Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Центральный кондиционер
Dr_Brown
сообщение 30.8.2005, 16:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



Вопрос такого плана.

Летом для обеспечения кондиционирования воздух на выходе 14 С

А зимой для обеспечения отопления воздухом, сколько ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 30.8.2005, 16:19
Сообщение #2





Guest Forum






+18 - +20 в зависимости от назначения помещения (см СНиП "ОВиК воздуха")
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SD_
сообщение 30.8.2005, 17:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 29.8.2005
Из: Киев
Пользователь №: 1135



Ну усе считать надо если хош воздушное отопление...........
Теплопотери, количесвто подоваемого воздуха установкой и от седова температуру на выходе.........Только такую температуру абы до рабочей зоны доходила с нормативными откланениями........и т.п. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Karrin_*
сообщение 6.9.2005, 10:10
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата
Летом для обеспечения кондиционирования воздух на выходе 14 С


проблема конденсации не смущает? Низковата температура
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 6.9.2005, 10:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Цитата(Dr_Brown @ Aug 30 2005, 17:04 )
Вопрос такого плана.

Летом для обеспечения кондиционирования воздух на выходе 14 С

А зимой для обеспечения отопления воздухом, сколько ?

Ваше утверждение про 14 град.С немного некорректно, но это другой разговор.

температура для отопления легко вычисляется из "волшебной формулы": :-)

Q=0,335*L*(tпр-tвн)

где Q - расчетные теплопотери, Вт
L - расход подаваемого воздуха, м3/ч
tпр - температура подаваемого воздуха (в нашем случае - неизвестна)
tвн - расчетная внутренняя температура

П.С. То есть Вы задаетесь расходом и находите температуру, либо температурой и находите расход
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 6.9.2005, 11:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



"А зимой для обеспечения отопления воздухом, сколько ?"

Центральный кондиционер прямоточный?
Если да, то отопление воздухом - деньги на ветер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_КоТ_*
сообщение 8.9.2005, 10:15
Сообщение #7





Guest Forum






Я дико извиняюсь, что влез... Но к вопросу оЦентральных кондиционерах - где можно скачать информацию такого типа: фреоновые теплообменники - цены на них, типы, примеры монтажа, характеристики и т.д.
У меня проблема такого плана - есть два КЦ-М по 40000 кум.м. подачи. Они обслуживают два крыла здания по 9 этажей ! Больница! При урезании стоимости проекта был кастрирован чиллер на эти два агрегата и сейчас весь стационар летом воет! Как решить эту проблему не использую чиллер!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 9.9.2005, 9:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



To KoT
Есть компрессорно-конденсаторные агрегаты на 170кВт холодопроизводительности, причем с плавной регулировкой - винтовой компрессор. Однако обвязка воздухоохладителей будет ОЧЕНЬ сложная. Скомплектовать все возможно, однако сомнительно, что купите...
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 9.9.2005, 12:39
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(КоТ @ Sep 8 2005, 14:15 )
...... При урезании стоимости проекта был кастрирован чиллер на эти два агрегата и сейчас весь стационар летом воет! ....

а вместе с чиллером наверняка кастрировали и весь утеплитель приточного воздуховода...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 12.9.2005, 19:10
Сообщение #10





Guest Forum






к КоТ

Могу подкинуть Вам неплохую компромиссную идею (как выйти из положения).
Совсем не обязательно ставить секцию охлаждения в ЦК. Можно поставить канальные охладители на ответвлениях магистральных воздуховодов. Выберите приоритетные магистрали и врежьте туда охладители. Только надо будет решить проблему с возросшим сопротивлением вентсети на этих ветках.
Если Вы ограничитесь холодоснабжением ответвлений с расходом до 4000-4400 м3/ч, то вообще никаких проблем не будет (и получите самый дешёвый, простой и надёжный вариант). В качестве ККБ можно будет взять RP 250B7W1 Daikin + EKRPER.
Канальный охладитель можно, например, взять CHF 80-50/3L или CHF 90-50/3L Remak. Только не смотрите на холодопроизводительность по их подбору. Методика расчёта Remak, мягко говоря, несколько занижает требуемую холодопроизводительность ККБ. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 23:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных