Расчёт системы отопления, Величина гидравлических потерь СО  | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				Гость_kibirkshtis_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.8.2005, 20:46
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Добрый  вечер  уважаемые  проектировщики!
       Хотелось  бы  у  вас  уточнить,  при  проектировании  водяного  отопления  величина  гидравлических  потерь  системы  задается  как  исходная  величина  (нормативная)  или  вычисляется  после  завершения  проекта?
       Спасибо  за  информацию.               С  уважением  kibirkshtis
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
	
		 | 
		  | 
	 
 
	Ответов
(30 - 59)
	 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				    30.6.2006, 10:29
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 566 
        		Регистрация: 6.4.2006 
        		
        		Пользователь №: 2561 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				для расчетов, когда не известен раполагаемый перепад, на одно строение (систему радиаторного отопления) обычно берут 50 кПа, если мне не изменяет память. И под это подгоняют радиаторы и диаметры.   Если Вас ограничили инженеры на 10 кПа (1м.в.ст    ), то можно либо плюнуть им в лицо (кретинизм какой-то, это очень мало для однотрубки), либо увеличивать диаметры труб-стояков... А еще меня удивляет  температура для однотрубки - 90-70!!! для 10 этажей!!! Ребята, что вы там строите??? в квартирах будет просто ХОЛОДНО.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_Александр_гость__*
			
			
		 | 
		
			
			
				   30.6.2006, 13:03
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Dimur @ Jun 30 2006, 11:29 ) Если Вас ограничили инженеры на 10 кПа (1м.в.ст    ), то можно либо плюнуть им в лицо (кретинизм какой-то, это очень мало для однотрубки), либо увеличивать диаметры труб-стояков...  Тут просто стоит ограничене на схему с элеваторами без насосов, отсюда и расчет потерь на 1 метр. Трубы бывают неприлично большими. Но для 10 этажей 105/70 желательно конечно. Если не ошибаюсь то и нормативные документы так же говорят.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   2.7.2006, 14:56
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 566 
        		Регистрация: 6.4.2006 
        		
        		Пользователь №: 2561 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				угу, тем более, что сразу уменьшается расход воды в полтора раза - и соответственно падает сопротивление в трубах в 1.22 раза.  И вообще, мне кажется то, что хочет получить автор, просто невозможно: сопротивление одного панельного радиатора (напомню - однотрубка, расход - где-то полтора куба на стояк) чуть менее 0.1м. То есть даже если на каждом этаже 10-ти этажного дома стоит всего по одному радиатору - сопротивление системы уже только по радиаторам - 10кПа. Не говоря уже про 60-100Па на метр трубы (60 метров: туда-сюда) и разводящие трубопроводы.   Впрочем, похоже что она так и получила 14кПа и теперь не может "упасть"... Девушка, похоже, что при заданных Вами параметрах системы ниже сопротивление быть просто не может. Для хохмы посчитайте сколько будет сопротивление при верхней раздаче, стояках Ду40 и здоровенных чугунных радиаторах - получите принципиальный минимум...  Ау, и учтите, что при графике 90-70 и при нижней разводке - начиная с 8 этажа и выше температура в квартире зимой будет ниже нуля.    З.ы. Интересно, а девушка учла гравитационную циркуляцию по своим стоякам? Все-таки при 10 этажах - это уже не "пренебрежимо малая величина".  По первой "прикидке" - цена вопроса 2.7 кПа      поправьте если не так.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   3.7.2006, 7:02
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 18 
        		Регистрация: 3.11.2005 
        		
        		Пользователь №: 1463 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Спасибо за советы. Проектом предусмотрена система отопления из полипропиленовых труб ( поэтому температура теплоносителя 90-70) от ИТП. Вы пишите, что распалагаемый напор может составлять 60-130 кПа, ссылаясь на нормативные документы. Подскажите, какие именно.   Что касается естественного давления в системе, я его в расчетах учла. Молодой человек, вы пишите, что на 9 и 10 этажах температура зимой будет ниже 0. Вы неправы, так как при нижней разводке с П-образными стояками первое подключение прибора на последнем этаже.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   3.7.2006, 8:57
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 566 
        		Регистрация: 6.4.2006 
        		
