Забываемые инженерные решения систем отопления, За последние десятки лет накопилось много интересных и неожиданных вар |
|
|
|
29.8.2013, 22:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Прежде чем начать планировать балансировку в старой системе нужно тупо менять врезки на стояках с заменой арматуры хотя бы раз в 15 лет. Причем врезку менять с обрезанием под самое немогу и тщательно прокалибровывать отверстия входа в стояк ИМХО.
|
|
|
|
|
30.8.2013, 5:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
у нас частенько говорят: ты специалист вот и скажи зачем регулировать ОП?
|
|
|
|
|
30.8.2013, 6:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата чем балансировать стояки, и регулировать ОП - отечественным надежным и недорогим? Да хоть чем, и совершенно не обязательно именно отечественным. Есть хорошая "фирмА" - предусматриваем. Если балансировка действительно нужна. Никто сейчас не будет из квасного патриотизма ставить, например, чугунные вентили вместо шаровых кранов. Другое дело, что схемные решения могут быть такие, что и не понадобится балансировка дорогими изделиями. Но это уже забытые инженерные решения. Заодно и умение так рассчитать систему, чтобы не надо было "одеялом накрывать". Вот в моем доме именно так - никто одеялами не накрывает, хотя нет вообще никаких регуляторов у ОП, зато есть ЗУ безо всяких кранов (ни проходных, ни трехходовых). Цитата С токарями проблема Так то в Москве. Там вообще с руками (и не только) проблема. Там проблема куда деньги девать. А у меня уже на нескольких заводах постоянно сами точат простой "спускник-воздушник". Там их сотни нужны. Первый раз на Киргизавтомаше главный энергетик случайно увидел у меня в записной книжке эскиз. Всего две детали - просто и надежно. Выпуск воды не по резьбе, удобный слив шлангом. Взяли "на вооружение". Потом мы уже в проекты стали прилагать вместо так называемых "кранов Маеского" (к которым сам Маевский отношения не имел).
|
|
|
|
|
30.8.2013, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.8.2013, 7:23)  Первый раз на Киргизавтомаше главный энергетик случайно ... Это было ещё во Фрунзе или уже в Бишкеке? После распада страны в Восточной промзоне в цехах баранов держали, что натырили из колхозов ..
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 30.8.2013, 8:54
|
|
|
|
|
30.8.2013, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Другое дело, что схемные решения могут быть такие, что и не понадобится балансировка дорогими изделиями. Но это уже забытые инженерные решения. Забытые для тех кто знал и у кого есть с чем сравнивать. А тем кто начал свою деятельность, во времена когда верхи уже не могли, а низы еще не умели эти решения в диковинку будут и не нужно отсылать пожалуйста к учебникам, в них дается общий принцип, а не подход к конкретным случаям.
|
|
|
|
|
30.8.2013, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Wiz @ 30.8.2013, 10:31)  Забытые для тех кто знал и у кого есть с чем сравнивать. А тем кто начал свою деятельность, во времена когда верхи уже не могли, а низы еще не умели эти решения в диковинку будут и не нужно отсылать пожалуйста к учебникам, в них дается общий принцип, а не подход к конкретным случаям. Вот только не надо валить на верхи - они в свое время ответят: либо на Земле по закону джунглей - когда сильный становиться слабым и его сжирает более сильный, либо на небесах перед Богом. Инженер по сути всегда должен им быть и совершенствоваться всегда. Да, понимаю, что время такое "надул" ближнего - получил бабло - и радуешься жизни. Здесь каждый выбирает свой путь. Однако, как нас учили до перестройки и "демократических" преобразований - для людей живущих в обществе(не в джунглях) любой труд должен быть общественно - полезным. Современные рыночные отношения в обществе искажают эту идею. Жажда получения прибыли, любыми средствами, формирование спроса на продукт путем искажения результатов его применения, неаргументированная критика забытых решений - как чего - то старого, отжившего свой век, вряд ли назовешь прогрессивной идеей. Однако, страна выбрала этот путь - путь дикого капитализма и идет этим путем хотя по-моему мнению - это путь в никуда.
Сообщение отредактировал KGP1 - 30.8.2013, 10:35
|
|
|
|
|
30.8.2013, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Вот только не надо валить на верхи - они в свое время ответят: либо на Земле по закону джунглей - когда сильный становиться слабым и его сжирает более сильный, либо на небесах перед Богом. Инженер по сути всегда должен им быть и совершенствоваться всегда. Да, понимаю, что время такое "надул" ближнего - получил бабло - и радуешься жизни. Здесь каждый выбирает свой путь. Однако, как нас учили до перестройки и "демократических" преобразований - для людей живущих в обществе(не в джунглях) любой труд должен быть общественно - полезным. Современные рыночные отношения в обществе искажают эту идею. Жажда получения прибыли, любыми средствами, формирование спроса на продукт путем искажения результатов его применения, неаргументированная критика забытых решений - как чего - то старого, отжившего свой век, вряд ли назовешь прогрессивной идеей. Однако, страна выбрала этот путь - путь дикого капитализма и идет этим путем хотя по-моему мнению - это путь в никуда Вот вы мне про Фому, а я вам про Ерему. Я лишь хочу подчеркнуть, что забытые решения это для тех кто знал и применял, а потом перестал применять. А для тех кто их ни разу не применял, это не забытое, а вновь узнаваемое решение наряду с современным подходом проектирования, навеянным жаждой прибыли любыми средствами. Пипл хавает, то что ему дают. Раньше давало партия и правительство, а также здравый смысл и ученая мысль. Как перестала давать партия, давать и диктовать условия во всем стал бизьнес. Пока забытые решения ушли в небытие, на их место пришли другие решения со спросом на продукт.
Сообщение отредактировал Wiz - 30.8.2013, 11:40
|
|
|
|
|
30.8.2013, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Wiz @ 30.8.2013, 12:38)  Вот вы мне про Фому, а я вам про Ерему. Я лишь хочу подчеркнуть, что забытые решения это для тех кто знал и применял, а потом перестал применять. А для тех кто их ни разу не применял, это не забытое, а вновь узнаваемое решение наряду с современным подходом проектирования, навеянным жаждой прибыли любыми средствами. Пипл хавает, то что ему дают. Раньше давало партия и правительство, а также здравый смысл и ученая мысль. Как перестала давать партия, давать и диктовать условия во всем стал бизьнес. Пока забытые решения ушли в небытие, на их место пришли другие решения со спросом на продукт. Так и я про Ерему. Только существенная разница в том, что пришли другие решения для сбыта продукта. И решения эти дрянь, снижают надежность всей системы теплоснабжения, да за это еще и карманы у народа выворачивают.
|
|
|
|
|
30.8.2013, 15:02
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.8.2013, 7:23)  Да хоть чем, и совершенно не обязательно именно отечественным. Есть хорошая "фирмА" - предусматриваем. Если балансировка действительно нужна. Никто сейчас не будет из квасного патриотизма ставить, например, чугунные вентили вместо шаровых кранов. Другое дело, что схемные решения могут быть такие, что и не понадобится балансировка дорогими изделиями. Но это уже забытые инженерные решения. Заодно и умение так рассчитать систему, чтобы не надо было "одеялом накрывать". Вот в моем доме именно так - никто одеялами не накрывает, хотя нет вообще никаких регуляторов у ОП, зато есть ЗУ безо всяких кранов (ни проходных, ни трехходовых). Так вот и получаются забытые, забытые эт не спроста. Раз - отечественная промышленность не освоила арматуру на СО, чтоб надолго и качественно. А два потому как и не освоила нет возможности потребителю предложить уменьшение температуры в помещении. Ведь кто то погорячее любит, а кто-то похолоднее. Кто в трусах ходить по квартире, а кто в теплом халате. А мы им одну температуру - нечего мол арматауру крутить. А с таким подходом решения будут забытые, потому как никому не ненужные. Квартира за несколько лямов и не настроить температуру под себя. Как машину продавать с климат контролем, но без ручек - выставить на 20 градусов на заводе - нате кушайте.
|
|
|
|
|
30.8.2013, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(KGP1 @ 30.8.2013, 15:31)  Так и я про Ерему. Только существенная разница в том, что пришли другие решения для сбыта продукта. И решения эти дрянь, снижают надежность всей системы теплоснабжения, да за это еще и карманы у народа выворачивают. Ну да, капитал не знает гос.границ и слово "народ". Изменилась ментальность. Нынче получилось некое разделение меж "народ" и "государство" как это было в СССР: " капитальные вложения" интерес одних групп лиц - инвесторов и производителей изделий и материалов (плюс кормящиеся возле них). Они ищут сугубо и извлекают свою выгоду, гешефт, пайду, барыш, доход. Они сознательно даже упростили само проектирование, точные расчёты, анализы. Чтоб заувалировать ненужные затраты - "арматура, тепловая автоматика" рулит и проекты можно делать без кропотливого расчёта, обдумывания, грамотность не потребна, не востребована ....поощряется (насаждается) ремесленничество. " эксплуатационные затраты" эти группы не несут и им плевать, если они окажутся высокие и на весь срок использования объекта строительства. Главное для них - урвать шмат бы на разовых затратах. И никакой оптимизации. Все издержки нынче оплачивает "народ", делясь с ними частью своего времени жизни (трудом своим). Вот такое время настало и наша ментальность пока ещё имеет "остаточные" от прошлого навыки, суждения и приемы исполнения своей работы. Всё проходит, пройдёт и это! Будем все "мнить" как в "Европах" - свет идёт к нам с Запада! Вот как США расколотят под себя Сирию и .. всем "европеодидам" будет "щястя" по горло.
|
|
|
|
|
30.8.2013, 15:57
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Общество не может жить длительное время при военном коммунизме и на военном положении. Как война проходит появляется хозрасчет, бригадный подряд и пр недоделанные элементы рыночных отношений. А тут и выгода и пр барыши. И при СССР. И также проектным институтам было фиолетово что там у эксплутационщиков происходит с затратами, Вам ли не знать, важен план и выгода. У нас в заводском КБ план был - рацуха в квартал на гора за проектировщиками затраты снижать.  Раз квартал с головы.
Сообщение отредактировал Vano - 30.8.2013, 16:01
|
|
|
|
|
30.8.2013, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Так вот и получаются забытые, забытые эт не спроста. Раз - отечественная промышленность не освоила арматуру на СО, чтоб надолго и качественно. А два потому как и не освоила нет возможности потребителю предложить уменьшение температуры в помещении. Ведь кто то погорячее любит, а кто-то похолоднее. Кто в трусах ходить по квартире, а кто в теплом халате. А мы им одну температуру - нечего мол арматауру крутить. А с таким подходом решения будут забытые, потому как никому не ненужные. Квартира за несколько лямов и не настроить температуру под себя. Как машину продавать с климат контролем, но без ручек - выставить на 20 градусов на заводе - нате кушайте. Vano - это все называется одним словом - комфорт. "Забытые решения" обеспечивали допустимые параметры, причем сразу всем и поровну (как в колхозе) потребителям (целому дому), а чтобы достичь оптимальных параметров индивидуально у себя потребитель должен был выступать сам в качестве доводчика и регулировать температуру в помещении либо форточкой либо чехлом на ОП, другого ему не дано. Я понимаю, может у кого настольгия по тем временам, когда МС140 жарил как утюг и у всех были открыты форточки. Но времена меняются и вместо форточки поставили термостат. Естественно это предопределило дальнейший путь развития системы теплоснабжения и пересмотр подходов к подключению систем отопления к сетям. Были элеваторы, было все колхозное и одинаковое у всех. Поставили термостаты, стало у каждого свое в диапазоне регулирования термостата. Сейчас вопрос об индивидуальном комфорте и возможности поддержания оптимальных параметров без использовании человека в качестве доводчика. Да, сейчас такие решения могут быть только с использованием буржуинских технологий и изделий, раз свои "забытые решения" не могут обеспечить индивидуальные параметры в отдельно взятой квартире, помещении и тд, а не колхозные, когда всем одинаково, и не важно нужно в данный момент это человеку или не нужно, а все равно бери.
Сообщение отредактировал Wiz - 30.8.2013, 16:08
|
|
|
|
|
30.8.2013, 16:06
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Wiz @ 30.8.2013, 16:59)  Vano - это все называется одним словом - комфорт. "Забытые решения" обеспечивали допустимые параметры, причем сразу всем и поровну потребителям (целому дому), а чтобы достичь оптимальных параметров индивидуально у себя потребитель должен был выступать сам в качестве доводчика и регулировать температуру в помещении либо форточкой либо чехлом на ОП, другого ему не дано. Я понимаю, может у кого настольгия по тем временам, когда МС140 жарил как утюг и у всех были открыты форточки. Но времена меняются и вместо форточки придумали термостат. Так нет. Если термостат - то сразу отказ от элеватора, независмое подключение, насосы и зависимость от заграницы. Но были же краны двойной регулировки - довести до ума их и наладить выпуск балансировочной арматуры. И системы пожили бы обеспечивая комфорт. Ан нет ТНП это не ракеты и так обойдутся - вот и системы забытые кому такие нужны без регулировок с перетопами.
|
|
|
|
|
30.8.2013, 16:13
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Vano @ 30.8.2013, 15:02)  Так вот и получаются забытые, забытые эт не спроста. Раз - отечественная промышленность не освоила арматуру на СО, чтоб надолго и качественно.
Как машину продавать с климат контролем, но без ручек - выставить на 20 градусов на заводе - нате кушайте. Они не забытые получаются, а преднамерено избегаемые. Может не всеми, а только зеленью типа меня. Ну не хочу я телевизор настроеный на "Первый канал" как у всех. И без пульта- зачем крутить понапрасну. И без регулировки громкости и яркости - по ГОСТу )))
|
|
|
|
|
30.8.2013, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Так я и говорю, что нам приходиться пожинать плоды колхозного подхода в этой отрасли. Задумок было много, но довели их только до середины или бросили на бумаге не воплотив. Да тот же термостат это и есть кран двойной регулировки если подумать, только продуманный и доведенный до ума. Тут уже говорили, что его придумали и у нас в Союзе еще в волосатые годы, но посчитав тогда себестоимость его применения и во что может выльиться система теплоснабжения в целом ушли от этой идеи, потому что тогда стремились делать все что попроще. Советский человек к благам не привык и ему их не давали. И вот теперь эти блага к нам просочились из Европ по причине полной разрухи в отрасли, а мы оказались не готовы к этому ни технически ни психологически.
|
|
|
|
|
30.8.2013, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата не нужно отсылать пожалуйста к учебникам, в них дается общий принцип, а не подход к конкретным случаям. Зная общий принцип инженер всегда разберется с конкретным случаем. Если общий принцип он не знает, то решение конкретной задачи не поможет. Лично я отсылаю к учебникам когда спрашивают про то, что написано именно в учебнике. И сама до сих пор не брезгую заглянуть в "азбуку". А когда материала нет в учебнике даю наводку на то, где взять в дополнительных источниках. Например сегодня в теме про ЗИП написала где именно взять данные и методику расчета (Система ТОР ЭО). Это как раз общий принцип. Если кто-то не хочет разбираться, а желает "конкретный случай" - пожалуйста. За деньги. Я раз десять делала по заказам главных энергетиков расчеты требуемой численности персонала, штатов вентбюро, нормативов запаса комплектующих и запчастей. За деньги. За большие деньги. Цитата Это было ещё во Фрунзе или уже в Бишкеке? Уже не в Пишпеке, ещё во Фрунзе, но ещё не в Бишкеке. Это было место, куда мы всеми способами стремились попасть в командировку. Прекраснейший город был. У нас там было два завода - Киргизавтомаш и ФАЗ. Кстати, на Киргизавтомаше ещё и наладку с балансировкой делали. И реализовывали забытое инженерное решение - подачу воздуха на каждое рабочее место ("в морду"), потому что там климат такой. С использованием забытого адиабатического охлаждения. Ну, а что там сейчас творится - боюсь представить. Ранее каждый "директор" или "начальник" был киргиз, но зато каждый "главный" (инженер, энергетик, механик) - русский. И все рабочие - русские.
|
|
|
|
|
30.8.2013, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.8.2013, 14:33)  Ну, а что там сейчас творится - боюсь представить. Карантин по бубонной чуме там. Шашлык из дикого сурка подвел. А в промышленности Россия пытается выторговать ОАО Транснациональная корпорация «Дастан» — Фрунзенский Приборостроительный завод имени 50-летия Киргизской ССР, выпускающий до сих пор "Шквал" с торпедным полигонов в Пржевальске. Именно это - предмет межгосударственных споров и интриг.
|
|
|
|
|
30.8.2013, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Пишпек - ещё был и во Фрунзе как "товарная д/ж станция" западная часть Фрунзе. Цитата Прекраснейший город ... Да. Таи и пошёл первый раз в первый
|
|
|
|
|
30.8.2013, 19:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Пишпек - ещё был и во Фрунзе как "товарная д/ж станция" западная часть Фрунзе (не вся). Цитата(Татьяна Удальцова) Прекраснейший город ... Да. Там и пошёл " первый раз в первый класс" в 29 школу - 1951г. И Курулуш техникум закончил там же. И в Политехническом на вечернем кафедра ТГВ придала "образование" (образ ваяла мой). В том городе работал на одном месте, уехал уже после распада страны. Цитата(Татьяна Удальцова) ..каждый "главный" (инженер, энергетик, механик) - русский. И все рабочие - русские. Всё так и было. На автосборочном гл. инж долго был Колесников Владимир Семёнович, племянник моей бабушки по матери. Цитата(испытатель) Приборостроительный завод имени 50-летия Киргизской ССР з-д "Физприборы". Торпеды, что там делались, а на Иссык-Куле испытывались - узнал аж на Камчатке, на службе.. До службы работал прорабом на Иссык-Куле, но торпеды не знал. Там лагман дунганами деланный ручной работы и ашлямфу очень вкусные были. Да Иссыкульский чебачок к пиву. А Вы коим боком про те места ведаете?
|
|
|
|
|
30.8.2013, 21:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Дык в Пржевальске пускали и с вертолета наблюдали движение. Вода препрозрачная. В Каспийске такой же мысок есть, для такиж же целей, но на Каспии смотреть бесполезно.
Сообщение отредактировал испытатель - 30.8.2013, 21:26
|
|
|
|
|
31.8.2013, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Пржевальск (ныне уже Каракол и Балыкчи вместо Рыбачьего), но Вы, испытатель, то все же как про то и сё ведаете? Колитесь, не интригуйте!
|
|
|
|
|
31.8.2013, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Уже прокололся - неприятности могут быть.
|
|
|
|
|
31.8.2013, 17:09
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.10.2011
Пользователь №: 126786

|
Собираются земляки Михаила Васильевича. Ох мир тесен! Родился и детство провел в мкр-не Юг-2, теперь "тону" в Хабаровске. ...но как-то съезжает тема о обмене "забытым" опытом на дискуссию о наболевшем. Причины лобби поставщиков арматуры, приборов и прочего продукта вполне ясны. То что разумные недорогие инженерные решения в их бизнес-планы не вписываются- тоже понятно. Только смысл об этом в 101ый раз друг-другу рассказывать?
А вот опыт стоит сохранять, ценить, беречь и применять. И в последнее время разжиться им всё сложнее.
|
|
|
|
|
1.9.2013, 9:37
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(artj0m @ 31.8.2013, 17:09)  Причины лобби поставщиков арматуры, приборов и прочего продукта вполне ясны. То что разумные недорогие инженерные решения в их бизнес-планы не вписываются- тоже понятно. Только смысл об этом в 101ый раз друг-другу рассказывать?
А вот опыт стоит сохранять, ценить, беречь и применять. Начну с конца. ОПЫТ- да нужно сохранять, и передавать и применять. Недорогие разумные решения, а что вы под этим понимаете? В моем понимании есть положительный опыт применения у дросселирующей шайбы, петли Тихельмана. Есть решения которые вызывают сомнения : заслужено (элеватор, часто однотрубка) или незаслужено (верхний разлив, который потом опрокидывают) но повсеместно используются. А есть то, что надо помнить чтобы никогда больше не применять: дикие температурные графики в районе 180/70, магнитные "умягчители" воды
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
1.9.2013, 10:15
|
Guest Forum

|
А где этот опыт сохранять? Где есть база знаний или как сейчас модно система управления знаниями, что бы никакой опыт не пропадал даром.
|
|
|
|
|
1.9.2013, 10:29
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(artj0m @ 31.8.2013, 18:09)  То что разумные недорогие инженерные решения в их бизнес-планы не вписываются- тоже понятно. Только смысл об этом в 101ый раз друг-другу рассказывать? КАк раз вот это непонятно. Если разумное недорогое решение, то оно обязательно впишется в план. Так как в этой теме было уже сокращение затрат не ведет к уменьшению продажной цены недвижимости, а ведет к увеличению прибыли. А прибыль все готовы увеличивать. Несколько раз на дню и в выходные. А есть ли эти самые РАЗУМНЫЕ недорогие решения, есть что вспомнить именно для реального применения?
|
|
|
|
|
1.9.2013, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Iroha @ 1.9.2013, 11:15)  А где этот опыт сохранять? Где есть база знаний или как сейчас модно система управления знаниями, что бы никакой опыт не пропадал даром. У имеющего этот опыт он даром не пропадает, он пользуем за весьма существенные финсредства. А тот у кого его нет, тот ищет этот опыт и услышав про нечто начинает полагать, что что то забыто и опыт пропадает даром. Да система есть в этом, верней системность. Но вот эта системность как раз в том, что....расскажи всем, то завтра ты уже не нужен, все итак без тебя это знают. Секрет полишенеля. Хотя и в этом натяжка тоже, цифры и буквы вон тоже все знают, а складывают их в разные слова и смысл у, по разному или почти одинаково сложенных, слов получается разный.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
1.9.2013, 11:29
|
Guest Forum

|
Имеющий опыт не бессмертен. Уходит имеющий знание , исчезает и знание.
Сообщение отредактировал Iroha - 1.9.2013, 11:33
|
|
|
|
|
1.9.2013, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата А есть то, что надо помнить чтобы никогда больше не применять: ... магнитные "умягчители" воды Ну вот откуда это - магнитные умягчители? Менеджеры по продажам напели? Никогда магнитная обработка не "умягчала" воду - только предотвращала образование накипи. И магнитную обработку надо было правильно использовать, с учетом химического состава и свойств воды. Там, где это правильно делали, до сих пор магнитные устройства успешно используются. Зато теперь, независимо от состава исходной воды клюют на любую блочную установку. Забыли, что когда-то из каждого водоисточника надо было трехлитровую банку воды на химанализ везти.
|
|
|
|
|
1.9.2013, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(инж323 @ 1.9.2013, 12:23)  У имеющего этот опыт он даром не пропадает, он пользуем за весьма существенные финсредства. А тот у кого его нет, тот ищет этот опыт и услышав про нечто начинает полагать, что что то забыто и опыт пропадает даром. Да система есть в этом, верней системность. Но вот эта системность как раз в том, что....расскажи всем, то завтра ты уже не нужен, все итак без тебя это знают. Секрет полишенеля. Хотя и в этом натяжка тоже, цифры и буквы вон тоже все знают, а складывают их в разные слова и смысл у, по разному или почти одинаково сложенных, слов получается разный. Интересная мысль про капитализацию знаний/опыта vs управление системой/системной оптимизацией Насколько востребованы сегодня системные подходы в энергетике. Даже самый знающий/опытный специалист, действующий вне системной координации, с большой вероятностью нанесет вред. А можно назвать структуры осуществляющие системные подходы в энергетике/теплоснабжении? Изучение, анализ, обсуждение, нормативная/законотворческая деятельность. Кто имеет самую развлетвленную/вертикально структурированную сеть/точек влияния на развитие теплоснабжения в РФ? Гы
|
|
|
|
|
  |