> нагрузки по воде коттеджа, как посчитать горячую воду в коттедже
Vict
сообщение 23.4.2007, 15:26
Сообщение #31


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(prokop @ Apr 23 2007, 16:03 )
Смеетесь... Ну-ну ... Смеется хорошо тот который приехал за Вами
в 4 утра с пистолетом и забирает для разборок с хозяином котетджа.
А цифры реальные! Богатым людям не запретишь и не укажешь сколько
и когда какой воды лить... Видимо у Вас это еще все впереди.
Все зависит за что Вы работаете за зря плату или деньги...

Этот пост вообще непонятен.
С чего Вам разборки с хозяином? Пусть хоть мильен кубиков льет, что Вам с того?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokop
сообщение 23.4.2007, 16:21
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322



Если получили деньги за авторский надзор (а Вы их обязательно получили в
общей куче за проект) то и разборки начинаются с вас.
Видимо Вы эту "тему" еще не проходили...
Открывать дверь придется всегда, не утром так вечером....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 23.4.2007, 20:11
Сообщение #33


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(prokop @ Apr 23 2007, 17:21 )
Видимо Вы эту "тему" еще не проходили...

...проходил, проходил... smile.gif
Только, если Вы "автор" настоящий, - по "барабану" эти пальцы, хоть на ногах веером.... а если еще и Афган прошли...."железку"(пистолет) им в одно место и пусть просят помилование.... mad.gif

Сообщение отредактировал Vict - 23.4.2007, 20:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_yasya_*
сообщение 17.5.2007, 13:13
Сообщение #34





Guest Forum






Почитала и запаниковала.....
Сейчас делаю халтуру, попросили посчитать коттедж на 3-х человек, план схемы по внутрянке наваять.
Я как прилежная девочка взяла СНиП и красиво все им изложила (использую цифирьки из Приложения).
А теперь я узнаю, что все не так хорошо, что надо еще пару вариантов для заказчика делать, чтоб посравнивал на досуге....
Счетчик подобрала на расход 1,2 л/с, по СНиПу получила на диаметр 25 мм. Правильно ли?
После чтения тем про Счетчики, уверенности поубавилось, а знаний не прибавилось.
Как быть, первый раз за такую работу взялась (я все больше по ВиВ в промышленных зданиях и на компрессорных станциях), а уже глупо себя чувствую. Катастрофически не хватает знаний ни по материалам, ни по разводке сетей ГВС (водичку в котле греют, а какой котел хотят еще не знают сами), надо ли Т4 делать?
Помогите!!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 17.5.2007, 13:20
Сообщение #35


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Ставьте трубы ду 200, счетчик ду 150. И расход пишите милионник smile.gif) как Прокоп советует.
Нарветесь на пистолетsmile.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 17.5.2007, 13:25
Сообщение #36


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Я тоже взял снип, но плучил другие расходы.
0,22 л/с по холодной и 0,26 л/с по горячей.
Вы какую норму берете?
Т4 я бы сделал. Для экономии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_yasya_*
сообщение 17.5.2007, 13:27
Сообщение #37





Guest Forum






Скорей совесть замучит за проваленную работу и осознание себя так и несоостоявшимся специалистом.
А Вы как считали, я по формулам СНиПа, как в универе учили, с вероятностями и табличками.

Сообщение отредактировал yasya - 17.5.2007, 13:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_oleg1970_*
сообщение 17.5.2007, 13:33
Сообщение #38





Guest Forum






При проектировании коттеджа,особенно для хорошего коттеджа, не пользуйтесь снип. Считайте нагрузку на ГВС ,поговорив с заказчиком, сколько они максимально расходуют воды. Есть плачевный опыт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_oleg1970_*
сообщение 17.5.2007, 13:38
Сообщение #39





Guest Forum






Я тоже принимал такие же расходы. Главное определиться не расходами, а с временем использования воды. Лучше возьмите одноконтурный котел и бойлер косвенного нагрева 300-500 л , с тен.вставкой .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_yasya_*
сообщение 17.5.2007, 13:38
Сообщение #40





Guest Forum






К сожалению я не могу пообщаться с заказчиком, работу мне передали через 3-и руки.
А в пояснительной записке вместо расчета мне что написать, что я подумала и решила, что маловато им будет ...?
Попробую все-таки раздобыть такую информацию...
А как со счетчиком быть?
И котел буду подбирать не я, а ОВэшник, я ему только расход по ГВС дам и усе...
По поводу расходов вы правы по-своему, и если к ним прибавить расход на 2 душевые сетки, то и получим цифру о которой говорю я.

Сообщение отредактировал yasya - 17.5.2007, 14:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_oleg1970_*
сообщение 17.5.2007, 13:40
Сообщение #41





Guest Forum






с каким счетчиком?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_yasya_*
сообщение 17.5.2007, 14:08
Сообщение #42





Guest Forum






Правильно ли будет принять :
Счетчик холодной воды ВСХ-25, крыльчатый АО "ТЕПЛОВОДОМЕР".
Мы их на площадках повсеместно устанавливаем

Сообщение отредактировал yasya - 17.5.2007, 14:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_oleg1970_*
сообщение 17.5.2007, 14:14
Сообщение #43





Guest Forum






А какие проблемы? Ставьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_yasya_*
сообщение 17.5.2007, 15:09
Сообщение #44





Guest Forum






выше я писала, что прочитав тему "Счетчики" очень засомневалась в правильности своего выбора, якобы подбирать счетчик по потерям в нем давления , руководствуясь табл. СНиПа, нецелесообразно....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 17.5.2007, 15:44
Сообщение #45


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Такие расходы могут быть если души называются к примеру "Rain sky" или похоже и имеют расход 0.8 л\с. 25 счетчик на котедж без хорошего бассейна спа или групповых душевых наверное ошибка. Только это вам ничем не грозит. Ну матюгнется про себя Заказчик и поменяет водомер. Чего возьмешь с проектанта. Тем более если деньги Вам в руки не он давал вообще ничего предъявлять не может. А для работодателя выпустите "изменение" только не смейтесь им в лицо очень громко.

Сообщение отредактировал Сантехник - 17.5.2007, 15:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloriya
сообщение 17.1.2013, 7:50
Сообщение #46





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.5.2008
Пользователь №: 19244



Подскажите пожалуйста, как правильно рассчитать расход горячей воды в кВт. Попросили ОВ для котла нагрузку горячей воды в кВт. У меня 5 людей и 5 приборов, получилось 0,49м3/м=35кВт. Они говорят, что это очень много. Может я неправильно посчитала? расчет делала по СНиПу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rikota
сообщение 17.1.2013, 13:01
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547



Цитата(gloriya @ 17.1.2013, 7:50) *
Подскажите пожалуйста, как правильно рассчитать расход горячей воды в кВт. Попросили ОВ для котла нагрузку горячей воды в кВт. У меня 5 людей и 5 приборов, получилось 0,49м3/м=35кВт. Они говорят, что это очень много. Может я неправильно посчитала? расчет делала по СНиПу.

Расчёт тепла на ГВС: Q=ахnх(tг-tх)=10,9х4х(55-5)=2180 ккал/час,
где а - норма расхода горячей воды на 1 чел.в час наибольшего водопотребления, по СНиП "Вн.водопровод",
n - число жителей,
tг, tх - температура горячей и холодной воды, *С.

Расчёт по укрупнённым показателям, по методике МДС "Определение количеств тепловой энергии..."

Сообщение отредактировал Rikota - 17.1.2013, 13:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 17.1.2013, 13:40
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(gloriya @ 17.1.2013, 7:50) *
Подскажите пожалуйста, как правильно рассчитать расход горячей воды в кВт. Попросили ОВ для котла нагрузку горячей воды в кВт. У меня 5 людей и 5 приборов, получилось 0,49м3/м=35кВт. Они говорят, что это очень много. Может я неправильно посчитала? расчет делала по СНиПу.

А что за единица измерения 0,49м3/м ? 490 литров в минуту что-ли или более 8 литров в секунду ?smile.gif
Наверное в сутки все же, но это на 5 человек маловато.
Если у Вас есть бак аккумулятор литров на 400, то достаточно 6 кВт нагрузки на котел. В этом случае бак будет "заряжаться" за 2,5 часа, что приемлимо.
Если бака-аккумулятора нет, то мощность по секундному расходу, который я принимаю, как от одновременной работы 2 приборов с самым большим водопотреблением, например душ+кухонный смеситель, или 2 душа, если они есть. То есть около 2х0, 14 = 0,28 л/сек. А это нагрузка на котел около 50 кВт. Так что лучше и правильнее с баком-аккумулятором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 17.1.2013, 14:42
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Rikota @ 17.1.2013, 14:01) *
Расчёт тепла на ГВС: Q=ахnх(tг-tх)=10,9х4х(55-5)=2180 ккал/час,
где а - норма расхода горячей воды на 1 чел.в час наибольшего водопотребления, по СНиП "Вн.водопровод",
n - число жителей,
tг, tх - температура горячей и холодной воды, *С.

Расчёт по укрупнённым показателям, по методике МДС "Определение количеств тепловой энергии..."

не дурите людям голову этим некчёмным расчетом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rikota
сообщение 17.1.2013, 15:38
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547



Цитата(Dima_UA @ 17.1.2013, 14:42) *
этим некчёмным расчетом

Расчётом по этой методике надо подтверждать расчёт потребления топлива на источник тепла (любая котельная) при получении лимитов на газ. Другие Регионгаз не принимает.

А вы как считать предлагаете?

В любом случае, в коттеджах ставятся бойлеры накопительного типа, по секундному расходу никто расход тепла не считает. А 50 кВт тепла на ГВС в доме, где 5 человек - это нормальный расчёт? А за переразмеренный котёл кто платить будет? или у нас "чистая наука" и интересами заказчика жертвуем, не задумываясь?

Сообщение отредактировал Rikota - 17.1.2013, 15:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 17.1.2013, 16:26
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



gloriya не уточняла какие у нее потребители и какие приборы.

П.С. здесь много тем было по расчету ГВС и как правильно определять расходы воды и теплоты на подогрев ГВС.
вот одна с них

Сообщение отредактировал Dima_UA - 17.1.2013, 16:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 9:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных