> Вентиляция зала градирен Водопроводной очистной станции, помогите
Гость_хелен_*
сообщение 11.4.2007, 12:24
Сообщение #1





Guest Forum






Действующая водопроводная станция. Зал градирен. Есть проект еще 80-х годов. В нем приточка и вытяжка через дефлекторы над резервуарами чистой воды. В помещении на полу постоянно скапливается вода. Что можно сделать, что бы осушить пол и не повредить технологическим процессам? Помогите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*
сообщение 13.4.2007, 14:55
Сообщение #2





Guest Forum






Это не кондесат. Это элементарные течи. И боротся с этим вентиляциями - тушить пожар плеская из пластиковых стаканчиков. Теоритически можно - но лучше из ведра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_хелен_*
сообщение 25.4.2007, 6:37
Сообщение #3





Guest Forum






но что же делать? У менядиректор наседает на вентиляцию. Предлагает вместо дефлекторов установить осевеки (они вообще так будут работать?), увеличить мощность вентиляторов за счет двигателей (опять же вопрос: не перемерзнут ли зимой тогда калориферы?), и сделать разводку притока штанами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyNN
сообщение 25.4.2007, 10:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157



Все это правильно, если расчитать воздухообмен то возможно и будет, но главная причина которую необходимо пересмотреть это технология. Необходимо снизить расплескивание воды из градирен по одной простой причине 30-40 литров, или сколько там, воды убрать воздухом это необходимо создать небольшой тайфун. Так что к шефу и кулаком постолу, мол я не я, а лошадь наполовину моя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 25.4.2007, 12:43
Сообщение #5





Guest Forum






Вентиляция тут вообще ни при чем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_хелен_*
сообщение 26.4.2007, 3:48
Сообщение #6





Guest Forum






blink.gif тогда вот еще один вопрос:
Какая скорость потока должна быть на выходе из воздухораспределителей типа НВ (самодельные), что бы обоеспечить осушение части воды воздухом? И если я нарушу дисбаланс в помещении за счет установки осевых вместо девлекторов, то не нарушу ли я технологические процессы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 26.4.2007, 5:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



"Русским по-белому"!!! - не в вентиляции дело!!! wink.gif
Для того, чтобы убрать воду необходимо:
1. Отключить насосы градирен и спустить воду из бассейнов.
2. Произвести ремонт бассейна и стен градирни.
3. В помещении градирни установить трапы слива воды и выложить напольное покрытие керамической плиткой.
4. А может быть вообще заменить "мокрые" градирни на "сухие"?...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.4.2007, 7:50
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Страшно интересно, зачем градирни на водопроводной станции? Что там охлаждать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 26.4.2007, 10:35
Сообщение #9





Guest Forum






Дело в том, что ремонт градирен уже произведен. Все работы, которые вы перечислили, были выполнены. НО... Постоянно экспериментируют со стенами, с технологией. Я пыталась достучаться до главного технолога. Тот соглашается, что да, возможно нужно было увеличить ширину досок и тогда будет меньше брызг....
Одним словом.... Виноват инженер по вентиляции, но не как не их технологические экспериментыsad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 17:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных