|
  |
Подпор в машинное помещение, Допускается ли? |
|
|
Гость_Natacha_*
|
16.4.2007, 17:41
|
Guest Forum

|
Вопрос в следующем: можно ли делать подпор воздуха не в лифтовую шахту, а в машинное помещение лифта? Есть ли проемы между машинным помещением и шахтой лифта и какого они размера?
|
|
|
|
|
16.4.2007, 19:00
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
2Natacha В машинном отделении лифта стоят машины для подъема лифта, зазор есть, но пройдет ли 20000м3/час через этот зазор-вопрос. А что вам мешает поставить клапан на торцевой стене шахты лифта и не делать подпор туда?
|
|
|
|
Гость_Natacha_*
|
16.4.2007, 19:52
|
Guest Forum

|
В данном случае здание существующее, был ранее сделан подпор машинное помещение, теперь требуется реконструкция системы подпора в связи с ее нерабочим состоянием. В коридорах верхнего жилого этажа нет места для воздуховодов, да к тому же потребуются дополнительные проемы в стене лифтовой шахты...
|
|
|
|
|
17.4.2007, 20:43
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
А что, нельзя клапан поставить в перекрытии из машинного отделения? Да и не зря же реконструкция ведется, в связи с нерабочим подпором
|
|
|
|
Гость_Natacha_*
|
17.4.2007, 21:41
|
Guest Forum

|
В том и вопрос, найдется ли место для того, чтоб сделать проем в перекрытии между шахтой лифта и МОЛ. Там ведь лифтовое оборудование стоит непосредственно над шахтой лифта. И еще: нужен ли клапан на выпуске воздуха в шахту? Я обычно ставлю просто решетку. Хотя знаю, что про клапан говорится в СНиПе, но думала что это опечатка. Зачем там нужен нормально закрытый противопожарный клапан?
|
|
|
|
|
18.4.2007, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.2.2007
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5976

|
В некоторых проектах в машинном отделении делали своеобразную ТУМБУ - продолжение шахты. Возвышалась она над полом маш. отд. примерно на 1м (точно не помню)... Двигатели и подъёмные механизмы ставили на эту тумбу... Так вот в этой самой тумбе и делалось отверстие под воздуховод.... Огнезад. Клапаны тоже не ставил... Обратный клапан и решётка или сетка
|
|
|
|
Гость_Natacha_*
|
18.4.2007, 18:36
|
Guest Forum

|
Спасибо. Это выход!
|
|
|
|
|
18.4.2007, 21:20
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
Не, ставить решетку - это не по нормам!!! Какая решетка может быть? Ставиться клапан, который имеет сечение, почти равное сечению воздуховода. н.з., чтоб шахта в нормальном режиме была изолирована от системы подпора. Решетка создаст дополнительное сопротивление при работе АВАРИЙНОЙ системы
|
|
|
|
Гость_Natacha_*
|
19.4.2007, 8:54
|
Guest Forum

|
Хотелось бы понять логику в установке именно противопожарного нормально закрытого клапана. И место его установки в СНиПе не прописана. Где его ставить? По своему усмотрению? Кроме того, установка решетки на выпуске в лифтовую шахту требуется по ПБ 10-558-03 п.3.7
|
|
|
|
|
19.4.2007, 16:57
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
2 Natacha Противопажрный - потомучто работает вся система при ПОЖАРЕ  н.з. - чтоб у вентилятора не было связи с аэродинамикой шахты в обычном режиме - ибо нефиг, вентилятор то-аварийный, и чем меньше на него воздействий из вне, тем лучше. А ставиться таким образом: вентилятор-воздуховод-клапан на конце воздуховода вмонтирован в перекрытие. Представила? Др.словами-клапан - это решетка, которая закрыта наглухо и открывается при необходимости, + не имеет лишнего сопротивления при работе системы А установка решетки на выпуске - это что то другое имеется ввиду
|
|
|
|
|
19.4.2007, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.6.2006
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058

|
Цитата(Seifer @ Apr 18 2007, 22:20 ) Решетка создаст дополнительное сопротивление при работе АВАРИЙНОЙ системы скажите, а вы считаете аэродинамику при подборе вентилятора подпора? если да, то какая проблема в этом дополнительном сопротивлении вы же ее уже учли в расчете.
|
|
|
|
|
19.4.2007, 19:00
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
Суть не в том, что расчитал и учел, а в том, что оно БУДЕТ. А система-аварийная. И вообще - это пустой разговор. Ставиться клапан и точка.
|
|
|
|
|
20.4.2007, 11:12
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
Вобщем узнал у умного человека: Можно решетку ставить, если один вентилятор дает воздух в один очаг пожара. Если вентилятор обслуживает (к примеру) 15этажей тамбуров, то ставят клапаны, чтоб при пожаре открылся тот, что на этаже пожара, а остальные закрыты и воздух через них не подается! И вообще, можно использовать любую автоматическую заслонку. Но есть один нюанс - их не производят  Вот поэтому все и используют огнезад. клапаны
|
|
|
|
|
26.4.2007, 18:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.6.2006
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058

|
Цитата(Seifer @ Apr 20 2007, 12:12 ) Если вентилятор обслуживает (к примеру) 15этажей тамбуров, то ставят клапаны, чтоб при пожаре открылся тот, что на этаже пожара, а остальные закрыты и воздух через них не подается! опять с Вами не согласен: СНиП 41-01-2003 п.8.14 Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции... в) в тамбур-шлюзах на этаже пожара при выходах в незадымляемые лестничные клетки типа НЗ и в лестницы 2-го типа, на входах в атриумы с уровней подвальных этажей, перед лифтовыми холлами подземных автостоянок - при одной открытой двери тамбур-шлюзов, в остальных тамбур-шлюзах - при закрытых дверях... ...Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы при закрытых дверях, необходимо рассчитывать на утечки воздуха через неплотности дверных притворов. МДС 41-1.99: п.2.7.4. Следует рассчитать расход воздуха через неплотности закрытых клапанов на всех этажах здания, кроме этажа пожара ... при среднем избыточном давлении в подающем воздуховоде... Если расход воздуха через неплотности закрытых клапанов меньше требуемого для тамбур-шлюзов ... , то его следует обеспечить неполным закрытием клапанов или другими способами при наладке системы.
|
|
|
|
|
4.5.2007, 21:00
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
Подсос конечно считается, но вы сравните расход при "неплотно закрытом" клапане и при решетке (открытой). Смысл надо видеть, а не придирки придирать
|
|
|
|
|
7.5.2007, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.6.2006
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058

|
Цитата(Seifer @ 4.5.2007, 21:00)  Подсос конечно считается, но вы сравните расход при "неплотно закрытом" клапане и при решетке (открытой). Смысл надо видеть, а не придирки придирать для примера: 20-этажное здание, лестничная клетка типа Н3. расход воздуха подаваемого в тамбур-шлюз при закрытых дверях (две двери 900х2100) L=500 куб.м/ч, т.е. расход воздуха через закрытый клапан должен быть не менее 500 куб.м/ч, 19-этажей -> 9500 куб.м/ч. расход воздуха в тамбур-шлюз с одной открытой дверью 9000 куб.м/ч.
|
|
|
|
|
7.5.2007, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570

|
Цитата(Seifer @ 20.4.2007, 11:12)  Вобщем узнал у умного человека: Можно решетку ставить, если один вентилятор дает воздух в один <span style='font-size:14pt;line-height:100%'>очаг пожара</span>. Если вентилятор обслуживает (к примеру) 15этажей тамбуров, то ставят клапаны, чтоб при пожаре открылся тот, что на этаже пожара, а остальные закрыты и воздух через них не подается! И вообще, можно использовать любую автоматическую заслонку. Но есть один нюанс - их не производят  Вот поэтому все и используют огнезад. клапаны Чето это больше похоже на принцып работы огнезадерж. клапанов системы д/у. Что значит "вентилятор дает воздух в очаг пожара" Он же воздух не в очаг дает, а в шахты и в л/клетки (на пути эвакуации). А в очаг это получается чтоб лучше горело  Выражение "очаг пожара" я как модератор, выделил специально. Видимо, человек ПРОСТО ОШИБСЯ.
Сообщение отредактировал Слободчиков Валентин - 7.5.2007, 16:23
Причина редактирования: Разъяснения
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|