> ouman eh-203, сигнализация перегрева гв
Гость_anan_*
сообщение 5.4.2007, 19:52
Сообщение #1





Guest Forum






используемый 2-ход вентиль+привод BELIMO 0```10v. 100% ход 35сек.Теплообменик Gea.температура теплоносителя летом 65юзимой120 Контролер при разборе гв не редко сигнализирует о перегреве. Внутреннея система трубопровода гв выполнена из alupex wawin. На сколько опасно если я подниму предел сигнализации до100градусов

Создаем темы в соответствующих разделах

Сообщение отредактировал MMM - 5.4.2007, 20:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lexhof_*
сообщение 30.5.2008, 13:11
Сообщение #2





Guest Forum






Добрый день!
Изначально вся настройка Ouman серии EH-200 в ращделе для ГВ прописана на 70 град.С с применением привода, время хода которого 15 сек.
В Вашем случае используется 35 сек. привод. Если Вы прописали данный факт с помощью сервисных настроек, то можете поднять температуру сигнализации при условии, что температурный режим используемых трубопроводов способен на работу с повышенной температурой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mauze
сообщение 2.2.2012, 15:30
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 2.2.2012
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 138524



Цитата(Lexhof @ 30.5.2008, 13:11) *
Добрый день!
Изначально вся настройка Ouman серии EH-200 в ращделе для ГВ прописана на 70 град.С с применением привода, время хода которого 15 сек.
В Вашем случае используется 35 сек. привод. Если Вы прописали данный факт с помощью сервисных настроек, то можете поднять температуру сигнализации при условии, что температурный режим используемых трубопроводов способен на работу с повышенной температурой.


Меня зовут Александр, являюсь инженером ПК "ЭлТехМонтаж". У нас имеется Ouman EH-203. Не можем настроить его работу с модемом Fargo Maestro 100. Возможно дело в неправильном подключении. Если у Вас есть возможность, не могли бы Вы сообщить разводку кабеля для подключения к нему модема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 16:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных