Программа подбора на сайте Belimo, Не врет-ли? |
|
|
|
11.4.2007, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
С заслонками все понятно, вот с клапанами не очень. http://www.belimo.eu/CH/EN/Product/Water/index.cfm?VCat=W1Двухходовый клапан на тепло при следующих параметрах теплообменника: Диаметр вход/выход: 2 дюйма Расход: 6,83 м3/час Перепад давления: 4,5 кПа Выдает мне клапан: DN40, Kvs=25, эффективный перепад давления kPa=7 А при следующих параметрах [2 приточка]: Диаметр вход/выход: 2 дюйма Расход: 6,83 м3/час Перепад давления: 4,2 кПа Выдает мне клапан: DN50, Kvs=40, эффективный перепад давления kPa=3 А при следующих парамтерах [3 приточка] Диаметр вход/выход: 2 дюйма Расход: 8,53 м3/час Перепад давления: 6,2 кПа Выдает мне клапан: DN50, Kvs=40, эффективный перепад давления kPa=5 Врет гадина или нет? Мне кажется размер клапана завышает. Схема обвязки стандартная: на входе узла грязевик и задвижка, далее перемычка с обратным клапаном, потом циркуляционный насос, теплообменник, далее регулирующий клапан и балансировочник после него, далее выход к коллектору. Может быт я что-то неверно считаю на тепле - надо ли учитывать сопротивление задвижки и грязевого фильтра? P.S. Совсем запутался уже
|
|
|
|
|
11.4.2007, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Это не "гадина" завышает, это Вы завышаете  Коэффициент расхода(Kv) есть отношение расхода к корню квадратному из ДОПУСТИМОГО ПАДЕНИЯ ДАВЕНИЯ на клапане. Вы берете допустимое падение на клапане 0,045 бар это очень мало. Клапан который не "жрет" давление будет очень плолхо регулировать.
|
|
|
|
|
11.4.2007, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Блин опередили, так и есть 4 кпа = МАЛОВАТО БУДЕТ ДЛЯ ВОДЫ, НА ТЦ надо чтоб на клапане было 4-10 метров перепаду, тогда и экономика в порядке и гидравлика
|
|
|
|
|
11.4.2007, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Тот Kv что на клапане написан - при потере 1 бара.
|
|
|
|
|
11.4.2007, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Я брал перепад давления (в 1 сообщении это 4,2 4,5 и 6,2 кПа) на калорифере из селекции и подставлял в программу. Увеличивать его в два раза перед подставлением?
|
|
|
|
|
11.4.2007, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
По правилам считается так (если я не путаю): берем располагаемый напор, вычаитаем из него потери давления в известных Вам гидравлических элементах (каллориферы, загибы труб, фильтры,трассы и т.п.) оставшееся значение будет определять величину допустимого падения давления на клапане.
|
|
|
|
|
11.4.2007, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
И еще вопрос. Допустим для 3-х ходового смесительного клапана теплообменника охлаждения со следующими параметрами: Диаметр вход/выход: 4 дюйма Расход: 30,18 м3/час Перепад давления: 11,4 кПа Выдает мне клапан: DN80, Kvs=90, эффективный перепад давления kPa=11 Что с этим клапаном делать? Правильно выбрала или нет? P.S. Не вините за идиотизм, в институте больше ТАУ учили и программированию, чем гидравлике, надо окончательно разобраться. Проблема еще в том, что клапана эти (см. выше) уже куплены - сейчас сижу перепроверяю пролетел я с ними или нет
|
|
|
|
|
11.4.2007, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Диаметр не имеет значения. Какой перепад давления имеет питающая сеть? Клапан снова завышен. Цитата P.S. Не вините за идиотизм, в институте больше ТАУ учили и программированию, чем гидравлике, надо окончательно разобраться. Проблема еще в том, что клапана эти (см. выше) уже куплены - сейчас сижу перепроверяю пролетел я с ними или нет У нас с Вами ровно противоположная ситуация  Исправлю: что является источником теплоты? У Вас может своя котельная? Тогда такие Kv и диаметры вполне возможны, но в этом случае следует выкинуть из головы седельные клапаны
|
|
|
|
|
11.4.2007, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Какой перепад давления имеет питающая сеть? Да черт ее знает - там замкнутая система: Циркуляционный насос > Теплообменник гликоль/вода > Гребенка > [3 приточки] > циркуляционный насос. На гликолевой теплообменник идет вода от х/м на улице. Извините за тупость: Как подсчитать перепад давления этой сети, если известны параметры теплообменника, насоса, длина труб, диаметры. Если не очень хочется писать - может быть книжку порекомендуете?
|
|
|
|
|
11.4.2007, 14:07
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
почему завышен ? хотели 11,4 кПа, получили 11. тика в тику. имхо, достаточно потерь на потребителе, т.е. теплообменнике. а вообще, достаточно 30 минут разговора с толковым Ов-шником для понимания "физики процесса" и в данном случае насос должен подбираться после подбора клапана.
Сообщение отредактировал Lex - 11.4.2007, 14:10
|
|
|
|
|
11.4.2007, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Вот циркуляционный насос перепад и определяет. Гляньте характеристику расход-напор, найдите свой расход и получите значение напора.
|
|
|
|
|
11.4.2007, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Насос заложен такой: Расход: 65 м3/час Напор: 17 м. Я пытаюсь понять пролетел я с клапанами по теплу или нет и какой геморой меня теперь ждет при пусконаладке... И что теперь с этим делать  Я заложил на следующие теплообменники следующие клапана (Belimo): Установка 1. Расход через теплообменник: 6,83 м3/час Перепад давления на теплообменнике: 4,5 кПа Клапан: H640N, 2-way globe valve, PN16, flange, DN 40, kvs 25 Rated pressure Ps 1600 kPa Установка 2. Расход через теплообменник: 11,88 м3/час Перепад давления на теплообменнике: 26,8 кПа Клапан: H640N, 2-way globe valve, PN16, flange, DN 40, kvs 25 Rated pressure Ps 1600 kPa Установка 2. Расход через теплообменник: 4,6 м3/час Перепад давления на теплообменнике: 37,8 кПа Клапан: H620N, 2-way globe valve, PN16, flange, DN 20, kvs 6,3 Rated pressure Ps 1600 kPa Блин какой я ту**й, надо было знающих людей спросить...
|
|
|
|
|
11.4.2007, 14:23
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
"неприятности нужно решать по мере их поступления" - цитата.
|
|
|
|
|
11.4.2007, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата вообще, достаточно 30 минут разговора с толковым Ов-шником для понимания "физики процесса" и в данном случае насос должен подбираться после подбора клапана. Чой то вдруг? Средний седельный клапан "жрет" на себе 0,4- 0,6 бара что в вашем случае критично. Стоит посмотреть щелевые регулирующие клапана (они жрут 0,3-0,5 бара)
|
|
|
|
|
11.4.2007, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата а вообще, достаточно 30 минут разговора с толковым Ов-шником для понимания "физики процесса" Еще бы найти такого ОВ-ника. У меня на фирме все смотрят на меня с выпученными глазами что клапана неправильно подобраны. Говорю надо меньше - мне в ответ - это же ПЕРЕХОДЫ ВАРИТЬ надо какие! Я про стабильность регулирования - мне про переходы! Может есть кто любиль пива с 30 минутами свободного времени в Москве кто может мне рассказать на пальцах что с этой кухней делать???
|
|
|
|
|
11.4.2007, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Вообщето клапан называют "сужающим устройством", странно что ваши деятели этого не знают
|
|
|
|
|
11.4.2007, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Исправлю: что является источником теплоты? У Вас может своя котельная? Тогда такие Kv и диаметры вполне возможны, но в этом случае следует выкинуть из головы седельные клапаны Сергей, да своя котельная работает... А почему их следует выкинуть из головы?
|
|
|
|
|
11.4.2007, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Потому что у седельных клапанов слишком большое сопротивление, насосы менять придется. Я в принципе пью пиво, но не скажу что большой специалист в клапанах
|
|
|
|
|
11.4.2007, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Потому что у седельных клапанов слишком большое сопротивление, насосы менять придется. Как говориться за что купил за то и продаю - сказали - седельные, занчит седельные  А какие альтернативы? Шаровые клапана? Они в принципе дешевле и проще по конструкции, но вот надежнее-ли...
|
|
|
|
|
11.4.2007, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Не читате Вы что я пишу  Цитата Средний седельный клапан "жрет" на себе 0,4- 0,6 бара что в вашем случае критично. Стоит посмотреть щелевые регулирующие клапана (они жрут 0,3-0,5 бара) Такие клапан еще называются "ротационные" сиреч поворотные. Например Danfoss HRE3, HRE4 или контору ESBE.
|
|
|
|
|
11.4.2007, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Не читате Вы что я пишу Да читаю, читаю. Просто для меня разница не большая между: "жрет на себе 0,4- 0,6 бара" и "они жрут 0,3-0,5 бара" 0,1 бара это проблема заказчика - где они ее возьмут и каким образом. В тех задании мы им все характристики клапанов прикладываем. Я на Belimo завязан не только из-за скидок, низких цен и разных "левых" договоренностей. Я в своих щитах управления [в Belimo сказали что я чуть ли не единственный в РФ такой оригинал]использую их фирменную цифровую шину MP-Bus - у меня один модуль контроллера осуществляет пропорциональное управление до 8 исполнительными механизмами (заслонки, клапана, VAV регуляторы и т.п.) по одному 3-х жильному кабелю. Технология простая, в монтаже и настройке понятная. Ну и все преимущества цифрового управления: начиная от параметризации привода и заканчивая чтением моторесурса, отслеживанием обратной связи, автоматической адаптации к клапану, механической перегрузки привода, флуктуаций и других ошибок. P.S. Еще к каждому приводу можно подключить по аналоговому/дискретному датчику - например к заслонке наружно воздуха датчик наружной температуры, к клапану на тепле - датчик обратной воды, тем самым "экономля" входа контроллера. Но этой "сомнительной" фишкой я ни разу не пользовался, да и "чуждо" это нашим заказчикам. Их цифровое управление пугает, а уж про датчик, подключенный к клапану, лучше вообще не вести разговоры
|
|
|
|
|
11.4.2007, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Это Вы сейчас так думаете. Заказчик про бары забудет, а ПНР проводить Вам.
|
|
|
|
|
11.4.2007, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Заказчик про бары забудет Не, у нас вменяемые заказчики. Военные, сборка космических аппаратов, чистые помещения... У них по-военному все строго. Экономят конечно, но если какая ерунда с технологией случается - все исправляют быстро.
|
|
|
|
|
12.4.2007, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 12.4.2007
Из: М.О.
Пользователь №: 7088

|
Проверил по программке для клапанов другого производителя: 1-й и 2-й - Kvs завышены, по 3-му Kvs совпал.
|
|
|
|
|
12.4.2007, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Kv совпадает в любом расчетном случае, просто данные расчета заданы не верно. Цитата Не, у нас вменяемые заказчики. Военные, сборка космических аппаратов, чистые помещения... У них по-военному все строго. Экономят конечно, но если какая ерунда с технологией случается - все исправляют быстро. Дело Ваше
|
|
|
|
Гость_Mike Osokin_*
|
12.4.2007, 9:49
|
Guest Forum

|
Цитата(Abysmo @ Apr 11 2007, 18:07 ) Я на Belimo завязан не только из-за скидок, низких цен и разных "левых" договоренностей. Я в своих щитах управления [в Belimo сказали что я чуть ли не единственный в РФ такой оригинал]использую их фирменную цифровую шину MP-Bus - у меня один модуль контроллера осуществляет пропорциональное управление до 8 исполнительными механизмами (заслонки, клапана, VAV регуляторы и т.п.) по одному 3-х жильному кабелю. А эти привода сильно отличаются от приводов с аналоговым управлением по стоимости? В контроллерах Carel тоже есть возможность работать с приводами Belimo по MP-BUS. В EasyTools есть макроблоки для управления этими приводами... А Петроспек почему-то эту фичу не использует. Может не раскушали?
|
|
|
|
|
12.4.2007, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата А эти привода сильно отличаются от приводов с аналоговым управлением по стоимости? Практически не различаются. Кстате они не в чистом виде "цифровые" - понимают и обычный аналоговый сигнал 0-10В Цитата В контроллерах Carel тоже есть возможность работать с приводами Belimo по MP-BUS. В EasyTools есть макроблоки для управления этими приводами... А Петроспек почему-то эту фичу не использует. Может не раскушали? Может быть и не раскушали, а с другой стороны зачем их использовать если на любом контроллере Carel есть уже аналоговые выхода. Добавлено - 14:51 Цитата Проверил по программке для клапанов другого производителя: 1-й и 2-й - Kvs завышены, по 3-му Kvs совпал. Да я уже сам разобрался! Все клапана взял на размер ниже по kvs!
|
|
|
|
|
12.4.2007, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 12.4.2007
Из: М.О.
Пользователь №: 7088

|
Цитата(Abysmo @ Apr 12 2007, 14:50 ) Все клапана взял на размер ниже по kvs! [QUOTE] На размер это слабовато ошибка в том что вводите вместо перепада давления на клапне, перепад на теплообменнике, отсюда завышенный Kvs клапана(сам попробовал данную программку). Перепад давления на клапане должен быть = 1,7бар - падение давления на калорифере - падение давления на балансировочном. Минмимум 50 кПа, т.к. на 3-м теплообменнике 38 кПа, потому что на клапане должно быть больше чем перепад на теплообменнике, излишки можно оставить на балансировочном. А вообще, то читайте начало темы: Сергей Долганов, vladun. Удачи при пусконаладке!
|
|
|
|
|
12.4.2007, 19:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата На размер это слабовато ошибка в том что вводите вместо перепада давления на клапне, перепад на теплообменнике, отсюда завышенный Kvs клапана(сам попробовал данную программку). Перепад давления на клапане должен быть = 1,7бар - падение давления на калорифере - падение давления на балансировочном. Минмимум 50 кПа, т.к. на 3-м теплообменнике 38 кПа, потому что на клапане должно быть больше чем перепад на теплообменнике, излишки можно оставить на балансировочном. А вообще, то читайте начало темы: Сергей Долганов, vladun. Удачи при пусконаладке! А такая формула подбора не подойдет: берем перепад на теплообменнике и умножаем его на 2-2,5. Тем не менее спасибо за подробную консультацию! К сожалению в начале темы не расписали подробный алгоритм, а все темы, которые я нашел в архиве, то же не давали ответа на этот вопрос. Завтра попробую пересчитать!
|
|
|
|
|
13.4.2007, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата На размер это слабовато ошибка в том что вводите вместо перепада давления на клапне, перепад на теплообменнике, отсюда завышенный Kvs клапана(сам попробовал данную программку). Перепад давления на клапане должен быть = 1,7бар - падение давления на калорифере - падение давления на балансировочном. Минмимум 50 кПа, т.к. на 3-м теплообменнике 38 кПа, потому что на клапане должно быть больше чем перепад на теплообменнике, излишки можно оставить на балансировочном. 1,7 бара на клапане если клапан единственный. А если нет, то стоит учесть падение давления на всех клапанах системы потому как насосы одни на всех
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|