> Канализация на подтопляемой территории, трубы наружной канализации в грунтовых водах
andrey R
сообщение 21.10.2012, 19:47
Сообщение #31


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(B_master @ 21.10.2012, 20:21) *
Геотекстиль не даст песку "уйти в глину" со временем.
Геотекстиль, однако, не дёшев.

Зато какие заработки wink.gif biggrin.gif
Про "уйти в глину" - сильно... скорее уж глина "уйдёт в песок" со временем. Но эт надо такой поток грунтовых вод... сказки это от подрядчика, дабы хоть как замотивировать геотекстиль, который вааще-то для дренажей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.10.2012, 13:22
Сообщение #32


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



О! Геотекстиль закапывать в землю и у нас любят к месту и не к месту. clap.gif Тем более потом проверить чего там закопано и закопано ли вообще не так просто..
Разводят Вас, однако. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VK-ekaterina
сообщение 28.9.2017, 8:35
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.9.2017
Пользователь №: 328884



Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, требуется ли расчет трубопровода самотечной канализации на всплытие в грунте, если сеть проложена на нормативной глубине 2,3 м, а грунтовые воды на глубине 1,7 м (грунтовые воды выше трубы)? Труба - полипропилен диаметром 225 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 28.9.2017, 8:39
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(VK-ekaterina @ 28.9.2017, 10:35) *
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, требуется ли расчет трубопровода самотечной канализации на всплытие в грунте, если сеть проложена на нормативной глубине 2,3 м, а грунтовые воды на глубине 1,7 м (грунтовые воды выше трубы)? Труба - полипропилен диаметром 225 мм.

Сам не делал в таких случаях. Давал задание строителям на расчет пригруза для емкостей и колодцев (если колодцы стальные или пластиковые).

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 28.9.2017, 8:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VK-ekaterina
сообщение 28.9.2017, 9:02
Сообщение #35





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.9.2017
Пользователь №: 328884



Колодцы железобетонные по типовому. А мероприятия против всплытия трубы вы не закладывали в таком случае (пригрузы например)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 28.9.2017, 9:14
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



посчитайте на всплытие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 12:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных