две трубы в общей изоляции, надземная теплотрасса |
|
|
Гость_hydrotehnik_*
|
9.4.2007, 15:29
|
Guest Forum

|
строим котельную на территории пром предприятия. расстояние между котельной и места ввода сетей около 30 м. из котельной предполагаем выходить трассой на низких опорах. от выхода трассы из котельной до стены здания - 7 метров. далее по стене здания. сама трасса - отопление (прямая, обратка), гвс (без рециркуляции), плюс еще надо в котельную подвести холодную воду. Предварительно приняли решение трассу проложить следующим образом. Т1+В1 (с целью незамерзания В1 для потребностей котельной), Т2+Т3. И дальше начался ступор полный(. Очень давно не проектировали надземную прокладку. последний раз делали лет 6 назад. прокладывали все трубы в общем коробе тоже на низких опорах. опоры делали из швеллера.
трубы Т1, Т2 - Ду 80 мм, В1, Т3 - Ду 32. Есть желание заизолировать скорлупами ППУ в оцинковке. Скорлупы получаются Днар = 400 мм. Я вот думаю, есть ли смысл немного уменьшить СНиПовские расстояния между трубами? Какие отдельностоящие опоры лучше принять (бетонные или стальные)? Подозреваю, что заказчик с бетонными не захочет заморачиваться. Может лучше использовать мин вату в плитах с покрытием оцинковкой? Какие лучше принять скользящие опоры с учетом, что изолироваться будут по две трубы? Конечно, с одной стороны хочеться недолго думаю использовать те тех решения, которые были в прошлом проекте. но ведь надо дальше развиваться.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
hydrotehnik две трубы в общей изоляции 9.4.2007, 15:29 Гость_Александр Цитата(hydrotehnik @ Apr 9 2007, 16:29 )Предв... 11.4.2007, 12:23 hydrotehnik да, наверное, так будет лучше. имею ввиду второй в... 11.4.2007, 13:26 Гость_Александр Цитата(hydrotehnik @ Apr 11 2007, 14:26 )да, ... 11.4.2007, 14:27 Гость_Александр Цитата(Гость_Александр @ Apr 11 2007, 13:23 )... 11.4.2007, 14:52 инж323 Не стоит видимо заморачиваться изменениями темпера... 11.4.2007, 14:58 hydrotehnik ЦитатаКогда делаю надзеную прокладку, как будут мо... 11.4.2007, 15:59 инж323 ЦитатаНе стоит видимо заморачиваться изменениями т... 11.4.2007, 16:10 Гость_Александр Цитата(hydrotehnik @ Apr 11 2007, 16:59 )а ка... 11.4.2007, 16:18 Гость_Александр Цитата(hydrotehnik @ Apr 11 2007, 16:59 )что ... 11.4.2007, 16:25 инж323 И в этой же изоляции вторая труба с другим смещени... 11.4.2007, 16:30 hydrotehnik ЦитатаНо вы пишете по другому.
я имела ввиду, что... 11.4.2007, 19:57 Гость_Александр Цитата(hydrotehnik @ Apr 11 2007, 20:57 )Цита... 11.4.2007, 20:37 Гость_Александр Цитата(Гость_Александр @ Apr 11 2007, 15:27 )... 11.4.2007, 21:04 hydrotehnik ЦитатаКак вы сказали впринципе реально, но, но, не... 12.4.2007, 8:38 Гость_Александр Цитата(hydrotehnik @ Apr 12 2007, 09:38 )Цита... 12.4.2007, 8:58 hydrotehnik ну не так уж плохо все у меня .
говорюж, подземк... 12.4.2007, 9:31 Гость_Александр Цитата(hydrotehnik @ Apr 12 2007, 10:31 )ну н... 12.4.2007, 10:11 hydrotehnik а чего Вы не зарегестрируетесь на форуме? так быст... 12.4.2007, 11:08 А.В. Цитата(hydrotehnik @ Apr 12 2007, 12:08 )а че... 12.4.2007, 11:15 hydrotehnik вот такая вот лента.
lenta 12.4.2007, 11:22 А.В. Цитата(hydrotehnik @ Apr 12 2007, 12:22 )вот ... 12.4.2007, 11:30 А.В. Вот ещё что прочитал в общих указаниях к проекту: ... 12.4.2007, 14:36 hydrotehnik гость Александр - это Вы?
Вы в какой местности тр... 12.4.2007, 15:30 А.В. Цитата(hydrotehnik @ Apr 12 2007, 16:30 )гост... 12.4.2007, 15:38 hydrotehnik Цитата(А.В. @ Apr 12 2007, 16:38 )А Вы что и ... 12.4.2007, 15:50 А.В. Цитата(hydrotehnik @ Apr 12 2007, 16:50 )Цита... 12.4.2007, 15:52 hydrotehnik не поверите). я до сих пор в ступоре. видимо надо ... 15.4.2007, 15:23 А.В. Цитата(hydrotehnik @ Apr 15 2007, 16:23 )не п... 15.4.2007, 16:26 hydrotehnik не, ну в подземке таких выкрутасов не бывает как в... 15.4.2007, 20:24 А.В. Цитата(hydrotehnik @ Apr 15 2007, 21:24 )не, ... 15.4.2007, 20:27 hydrotehnik ЦитатаДва угла поворота, Вы скорее всего имеете в ... 15.4.2007, 23:22 А.В. Если всё поняли - ОК!
Если что-то не понятно,... 16.4.2007, 7:05