Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU

> 

Раздел об использование геотермальной энергии, энергии солнца, ветра, и т.п. в инженерных системах зданий

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Альтернативный источник энергии, Подогрев притока
Василич
сообщение 12.9.2005, 10:56
Сообщение #1


Затейник


Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794



Есть один геморойный объект с Упертым Заказчиком. Нужно 80кВт тепла на приточку. Горячей воды нет, электричества нет, газа нет, газовые баллоны не поставить, дизельный котел не поставить. Люди добрые помогите - может вы знаете, откуда можно легально надыбать эти 80 кило? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gregory
сообщение 12.9.2005, 11:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 842



Поставьте теплоутилизатор (роторный, пластинчатый, с промежуточным теплоносителем...). Если есть приток, то есть и вытяжка. Забирайте тепло из вытяжки. Если удастся собрать, то до 65...70% сможете утилизировать. Если есть электричества примерно 25 кВт, то мы делали тепловой насос на базе обыкновенного сплита. С 25 на выходе можно получить все 80 кВт. Т.е. больше и не надо. Работает уже 3 года. Заказчик доволен. Экономия тепловой энергии в сравнении с тем, что было (прямой подогрев теплом их теплосети) - агромадная. Работает все это в бассейне. Однажды вышел со строя сплит - ремонт оказался мизерным, но пришлось перейти на наружную теплосеть, заказчик чуть не плакал, сколько ему пришлось за пару дней денег выложить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василич
сообщение 12.9.2005, 11:46
Сообщение #3


Затейник


Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794



Да там вытяжка от оборудования кухни и т. п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 12.9.2005, 13:31
Сообщение #4


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



По - моему, описанная штуковина, которая Вам нужна, называется рекуператор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gregory
сообщение 12.9.2005, 13:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 842



Все должно нормально получиться, но требуется фильтровать воздух от оборудования. Температура от оборудования кухни 30…35°С. Даже если взять процентов 65 утилизации, то почти всегда можно нагреть приток градусов до 15. Все это считается. Если оборудование импортное и с притоком, то утилизатор может стоять и в самом оборудовании. В противном случае соберите всю вытяжку. Поставьте фильтр, затем калорифер и сделайте систему с промежуточным теплоносителем для подогрева притока. Удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василич
сообщение 13.9.2005, 9:28
Сообщение #6


Затейник


Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794



Gregory
Основа вытяжки там зонты над плитами. Жироуловители до конца не спасут рекуператор от загрязнения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 20.9.2005, 17:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Перед рекуператором всегда еще и фильтр стоит. Можно поставить 2 штуки - G4 + F5.

Главный гемор заключается в том, что с вероятностью 90% никто и никогда не будет мыть жироловку и менять фильтры. А когда хватятся, боюсь будет уже поздно sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274