Э не.. в личку ненать... Ну а про замечания по функционалу схем- ищите да обрящете туточки на форуме, и не только от меня они.. времени нет на поиски.. А где ответ то по физике использование? все таки интересна ваша интерпретации сих девайсов использование.. Неужто раз посоветовали надо, то под козырек и не думая? Так уже и тут обсуждали, что и ГОСТы и СНИПы и рекомендации не есть истина в последней инстанции.. все движется, все меняется... мир не статичен.. Да вы и сами об этом не раз упоминали.. А про звания: не я их вручал, не мне забирать, надеюсь они вручены справедливо... По возрасту: живите и радуйте нас всех, много чего и умного почерпнул с ваших схем.. И все же, увижу тут схему транспортера то? Цитата(Нкушник @ 8.4.2017, 13:08)  Кстати сказать то, что в технологии я отлично разбираюсь еще в начале моей проектной практике еще начиная с релейных схем Хотелось бы верить.. О себе такого сказать не могу, так как от первоначального ТЗ(хотелок зака) до реала она, энта зараза, ой как отличается...
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 8.4.2017, 12:56
|
|
|
|
|
8.4.2017, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Нкушник @ 8.4.2017, 6:02)  Не забывайте о гальванической развязки между ПЛК и исполнительного реле в силовой части Ну нифига себе фразочка. Даже спрашивать страшно, что ж такое гальваническая развязка контакта реле. Цитата(Сергей Валерьевич @ 8.4.2017, 12:58)  О себе такого сказать не могу, так как от первоначального ТЗ(хотелок зака) до реала она, энта зараза, ой как отличается... Вы думаете ваш вопрос вообще поняли?
|
|
|
|
|
8.4.2017, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(cauto @ 8.4.2017, 14:11)  Вы думаете ваш вопрос вообще поняли? Боюсь спорить с орденоносцем.. все таки хотелось бы схемку тут увидеть..
|
|
|
|
|
8.4.2017, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 8.4.2017, 13:20)  Боюсь спорить с орденоносцем..
все таки хотелось бы схемку тут увидеть.. Без сарказма не обходимся?
|
|
|
|
|
8.4.2017, 17:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(Нкушник @ 8.4.2017, 16:28)  Без сарказма не обходимся? Разве сарказм? констатация... Не я единственный удивлен...
|
|
|
|
|
8.4.2017, 18:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 8.4.2017, 17:54)  Разве сарказм? констатация... Не я единственный удивлен... А зачем заострять на этом внимание других??? Это не красит такого крупного специалиста по микропроцессорной техники, подчеркивающего всегда свое превосходства и как человека, не уважающего других причем БЕСТАКТНО и дающих всякие бесподобные прозвища Я за всю жизнь не позволял давать кому бы то ни было прозвища!!! Тем более старшим по возрасту, которых я стараюсь всегда уважать!!! Тем более во все услышания! Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин писал : " Поэтом можешь ты не быть, а человеком быть обязан!" Я это запомнил на всю жизнь еще со школьной скамьи 1948 года
Сообщение отредактировал Нкушник - 8.4.2017, 18:39
|
|
|
|
|
8.4.2017, 18:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136

|
Я очень надеюсь на то, что мое предыдущее сообщение останется без комментариев Очень надеюсь!
|
|
|
|
|
8.4.2017, 19:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(Нкушник @ 8.4.2017, 19:41)  Я очень надеюсь на то, что мое предыдущее сообщение останется без комментариев Очень надеюсь! Вы так думаете? Ваше право... Ну так а где схема то транспортера? шикарное, я бы сказал, творение... Цитата(Нкушник @ 8.4.2017, 19:19)  крупного специалиста по микропроцессорной техники, подчеркивающего всегда свое превосходства и как человека, не уважающего других причем БЕСТАКТНО и дающих всякие бесподобные прозвища Кто Вам сказал, что я спец в микронике? ошибаетесь.. я такой же любитель поломать себе голову, изучая все новое, и воплощая ее в жизнь,в реальном металле.. А где Вы увидели превосходство? в начале обсуждения всеми фибрами души пытался растолковать вам ваши же ошибки в построение схемы. ее если и можно назвать рабочем состояние, то с большой натяжкой, и то после "доработки напильником".. И я в этом не одинок,если вы заметили.. Ну а критикуют и меня, и нет тут ничего зазорного и унизительного.. если по делу, то только приветствую, и стараюсь исправить свои косяки.. чего о Вас сказать не могу.. "бесподобные прозвища " ... ух ты, неужто понравилось? Просто оценил вашу работу, которой вы отдали всю сознательную жизнь, и которой ВЫ сильно гордитесь... А на поверку - уровень где то 9-10кл, даже не техникума, извините.. Если не прав, пусть поправят форумчане, мы на онлайн площадке..
|
|
|
|
|
8.4.2017, 21:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 8.4.2017, 19:04)  А на поверку - уровень где то 9-10кл, даже не техникума, извините.. Вроде в школе такому не учат? Скорее уж всё-таки студент. До первой практики.
|
|
|
|
|
8.4.2017, 21:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3868
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(Нкушник @ 8.4.2017, 18:19)  Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин писал : " Поэтом можешь ты не быть, а человеком (гражданином!) быть обязан!" Я это запомнил на всю жизнь еще со школьной скамьи 1948 года Н.А. Некрасов "Поэт и гражданин"
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 8.4.2017, 21:36
|
|
|
|
|
9.4.2017, 5:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136

|
Цитата(Kotlovoy @ 8.4.2017, 21:35)  Н.А. Некрасов "Поэт и гражданин" Благодарю за поправку Просто подзабыл автора и немного слукавил из за столь давнего времени Еще раз извиняюсь
|
|
|
|
|
9.4.2017, 8:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(cauto @ 8.4.2017, 22:06)  Вроде в школе такому не учат? Скорее уж всё-таки студент. До первой практики. У меня Отец работал трудовиком в школе, и как допчасы, вел электродело, причем что интересно, у девчат как раз а 9-10кл.. это где то конец 70х.. Вот там то как раз он и начал и меня вводить в курс дела... вначале на батарейке, кнопочках. тумблерках, релюшках, лампочках.. Кстати огромное ему спасибо, вместе с ним клеили модели из бумаги, тогда был журнал польский "малый моделяш", и вот на нем осваивал чтение чертежей. моделирование. А Нкушник позиционирует себя как спец высшей квалификации в электроделах, вот и хотелось бы узнать у него азы проектирования схем.. но видать не судьба.. Ну а конвейер то увидим, аль секрет полишенеля?
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
9.4.2017, 8:45
|
Guest Forum

|
Валерич у человека которого ты так усердно поливаешь г... детство прошло в военные годы.
|
|
|
|
|
9.4.2017, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(Blade runner @ 9.4.2017, 9:45)  Валерич у человека которого ты так усердно поливаешь г... детство прошло в военные годы. Если заметили, я не унижаю человека, а только критикую его профессиональные способности... И не я один. Еще в начале нашей дискуссии тут на форуме пытался ему рассказать о его ошибках в построение схем с использованием ПЛК, ПЧ, УПП и тд.. Но он в своем понимание остался на этапе релейной схемы... И считает ее столпом без права критики. Мир не статичен, он постоянно в движение, а уж в нашей специальности он бежит в темпе ягуара.. И кстати, с Козаковым (Нкушником) мы прекрасно общаемся в скайпе, говорим об успехах в огородничестве, погоде. жизни... -Сократ мне друг, но истинна дороже! Ну и мы тут не на собрание в честь кого то, где льются одни хвалебные оды, а на форуме спецов, я надеюсь... И сам многому учусь, и если надо, подсказываю коллегам (да да, не обязательно молодым спецам, ко мне в личку обращаются уже и маститые профи, для них не зазорно получить консультацию там, где возникают проблемы)... Я с нетерпением жду тут схему транспортера, ибо еще в скайпе договорились с ним о работе ни слово. все обсуждение публично на форуме, дабы были оппоненты у каждой стороны ... И кстати так же отказался обсуждать с ним в скайпе персон на форуме..
|
|
|
|
|
9.4.2017, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136

|
При этом прикрепляю долгожданную схему управления одним из конвейром углеподачи котельной. Существенные замечания учту Это от всех Вас, наверное, никак не дождусь правильные схемы для примера
Сообщение отредактировал Нкушник - 9.4.2017, 10:17
Прикрепленные файлы
29_1.pdf ( 133,18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 52
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
9.4.2017, 10:29
|
Guest Forum

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 9.4.2017, 7:47)  Ну и подкалывал бы в личке. зачем сюда тащить, себя крутым показать чтоли .
|
|
|
|
|
9.4.2017, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(Нкушник @ 9.4.2017, 11:11)  При этом прикрепляю долгожданную схему управления одним из конвейром углеподачи котельной. Существенные замечания учту Можно начинать? 1 Кто и на основание каких документов допускает на кнопках управления, датчиках, концевиках 220в, 50гц? Если уж так "невтерпешь" именно 220, то ставят согласующий\разделительный транс 220\220в. В вашем случае проще поставить транс 380\24в (заодно и защита от пропадание одной из двух фаз А, В, и от него питать все датчики, и ихсигнал заводить уже в ПЛК. а для контроля третей фазы С использовать ее для запитки пускателя. Ну и предусмотреть пуск ручн-0-авт 2 не могли бы рассказать, каким святым воздухом сработает реле 29кл5? 3контроль схода ленты - это авария, и как любая авария, должна работать на разрыв цепи... При такой схеме нет гарантии что реле 29кл1 отработает правильно, так как могут быть проблемы с контактами, подключением 4для чего вообще используются реле контроля кнопок? что то новенькое в схемотехнике.. 5 если используется некий комплект 01\17-АК (скорее всего речь о ПЛК в шкафу), то надобность всех промежуточных реле отпадает.. На входы ПЛК заводятся сигналы со всех датчиков (благо они тупо концевики сухой контакт). Обычно, с целью исключить залипание концевика (а это сплошь и рядом в грязных производствах) использую бесконтактные датчики.. как аналог 1 2 как индуктивные, так и емкостные, оптические, как с дискретным сигналом,так и с аналоговым 0-10в, 4-20ма.. все зависит от требований ТЗ и условий эксплуатаций 6 датчик скорости с дискретным выходом так же бы заменил на энкодер либо оптическую пару.. намучался с ними на элеваторах, врут часто... 7 Не желательно разбивать проект на несколько отдельных элементов.. у вас явно есть бункер приема, 2 последовательных аль параллельных транспортера, дробилка... И нужно видеть всю схему неразрывно, для лучшего понимания.. Кстати, дробилка после транспортеров не есть хорошо.. оптимальнее разбить схему так: приемный бункер - шнек-дробилка - транспортеры Иначе дробление возле самой печи влечет образование взрывоопасной пыли... 8 ну и на последок... почему KL а не KV? и где сами тепловая защита АД? может еще возникнут замечания.. пока более детально не вчитывался в схему.. Цитата(Blade runner @ 9.4.2017, 11:29)  Ну и подкалывал бы в личке. зачем сюда тащить, себя крутым показать чтоли . А это уже пусть автор решает, нужно ему это или нет.. Не нужно если, значит больше не увидим его творений.. А если нужно, то гляди и еще кто чему научится.. Вам не надо? так и не смотрите, пролистайте далее.. Если есть ваши замечания к моим к схеме, буду рад услышать..
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
9.4.2017, 10:53
|
Guest Forum

|
Валерич, твои утверждения тоже бездоказательны, в них нет ничего кроме личного мнения, даже на мой поверхностный взгляд. ............ мне непонятно почему ты про награды подкалываешь, зависть что ли ?
Сообщение отредактировал Blade runner - 9.4.2017, 10:56
|
|
|
|
|
9.4.2017, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(Blade runner @ 9.4.2017, 11:53)  Валерич, твои утверждения тоже бездоказательны, даже на мой поверхностный взгляд. ............ мне непонятно почему ты про награды подкалываешь, зависть что ли ? Ну так выкладывай их, свои размышления то..
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
9.4.2017, 11:02
|
Guest Forum

|
Так в том то и дело . что это лично мое мнение, у каждого оно есть. чем твое или мое лучше ? Объясни, почему тебе должны верить ?
|
|
|
|
|
9.4.2017, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(Blade runner @ 9.4.2017, 12:02)  Так в том то и дело . что это лично мое мнение, у каждого оно есть. чем твое или мое лучше ? Объясни, почему тебе должны верить ? Мне верить? а где я это утверждал? я выкладываю свои замечания...не руководство к действию, или требованием закрыть проект, а именно замечания по существующему проекту.. да, не инспектор с красной ручкой у листа со схемой, а только стороний взгляд.. советовал же тебе, не нДравится, не ешь... А если хочешь помочь, то напиши свои и аргументируй.. к примеру еще одно 1 какую смысловую нагрузку влечет за собой занятое на 1/3 листа схемы рисунок пустых контактов, кнопки, розетки? Для обозначение номера клемы контакта? так это все в СНИПах прописано.. Если они есть в спецификации, то по ней я вижу, сколько там и какие контакты, ну если так нужно, можно в примечание указать, и дать ссылку на каталог производителя, его сайт, документ.. Или если я делаю схемку на 100-200 а то 600 реле (да да.было и такое, еще до ПЛК) то должен указывать все незадействованные клемы и контакты? хотя на вкус и цвет...
|
|
|
|
|
9.4.2017, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 333
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27304

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 9.4.2017, 13:50)  Можно начинать? 1 Кто и на основание каких документов допускает на кнопках управления, датчиках, концевиках 220в, 50гц? Если уж так "невтерпешь" именно 220, то ставят согласующий\разделительный транс 220\220в. В вашем случае проще поставить транс 380\24в (заодно и защита от пропадание одной из двух фаз А, В, и от него питать все датчики, и ихсигнал заводить уже в ПЛК. а для контроля третей фазы С использовать ее для запитки пускателя. Ну и предусмотреть пуск ручн-0-авт 2 не могли бы рассказать, каким святым воздухом сработает реле 29кл5? 3контроль схода ленты - это авария, и как любая авария, должна работать на разрыв цепи... При такой схеме нет гарантии что реле 29кл1 отработает правильно, так как могут быть проблемы с контактами, подключением 4для чего вообще используются реле контроля кнопок? что то новенькое в схемотехнике.. 5 если используется некий комплект 01\17-АК (скорее всего речь о ПЛК в шкафу), то надобность всех промежуточных реле отпадает.. На входы ПЛК заводятся сигналы со всех датчиков (благо они тупо концевики сухой контакт). Обычно, с целью исключить залипание концевика (а это сплошь и рядом в грязных производствах) использую бесконтактные датчики.. как аналог 1 2 как индуктивные, так и емкостные, оптические, как с дискретным сигналом,так и с аналоговым 0-10в, 4-20ма.. все зависит от требований ТЗ и условий эксплуатаций 6 датчик скорости с дискретным выходом так же бы заменил на энкодер либо оптическую пару.. намучался с ними на элеваторах, врут часто... 7 Не желательно разбивать проект на несколько отдельных элементов.. у вас явно есть бункер приема, 2 последовательных аль параллельных транспортера, дробилка... И нужно видеть всю схему неразрывно, для лучшего понимания.. Кстати, дробилка после транспортеров не есть хорошо.. оптимальнее разбить схему так: приемный бункер - шнек-дробилка - транспортеры Иначе дробление возле самой печи влечет образование взрывоопасной пыли... 8 ну и на последок... почему KL а не KV? и где сами тепловая защита АД? Можно я отвечу за Анатолия. А то эти говно эксперты уже достали 1. Кто и на основании каких документов запрещает на кнопках управления, датчиках, концевиках 220в, 50гц? Ответ без ссылки не принимается 2. Здесь согласен косяк автора 3. С этим тоже согласен. Я бы вообще все аварийные сигналы завел в цепь отключения пускателя, а если нужно котролировать их в ПЛК, то продублировать уже через реле 4. Это надо у разработчика схемы АСУ спрашивать зачем ему понадобился этот контроль 5,6 Не знаю как у Анатолия у нас все датчики закладывают КИПовцы 7. И сделать всю схему формата 2хА0 8. А почему KV, а не KL? Вы вообще в курсе, какое реле обозначается KV?
|
|
|
|
|
9.4.2017, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
2 почему кнопкой стоп разрываются все сигнальные линии до датчиков? То есть нажав кнопку стоп я даю сигнал в ПЛК о аварии: 1экстренная остановка 2заштыбовка 3реле скорости Ну и почему кнопка назад непосредственно включает сигнализацию? Цитата(dimbas_z @ 9.4.2017, 12:15)  7. И сделать всю схему формата 2хА0 8. А почему KV, а не KL? Вы вообще в курсе, какое реле обозначается KV? 7 не уверен.. я бы разбивал на группы: 1 силовая часть 2 управление 3 сигнализация... как то так.. хотя вся схема с лихвой поместилась бы на А3 или А2.. спецификацию бы вынес отдельно.. 8 KV -промежуточное реле KL - реле фото... Приветствую такие замечания, вполне возможно и я ошибаюсь... не грех это и признать.. но лучше это признать, чем отмалчиваться..
|
|
|
|
|
9.4.2017, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 333
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27304

|
Цитата 8 KV -промежуточное реле KL - реле фото... Откуда такие познания в обозначении элементов не поделитесь? Цитата Кстати, дробилка после транспортеров не есть хорошо.. оптимальнее разбить схему так: приемный бункер - шнек-дробилка - транспортеры Иначе дробление возле самой печи влечет образование взрывоопасной пыли... 8 ну и на последок... почему KL а не KV? и где сами тепловая защита АД? Вы неправильно прочитали схему. Стрелкой показано направление ЗАПУСКА, а не движения угля 8. Автомат GV7 эту функцию и выполняет так как является автоматом защиты двигателя. Прочтите руководство по этим автоматом и поймете, почему теплового реле нет
|
|
|
|
|
9.4.2017, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
http://ddecad.ru/uslovnye-oboznacheniya-v-...skikh-skhemakh/реле напряжения могу назвать как промежуточное для управления аппаратов КМ коммутацией силовых цепей? Согласен, сленг, но он как то больше используется .. а может теперь вы укажете, где установлен элемент "фото" в реле напряжения, указанных на схеме? "свето" диод для указания сработки реле явно не фото элемент... если идет отдельным элементом для реле, то и указывается его номинал, если в составе реле, то пишется в примечание Вот уличное реле освещения согласен KL...
|
|
|
|
|
9.4.2017, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 333
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27304

|
Цитата реле напряжения могу назвать как промежуточное Как это? Вы вообще знаете чем промежуточное реле отличается от реле напряжения? Указанные на схеме реле являются промежуточными реле, а не какими не реле напряжения
|
|
|
|
|
9.4.2017, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(dimbas_z @ 9.4.2017, 12:32)  Вы неправильно прочитали схему. Стрелкой показано направление ЗАПУСКА, а не движения угля 8. Автомат GV7 эту функцию и выполняет так как является автоматом защиты двигателя. Прочтите руководство по этим автоматом и поймете, почему теплового реле нет http://se-industry.ru/titan_img/se/pdf/GV7RE150.pdfжелательно указать в примечание, что защита выставляется исходя из эксплуатации АД по месту работы... Иначе как обычно поставят и не настроят, и горят АД..
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
9.4.2017, 11:43
|
Guest Forum

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 9.4.2017, 9:23)  но лучше это признать, чем отмалчиваться.. Ну вот. а берешься поучать.
Сообщение отредактировал Blade runner - 9.4.2017, 11:50
|
|
|
|
|
9.4.2017, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(dimbas_z @ 9.4.2017, 12:41)  Как это? Вы вообще знаете чем промежуточное реле отличается от реле напряжения? Указанные на схеме реле являются промежуточными реле, а не какими не реле напряжения Может тогда укажете его позиционное обозначение? согласно ГОСТа.. Или согласны с автором, что на схеме кругом используются фотореле? а если сгорит светодиод, то каким оно станет? причем работать то оно будет и дальше... Кстати интересный факт, все катушки у шнайдера в контакторах на =24в, а подключаются на любое напряжение.. не скажите как ?
|
|
|
|
|
9.4.2017, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136

|
Кстати, все оборудование существующее На углеподаче указана технологическая цепь полностью и не подлежит разбивки По поводу кнопок 220 В я уже ранее прикреплял заводскую информацию предприятия "ВЭЛАН" Тем более, что они повсеместно используются на всех поверхностных шахтовых объектах и ни один инспектор РОСГОРТЕХНАДЗОРА не предъявил претензий об использования в цепях 220 В Корпус этих кнопок пластмассовый По поводу сомнений коммутационных способностей датчиков для кругозора прикрепляю техническую информацию изготовителя Эти датчики эксплуатируются на некоторых углеобогатительных фабриках КУЗБАССА По поводу дробилки - она находится на расстоянии от котлов где-то около 50 метров в яме привозных углей (здании)угля Так что печь по Вашему определению здесь не причем Свободные контакты указываются в соответствии с требованиями изготовителя НКУ (см. 6.2.2. РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ "УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Требования к проектной документации, передаваемой изготовителю.") РД 16.560-90 Если Вам лень это изображать в своих схемах, то как хотите Кстати все мои бывшие КОЛЛЕГИ это приняли в свое время за аксиому и никогда не возникают подобные вопросы
|
|
|
|
|
  |