сообщение 10.9.2005, 16:47
Сообщение #1





Guest Forum






Может кто подскажет, каким должен быть электродвигатель для встроенной котельной на 70кВт (СНиП "котельные установки" п.12.3). В проекте установили обычный вентилятор канальник СК125А, но что то берет сомнение, может надо в взрывозащищ. исполнении???????? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 10.9.2005, 17:31
Сообщение #2





Guest Forum






Если подходить сторого по СНИП 41-01-2003, то - ни в каком исполнении, и никакого вентоборудования вовсе не должно быть. А если закрыть на это глаза, то - на Ваше усмотрение. biggrin.gif

Примечание: я "по умолчанию" исходил из того, что в Вашем случае вентилятор размещён в пределах котельной, и котёл на газе. При других условиях... в соответствие со СНИП. ^_^
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mifune_*
сообщение 11.9.2005, 9:35
Сообщение #3





Guest Forum






На такие мощность я по просто сделал решетку во входной двери,если интересует приток.
Если вытяжка,то естественная вентиляция.Воздуховода 160,200 хватить должно.
В котельных большей мощьности,всегда делаю механический приток.
Вообще эта тема, тут очень хорошо ражжевана поищите на форуме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 15.9.2005, 22:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Вот что говорит СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников тепорснабжения"

12.3 Выбор электродвигателей, пусковой аппаратуры, аппаратов управления, светильников и проводки следует производить для нормальных условий среды по характеристике помещений с учетом следующих дополнительных требований: электродвигатели к вытяжным вентиляторам, устанавливаемым в помещениях встроенных, пристроенных и крышных котельных с котлами, предназначенными для работы на газообразном топливе и на жидком топливе с температурой вспышки паров 45 °С и ниже, должны быть в исполнении, предусмотренном ПУЭ для помещений класса В-1а. Пусковая аппаратура этих вентиляторов должна устанавливаться вне помещения котельной и быть в исполнении, соответствующем характеристике окружающей среды. При необходимости установки пусковой аппаратуры в помещении котельной эта аппаратура принимается в исполнении, предусмотренном ПУЭ для помещений класса В-1а.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 15.9.2005, 22:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



"Теплоснабжения" конечно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274