Всем здраствуйте. Уважаемые коллеги, подскажите в чем приемущество тепловой схемы котельной с гидравлическим разделителем над классической схемой (с линией рециркуляции)?Какие функции выплняет гидравлический разделитель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 16.4.2007, 12:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Извините, как то нет желания с азбуки начинать. Почитайте вот здесь сначала. Если будут конкретные вопросы, то всегда пожалуйста.
P.S. Правильно пишется преимущество.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.4.2007, 14:33
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



... даёт теплоносителю котлового контура свободный путь для перетока с выхода котла на его вход. Расход теплоносителя через котёл становится постоянным. Ну и при этом для поддержания температуры воды на входе котла не требуется уже ни насос рециркуляции, ни специальный регулирующий клапан...

Сообщение отредактировал tiptop - 23.4.2007, 18:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 16.4.2007, 15:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(tiptop @ Apr 16 2007, 15:33 )
Ну и при этом для поддержания температуры воды на входе котла не требуется ни насос рециркуляции, ни специальный регулирующий клапан...

Это уже как опция идет. Зависит от автоматики. По моему дешевле поставить небольшой антиконденсатный насосик, чем управлять насосами второго контура.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.4.2007, 16:18
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(zeman @ Apr 16 2007, 16:11 )
По моему дешевле поставить небольшой антиконденсатный насосик, чем управлять насосами второго контура.

huh.gif А при чём здесь это ? Насосы как котлового контура, так и второго могут "молотить" в одном режиме. Зачем как-то управлять насосами второго контура, если там должен быть постоянный расход ? Нет нужды связывать расход во втором контуре с поддержанием заданной температуры воды на входах котлов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 16.4.2007, 18:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(tiptop @ Apr 16 2007, 17:18 )
Нет нужды связывать расход во втором контуре с поддержанием заданной температуры воды на входах котлов.

Ok, мне тоже стало интересно . Вот мы запустили систему общей емкостью скажем 1000 кубов. Через какое время температура обратки будет 60 градусов при условии, что все насосы работают на номинальной мощности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.4.2007, 18:52
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



"Общая ёмкость" значения не имеет. Путём управления одним исполнительным устройством сначала будет прогреваться котловой контур. Вот схема, которую я имел в виду. Теперь, наверное, будет понятнее...
Когда-то я уже писал об этом:
Гидравлическая стрелка, Что за зверь?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  post_7_1162801340.jpg ( 6,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.4.2007, 20:32
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Расчёт расходов в такой схеме (работа котельной при разных tнв), 26 кБ:
включена 1000 итераций
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ram132
сообщение 17.4.2007, 15:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 6.2.2007
Пользователь №: 5913



А что если горелка на котле одноступенчатая. В этом случае такая схема не применима?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.4.2007, 15:46
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Применима.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2025, 22:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных