Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Отопление и вентиляция помещений ЗРУ-10 кВт
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 11.4.2007, 8:04
Сообщение #1





Guest Forum






Доброго времени суток господа проектировщики.
Вопросс такой: здание ЗРУ-10 кВт, помещения - реакторов, РУ-10 кВт, вспомогательное, тепловой пункт, электротехническая лаборатория, коридор, тамбур. Какой нормативкой пользуемся при проектировании раздела ОВ данного здания? Какие требования по ОВ, для помещений реакторов, РУ-10 кВт, лаборатории. В строительном разделе электротехническая лаборатория - гатегория Д, что-то я сомневаюсь в категории Д.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 11.4.2007, 14:33
Сообщение #2


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



Посмотрите ПУЭ, там многое есть. Сейчас сама все это проектирую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 11.4.2007, 14:42
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Bueva @ Apr 11 2007, 15:33 )
Посмотрите ПУЭ, там многое есть. Сейчас сама все это проектирую.

В ПУЭ то смотрел, там все так поверхностно. Как посчитать тепловыделения от ректоров? От трансформаторов формулу нашел, знаю что для ЗРУ тепловыделения расчитываются по данным мощностей ячеек в зависимости от их загрузки и величины тока, и всё, а формула какая? Поидее конечно всю информацию технологи должны выдавать и воздухообмен и температуру, да вот где их взять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 11.4.2007, 14:49
Сообщение #4





Guest Forum






Вот это вот с какого нормативного документа
http://host-203-226.hosts.vtc.ru/fire/Pue/Izd_6/Pue_4.htm
с ПУЭ что-то не бьется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 11.4.2007, 15:21
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Гость_Александр @ Apr 11 2007, 09:04 )
Доброго времени суток господа проектировщики.
Вопросс такой: здание ЗРУ-10 кВт, помещения - реакторов, РУ-10 кВт, вспомогательное, тепловой пункт, электротехническая лаборатория, коридор, тамбур. Какой нормативкой пользуемся при проектировании раздела ОВ данного здания? Какие требования по ОВ, для помещений реакторов, РУ-10 кВт, лаборатории. В строительном разделе электротехническая лаборатория - гатегория Д, что-то я сомневаюсь в категории Д.
Спасибо.

ЗРУ-10 кВ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 11.4.2007, 15:24
Сообщение #6


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



Расчет объема воздуха для вентиляции при отсутствии указаний завода изготовителя
V=860х1,15хР/0,24xgx(tух-tпр), где Р- потери мощности в 3-хфазном реакторе, по заводским каталогам,
tпр-расчетная температура воздуха в теплый период(параметрА), но разница температур для реакторов не может быть более 20град. при номинальной мощности, g- удельный вес перегретого воздуха при tср=(tпр+tух)/2. Охлаждаемый воздух направляется непосредственно на реакторы, а при I более 1000А, воздух подается снизу через отверстия в фундаменах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 11.4.2007, 15:27
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Bueva @ Apr 11 2007, 16:24 )
Расчет объема воздуха для вентиляции при отсутствии указаний завода изготовителя
V=860х1,15хР/0,24xgx(tух-tпр), где Р- потери мощности в 3-хфазном реакторе, по заводским каталогам,
tпр-расчетная температура воздуха в теплый период(параметрА), но разница температур для реакторов не может быть более 20град. при номинальной мощности, g- удельный вес перегретого воздуха при tср=(tпр+tух)/2. Охлаждаемый воздух направляется непосредственно на реакторы, а при I более 1000А, воздух подается снизу через отверстия в фундаменах

А Вы мне источник формулы можите сказать, мож что ещё интересного отдуда подчеркну.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 11.4.2007, 15:28
Сообщение #8


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



У Вас в ЗРУ какие выключатели?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 11.4.2007, 15:33
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Bueva @ Apr 11 2007, 16:24 )
Расчет объема воздуха для вентиляции при отсутствии указаний завода изготовителя
V=860х1,15хР/0,24xgx(tух-tпр), где Р- потери мощности в 3-хфазном реакторе, по заводским каталогам,
tпр-расчетная температура воздуха в теплый период(параметрА), но разница температур для реакторов не может быть более 20град. при номинальной мощности, g- удельный вес перегретого воздуха при tср=(tпр+tух)/2. Охлаждаемый воздух направляется непосредственно на реакторы, а при I более 1000А, воздух подается снизу через отверстия в фундаменах

У нас в помещение реакторов приточная вентиляция организуется (я не решотки в стенах имею в виду для притока воздуха). Согласно ПУЭ п. 4.2.104 Вентиляция помещений реакторов должна быть выполнена таким образом, чтобы разность температур воздуха, выходящего из помещения и входящего в него, не превосходила 30 С для реакторов на токи до 1000А, 20 С для реакторов на токи более 1000 А.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 11.4.2007, 15:36
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(Bueva @ Apr 11 2007, 16:28 )
У Вас в ЗРУ какие выключатели?

Если б я знал. Мне дали строительные чертежи с планами, и неделю, и сказали сделать. Ни технологии ни чего. Вот сижу кумекую как и почему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 11.4.2007, 15:53
Сообщение #11


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



Есть Справочник по проектированию подстанций 35-1150кВ под ред. Я.С. Самойлова, очень хорошая книжечка. Там написано немного, но с толком. Просто я делаю КРУ с элегазовыми ячейками, а вы с какими?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 11.4.2007, 15:55
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(Bueva @ Apr 11 2007, 16:53 )
Есть Справочник по проектированию подстанций 35-1150кВ под ред. Я.С. Самойлова, очень хорошая книжечка. Там написано немного, но с толком. Просто я делаю КРУ с элегазовыми ячейками, а вы с какими?

У Вас есть ссылка на этот справочник? (скачать где можно). Про технологию вообще ничего не знаю - только строительная часть и названия помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanych
сообщение 11.4.2007, 16:04
Сообщение #13


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465



To Aleksandr
Занимался вентиляцией электропомещений. По поводу мощности ячеек формулы для расчета так и не нашел. Обращался долго и нудно к нашим электрикам - толку не было. Пришлось связаться с поставщиком оборудования, которые и дали таблицу зависимости мощности от силы тока и их загрузки (кстати, таблица как раз для ЗРУ 10 кВ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 11.4.2007, 16:13
Сообщение #14


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



Цитата
(кстати, таблица как раз для ЗРУ 10 кВ).

А как бы ее посмотреть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanych
сообщение 11.4.2007, 16:20
Сообщение #15


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465



Прикрепил таблицу. Файл весит 32 kB
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Jachejki.doc ( 30 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4201
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 11.4.2007, 16:26
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(Sanych @ Apr 11 2007, 17:20 )
Прикрепил таблицу. Файл весит 32 kB

Спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 3:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных