Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> затворы - регулирование в контурах отопления и ГВС, выбор затвора и привода
Гость_seroga_*
сообщение 18.4.2007, 10:40
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день господа! Не могли бы Вы поделиться опытом в применении затворов дисковых в регулировании контуров. Применимо к ЦТП. D 100 и 125. Также к этим затворам хотелось бы привод с наличием обратной связи (положение) 4...20 mA. Пока выбор пал только на затворы Арматэк с приводами МЭО. А что можно посмотреть у импортного производителя.

PS: хотелось бы именно впаре (затвор-привод)
Заранее благодарен wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 18.4.2007, 12:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2402
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



В приложении пример импортного затвора, но замечу, что для регулирования лучше применять регулирующие клапаны с линейной или равнопроцентной характеристикой.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DEF.pdf ( 234 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1811
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 18.4.2007, 14:39
Сообщение #3


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44691
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Еще обращу Ваше внимание, что не все дисковые затворы абсолютно герметичны в закрытом состоянии, у большинства пропуск жидкости, которые герметичны те класса А по ISO5208
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 18.4.2007, 17:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



По нашим(РФ) нормативным документам запрещается регулировать расход запорной арматурой-хотя есть характеристика зависимости Kv от угла закрытия затвора....
Лицезрел одного умельца (директора ООО) самолично крутившего (типа - глядите "специалисты" ИТП!) задвижку на вводе Т1 -для экономии теплоносителя.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.4.2007, 19:27
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(zr84 @ Apr 18 2007, 18:47 )
По нашим(РФ) нормативным документам запрещается регулировать расход запорной арматурой

В первую очередь это относится к службе эксплуатации. То есть, эксплуатировать оборудование нужно так, как это предусмотрено проектом.
Цитата
самолично крутившего ... задвижку

А если ПРОЕКТИРОВЩИК решил, к примеру, что регулировать следует задвижкой - это его право. Нужно будет, чтобы выполнялась отсечка, он предусмотрит для этого дополнительную задвижку.

Сообщение отредактировал tiptop - 18.4.2007, 21:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 19.4.2007, 4:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(tiptop @ Apr 18 2007, 20:27 )
..В первую очередь это относится к службе эксплуатации. То есть, эксплуатировать оборудование нужно так, как это предусмотрено проектом.

В первую очередь СП 41-101-95:
4.42 Запорная арматура предусматривается:
на всех подающих и обратных трубопроводах тепловых сетей на вводе и выводе их из тепловых пунктов;
на всасывающем и нагнетательном патрубках каждого насоса;
на подводящих и отводящих трубопроводах каждого водоподогревателя.
В остальных случаях необходимость установки запорной арматуры определяется проектом. При этом число запорной арматуры на трубопроводах должно быть минимально необходимым, обеспечивающим надежную и безаварийную работу. Установка дублирующей запорной арматуры допускается при обосновании
.......
4.44 Принимать запорную арматуру в качестве регулирующей не допускается.
.....
Зачем регулировать расход затвором, если есть "заточенная" гамма для этого арматуры?
Еще есть экспертиза:тепловые сети, Ростехнадзор- смотрят, читают ну очень внимательно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_seroga_*
сообщение 19.4.2007, 6:33
Сообщение #7





Guest Forum






Спасибо за ответы.

Я понял, что Арматэк позиционирует свою продукцию как регулирующую. В чем здесь подвох?
Подскажите пожалуйста тогда вариант с седельными клапанами, с хорошим соотнощением цена/качество и дешевле чем Danfoss.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 19.4.2007, 9:14
Сообщение #8


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44691
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(zr84 @ Apr 19 2007, 05:58 )
Цитата(tiptop @ Apr 18 2007, 20:27 )
..В первую очередь это относится к службе эксплуатации. То есть, эксплуатировать оборудование нужно так, как это предусмотрено проектом.

В первую очередь СП 41-101-95:
4.42 Запорная арматура предусматривается:
на всех подающих и обратных трубопроводах тепловых сетей на вводе и выводе их из тепловых пунктов;
на всасывающем и нагнетательном патрубках каждого насоса;
на подводящих и отводящих трубопроводах каждого водоподогревателя.
В остальных случаях необходимость установки запорной арматуры определяется проектом. При этом число запорной арматуры на трубопроводах должно быть минимально необходимым, обеспечивающим надежную и безаварийную работу. Установка дублирующей запорной арматуры допускается при обосновании
.......
4.44 Принимать запорную арматуру в качестве регулирующей не допускается.
.....
Зачем регулировать расход затвором, если есть "заточенная" гамма для этого арматуры?
Еще есть экспертиза:тепловые сети, Ростехнадзор- смотрят, читают ну очень внимательно...

Первое.
СНиП не нарушается - так как производитель позиционирует свои затворы как:
"Затворы предназначены для перекрытия или дросселирования потока воды или других сред в системах теплоснабжения, холодоснабжения, хоз-питьевого водоснабжения и других инженерных системах."
Поэтому пишем в проекте Регулирующий дисковый затвор - и все нормально.

Второе - есть СНиП а есть и голова, ей тоже пользоваться надо а не работать по шаблонам.

Третье - почему принимают - допустим нужна балансировка по веткам, ветки отходят от коллектора и имеют диаметр 80-125 мм. Балансировочник обычный ставить дорого, по габаритам занимает много место - если ставим дисковый затвор - можно поставить межфланцевый - и по цене он будет дешевле в разы. Конечно есть и минусы менее точная регулеровка, и думаю ресурс будет меньше.
Но у любого решения есть минусы и плюсы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 20:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных