|
  |
вентиляция торгового зала |
|
|
|
26.8.2005, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127

|
Стоит задача - вентилировать торговый зал. Подход такой, нашел норму для торгоых залов что на 5 м2 приходится 1 посетитель. Итого имеем кол-во людей в зале, умножаем на 30 кубиков на каждого и получаем общий воздух. Правильный подход или есть какие то хитрости?
|
|
|
|
|
26.8.2005, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 15.4.2005
Из: г. Москва
Пользователь №: 680

|
Хитрость есть в техническом задании - смотря ЧТО в торговом зале - если, к примеру рыба на льду, то и подачу холодного воздуха завесой по контуру можно организовать, и т.д. и т.п. Прилагаю МГСН 4.13-97 и СНиП 41-01-2003 RARархив 220кБт.
|
|
|
|
|
26.8.2005, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127

|
Хитрости никакой - никакой рыбы, вонючих и пр вредностей. Типа здоровый пустой зал в котором распологаются стелажи с бытовыми товарами
|
|
|
|
|
26.8.2005, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 15.4.2005
Из: г. Москва
Пользователь №: 680

|
Обратите внимание, что кроме посетителей могут быть и обслуживающий персонал и тепловыделяющее оборудование, и выбор количества воздуха на 1 лицо 20 или 30 или 40 или 60 или 100 м3/ч - за Вами в зависимости от типа помещения и рекомендации СНиПа
|
|
|
|
|
26.8.2005, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127

|
Количество людей я посчитал, но я не в одном снипе не нашел кол-во воздуха на одного человека в торговом центре
|
|
|
|
|
26.8.2005, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 15.4.2005
Из: г. Москва
Пользователь №: 680

|
Не надо искать "на людей в торговом зале" - надо искать "на людей в помещении с высотой потолка...... , Открываемыми/неоткрываемыми окнами и т.д. и т.п.
|
|
|
|
Гость_слава_*
|
27.8.2005, 11:09
|
Guest Forum

|
да если знаете подскажите где найти требуемое колличество воздуха на людей с высотой потолка х, я например тоже не могу найти данную информацию
|
|
|
|
|
29.8.2005, 8:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
kks Цитата Подход такой, нашел норму для торгоых залов что на 5 м2 приходится 1 посетитель Согласно пособию к СНиП 2.08.02-89 "Проектирование предприятий розничной торговли" на одного посетителя приходится от 2,5 до 3,5 м2. Где Вы нашли цифру 5 м2 ? В МГСН ? Кратность воздухообмена в торговых залах магазинов определяют из расчета поглощения избытков тепла от людей, оборудования и солнечной радиации. Тепло- и влаговыделения от покупателей соответствуют легкой работе, а от обслуживающего персонала — работе средней тяжести. Объем приточного воздуха для помещений магазинов определяют по расчетной зимней температуре для проектирования вентиляции (параметры А), объем удаляемого воздуха - по расчетной летней температуре (параметры А), кондиционирование рассчитывают по параметрам Б. Рециркуляция воздуха допускается в торговых залах магазинов, кроме торговых залов с химическими, синтетическими или иными пахучими веществами и горючими жидкостями, при этом наружный воздух должен подаваться в объеме не менее 20 м3/ч на 1 чел.
|
|
|
|
|
29.8.2005, 15:55
|
эксплуатационник
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.7.2005
Из: Питер
Пользователь №: 1008

|
Насколько помню из всех рассчетов забугорных товарищей, они принимают цифру 50 м3/час на одного посетителя и 3м2 площади на него. С уважением.
|
|
|
|
|
29.8.2005, 18:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 29.8.2005
Из: Киев
Пользователь №: 1135

|
Зал надо только вентилировать, а кондишен им не надо....? Если только вентиляция тода надо действительно вести расчет на асимиляцию влаго-теплоизбытков..........99% что приток буде больше сан.нормы А если кондишен можно ограничиться и 20 кубами на посетителя и 60 на персонал......
|
|
|
|
|
29.8.2005, 19:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127

|
Спасибо, посчитал для асимиляции тепло-влаговыделений.
|
|
|
|
|
12.9.2005, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 1.3.2005
Из: Киев
Пользователь №: 504

|
Меня всегда занимал вопрос по поводу фразы "20 м3/ч на посетителя, и 60 м3/ч на обсл. пресонал". А как сделать так чтобы обслуживающему персоналу досталось именно 60 кубов, а посетителю свои 20? Или на входе выдают намордники с шиберами?
|
|
|
|
|
29.5.2008, 6:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(shorty @ 12.9.2005, 13:01) [snapback]12410[/snapback] Или на входе выдают намордники с шиберами?  Умора! Я как представил себе
|
|
|
|
Гость_Майкл_*
|
29.5.2008, 6:54
|
Guest Forum

|
Цитата(shorty @ 12.9.2005, 13:01) [snapback]12410[/snapback] Меня всегда занимал вопрос по поводу фразы "20 м3/ч на посетителя, и 60 м3/ч на обсл. пресонал". А как сделать так чтобы обслуживающему персоналу досталось именно 60 кубов, а посетителю свои 20? Или на входе выдают намордники с шиберами? Можно противогазы с калиброванным редуктором выдавать на входе. А то дышат на холяву, мимо расчета.
|
|
|
|
|
3.6.2015, 19:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 11.1.2012
Пользователь №: 135540

|
В СНиПе 2.08.09 есть таблица 24, там кратность указана только по вытяжке и соответствует - 1
В украинских нормативах так же указана кратность для торговых залов - 1 на вытяжку.
Объясните почему такие разночтения???????
Почему везде в торговых комплексах лупят огромные системы вентиляции а в нормативной документации, ничего подобного не требуется..
|
|
|
|
|
3.6.2015, 19:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3566
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
ну в новом СП кратность по притоку и вытяжке 1. если сделать расчет по людям то при потолках до 5 метров по людям будет больше, если свыше то по кратности будет больше. у известных торговых сетевых магазинов требования по вентиляции доходят до 3-4 крат.
|
|
|
|
|
3.6.2015, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12672
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Novell2012 @ 3.6.2015, 19:26)  В СНиПе 2.08.09 есть таблица 24, там кратность указана только по вытяжке и соответствует - 1
В украинских нормативах так же указана кратность для торговых залов - 1 на вытяжку.
Объясните почему такие разночтения???????
Почему везде в торговых комплексах лупят огромные системы вентиляции а в нормативной документации, ничего подобного не требуется.. А ничего, что: 1. Вы неправильно указали номер СНиП и д.б. СНиП 2 .08 .02 -89*? 2. В табл. 24 этого СНиП кратность по вытяжке -1 только для магазинов до 250 м2, а для более 250 м2 указано «по расчёту»? 3. СНиП 2 .08 .02 -89* не действует уже с 01.01.2010 г.? Заменён сначала на СНиП 31-06-2009, который в свою очередь заменён на ныне действующий СП 118.13330.2012 Похоже, последние 5 лет Вы были очень далеки от проектирования общественных зданий. Нормы Украины не обсуждаю/не знаю, только нормы РФ
|
|
|
|
|
3.6.2015, 23:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302

|
Цитата(Novell2012 @ 3.6.2015, 19:26)  ... Почему везде в торговых комплексах лупят огромные системы вентиляции а в нормативной документации, ничего подобного не требуется.. Потому, что: 1. В торговых комплексах вентиляция обычно попутно решает задачи отопления, а для этого расходы нужны сравнительно побольше. 2. По нормативной документации (действующей на данный момент), если её нормально изучать, всё как раз нормально требуется. И по СанПиНам, и по СП и по прочим требованиям для любого объекта. В чём разночтения-то? 1 крат вытяжки, вами упомянутый, - это самый минимум для маленьких магазинчиков, причём этот 1 крат обычно легко перебивается требованиями основного нормативного документа по вентиляции к определению расхода приточного воздуха в помещении.
|
|
|
|
|
8.7.2015, 23:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766

|
Вот такая кратность прошла экспертизу для крупного магазина ЛЕНТА: ООО «...» в лице генерального директора ... изучила письмо с замечаниями к разделу «Системы вентиляции» от «...» и предоставляет подтверждение правильности расчетов и выбора вентиляционных установок для торгового зала в ТЦ «ЛЕНТА» по адресу: ...
Согласно п. *5.24 из ТСН 31-315-99 (МГСН 4.13-97) (с изм. 1 1999) «Предприятия розничной торговли» «…при расчете систем вентиляции и кондиционирования количество людей, находящихся в торговых залах, следует определять исходя из площади торгового зала на одного человека (или по технологическому заданию): 6м2 - для магазинов мебели, музыкальных, аудио-, видео-, бытовой и оргтехники, книжных, спортивных, ювелирных; 5м2 - для других непродовольственных магазинов, а также для продовольственных магазинов…».
Соответственно, принимаем в расчете: 5 м2 на 1 чел.: 4353 / 5 = 871 чел.
Согласно п. *5.26 из ТСН 31-315-99 (МГСН 4.13-97) (с изм. 1 1999) «Предприятия розничной торговли» «В торговых залах магазинов, кроме торговых залов с химическими, синтетическими или пахучими веществами и горючими жидкостями, допускается применять рециркуляцию воздуха, при этом наружный воздух следует подавать в объеме не менее 20 м3/ч на одного человека.
Соответственно: 871х20 = 17420 м3/час.
В торговом зале дополнительно учитываем в расчетах «зону касс» (28 шт. – 28 чел.) и «информацию для клиентов» (2 чел.). Принимаем в расчете 60 м3/час на 1 чел.
Соответственно: 31х60 = 1860 м3/час. Итого, суммарный воздухообмен в торговом зале площадью 4353 м2 по расчету составляет: 17420 + 1860 = 19290 м3/час.
В расчете принят 1,65 кратный воздухообмен, что не противоречит Примечанию 5 в Приложении 14 (обязательном) к ТСН 31-315-99 (МГСН 4.13-97) (с изм. 1 1999) «Предприятия розничной торговли», а именно: «…В торговых залах магазинов площадью более 400 м2 по заданию на проектирование допускается принимать расчетную температуру воздуха и кратность воздухообмена выше указанных в таблице «РАСЧЕТНЫЕ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА И КРАТНОСТЬ ВОЗДУХООБМЕНА В ПОМЕЩЕНИЯХ МАГАЗИНОВ». Соответственно: суммарный объемный расход воздуха для торговых залов магазина принимается: 43630 х 1,65 = 72000 м3/час.
Кратность 1,65 принята из опыта проектирования и реализации систем общеобменной вентиляции для данного функционала.
Сообщение отредактировал Злой - 8.7.2015, 23:34
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|