        		Пользователь №: 2561 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				"молодой человек", лол...    Хорошо, девушка, будем считать, что П-образные стояки - это новая информация для нас. А во вторых, тогда начиная с 3 и ниже - будет зимой ОЧЕНЬ холодно, а Вам необходимо обеспечить 18 градусов плюса, да еще плюс два градуса, если квартиры угловые...   Я Вам гарантирую, что Ваша система для первых трех этажей такого никогда не обеспечит.  Если трубы пластиковые - то не надо делать однотрубку, вот и все дела. Делайте двутрубную и пользуйтесь режимом 90-70 на здоровье...  Спаси Господь Вашу душу от проклятий жильцов    . Аминь.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   3.7.2006, 9:18
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1587 
        		Регистрация: 24.1.2005 
        		Из: Чита 
        		Пользователь №: 384 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				2 Dimur
  Ну не так уж все мрачно.
  Приходилось проектировать однотрубные системы отопления с нижней разводкой и П-образными стояками для 9-этажного жилого дома. Подъемная часть П-образных стояков - "холостая" (другими словами - транзитная). Отопительные приборы на опускной части стояка - обычные чугунные радиаторы со смещенными замыкающими участками. Температурный график 95-70 С. Все РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ, температура в квартирах в норме, жалоб от жильцов нет. Добавлю, что дом расположен далеко НЕ на юге. Главное - сделать грамотный тепловой и гидравлический расчет системы отопления и грамотно запроектировать ИТП. Ну и, разумеется, все это хозяйство качественно и в соответствии с проектом смонтировать. Кстати сопротивление вышеупомянутой системы отопления было как раз где-то порядка 1,5 м.вод.ст. Гидравлика рассчитывалась в АРС-ПС.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   3.7.2006, 13:50
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Инженер-физик широкого профиля :-) 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 5577 
        		Регистрация: 27.3.2005 
        		Из: Московская область 
        		Пользователь №: 596 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Dimur @ Jul 3 2006, 09:57 ) Если трубы пластиковые - то не надо делать однотрубку, вот и все дела. Делайте двутрубную и пользуйтесь режимом 90-70 на здоровье...  ТОЛЬКО ТАК !!! И не только поэтому. Проводить открыто пластиковые трубы (стояки) - НЕЛЬЗЯ ни в коем случае. Да, к тому же я бы поостегеся на полипропилене делать 90/70. Скорее 80/60.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_Гость_Дмитрий Сергеевич_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   4.7.2006, 10:14
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				На счет 80/60 это абсолютно верно, по СНиП система должна работать как минимум 25 лет, при 90/70 PPR проработает по информации от производителя 7-8 лет, далее аварийная ситуация, при 80/60 - 25 и более. Это при статике 2,5 атм и 2-3 м перепада (индивидуальная котельная), при централе по другому.  А теперь у меня к вам господа вопрос, тоже связаный с гидравликой. В проектируемом мной доме система двухтрубная стояковая с нижней разводкой, по учебнику стояки "обычно" закладываются постоянного диаметра, в моем случае диаметр расчетного последнего стояка колеблется с 25 на 32 PPR и что мне весь стояк делать 32, или же 25 при этом стояк зашумит и сожрет мой перепад. Просьба подсказать, поделиться опытом. Спасибо большое!
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   4.7.2006, 20:59
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 566 
        		Регистрация: 6.4.2006 
        		
        		Пользователь №: 2561 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				2автор: Кстати, в догонку, если система планируется  зависимая и запитывается от центрального теплоснабжения через элеватор, то НИ ЗА ЧТО НИКОГДА НЕ СОГЛАСУЮТ ВАМ полипропилен и прочие мегатрубы. Ибо существует ненулевая вероятность выхода температуры подачи в систему отопления за рамки 110С, и Ваши трубы (да ещё под таким давлением) просто поплывут. За раз.     Поэтому раз уж Вы там экспериментируете с однотрубкой вопреки здравому смыслу - то не забудьте заложить независимое отопление: через теплообменник с автоматической регуляцией температуры... В этом случае, у Вас даже не возникнет проблема "уложиться в 10 кПа или умереть".    2 ласт: А что мешает сделать стояк 32?  кстати, я уверен, Ваша двухтрубка обязательно с термозапорными клапанами на радиаторах, правда?   И если стояк крайний - то сделайте 32 однозначно - что бы уменьшить потери на нем... потому что крайний всегда в полузадушенном состоянии из-за дополнительных труб по подвалам.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   5.7.2006, 9:43
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 483 
        		Регистрация: 4.7.2006 
        		
        		Пользователь №: 3311 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата 2автор: Кстати, в догонку, если система планируется зависимая и запитывается от центрального теплоснабжения через элеватор, то НИ ЗА ЧТО НИКОГДА НЕ СОГЛАСУЮТ ВАМ полипропилен и прочие мегатрубы. Ибо существует ненулевая вероятность выхода температуры подачи в систему отопления за рамки 110С, и Ваши трубы (да ещё под таким давлением) просто поплывут. За раз. huh.gif  В таком случае я полагаю подойдет смесительный узел с трехходовым клапаном, который будет реагировать на повышение подающей, к тому же PPR имеет ресурс работать коротковременно при температурах до 95, при смешении выше не будет, да и долго 110 не продержится. А то считай на централ вообще PPR запрещен. Кстати на счет давления сколько там статика, а то и правда поплывут
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_lerik_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   5.7.2006, 14:01
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Daymonic Боюсь что трехходовой не поможет. Нужен ИТУ с независимой схемой подсоединения...  Bers Сопротивление 1 метр? 10 этажей ? Диаметры стояков 20 ? На каждом этаже (если) по радиатору?  ммм... по киловату на этаж(скажем) ммм... 120 па/м для 20 вгп...  Плюс пластиковые фитинги, клапана краны и тд. Ну, вроде реально.    в 14 - 15кПа можно вместится. Но этого мало. 10 кПа очень мало.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   5.7.2006, 14:14
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 483 
        		Регистрация: 4.7.2006 
        		
        		Пользователь №: 3311 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата 10 кПа очень мало Я тоже так считаю, давно таких чисел не видел, тем более для 10 ти этажного здания, да на одних криво спаянных фиттингах потеряешь четверть если не больше
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   5.7.2006, 16:24
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 18 
        		Регистрация: 3.11.2005 
        		
        		Пользователь №: 1463 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Посчитайте систему отопления по зависимой схеме через элеватор, где при температуре теплоносителя 95-70 сопративление всей системы должно быть не более 10 кПа.    Конкретно в данном случае, я согласна - мало. Распущю диаметры стояков, получиться сопративление около 40 кПа. Циркуляционный насос будет чуть мощнее.    В СНиПе сказано , да и вы советуете, что при температуре теплоносителя 95 - двухтрубная система отопления. У неё есть ряд преимуществ перед однотрубной. Да температура теплоносителя в каждый прибор максимальная, да количество секций меньше, но расбалансировать её в процессе эксплуатации проще простого.    По поводу схемы - независимая от теплообменников.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   6.7.2006, 1:18
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1587 
        		Регистрация: 24.1.2005 
        		Из: Чита 
        		Пользователь №: 384 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(lerik) Сопротивление 1 метр? Я называл цифру 1,5 м (15 кПа) Цитата(lerik) 10 этажей Девять Цитата(lerik) Диаметры стояков 20 20 и 25 Цитата(lerik) ммм... по киловату на этаж(скажем) Почти угадали. Цитата(lerik) Плюс пластиковые фитинги, клапана краны и тд. Фитинги металлические, трубы водогазопроводные, клапанов нет. Цитата(lerik) Ну, вроде реально.  в 14 - 15кПа можно вместится. Вместилось однако. Работает. Куды ж она денется... Система зависимая с насосным смешением. Вообще я бы не стал столь категорически отрицать возможность применения однотрубных систем отопления. У них есть свои достоинства. На тему "однотрубка vs двухтрубка" на форуме сломано уже немало копий. Впрочем данная ветка не об этом.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   6.7.2006, 10:31
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 566 
        		Регистрация: 6.4.2006 
        		
        		Пользователь №: 2561 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Господи, да кто отрицает однотрубку-то? ну читайте же что написано, не надо ничего придумывать и приписывать какие-то фобии...  Но однотрубка - это не только "одна труба в стояке", но и ограничения, которые надо выполнять. И основное - режим 105-70. И не только это... миллион параметров, которые должен учесть проектировщик - он за это деньги получает.  Вы же берете состав оборудования одной системы и пытаетесь наделить её свойствами другой... это может и работает в Вашем случае (но я, извините, сомневаюсь; тем более, что чаще всего люди просто "терпят").   А когда народу надоедает терпеть - они начинают "изобретать" и окончательно добивают Вашу систему. З.ы. 2 автор: если система независимая - через теплообменники, то зачем же Вам ограничение 10кПа??? З.з.ы 2 автор: нужно выбрать элеватор меньшего размера - и доступный перепад возрастет...   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   7.7.2006, 1:09
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1587 
        		Регистрация: 24.1.2005 
        		Из: Чита 
        		Пользователь №: 384 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Dimur) Господи, да кто отрицает однотрубку-то? ну читайте же что написано Читаем: Цитата(Dimur) ...Ау, и учтите, что при графике 90-70 и при нижней разводке - начиная с 8 этажа и выше температура в квартире зимой будет ниже нуля.... ...будет зимой ОЧЕНЬ холодно, а Вам необходимо обеспечить 18 градусов плюса, да еще плюс два градуса, если квартиры угловые. Я Вам гарантирую, что Ваша система для первых трех этажей такого никогда не обеспечит. Я не собирался вступать в споры и защищать однотрубку. Я просто привел реальный пример, что однотрубная система для многоэтажного дома вполне работоспособна, имеет право на существование и ничего криминального в такой системе нет.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   7.7.2006, 9:09
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 566 
        		Регистрация: 6.4.2006 
        		
        		Пользователь №: 2561 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Dimur @ Jul 2 2006, 15:56 ) Ау, и учтите, что при графике 90-70 и при нижней разводке - начиная с 8 этажа и выше температура в квартире зимой будет ниже нуля.    Но однотрубка - это не только "одна труба в стояке", но и ограничения, которые надо выполнять. И основное - режим 105-70.  Вы же берете состав оборудования одной системы и пытаетесь наделить её свойствами другой... это может и работает в Вашем случае (но я, извините, сомневаюсь; тем более, что чаще всего люди просто "терпят").   при 90-70это последний мой пост в этой теме.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   7.7.2006, 12:55
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 114 
        		Регистрация: 5.6.2005 
        		Из: Minsk 
        		Пользователь №: 842 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Господа, может мы выработаем, хотя бы между собой, стандарт описания систем отопления (в данном случае), что-бы все не гадали о чем идет речь. Вот основные параметры системы: 1. Схема системы (двухтрубня, однотрубная) 2. По подаче теплоносителя: П-образная, с верхней разводкой, с нижней разводкой. 3. Схема подключения отопительеных приборов при однотрубной схеме (без замыкающих участков - проточная, с замыкающими участками с шаровым краном или без него на подводках) 4. Наличие и тип термостатов (нет, есть:трехходовые на ЗУ, двухходовые на подводках) 5. Тип отопительных приборов и материал труб 6. Источник теплоты (наружная теплосеть, собственная котельная) 7. Схема ИТП (зависимая, независимая) 8. Схема ИТП при зависимой схеме (с элеваторным смешением, с трехходовым клапаном:насос на перемычке, насос на подаче (обратке), что-то иное) 9. Наличие регулятора перепада в ИТП по зависимой схеме  перед узлами смешения и на какой перепад он настроен. 10. Параметры системы отопления: температура подачи/обратки, располагаемый напор. 11. Параметры наружной сети: температура подачи/обратки, располагаемый напор. 12. Наличие дроссельных клапанов на стояках (для увязки) Может что-то и опустил, это так, на вскидку. P.S. Тогда и поймем, что за вопрос задает МАРИ?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   10.7.2006, 15:04
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 483 
        		Регистрация: 4.7.2006 
        		
        		Пользователь №: 3311 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата По поводу схемы - независимая от теплообменников. Что то я не пойму логики а зачем при теплообменнике нужен элеватор в жилом доме, если потребителей других нет с более высокими требованиями по теплоносителю, как я понял. На выходе из теплообменника необходимо установить 80- или сколько вам нужно температуру подачи, и наосо циркуляционный с большим чем никакой 10 ти кПа перепад. Либоя чего то не догоняю
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_катяра_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.1.2007, 16:03
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				вопрос вот в чем.Есть 6-этажное здание(21 метр),при расчете системы отопления упорно получается не больше 16000 Па! э то оччень мало?Отоплением занимаюсь можно так сказать впервые,хотя бы в каком диапазоне должны быть потери давления для такого здания?плизз,подскажите если кто знает...я просто не могу понять ошиблась я или нет.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.1.2007, 16:40
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер-проектировщик 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 242 
        		Регистрация: 22.11.2006 
        		Из: Тверь 
        		Пользователь №: 4854 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Похоже на правду грубо1,6 м. вод. ст.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.1.2007, 16:49
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3016 
        		Регистрация: 30.9.2005 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 1271 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Немного маловато. Это что двухтрубка или однотрубка?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.1.2007, 17:10
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер-проектировщик 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 242 
        		Регистрация: 22.11.2006 
        		Из: Тверь 
        		Пользователь №: 4854 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Еще зависит от схемы подключения системы отопления, какая она у вас.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_катяра_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.1.2007, 17:24
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				система двухтруббная,схема зависимая    Добавлено - 17:25   причем город дает 30м на отопление! я своими дилетантскими мозгами понять не могу зачем тогда насос???
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.1.2007, 17:26
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер-проектировщик 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 242 
        		Регистрация: 22.11.2006 
        		Из: Тверь 
        		Пользователь №: 4854 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Схема подключения элеваторная или насосная.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_катяра_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.1.2007, 17:27
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				и еще вопрос,а при зависимой схеме нужен расширительный бак?просто в книге Сканави-Махов я чет его там не обнаружила....Может не так смотрела...    Добавлено - 17:28   схема такая...от Цтп идет магистраль в тепловой пункт здания,подходит к насосам ,от насосов уже подается к гребенке    Добавлено - 17:30   нагрузка общая 351210Вт
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_катяра_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.1.2007, 17:39
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				вот аксонометрия   Добавлено - 17:43  схема грубовата..сделала за 5 минут,в электроннке проекта нет   
				
				
				
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.1.2007, 19:45
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Гл. инженер 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 144 
        		Регистрация: 24.1.2005 
        		Из: Ногинск 
        		Пользователь №: 385 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				6 ти этажное... 21 м?Сколько же метров этажи?  1,6 м.в.ст. не мало. Я обычно на 5-ти этажное здание 0,5 м делал, на 9-12 эт. 1-1,5 м.в.ст. И еще, главное здесь не сопротивление, а Т.У., в котором указывается располагаемый напор. Хотя, на сведения от эксплуатационников лучше подстраховаться в меньшую сторону. Был опыт, не подтверждались данные.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   30.1.2007, 9:22
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер-проектировщик 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 242 
        		Регистрация: 22.11.2006 
        		Из: Тверь 
        		Пользователь №: 4854 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				На такую систему на вид потери немного великоваты, единственный вопрос арматура на стояках какая?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   30.1.2007, 12:32
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 483 
        		Регистрация: 4.7.2006 
        		
        		Пользователь №: 3311 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Это я смотрю у вас на зависимой схеме пластик стоит, помоему это ошибочно, ф70, что за труба, а насос возможно смесительный. Нужно смотреть какая скорость теплоносителя в вашем гидравлическом рассчете, если до 0,3-0,4 м/с, тогда потери нормальные, если выше тогда занижены, причем раза в 2-2,5
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |