> кратность воздухообмена инд. гаража, погреба...
Гость_VladN_*
сообщение 9.4.2007, 23:02
Сообщение #1





Guest Forum






Какая кратность воздухообмена должна быть для:
- погреба;
- гаража;
- моечной бани (душа);
- туалета;
- топки
в СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ нашел кратность только для жилых комнат

При устройстве естественной вентиляции в доме, когда в стене много вытяжных каналов, их принято объединять перед выходом на крышу.
Как называется это устройство и где о нем можно почитать (интересуют правила изготовления)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 9.4.2007, 23:08
Сообщение #2


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



сходите в книжный магаз и купите книгу типа "строим загородный дом" или "отопление вентиляция загородного дома" прочитайте и сделайте если не хотите нанимать спецов . Книжка стоит 150 р их сейчас море развелось . Удачи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VladN_*
сообщение 9.4.2007, 23:25
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(AAANTOXA @ Apr 10 2007, 00:08 )
сходите в книжный магаз и купите книгу типа "строим загородный дом" ...

У меня их более десятка начиная от "Как построить сельский дом" Россельхозиздат 1984 г до "Жилой дом для индивидуального застройщика" Стройиздат 1991 г., ну и всякие типа 600 или 1000 советов..., дом за пол цены.. 2005 г и т.д. и т.п.
Из книги в книгу там переписываются базовые определения из "Как построить сельский дом" и ничего нового. Про вентиляцию во всех книгах сказано скороговоркой по минимуму, поэтому и спрашиваю на форуме
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 9.4.2007, 23:41
Сообщение #4


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



ну скушно и не интересно на это своё время тратить sad.gif
в каждой книжке новой вижу эти конструкции дымоходов, эти вент каналы в различном строительном исполнении и тп. Простые книжки - не справоочник проектировщика.
Топочная - з крата + на горение. Естест приток и естест вытяжка из верхней зоны . + дымоход для котла.
Погреб - естественная вытяжка и приток по двум разным каналам . Воздухообмен определяется опытным путём и зависит от времени года. Чтобы овощи не высыхали (избыточный воздухообмен) и чтобы не сгнили (недостаточн)
Гараж , санузлы и тд и тп предполагаю будет естественная вентиляция - вы можете на бумаге написать хоть 2 крата хоть 22 а реально - как ей захочется так она и будет работать . Зимой лучше , летом - никак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 10.4.2007, 8:34
Сообщение #5


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



Гараж-150м3/ч, если машина одна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and82
сообщение 10.4.2007, 9:01
Сообщение #6


-


Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 2.3.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365



СП 31-106-2002
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМОВ

стр. 32

260 КБ
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sp_31_106_2002.zip ( 254,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 513
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 10.4.2007, 10:10
Сообщение #7


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



2VladN
На туалет Vents повесить на 85м3/ч
Для гаража, кстати, проверить надо: либо 2крата, либо 150на машину, либо на ассимиляцию СО, NOx, и H2SO4 laugh.gif
Но т.к. технологии по гаражу нет, то и не трогай.
Из душа - 75м3/ч (п датчику влажности)-остальное сказали.

2AAANTOXA
С ПРОШЕДШИМ ХЭППИ БЁЗДЫЕМ!!!

Сообщение отредактировал MMM - 10.4.2007, 11:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VladN_*
сообщение 11.4.2007, 18:55
Сообщение #8





Guest Forum






Большое спасибо всем ответившим и в особенности and82 за СП31-102-2002.
В нем нашел: гараж - 20/80 куб.м/ч; душ - 5/40 куб.м/ч; туалет - 5/40 куб.м/ч; топка - 20/60 куб.м/ч. Числитель постоянный воздухообмен/знаменатель - в режиме обслуживания.
Что еще посоветуете почитать для общего развития по сабжу ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных