Расчёт системы отопления, Величина гидравлических потерь СО |
|
|
Гость_kibirkshtis_*
|
29.8.2005, 20:46
|
Guest Forum

|
Добрый вечер уважаемые проектировщики!
Хотелось бы у вас уточнить, при проектировании водяного отопления величина гидравлических потерь системы задается как исходная величина (нормативная) или вычисляется после завершения проекта?
Спасибо за информацию. С уважением kibirkshtis
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(30 - 59)
|
30.6.2006, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
для расчетов, когда не известен раполагаемый перепад, на одно строение (систему радиаторного отопления) обычно берут 50 кПа, если мне не изменяет память. И под это подгоняют радиаторы и диаметры. Если Вас ограничили инженеры на 10 кПа (1м.в.ст  ), то можно либо плюнуть им в лицо (кретинизм какой-то, это очень мало для однотрубки), либо увеличивать диаметры труб-стояков... А еще меня удивляет температура для однотрубки - 90-70!!! для 10 этажей!!! Ребята, что вы там строите??? в квартирах будет просто ХОЛОДНО.
|
|
|
|
Гость_Александр_гость__*
|
30.6.2006, 13:03
|
Guest Forum

|
Цитата(Dimur @ Jun 30 2006, 11:29 ) Если Вас ограничили инженеры на 10 кПа (1м.в.ст  ), то можно либо плюнуть им в лицо (кретинизм какой-то, это очень мало для однотрубки), либо увеличивать диаметры труб-стояков... Тут просто стоит ограничене на схему с элеваторами без насосов, отсюда и расчет потерь на 1 метр. Трубы бывают неприлично большими. Но для 10 этажей 105/70 желательно конечно. Если не ошибаюсь то и нормативные документы так же говорят.
|
|
|
|
|
2.7.2006, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
угу, тем более, что сразу уменьшается расход воды в полтора раза - и соответственно падает сопротивление в трубах в 1.22 раза. И вообще, мне кажется то, что хочет получить автор, просто невозможно: сопротивление одного панельного радиатора (напомню - однотрубка, расход - где-то полтора куба на стояк) чуть менее 0.1м. То есть даже если на каждом этаже 10-ти этажного дома стоит всего по одному радиатору - сопротивление системы уже только по радиаторам - 10кПа. Не говоря уже про 60-100Па на метр трубы (60 метров: туда-сюда) и разводящие трубопроводы. Впрочем, похоже что она так и получила 14кПа и теперь не может "упасть"... Девушка, похоже, что при заданных Вами параметрах системы ниже сопротивление быть просто не может. Для хохмы посчитайте сколько будет сопротивление при верхней раздаче, стояках Ду40 и здоровенных чугунных радиаторах - получите принципиальный минимум... Ау, и учтите, что при графике 90-70 и при нижней разводке - начиная с 8 этажа и выше температура в квартире зимой будет ниже нуля. З.ы. Интересно, а девушка учла гравитационную циркуляцию по своим стоякам? Все-таки при 10 этажах - это уже не "пренебрежимо малая величина". По первой "прикидке" - цена вопроса 2.7 кПа  поправьте если не так.
|
|
|
|
|
3.7.2006, 7:02
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 3.11.2005
Пользователь №: 1463

|
Спасибо за советы. Проектом предусмотрена система отопления из полипропиленовых труб ( поэтому температура теплоносителя 90-70) от ИТП. Вы пишите, что распалагаемый напор может составлять 60-130 кПа, ссылаясь на нормативные документы. Подскажите, какие именно. Что касается естественного давления в системе, я его в расчетах учла. Молодой человек, вы пишите, что на 9 и 10 этажах температура зимой будет ниже 0. Вы неправы, так как при нижней разводке с П-образными стояками первое подключение прибора на последнем этаже.
|
|
|
|
|
3.7.2006, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
"молодой человек", лол... Хорошо, девушка, будем считать, что П-образные стояки - это новая информация для нас. А во вторых, тогда начиная с 3 и ниже - будет зимой ОЧЕНЬ холодно, а Вам необходимо обеспечить 18 градусов плюса, да еще плюс два градуса, если квартиры угловые... Я Вам гарантирую, что Ваша система для первых трех этажей такого никогда не обеспечит. Если трубы пластиковые - то не надо делать однотрубку, вот и все дела. Делайте двутрубную и пользуйтесь режимом 90-70 на здоровье... Спаси Господь Вашу душу от проклятий жильцов  . Аминь.
|
|
|
|
|
3.7.2006, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
2 Dimur
Ну не так уж все мрачно.
Приходилось проектировать однотрубные системы отопления с нижней разводкой и П-образными стояками для 9-этажного жилого дома. Подъемная часть П-образных стояков - "холостая" (другими словами - транзитная). Отопительные приборы на опускной части стояка - обычные чугунные радиаторы со смещенными замыкающими участками. Температурный график 95-70 С. Все РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ, температура в квартирах в норме, жалоб от жильцов нет. Добавлю, что дом расположен далеко НЕ на юге. Главное - сделать грамотный тепловой и гидравлический расчет системы отопления и грамотно запроектировать ИТП. Ну и, разумеется, все это хозяйство качественно и в соответствии с проектом смонтировать. Кстати сопротивление вышеупомянутой системы отопления было как раз где-то порядка 1,5 м.вод.ст. Гидравлика рассчитывалась в АРС-ПС.
|
|
|
|
|
3.7.2006, 13:50
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Dimur @ Jul 3 2006, 09:57 ) Если трубы пластиковые - то не надо делать однотрубку, вот и все дела. Делайте двутрубную и пользуйтесь режимом 90-70 на здоровье... ТОЛЬКО ТАК !!! И не только поэтому. Проводить открыто пластиковые трубы (стояки) - НЕЛЬЗЯ ни в коем случае. Да, к тому же я бы поостегеся на полипропилене делать 90/70. Скорее 80/60.
|
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий Сергеевич_*
|
4.7.2006, 10:14
|
Guest Forum

|
На счет 80/60 это абсолютно верно, по СНиП система должна работать как минимум 25 лет, при 90/70 PPR проработает по информации от производителя 7-8 лет, далее аварийная ситуация, при 80/60 - 25 и более. Это при статике 2,5 атм и 2-3 м перепада (индивидуальная котельная), при централе по другому. А теперь у меня к вам господа вопрос, тоже связаный с гидравликой. В проектируемом мной доме система двухтрубная стояковая с нижней разводкой, по учебнику стояки "обычно" закладываются постоянного диаметра, в моем случае диаметр расчетного последнего стояка колеблется с 25 на 32 PPR и что мне весь стояк делать 32, или же 25 при этом стояк зашумит и сожрет мой перепад. Просьба подсказать, поделиться опытом. Спасибо большое!
|
|
|
|
|
4.7.2006, 20:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
2автор: Кстати, в догонку, если система планируется зависимая и запитывается от центрального теплоснабжения через элеватор, то НИ ЗА ЧТО НИКОГДА НЕ СОГЛАСУЮТ ВАМ полипропилен и прочие мегатрубы. Ибо существует ненулевая вероятность выхода температуры подачи в систему отопления за рамки 110С, и Ваши трубы (да ещё под таким давлением) просто поплывут. За раз. Поэтому раз уж Вы там экспериментируете с однотрубкой вопреки здравому смыслу - то не забудьте заложить независимое отопление: через теплообменник с автоматической регуляцией температуры... В этом случае, у Вас даже не возникнет проблема "уложиться в 10 кПа или умереть". 2 ласт: А что мешает сделать стояк 32? кстати, я уверен, Ваша двухтрубка обязательно с термозапорными клапанами на радиаторах, правда? И если стояк крайний - то сделайте 32 однозначно - что бы уменьшить потери на нем... потому что крайний всегда в полузадушенном состоянии из-за дополнительных труб по подвалам.
|
|
|
|
|
5.7.2006, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Цитата 2автор: Кстати, в догонку, если система планируется зависимая и запитывается от центрального теплоснабжения через элеватор, то НИ ЗА ЧТО НИКОГДА НЕ СОГЛАСУЮТ ВАМ полипропилен и прочие мегатрубы. Ибо существует ненулевая вероятность выхода температуры подачи в систему отопления за рамки 110С, и Ваши трубы (да ещё под таким давлением) просто поплывут. За раз. huh.gif В таком случае я полагаю подойдет смесительный узел с трехходовым клапаном, который будет реагировать на повышение подающей, к тому же PPR имеет ресурс работать коротковременно при температурах до 95, при смешении выше не будет, да и долго 110 не продержится. А то считай на централ вообще PPR запрещен. Кстати на счет давления сколько там статика, а то и правда поплывут
|
|
|
|
Гость_lerik_*
|
5.7.2006, 14:01
|
Guest Forum

|
Daymonic Боюсь что трехходовой не поможет. Нужен ИТУ с независимой схемой подсоединения... Bers Сопротивление 1 метр? 10 этажей ? Диаметры стояков 20 ? На каждом этаже (если) по радиатору? ммм... по киловату на этаж(скажем) ммм... 120 па/м для 20 вгп... Плюс пластиковые фитинги, клапана краны и тд. Ну, вроде реально.  в 14 - 15кПа можно вместится. Но этого мало. 10 кПа очень мало.
|
|
|
|
|
5.7.2006, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Цитата 10 кПа очень мало Я тоже так считаю, давно таких чисел не видел, тем более для 10 ти этажного здания, да на одних криво спаянных фиттингах потеряешь четверть если не больше
|
|
|
|
|
5.7.2006, 16:24
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 3.11.2005
Пользователь №: 1463

|
Посчитайте систему отопления по зависимой схеме через элеватор, где при температуре теплоносителя 95-70 сопративление всей системы должно быть не более 10 кПа. Конкретно в данном случае, я согласна - мало. Распущю диаметры стояков, получиться сопративление около 40 кПа. Циркуляционный насос будет чуть мощнее. В СНиПе сказано , да и вы советуете, что при температуре теплоносителя 95 - двухтрубная система отопления. У неё есть ряд преимуществ перед однотрубной. Да температура теплоносителя в каждый прибор максимальная, да количество секций меньше, но расбалансировать её в процессе эксплуатации проще простого. По поводу схемы - независимая от теплообменников.
|
|
|
|
|
6.7.2006, 1:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
Цитата(lerik) Сопротивление 1 метр? Я называл цифру 1,5 м (15 кПа) Цитата(lerik) 10 этажей Девять Цитата(lerik) Диаметры стояков 20 20 и 25 Цитата(lerik) ммм... по киловату на этаж(скажем) Почти угадали. Цитата(lerik) Плюс пластиковые фитинги, клапана краны и тд. Фитинги металлические, трубы водогазопроводные, клапанов нет. Цитата(lerik) Ну, вроде реально. в 14 - 15кПа можно вместится. Вместилось однако. Работает. Куды ж она денется... Система зависимая с насосным смешением. Вообще я бы не стал столь категорически отрицать возможность применения однотрубных систем отопления. У них есть свои достоинства. На тему "однотрубка vs двухтрубка" на форуме сломано уже немало копий. Впрочем данная ветка не об этом.
|
|
|
|
|
6.7.2006, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
Господи, да кто отрицает однотрубку-то? ну читайте же что написано, не надо ничего придумывать и приписывать какие-то фобии... Но однотрубка - это не только "одна труба в стояке", но и ограничения, которые надо выполнять. И основное - режим 105-70. И не только это... миллион параметров, которые должен учесть проектировщик - он за это деньги получает. Вы же берете состав оборудования одной системы и пытаетесь наделить её свойствами другой... это может и работает в Вашем случае (но я, извините, сомневаюсь; тем более, что чаще всего люди просто "терпят"). А когда народу надоедает терпеть - они начинают "изобретать" и окончательно добивают Вашу систему. З.ы. 2 автор: если система независимая - через теплообменники, то зачем же Вам ограничение 10кПа??? З.з.ы 2 автор: нужно выбрать элеватор меньшего размера - и доступный перепад возрастет...
|
|
|
|
|
7.7.2006, 1:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
Цитата(Dimur) Господи, да кто отрицает однотрубку-то? ну читайте же что написано Читаем: Цитата(Dimur) ...Ау, и учтите, что при графике 90-70 и при нижней разводке - начиная с 8 этажа и выше температура в квартире зимой будет ниже нуля.... ...будет зимой ОЧЕНЬ холодно, а Вам необходимо обеспечить 18 градусов плюса, да еще плюс два градуса, если квартиры угловые. Я Вам гарантирую, что Ваша система для первых трех этажей такого никогда не обеспечит. Я не собирался вступать в споры и защищать однотрубку. Я просто привел реальный пример, что однотрубная система для многоэтажного дома вполне работоспособна, имеет право на существование и ничего криминального в такой системе нет.
|
|
|
|
|
7.7.2006, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
Цитата(Dimur @ Jul 2 2006, 15:56 ) Ау, и учтите, что при графике 90-70 и при нижней разводке - начиная с 8 этажа и выше температура в квартире зимой будет ниже нуля. Но однотрубка - это не только "одна труба в стояке", но и ограничения, которые надо выполнять. И основное - режим 105-70. Вы же берете состав оборудования одной системы и пытаетесь наделить её свойствами другой... это может и работает в Вашем случае (но я, извините, сомневаюсь; тем более, что чаще всего люди просто "терпят"). при 90-70это последний мой пост в этой теме.
|
|
|
|
|
7.7.2006, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 842

|
Господа, может мы выработаем, хотя бы между собой, стандарт описания систем отопления (в данном случае), что-бы все не гадали о чем идет речь. Вот основные параметры системы: 1. Схема системы (двухтрубня, однотрубная) 2. По подаче теплоносителя: П-образная, с верхней разводкой, с нижней разводкой. 3. Схема подключения отопительеных приборов при однотрубной схеме (без замыкающих участков - проточная, с замыкающими участками с шаровым краном или без него на подводках) 4. Наличие и тип термостатов (нет, есть:трехходовые на ЗУ, двухходовые на подводках) 5. Тип отопительных приборов и материал труб 6. Источник теплоты (наружная теплосеть, собственная котельная) 7. Схема ИТП (зависимая, независимая) 8. Схема ИТП при зависимой схеме (с элеваторным смешением, с трехходовым клапаном:насос на перемычке, насос на подаче (обратке), что-то иное) 9. Наличие регулятора перепада в ИТП по зависимой схеме перед узлами смешения и на какой перепад он настроен. 10. Параметры системы отопления: температура подачи/обратки, располагаемый напор. 11. Параметры наружной сети: температура подачи/обратки, располагаемый напор. 12. Наличие дроссельных клапанов на стояках (для увязки) Может что-то и опустил, это так, на вскидку. P.S. Тогда и поймем, что за вопрос задает МАРИ?
|
|
|
|
|
10.7.2006, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Цитата По поводу схемы - независимая от теплообменников. Что то я не пойму логики а зачем при теплообменнике нужен элеватор в жилом доме, если потребителей других нет с более высокими требованиями по теплоносителю, как я понял. На выходе из теплообменника необходимо установить 80- или сколько вам нужно температуру подачи, и наосо циркуляционный с большим чем никакой 10 ти кПа перепад. Либоя чего то не догоняю
|
|
|
|
Гость_катяра_*
|
29.1.2007, 16:03
|
Guest Forum

|
вопрос вот в чем.Есть 6-этажное здание(21 метр),при расчете системы отопления упорно получается не больше 16000 Па! э то оччень мало?Отоплением занимаюсь можно так сказать впервые,хотя бы в каком диапазоне должны быть потери давления для такого здания?плизз,подскажите если кто знает...я просто не могу понять ошиблась я или нет.
|
|
|
|
|
29.1.2007, 16:40
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854

|
Похоже на правду грубо1,6 м. вод. ст.
|
|
|
|
|
29.1.2007, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Немного маловато. Это что двухтрубка или однотрубка?
|
|
|
|
|
29.1.2007, 17:10
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854

|
Еще зависит от схемы подключения системы отопления, какая она у вас.
|
|
|
|
Гость_катяра_*
|
29.1.2007, 17:24
|
Guest Forum

|
система двухтруббная,схема зависимая Добавлено - 17:25 причем город дает 30м на отопление! я своими дилетантскими мозгами понять не могу зачем тогда насос???
|
|
|
|
|
29.1.2007, 17:26
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854

|
Схема подключения элеваторная или насосная.
|
|
|
|
Гость_катяра_*
|
29.1.2007, 17:27
|
Guest Forum

|
и еще вопрос,а при зависимой схеме нужен расширительный бак?просто в книге Сканави-Махов я чет его там не обнаружила....Может не так смотрела... Добавлено - 17:28 схема такая...от Цтп идет магистраль в тепловой пункт здания,подходит к насосам ,от насосов уже подается к гребенке Добавлено - 17:30 нагрузка общая 351210Вт
|
|
|
|
Гость_катяра_*
|
29.1.2007, 17:39
|
Guest Forum

|
вот аксонометрия Добавлено - 17:43 схема грубовата..сделала за 5 минут,в электроннке проекта нет
|
|
|
|
|
29.1.2007, 19:45
|
Гл. инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 24.1.2005
Из: Ногинск
Пользователь №: 385

|
6 ти этажное... 21 м?Сколько же метров этажи? 1,6 м.в.ст. не мало. Я обычно на 5-ти этажное здание 0,5 м делал, на 9-12 эт. 1-1,5 м.в.ст. И еще, главное здесь не сопротивление, а Т.У., в котором указывается располагаемый напор. Хотя, на сведения от эксплуатационников лучше подстраховаться в меньшую сторону. Был опыт, не подтверждались данные.
|
|
|
|
|
30.1.2007, 9:22
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854

|
На такую систему на вид потери немного великоваты, единственный вопрос арматура на стояках какая?
|
|
|
|
|
30.1.2007, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Это я смотрю у вас на зависимой схеме пластик стоит, помоему это ошибочно, ф70, что за труба, а насос возможно смесительный. Нужно смотреть какая скорость теплоносителя в вашем гидравлическом рассчете, если до 0,3-0,4 м/с, тогда потери нормальные, если выше тогда занижены, причем раза в 2-2,5
|
|
|
|
|
  |