	   Отопление коттеджа, Ситема отопления  (рад+т/п) в Данфос СО 3.5 (работоспособна ли)?  | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.4.2007, 10:20
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 728 
        		Регистрация: 22.2.2007 
        		
        		Пользователь №: 6196 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Уважаемые спецы посмотрите пожалуйста расчет системы отопления разработаную в Данфос СО 3.5. У кого какие замечания или пожелания будут? Подсобите кто могет?   
				
				
				
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.4.2007, 10:40
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 54 
        		Регистрация: 26.1.2007 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 5732 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Построй занова в КАНе  и обратись в офис там все проверят и составяи спецификацию до болтика, арматура Данфосс в программе есть.    Добавлено - 11:42   P.S. если конечно в проекте кановские трубы можно применить.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.4.2007, 10:47
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 728 
        		Регистрация: 22.2.2007 
        		
        		Пользователь №: 6196 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Некогда мне в КАНе строить (да еще и на проверку отсылать),  а трубы если вы смотрели расчет и так КАНовские заложены! Спецификацию и сам сделаю,больше интереует надо ли ставить в даном случае баллансировочные вентили перед смесительным узлом?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.4.2007, 10:50
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 54 
        		Регистрация: 26.1.2007 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 5732 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				не знаю можно тут такое говорить или нет но все проектировщикам выплачивается 2% от стоимости закупки
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.4.2007, 10:56
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 728 
        		Регистрация: 22.2.2007 
        		
        		Пользователь №: 6196 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				ПРОХОДИЛИ МЫ ЭТО (кан например в течение года после закупки, если не забудут    )! Можно ли применить трехходовой вентиль HRB 3-1.2 для регулирования теплого пола?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.4.2007, 11:04
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 375 
        		Регистрация: 2.8.2006 
        		Из: Киев 
        		Пользователь №: 3570 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Дерзатель @ Apr 18 2007, 11:50 ) не знаю можно тут такое говорить или нет но все проектировщикам выплачивается 2% от стоимости закупки         Вы что такое говорите! У нас же революция была, и теперь в стране взяток и откатов не дают    ! Если серьезно, то не смог открыть файл, потому что пользуюсь не данфосовским клоном, у меня герц и кан. А схему желательно в автокаде прикрепите (увеличится вероятность просмотра спецами, которые не пользуются этими прогами, но тоже кое-чего знают    )
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.4.2007, 11:06
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 54 
        		Регистрация: 26.1.2007 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 5732 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				у меня версия Данфоса 3,2 не открывает. Как правило нагрузка на тёплый пол меньше чем на радиаторную систему отопления, поэтому нужно зажать ветку теплого пола, так что баллансировка нужна и лучше автоматическая. Ксати есть смысл считать отопление с кановскими трубами в данфосе, если интрефейс програмы тот же и почти весь каталог араматуры данфосс там есть. Да и к тому же програма Данфосс не считает спецификацию на фасонные изделия тройники отводы а также детали обвязки отопительных приборов. Полимеры это не сталь нужно все это считать.    Добавлено - 12:09   Дают, дают и без всяких расписок пластиковых карт и т.д.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.4.2007, 11:31
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 54 
        		Регистрация: 26.1.2007 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 5732 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				По поводу вентиля, могу сказать что есть готовый узел для теплого пола (смесительная установка) Если её применить, то программа выдаёт пред. настройку на каждую ветку от коллектора. Это еще один плюс.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.4.2007, 11:36
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 728 
        		Регистрация: 22.2.2007 
        		
        		Пользователь №: 6196 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Перевол с Данфоса в Автокад!!! Смотрите   По поводу вентиля позвонил в Данфосс ....советуют поставить TVM-H.
				
				
				
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.4.2007, 11:49
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 54 
        		Регистрация: 26.1.2007 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 5732 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Прихожа - передпокій     Не забудте предусмотреть в верхнем контуре теплого пола воздушники.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.4.2007, 11:53
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 728 
        		Регистрация: 22.2.2007 
        		
        		Пользователь №: 6196 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Да воздушники предусмотрены, в акаде детально узлы разрисованы! Насчет "передпокія" я в курсе! Но експликацию то архитекторы делают    !!! Какие еще замечания?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.4.2007, 12:16
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 54 
        		Регистрация: 26.1.2007 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 5732 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Шаг 0,1м мне кажется маловат. Никогда не применял и насколько это реально конструктивно я не знаю. Там надо учесть миним. радиус изгиба 5 нар. диметров. Сомнительные теплопотери в санузлах, наврено подбирались изходя из теплоотдачи теплого пола    (там скорее всего можно применить и 14 диаметр. Я знаю, что на готовых смесительных установках устанавливается обратный клапан.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.4.2007, 12:18
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 728 
        		Регистрация: 22.2.2007 
        		
        		Пользователь №: 6196 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Теплопотери считались нормально! Программа пишет что в этом санузле при укладке 0,1 м и то около 70 Вт дефицит! Куда ж мне Ду 14?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.4.2007, 12:24
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 54 
        		Регистрация: 26.1.2007 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 5732 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				тогда по любому 18, а шаг все равно 0,15. 70Вт - фигня, можно сослаться на полотенцесушитель или на 100вт-ную лампочку.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.4.2007, 12:52
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 375 
        		Регистрация: 2.8.2006 
        		Из: Киев 
        		Пользователь №: 3570 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Дерзатель @ Apr 18 2007, 13:16 ) Шаг 0,1м мне кажется маловат. Никогда не применял и насколько это реально конструктивно я не знаю. Там надо учесть миним. радиус изгиба 5 нар. диметров. Сомнительные теплопотери в санузлах, наврено подбирались изходя из теплоотдачи теплого пола    (там скорее всего можно применить и 14 диаметр. Я знаю, что на готовых смесительных установках устанавливается обратный клапан.  Поддерживаю. Я никогда до таких шагов не опускаюсь. Если не хватает мощности - не надо пытаться все теплым полом компенсировать. Такой шаг х..во монтировать. Потом, часто, с таким шагом температура поверхности пола выше чем надо получается (по крайней мере в проге у меня такое часто было). Это экстримальные шаги, не проектирую такого. С другой стороны укладка с шагом более 200 мм, тоже недопустима из-за неравномерности распределения температур на поверхности пола. Из всего выше сказанного давно, для себя сделал простой вывод. В помещениях, в которых значительные теплопотери надо снимать теплым полом - сразу принимаю шаг 150 мм. В кане соотвнтсно все это дело забиваю. А также забиваю мощность плиты исходя из максимума, который она может дать - 80-90Вт*(площадь занятую под трубами ТП). В помещениях, в которых не надо покрывать больших теплоизбытков (обычно это с/у, хотя к вашему объекту это не подходит. сомнительно большие теплопотери - небось есть много наружных стен? а ведь не должно) делаю шаг 200. при этом если с/у с ванной или душем, так там полюбому полотенчик стоит и снимает львиную долю теплопотерь. Кстати у вас его нет(что за с/у такой    ). Короче подбор шага не доверяю программе. Анализирую и устанавливаю шаги сам, а вот гидравлику - это пожалста, пусть прога считает. Лишние вентиля не помешают. Это уже смотрите сами что вам программа говорит. если без них справляется - можно наверно и не ставить. А так кашу маслом не испортиш   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.4.2007, 12:56
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 728 
        		Регистрация: 22.2.2007 
        		
        		Пользователь №: 6196 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Спасибо. Полотенчики висят .... завязаны в разделе ВК. Так что отминусую порядка 150Вт и возьму шаг  укладки 15см   Вобщем остановился на таком варианте:
				
				
				
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_Guest_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.4.2007, 16:44
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Госпада здраствуйте объясните пожалуста обвязку стальных панельных радиаторов на металоплате на прессе
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.4.2007, 11:27
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 728 
        		Регистрация: 22.2.2007 
        		
        		Пользователь №: 6196 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Можно ли делать теплый пол в тамбуре?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.4.2007, 11:55
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 375 
        		Регистрация: 2.8.2006 
        		Из: Киев 
        		Пользователь №: 3570 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Можно, но не нужно. Тамбуры ж по снипу не отапливаются.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.4.2007, 12:54
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 728 
        		Регистрация: 22.2.2007 
        		
        		Пользователь №: 6196 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				А заказчик желает!    
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.4.2007, 13:01
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 54 
        		Регистрация: 26.1.2007 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 5732 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Чисто практически можно отопливать тамбур теплым полом, это всё-таки не подьезд где есть возможномсть замерзания труб. В котеджах заказчик главнее чем СНиП ))), главное чтоб он потом не захотел отапливать крылечко на улице или открытую веранду. Тогда уж точно вся система накроется.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.4.2007, 13:10
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 176 
        		Регистрация: 9.12.2005 
        		Из: Подмосковье 
        		Пользователь №: 1675 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Дерзатель, не стОит так прогибаться под клиента - Вам же может дороже обойтись. И аргумент у клиента будет железный - "почему вы, как специалист, меня не переубедили?"
  Хототе греть тамбур и крыльцо с подходами и подъездами - ставьте теплообменник и заливайте гликоль.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   23.4.2007, 16:10
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 54 
        		Регистрация: 26.1.2007 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 5732 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Я исхожу из того, что тамбур как таковой в коттедже не делают. И "герметичночть"  таких тамбуров как правило очень хорошая на уровне пластиковых стеклопакетов, не сравнимая с подъездными дверями. Лично я беру на себя смелость и отапливаю.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   24.4.2007, 0:38
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 309 
        		Регистрация: 14.7.2005 
        		Из: г. Хабаровск 
        		Пользователь №: 975 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Я тоже отапливаю и не парюсь
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_OVKT_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   25.4.2007, 20:19
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				В расчётной таблице обнаружена настолько грубая ошибка, что спешу рассказать о ней здесь и в личке автору.  Ошибка в табл. расчётов LESNOE. Речь о долях мощности нескольких приборов в одном помещении.  Запомните: нельзя доверять разделение программе, делить должен ЧЕЛОВЕК!  Всегда делайте одну комнату с единственным прибором. Длинные комнаты с несколькими приборами ДЕЛИТЕ на части, но КАЖДЫЙ прибор должен иметь СТРОГО 100% мощности! Проверено многократно, преимущества должны понимать сами...
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   25.4.2007, 22:57
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 54 
        		Регистрация: 26.1.2007 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 5732 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				пожалуйста объясните нездравомыслящим?  Например: 1000Вт -100%  35%- 350Вт. Что тут страшного?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_OVKT_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   26.4.2007, 5:58
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Попробуйте рассчитать 2 независимых варианта:  1) Большое помещение, много приборов, варьируйте проценты.  2) То же помещение разделить на много помещений, варьировать Вт приборов вручную, всегда по 100%.  Результаты будут разные, но управляемые человеком - правильные!
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   26.4.2007, 9:44
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 728 
        		Регистрация: 22.2.2007 
        		
        		Пользователь №: 6196 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Ну прям не знаю...... всегда разбивал по частям нагрузку на радиаторы (например 4 радиатора в помещении - 25% на каждый). Никада нареканий не было. Но в дальнейшем попробую два варианта сделать и сравнить. Спасибо за совет.    
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   26.4.2007, 11:21
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 54 
        		Регистрация: 26.1.2007 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 5732 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(OVKT @ Apr 26 2007, 06:58 ) Попробуйте рассчитать 2 независимых варианта:  1) Большое помещение, много приборов, варьируйте проценты.  2) То же помещение разделить на много помещений, варьировать Вт приборов вручную, всегда по 100%.  Результаты будут разные, но управляемые человеком - правильные!  Дело в том, что программа учитывает остывание воды в трубопроводе, поэтомы при одинаковой нагрузке получаются различные длины радиаторов. Нам же как проектировщикам нужна эстетичность помещения, т.е. чтобы приборы в одном помещении были одинаковые под одинаковыми окнами.  ПОЭТОМУ всегда необходимо анализировать результаты расчета программы, программа только математик. При работе уже с набранной готовой схемой (зажимаем распускаем диаметры, меняем запорно-регулирующую арматуру, производителя арматуры наконец - все бывает) обязательно в каком-то месте большой схемы изменится величина прибора. И очень будет трудно проследить в Вашем варианте где и какие приборы должны иметь одинаковую велечину.  Лично я после расчета программы анализирую каждое помещение и забиваю полученную длину прибора как заданную.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_OVKT_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   26.4.2007, 22:23
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				"Забиваю полученную длину прибора как заданную".  Жаль, что проги типа ДФСО не разукрашивают заданные в другой цвет, дабы сразу видеть, что прога подбирает сама, а что пользователь ей назначил...
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 