Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
12.9.2005, 4:13
Сообщение
#1
|
|
|
ОВ, ТС, ВК, ТМ Группа: Участники форума Сообщений: 209 Регистрация: 26.2.2005 Из: Москва Пользователь №: 492 |
Предлагаю на рассмотрение и Ваш суд расчетик симметричного П-образного компенсатора тепловых удлинений для тепловых сетей.
Все формулы и зависимости взяты из справочного пособия "Водяные тепловые сети" под ред. Н. К. Громова, Энергоатомиздат, 1988 г. Черные клеточки - это куда нужно вводить данные, красные - машина считает сама. С уважением, mihanina@km.ru
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
| Гость_Гость_Wit_* |
24.7.2006, 7:18
Сообщение
#2
|
|
Guest Forum |
Скачал. Посмотрим.
|
|
|
|
| Гость_Guest_* |
24.7.2006, 7:20
Сообщение
#3
|
|
Guest Forum |
Жаль не то.
|
|
|
|
| Гость_Гость_Vasiliy_* |
31.8.2006, 4:19
Сообщение
#4
|
|
Guest Forum |
Очень удобно. Спасибо. Именно это я искал
|
|
|
|
| Гость_Гость_Дмитрий_* |
25.3.2007, 15:47
Сообщение
#5
|
|
Guest Forum |
Спасибо, П-образный компенсатор считает быстро и, я надеюсь, правильно! Вот бы ещё и для Г-образного Вы програмку написали!
|
|
|
|
9.11.2007, 9:56
Сообщение
#6
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 52 Регистрация: 9.11.2007 Из: Евразия Пользователь №: 12719 |
Цитата(mihanina @ 12.9.2005, 6:13) [snapback]12385[/snapback] Все формулы и зависимости взяты из справочного пособия "Водяные тепловые сети" под ред. Н. К. Громова, Энергоатомиздат, 1988 г. А таблица 10.11. откуда? Что-то в этой книжке я её не нашёл... |
|
|
|
13.11.2007, 8:52
Сообщение
#7
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 52 Регистрация: 9.11.2007 Из: Евразия Пользователь №: 12719 |
Цитата(dimetrius @ 9.11.2007, 11:56) [snapback]187716[/snapback] А таблица 10.11. откуда? Что-то в этой книжке я её не нашёл... Вот сам и нашел... эта таблица из книги "Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей". Под ред. инж. А.А. Николаева, Москва - 1965. Очень, кстати, стОящая книга, если вы занимаетесь расчётами трубопроводов на прочность. Жаль, что многие таблицы и номограммы рассчитаны для энергоносителей с высокой температурой, и это не подходит для газа. |
|
|
|
8.7.2010, 12:13
Сообщение
#8
|
|
|
Группа: New Сообщений: 17 Регистрация: 28.6.2006 Пользователь №: 3260 |
а я вот такой програмкой проверяю
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
23.8.2010, 8:28
Сообщение
#9
|
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 286 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 |
народ, почему бы вам не засорять форум дублированием тем, а размещать всё в одной!?
подобная тема уже есть на форме давно Расчет компенсаторов П, Г, Z, (мини ctapt) ;-) Сообщение отредактировал Doberman_sod - 23.8.2010, 8:30 |
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 0:52 |