|
  |
Отопление и вентиляция помещений ЗРУ-10 кВт |
|
|
Гость_Гость_Александр_*
|
11.4.2007, 8:04
|
Guest Forum

|
Доброго времени суток господа проектировщики. Вопросс такой: здание ЗРУ-10 кВт, помещения - реакторов, РУ-10 кВт, вспомогательное, тепловой пункт, электротехническая лаборатория, коридор, тамбур. Какой нормативкой пользуемся при проектировании раздела ОВ данного здания? Какие требования по ОВ, для помещений реакторов, РУ-10 кВт, лаборатории. В строительном разделе электротехническая лаборатория - гатегория Д, что-то я сомневаюсь в категории Д. Спасибо.
|
|
|
|
|
11.4.2007, 14:33
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854

|
Посмотрите ПУЭ, там многое есть. Сейчас сама все это проектирую.
|
|
|
|
Гость_Гость_Александр_*
|
11.4.2007, 14:42
|
Guest Forum

|
Цитата(Bueva @ Apr 11 2007, 15:33 ) Посмотрите ПУЭ, там многое есть. Сейчас сама все это проектирую. В ПУЭ то смотрел, там все так поверхностно. Как посчитать тепловыделения от ректоров? От трансформаторов формулу нашел, знаю что для ЗРУ тепловыделения расчитываются по данным мощностей ячеек в зависимости от их загрузки и величины тока, и всё, а формула какая? Поидее конечно всю информацию технологи должны выдавать и воздухообмен и температуру, да вот где их взять.
|
|
|
|
Гость_Гость_Александр_*
|
11.4.2007, 15:21
|
Guest Forum

|
Цитата(Гость_Александр @ Apr 11 2007, 09:04 ) Доброго времени суток господа проектировщики. Вопросс такой: здание ЗРУ-10 кВт, помещения - реакторов, РУ-10 кВт, вспомогательное, тепловой пункт, электротехническая лаборатория, коридор, тамбур. Какой нормативкой пользуемся при проектировании раздела ОВ данного здания? Какие требования по ОВ, для помещений реакторов, РУ-10 кВт, лаборатории. В строительном разделе электротехническая лаборатория - гатегория Д, что-то я сомневаюсь в категории Д. Спасибо. ЗРУ-10 кВ
|
|
|
|
|
11.4.2007, 15:24
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854

|
Расчет объема воздуха для вентиляции при отсутствии указаний завода изготовителя V=860х1,15хР/0,24xgx(tух-tпр), где Р- потери мощности в 3-хфазном реакторе, по заводским каталогам, tпр-расчетная температура воздуха в теплый период(параметрА), но разница температур для реакторов не может быть более 20град. при номинальной мощности, g- удельный вес перегретого воздуха при tср=(tпр+tух)/2. Охлаждаемый воздух направляется непосредственно на реакторы, а при I более 1000А, воздух подается снизу через отверстия в фундаменах
|
|
|
|
Гость_Гость_Александр_*
|
11.4.2007, 15:27
|
Guest Forum

|
Цитата(Bueva @ Apr 11 2007, 16:24 ) Расчет объема воздуха для вентиляции при отсутствии указаний завода изготовителя V=860х1,15хР/0,24xgx(tух-tпр), где Р- потери мощности в 3-хфазном реакторе, по заводским каталогам, tпр-расчетная температура воздуха в теплый период(параметрА), но разница температур для реакторов не может быть более 20град. при номинальной мощности, g- удельный вес перегретого воздуха при tср=(tпр+tух)/2. Охлаждаемый воздух направляется непосредственно на реакторы, а при I более 1000А, воздух подается снизу через отверстия в фундаменах А Вы мне источник формулы можите сказать, мож что ещё интересного отдуда подчеркну.
|
|
|
|
|
11.4.2007, 15:28
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854

|
У Вас в ЗРУ какие выключатели?
|
|
|
|
Гость_Гость_Александр_*
|
11.4.2007, 15:33
|
Guest Forum

|
Цитата(Bueva @ Apr 11 2007, 16:24 ) Расчет объема воздуха для вентиляции при отсутствии указаний завода изготовителя V=860х1,15хР/0,24xgx(tух-tпр), где Р- потери мощности в 3-хфазном реакторе, по заводским каталогам, tпр-расчетная температура воздуха в теплый период(параметрА), но разница температур для реакторов не может быть более 20град. при номинальной мощности, g- удельный вес перегретого воздуха при tср=(tпр+tух)/2. Охлаждаемый воздух направляется непосредственно на реакторы, а при I более 1000А, воздух подается снизу через отверстия в фундаменах У нас в помещение реакторов приточная вентиляция организуется (я не решотки в стенах имею в виду для притока воздуха). Согласно ПУЭ п. 4.2.104 Вентиляция помещений реакторов должна быть выполнена таким образом, чтобы разность температур воздуха, выходящего из помещения и входящего в него, не превосходила 30 С для реакторов на токи до 1000А, 20 С для реакторов на токи более 1000 А.
|
|
|
|
Гость_Гость_Александр_*
|
11.4.2007, 15:36
|
Guest Forum

|
Цитата(Bueva @ Apr 11 2007, 16:28 ) У Вас в ЗРУ какие выключатели? Если б я знал. Мне дали строительные чертежи с планами, и неделю, и сказали сделать. Ни технологии ни чего. Вот сижу кумекую как и почему.
|
|
|
|
|
11.4.2007, 15:53
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854

|
Есть Справочник по проектированию подстанций 35-1150кВ под ред. Я.С. Самойлова, очень хорошая книжечка. Там написано немного, но с толком. Просто я делаю КРУ с элегазовыми ячейками, а вы с какими?
|
|
|
|
Гость_Гость_Александр_*
|
11.4.2007, 15:55
|
Guest Forum

|
Цитата(Bueva @ Apr 11 2007, 16:53 ) Есть Справочник по проектированию подстанций 35-1150кВ под ред. Я.С. Самойлова, очень хорошая книжечка. Там написано немного, но с толком. Просто я делаю КРУ с элегазовыми ячейками, а вы с какими? У Вас есть ссылка на этот справочник? (скачать где можно). Про технологию вообще ничего не знаю - только строительная часть и названия помещений.
|
|
|
|
|
11.4.2007, 16:04
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465

|
To Aleksandr Занимался вентиляцией электропомещений. По поводу мощности ячеек формулы для расчета так и не нашел. Обращался долго и нудно к нашим электрикам - толку не было. Пришлось связаться с поставщиком оборудования, которые и дали таблицу зависимости мощности от силы тока и их загрузки (кстати, таблица как раз для ЗРУ 10 кВ).
|
|
|
|
|
11.4.2007, 16:13
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854

|
Цитата (кстати, таблица как раз для ЗРУ 10 кВ). А как бы ее посмотреть
|
|
|
|
|
11.4.2007, 16:20
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465

|
Прикрепил таблицу. Файл весит 32 kB
|
|
|
|
Гость_Гость_Александр_*
|
11.4.2007, 16:26
|
Guest Forum

|
Цитата(Sanych @ Apr 11 2007, 17:20 ) Прикрепил таблицу. Файл весит 32 kB Спасибо большое!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|