Поливка окружащей территории., Срочно нужна помощь! |
|
|
Гость_VKV_*
|
8.4.2007, 0:33
|
Guest Forum

|
Цитата(Александр-технолог @ Apr 8 2007, 01:25 ) Ну хорошо, допустим напор мы не ограничиваем, следовательно расход минимальный Не имея сопротивления на выходе насос дает максимальный расход
|
|
|
|
|
8.4.2007, 0:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Ну и почему насос должен выходить за эту характеристику. Ну допустим насос вышел за так называемую "гарантируемую рабочую характеристику", что дальше-нагрузка на двигатель расчетная, частота вращения не меняется, что происходит с двигателем? Добавлено - 01:36 Цитата(VKV @ Apr 8 2007, 01:33 ) Цитата(Александр-технолог @ Apr 8 2007, 01:25 ) Ну хорошо, допустим напор мы не ограничиваем, следовательно расход минимальный Не имея сопротивления на выходе насос дает максимальный расход Уже теплее
|
|
|
|
|
8.4.2007, 0:36
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Не имея сопротивления на выходе насос дает максимальный расход И чё? Сгорит движок?
|
|
|
|
Гость_VKV_*
|
8.4.2007, 0:39
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Apr 8 2007, 01:31 ) А какой же дурак его за пределами гонять будет? Часенько бывают ситуации, при которых ничего не подозревающий хозяин котеджа, включает на всю катушку систему полива.... которая, почему-то по производительности больше производительности водозабора. Кто дурак разберитесь сами.
|
|
|
|
|
8.4.2007, 0:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Цитата(VKV @ Apr 8 2007, 01:39 ) Цитата(andrey R @ Apr 8 2007, 01:31 ) А какой же дурак его за пределами гонять будет? Часенько бывают ситуации, при которых ничего не подозревающий хозяин котеджа, включает на всю катушку систему полива.... которая, почему-то по производительности больше производительности водозабора. Ну включает хозян коттеджа систему полива, из трубы не вытечет воды больше, чем может дать насос. Причем здесь двигатель этого насоса?
|
|
|
|
Гость_VKV_*
|
8.4.2007, 0:43
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Apr 8 2007, 01:36 ) И чё? Сгорит движок? Ни разу не пробовали разгоняться на авто на пятой с места?
|
|
|
|
|
8.4.2007, 0:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Или у Вас два насоса-один в скважине, а другой в системе полива? Добавлено - 01:45 Цитата(VKV @ Apr 8 2007, 01:43 ) Ни разу не пробовали разгоняться на авто на пятой с места? Пробовал, не пойму причем здесь насос. Речь в этом случае идет о коробке и передаточном числе.
|
|
|
|
Гость_VKV_*
|
8.4.2007, 0:46
|
Guest Forum

|
Цитата(Александр-технолог @ Apr 8 2007, 01:42 ) Ну включает хозян коттеджа систему полива, из трубы не вытечет воды больше, чем может дать насос. Причем здесь двигатель этого насоса? Когда-нибудь слышали о том, как дизель в разнос выходит?
|
|
|
|
|
8.4.2007, 0:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Константин скажите пожалуйста, что происходит с двигателем насоса. И еще вопрос Вам фамилия Бернулли ничего не говорит? Добавлено - 01:49 Цитата(VKV @ Apr 8 2007, 01:46 ) Когда-нибудь слышали о том, как дизель в разнос выходит? Слышал, это когда в саляру добавляют чуть больше бензина и двигатель идет в разнос. Но причем здесь двигатель насоса-частота тока в сети ведь не меняется, напряжение тоже.
|
|
|
|
Гость_VKV_*
|
8.4.2007, 0:49
|
Guest Forum

|
Цитата(Александр-технолог @ Apr 8 2007, 01:43 ) Пробовал, не пойму причем здесь насос. Речь в этом случае идет о коробке и передаточном числе. Речь идет о перегрузках
|
|
|
|
|
8.4.2007, 0:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Цитата(VKV @ Apr 8 2007, 01:49 ) Речь идет о перегрузках О каких перегрузках идет речь, и с чем они связаны?
|
|
|
|
Гость_VKV_*
|
8.4.2007, 0:54
|
Guest Forum

|
Цитата(Александр-технолог @ Apr 8 2007, 01:47 ) Слышал, это когда в саляру добавляют чуть больше бензина и двигатель идет в разнос. Но причем здесь двигатель насоса-частота тока в сети ведь не меняется, напряжение тоже. это не саляра с бензином, это отсутсвие тормоза Добавлено - 02:00 Один знакомый препод объяснял студентам принцип работы транзистора на примере работы сливного бачка унитаза, до всех доходило. А во дворе у нас дед с собочкой гуляет - Бернулин фомилия его
|
|
|
|
|
8.4.2007, 1:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Цитата(VKV @ Apr 8 2007, 01:54 ) Один знакомый препод объяснял студентам принцип работы транзистора на примере работы сливного бачка унитаза, до всех доходило. А во дворе у нас дед с собочкой гуляет - Бернулин фомилия его Приятно было познакомится Константин. А про Бернулли все таки советую узнать-кто такой и чем знаменит. И словосочетание "контрольный манометр" в среде инженеров также рекомендую забыть. Мы же не клиенты в конце концов
|
|
|
|
|
8.4.2007, 8:08
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Приятно было познакомится Константин. О, уже познакомились  Это хорошо. Пока не пришёл Игорь, позволю себе пару слов. Если у клиента в скважине стоит насос с производительностью, большей её дебита, виноват проектировщик или менеджер, запаривший этот насос и ничего не сказавший о необходимости ограничения подачи. Ибо взять из системы больше, чем подаёт насос, невозможно. Хотелось бы всё же услышать ответ по существу. О работе насоса за пределами рабочей зоны и методах аппаратного ограничения оного. Многим будет полезно. Вот представьте себе картину. Погружник работает напрямую в водораспределительную сеть. Он подобран так, что при расчётном водоразборе находится в точке оптимума (середина рабочей зоны). Но случается великий праздник, и люди открывают все краны одновременно. Насос уходит вниз по кривой. Подача увеличивается и покидает рабочую зону. Что делать? Отключать насос по давлению и прекращать тем самым этот праздник воды?
|
|
|
|
Гость_VKV_*
|
8.4.2007, 8:57
|
Guest Forum

|
В этом плане хорош частотник, который ограничит максимальную мощность и защитит привод, так же может увеличить частоту переменного тока до 60 Гц (при необходимости) увеличив частоту вращения - подачу - напор. Но не стоит этим злоупотреблять. А лучше отключить некоторые потребители. И стоит ли того этот праздник?
|
|
|
|
|
8.4.2007, 9:09
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата И стоит ли того этот праздник? Ну, вопрос то не в цене праздника  Вы что, будете бегать по посёлку и разъяснять про характеристику насоса? В идеале, если есть сто кранов, из них должна течь вода, даже если они все открыты. Частотник защитит насос, но жителям без воды будет некомфортно.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
8.4.2007, 10:02
|
Guest Forum

|
Проблема в общем подходе... Как обычно происходит? Приходит Заказчик, ожидающий шо щас его разведут на бабки, к диллеру...
- Мне нужен насос для моего домика... - Скока точек водоразбора? - Да немного... к тому же мы практически не моемся... - Ну, конкретнее, плиззз - Ну, две.. может три... - Тоесть кухня, умывальник, душик...? - эээ... ишо в гараже... но им раз в полгода пользоваться будем... - Может еще где? - нееее, больше нету...
Вот Вам SQ 3-70, его хватит...
Прошло пол-года... насос сдох... едет на место сервис... и шо он видит???
Стоит замок четырех-этажный, 6 спален со своими санузлами, автоматический полив двух гектаров лужаек, прислуга моет в гараже 8 джипов, искуственная река с водопадами через участок и т.д. и т.п.
|
|
|
|
|
8.4.2007, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Лично у меня теперь возникли сомнения по поводу некоторых производителей насосов. Получается,что инженеры, при проектировании насосного агрегата, подбирают двигатель к насосу без запаса по мощности. Или здесь дело в другом? Ладно хорошо, допустим проектировщик или манагер неправильно подобрал насос, ну вместо 30 кубов в час выбрал 15 кубов в час. Хозяин насоса открывает все краны в своем доме и на улице и что, суммарный расход из кранов будет больше 15 кубов в час? Не верю, максимум на 10% больше. Я согласен, что потребляемый ток на двигателе увеличится, но что бы это привело к сгоранию двигателя, который подобран наверняка с запасом-верится в это с трудом.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
8.4.2007, 15:59
|
Guest Forum

|
Цитата(Александр-технолог @ Apr 8 2007, 16:24 ) Лично у меня теперь возникли сомнения по поводу некоторых производителей насосов. Ставить переразмеренные двигатели на насосы - экономически не выгодно... Представьте себе, что при промышленных объемах - это лишние тонны совсем не дешевой меди, трансформаторной стали и т.п... Цена такого решения резко возрастает... а на рынке валом дешевых, некачественных поделок... и, если на сегодняшний день разница в цене между "китайщиной" и реальным брендом в разы, и уже заставляет некоторых задумываться о целесообразности приобретения качественного продукта, то с увеличением запаса по мощности разница в цене достигнет порядка и выше... Для нашей страны - это критично, так как сейчас не в моде работать на одном месте десятилетиями... и огромный рынок труда, особенно для манагеров... ему главное указать на моментальную экономию и выхватить свой откат... а дальше трава не расти... Поэтому солидные производители и разрываются между двумя критериями - цена и запас надежности... А вот попробуйте (это возможно) заказать грюнду насос с требуемым запасом. Легко, тока цена будет явно выше стандартной. ЗЫ. По поводу манагеров - касается почти всего мира, практически все третьи страны, весь восток однозначно - по принципу Ходжи Насредина - кто-то все равно сдохнет... или шах, или ишак... По этому и стабильны тока Европа и США, Канада... а остальные "кручу, верчу, обмануть хочу"
|
|
|
|
|
8.4.2007, 20:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Цитата(Игорь Борисов @ Apr 8 2007, 16:59 ) Представьте себе, что при промышленных объемах - это лишние тонны совсем не дешевой меди, трансформаторной стали и т.п... Вопрос конечно интересный, но во первых имя фирмы, во вторых вы будете покупать насос у фирмы, которая говорит, если вы увеличите расход, то Ваш насос сгорит.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
8.4.2007, 20:40
|
Guest Forum

|
Фирма дает четкие характеристики с указанием рабочей зоны насоса, и сообщает о том, что при работе вне рабочей зоны - насос выйдет из строя... че здесь ненормального? Вы же не пытаетесь нагрузить жигули как КАМАЗ?
|
|
|
|
|
8.4.2007, 20:51
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Насколько я понимаю, рабочая зона есть у любого насоса, вне зависимости от производителя. Но вот как защитить насос от выхода из неё? Отключать по давлению? Тогда прекращается водоразбор вообще. Это я к вопросу прямой запитки сети из скважины, без резервуара. Счас зело модно стало...
|
|
|
|
|
8.4.2007, 20:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Цитата(Игорь Борисов @ Apr 8 2007, 21:40 ) Фирма дает четкие характеристики с указанием рабочей зоны насоса, и сообщает о том, что при работе вне рабочей зоны - насос выйдет из строя... че здесь ненормального? Фирма дает характеристики насоса исходя из эксперементальных натурных испытаний. Больше насос не сможет дать (угол атаки лопастей рабочего колеса, диаметр рабочего колеса) и что получается-двигатель подбирается не по крутящему моменту и нагрузке на вал, а по каким то другим критериям?
|
|
|
|
|
8.4.2007, 21:01
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Комплектный движок обеспечивает нормальную работу насоса в любой точке рабочей зоны. Работа за её пределами возможна, но требует индивидуальной подборки движка.
|
|
|
|
|
8.4.2007, 21:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Так я же о том же, получается производитель подбирает движок, заранее зная что он сгорит. Примерно также, как и у производителей копиров-они живут не за счет продажи копиров, а за счет сервиса этих копиров и за счет расходных материалов
|
|
|
|
|
8.4.2007, 21:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата производитель подбирает движок, заранее зная что он сгорит И считая , что в сети 220\380 и без перекосов фаз.
|
|
|
|
|
8.4.2007, 21:53
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата производитель подбирает движок, заранее зная что он сгорит Заранее зная, что он будет работать в рабочей зоне, а сгорит при нештатной эксплуатации. И вообще, ни один производитель не заинтересован ваять вечные девайсы.
|
|
|
|
|
9.4.2007, 1:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
И в низу таблицы балансов напротив Итого сами поставте цифирку в л\сек через дробь.Это если вернуться к теме. И после всего дописать секундные расходы на внутреннее пожаротушение в случае его наличия, но не приплюсовывать его!
|
|
|
|
|
9.4.2007, 7:40
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Вот не надо этой самодеятельности. Приплюсовывать, дописывать... Московский водоканал этого не любит. Взять готовые бланки с их сайта и заполнить в строгом соответствии. Там и примеры заполнения есть.
|
|
|
|
|
9.4.2007, 7:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(andrey R @ Apr 9 2007, 08:40 ) Вот не надо этой самодеятельности. Приплюсовывать, дописывать... Московский водоканал этого не любит. Взять готовые бланки с их сайта и заполнить в строгом соответствии. Там и примеры заполнения есть. По такой таблике балансов Зак не заполнит полностью заявку и не сдаст док-ты на ТУ.Внимательно посмотрите весь комплект их документов.
|
|
|
|
|
  |