического КПД.

Цитата(Saveka @ 7.7.2007, 19:50) [snapback]141858[/snapback]
2 Insolar
cудя по нику Вы очевидно как-то связаны с www.insolar.ru

Да я там работаю. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 20.7.2007, 17:09
Сообщение #82


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Insolar @ 20.7.2007, 15:47) [snapback]147638[/snapback]
Да и пусть замерзает, кто говорит что он не должен замерзать.

Очень многие люди, авторитет которых я не подвергаю сомнению. Например, исследовательский центр того же ВИССМАНА.
Цитата
Уважаемый Alex, а вы не предполагали, что режим заморозки имеет свой конец. И после образования ледяной линзы процесс теплообмена становится стационарным и вполне предсказуем и расчётен.

Именно так.
Цитата
... при температуре испарения хладона -15 град КОП составляет порядка 3, и это уже с учётом КПД компрессора и адиабатического КПД.

А вот это в корне неверно. 2 в лушем случае (при температуре в конденсаторе ок. 35С)
Экслуатацию грунтового теплообменника в режиме перманентного намерзания льда считаю недопустимой. Ни по техническим, ни по экономическим, ни по экологическим соображениям. Прошу высказаться всех участников дискуссии... smile.gif

Сообщение отредактировал Alex_ - 21.7.2007, 11:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дед марос
сообщение 20.7.2007, 21:00
Сообщение #83


печник ТН


Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374



согласен с Алексом, 2-реальный КОП уже при -5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Insolar_*
сообщение 22.7.2007, 9:39
Сообщение #84





Guest Forum






Коэффициент преобразования ТН определяется по формуле:
f = Qконд / Lкомп = a*Tконд / (Tконд - Tисп ), где
Tконд – температура конденсации рабочего тела;
Tисп – температура испарения рабочего тела;
a – суммарный коэффициент потерь ТН (потери цикла, потери в компрессоре, потери от необратимости при теплопередаче и т.п.), примерно равен 0,64
Считаем:
КОП=064*(273+50)/(273+50)-(273-15) = 3,18
Учим матчасть срочно!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дед марос
сообщение 22.7.2007, 14:49
Сообщение #85


печник ТН


Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374



newconfus.gif rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 23.7.2007, 11:33
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Зачем все это?...
Земля и так является источником огромного количества тепловой энергии... и холода также хватает на всех. Правда мы пока что плохо используем то, что нам "дадено"!!!...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 23.7.2007, 15:23
Сообщение #87





Guest Forum






Цитата(Insolar @ 22.7.2007, 10:39) [snapback]147881[/snapback]
Коэффициент преобразования ТН определяется по формуле:
f = Qконд / Lкомп = a*Tконд / (Tконд - Tисп ), где
a – суммарный коэффициент потерь ТН (потери цикла, потери в компрессоре, потери от необратимости при теплопередаче и т.п.), примерно равен 0,64
КОП=064*(273+50)/(273+50)-(273-15) = 3,18


Все слишком приблизительно. При компрессорах Copeland (серия ZR при -15 не пойдет, только ZH), используем программу Select-6, на этих параметрах получим коэфф. преобр. 2,4. Но и это не все, свой вклад в температуры и "снизу" и "сверху" вносят параметры эффективности теплообменников, реально снижая КПеже немного.
На Битцеровском оборудовании и их же программе будет то же самое, только еще чуть похуже.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  S_6.doc ( 121 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 23.7.2007, 15:53
Сообщение #88


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Майкл @ 23.7.2007, 16:23) [snapback]148134[/snapback]
...получим коэфф. преобр. 2,4. Но и это не все, свой вклад в температуры и "снизу" и "сверху" вносят параметры эффективности теплообменников, реально снижая КПеже немного.

Ага, и получим 2 в самом лучшем случае. И тундру над грунтовым теплообменником. Тогда уж честнее (главное выгоднее) поставить "воздушник", при Т ниже -15С топиться чем-нибудь другим (тем же электричеством)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Insolar_*
сообщение 23.7.2007, 18:43
Сообщение #89





Guest Forum






-15 это конечно крайний режим и при таких параметрах ТН работает не постоянно, а в зависимости от графика теплопотребления.
К примеру, в начале отопительного периода Тисп обычно равна 0, а к середине зимы достигает -15. К концу отопительного периода снова возвращается к нулю. Поэтому судить об эффективности ТН на каком-то определённом и критическом режиме не совсем правильно. Необходимо рассматривать весь период эксплуатации.
И конечно важен источник низкопотенциальной энергии. Если это грунт, то существуют два типа теплообменных аппаратов не основанных на масообмене с грунтом это вертикальные и горизонтальные. Зона влияния отрицательных температур на грунт у вертикальных теплообменников в радиусе около 1,5 - 2 м. и на глубине от 10 до 55 м., где практически ничего не произростает, при этом основная холодильная нагрузка приходится на зиму когда отсутствует вегетация растений.
У горизонтальных немного по другому, в наших климатических условиях их эксплуатировать достаточно сложно и существует достаточно неоднозначных моментов при их эксплуатации. Например, большая площадь под их размещение и вред плодородному слою, трудность расчета режима теплообмена да и я пока не видел ни одной сертифицированной горизонтальной системы сбора тепла грунта или хотя бы технологии её применения. Но сбрасывать их со счетов я бы не стал из-за дешевизны монтажа.
А если говорить о вечной мерзлоте, то вряд ли её можно достичь применением ТН. А скорее просто невозможно. От этого даже есть польза, к примеру вы знаете от чего в Москве иногда, а в последнее время очень часто проваливается грунт? Всё дело в том, что "температурный фон" в приземном слое должен составлять 5 - 12 град. что не позволяет воде вымывать частицы грунта. На сегодняшний момент технология строительства и хоз. деятельности довела эту температуру от 15 до 25 град. от сюда и все проблемы. И это факт.
Что касается применения прямого нагрева от электричества, то если есть экономически обоснованная технология более эффективного её использования, то почему бы и нет? К примеру, объекты от 300 м. площади по любому эффективнее отапливать ТН, чем электричеством или жидким топливом.
З.Ы. А если при температурах ниже -15 топиться электричеством, то денег на подвод мощности вбухаешь ого-го! 1500 у.е за 1 кВт как минимум и в чём здесь выгода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_karmanzik_*
сообщение 23.7.2007, 23:36
Сообщение #90





Guest Forum






Извиняюсь что вмешиваюсь в Ваш спор.Что Вы скажете по этому поводу.Дом 100 м2 участок 50 соток в огороде речка глубина 3 м Центр Украины .Компрессор Scroll 7,2 Квт .Мозги кондиционерные.(холодильные) Есть отличный КИПовец (работал с"умный дом")и хорошие водопроводчики, сам холодильцик. Стоит браться за все это.И если можно подскажите какие теплообменники лучше использовать пластинчатые или кожухотрубные или самому их попаять.Зарание Вам благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных