Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
6 страниц V  « < 3 4 5 6 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Школа. Организация воздухообмена
elenam
сообщение 22.10.2018, 11:48
Сообщение #121





Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715



Я за смешанную вентиляцию исходя из реалий. Даже если выйдут из строя, или будут отключены приточки - останется вытяжка. Но теоретически такая схема очень затратна по теплу - ТУ могут просто не дать. И в экспертизе будут требовать раздел энергоэффективность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 22.10.2018, 13:00
Сообщение #122





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Вент с рекуперацией все равно себя оправдывает даже с "эксплуатацией".
Среднеформатная городская школа в старых системах (прямоток + ВЕ) + отопление - все равно жрала примерно 2кк грн в период 2017 года за сезон (примерно 83к баксов).
Короче - даже с учетом "обслуживания" стоило.
Ну и у нас "конкретизировали" нормы - и после обновления требований ЕЕ - ни с чем другим кроме принудиловка с рекуперацией ты сейчас не пройдешь согласования.(может разве что под "эгидой" ремонта).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.10.2018, 13:22
Сообщение #123





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(elenam @ 22.10.2018, 11:48) *
Я за смешанную вентиляцию исходя из реалий. Даже если выйдут из строя, или будут отключены приточки - останется вытяжка. Но теоретически такая схема очень затратна по теплу - ТУ могут просто не дать. И в экспертизе будут требовать раздел энергоэффективность.

Поясните, пжл - у Вас расчётный расход тепла как-то зависит от способа нагрева этих 500 м3/ч нар. в-ха - в приточке или с помощью СО (даже если наплевать на то, что параметры в ОЗ Вы никогда не выдержите)? newconfus.gif
Или Вы не собираетесь выполнять обязательные указания СП 60 и СП 118 о 20 м3/ч/чел? newconfus.gif

И ещё - по Положению по ПП РФ № 87
Цитата
1. Настоящее Положение устанавливает состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов:
...
б) при подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (далее - строительство).

И там нет указаний по возможности отсутствия раздела Энергоэффективности в ПД для капремонта. Или в Ваших краях не действует 87-е Постановление? newconfus.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenam
сообщение 22.10.2018, 14:22
Сообщение #124





Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715



Нет я имела ввиду расходы тепла при рекуператоре и прямоточке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.10.2018, 14:43
Сообщение #125


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22412
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Всё равно придётся учитывать расход по пиковому варианту. Режим оттаивания никто не отменял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 22.10.2018, 15:01
Сообщение #126





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
Я за смешанную вентиляцию исходя из реалий. Даже если выйдут из строя, или будут отключены приточки - останется вытяжка.

Надо добавить что это до серьезных холодов. По ТУ один фик как греть воздух.

Но я тоже за смешанную. Чем дальше от Мск тем хуже с обслуживающим персоналом. В мск у школ есть деньги на оплату аутсерсинга. Тут я и воздушное отопление не стесняюсь делать. В области, где наши обслуживают 5 лет после сдачи потом передают в муниципалитет, сложные системы я уже опасаюсь делать.
Тупо приточка и естественная вытяжка. Какие уж тут рекуператоры.

Цитата
Вент с рекуперацией все равно себя оправдывает даже с "эксплуатацией".

Только при нормальной эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenam
сообщение 22.10.2018, 15:06
Сообщение #127





Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715



Спасибо всем. Жду ответа - сколько дадут тепла. Пришлось предложить несколько вариантов.
Кстати при режиме оттайки разная техника срабатывает по разному. В некоторых предусмотрен байпас, перекрывается канал наружного воздуха. И просто внутренний воздух оттаивает рекуператор.

Сообщение отредактировал elenam - 22.10.2018, 15:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.10.2018, 15:23
Сообщение #128





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(elenam @ 22.10.2018, 14:22) *
Нет я имела ввиду расходы тепла при рекуператоре и прямоточке.

В таком случае совсем не понятно Ваше
Цитата(elenam @ 22.10.2018, 11:48) *
Даже если выйдут из строя, или будут отключены приточки - останется вытяжка.

Ведь по СП 251 Вы всё-рано должны предусмотреть в классах ВЕ
Цитата
9.2.7 При приточной вентиляции с механическим побуждением в учебных помещениях предусматривают естественную вытяжную вентиляцию из расчета однократного и более обмена воздуха за 1 ч.

Кстати, это обязательно нужно учитывать для рекуператора/регенератора.

И прав ув. Skaramush - ТУ Вы должны запрашивать при пиковой нагрузке, т.е. без учёта рекуператора. И всё оборудование приточки, трубопроводы и арматуру её теплоснабжения тоже надо подбирать на пиковую нагрузку. Это только уже по показаниям УУЭТ будет экономия энергоресурсов за счёт использования рекуперации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 22.10.2018, 16:54
Сообщение #129





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
И прав ув. Skaramush - ТУ Вы должны запрашивать при пиковой нагрузке,

А как же п 11.10 из СП 60.13330.2016 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.10.2018, 18:55
Сообщение #130





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Wiz @ 22.10.2018, 16:54) *
А как же п 11.10 из СП 60.13330.2016 ?

Получается, что п. 11.10 не учитывает неизбежный режим оттайки при низких нар. температурах при определении расчётного расхода тепла в проекте. Т.е. рассматривается только расчётный идеальный режим и никак не учитывается реальный режим работы рекуператора.
Разве где-то указано, что расход в запросе ТУ не должен превышать расчётного расхода по проекту? Тем более при нашей практике - сначала запрос ТУ по укрупнённым расчётам и только потом проектный расчётный расход. Другое дело, что Заказчику невыгодно озвучивать завышенные расходы, которые будут только в пиковом, а не штатном режиме.
Я полагаю, что при запросе ТУ, а тем более при подборе оборудования/трубопроводов/арматуры нужно учитывать пиковую нагрузку. Тут ещё для ТУ возникает вопрос по коэф. одновременности оттайки при нескольких системах с рекуператорами.
Если по ТУ это не очень критично (всё-равно расчёт по показаниям УУЭТ), то для воздухонагревателя и трубопроводов отдельной вентустановки это уже критично во время оттайки рекуператора - как обеспечить расчётную температуру притока, если воздухонагреватель подобран на теплосъём только при работе в паре с рекуператором?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 22.10.2018, 19:44
Сообщение #131





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Тем более при нашей практике - сначала запрос ТУ по укрупнённым расчётам и только потом проектный расчётный расход.

Сейчас укрупненно не считаем, а уже на стадии П прорабатываем нагрузки, так чтобы на рабочке не было особых расхождений.
Цитата
Если по ТУ это не очень критично (всё-равно расчёт по показаниям УУЭТ), то для воздухонагревателя и трубопроводов отдельной вентустановки это уже критично во время оттайки рекуператора - как обеспечить расчётную температуру притока, если воздухонагреватель подобран на теплосъём только при работе в паре с рекуператором?

Наши теплосети проверяют нагрузку ОВ и ТМ и при отличии одной от другой заставляют приводить к одинаковому значению, указанному в ТУ, так что финт ушами тут не пройдет. В режиме оттайки установка может и постоять немного, если это не критично для обслуживаемой ею помещений. Ведь не час же она оттаивает.

Сообщение отредактировал Wiz - 22.10.2018, 19:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.10.2018, 20:35
Сообщение #132





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Wiz @ 22.10.2018, 19:44) *
Сейчас укрупненно не считаем, а уже на стадии П прорабатываем нагрузки, так чтобы на рабочке не было особых расхождений.

Наши теплосети проверяют нагрузку ОВ и ТМ и при отличии одной от другой заставляют приводить к одинаковому значению, указанному в ТУ, так что финт ушами тут не пройдет. В режиме оттайки установка может и постоять немного, если это не критично для обслуживаемой ею помещений. Ведь не час же она оттаивает.

У нас ещё считают укрупнённо

Нагрузки в ОВ и ТМ, безусловно должны совпадать и не превышать нагрузки по ТУ. Требований о полном совпадении нагрузок в ТУ и проектных нигде нет.

А какое время Вы считаете критичным, если в теме речь идёт о школе, где продолжительность урока всего 40 минут?
Влажность вытяжки из класса высокая, вытяжка существенно меньше притока из-за устройства ВЕ в классах, а также мех вытяжки из санузлов, нар. температура у ТС -35 град - обмерзание неизбежно.
Про лукавые подборы рекуператоров почти всех брендов также известно.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 22.10.2018, 20:37
Сообщение #133





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Вытяжка существенно меньше притока из-за устройства ВЕ в классах?

Ну и смысл в такой рекуперации ? больше проблем получите нежели сэкономите...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.10.2018, 20:46
Сообщение #134





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Wiz @ 22.10.2018, 20:37) *
Ну и смысл в такой рекуперации ? больше проблем получите нежели сэкономите...

Так это ж не я ратую за рекуперацию, а ТС!
Я - для школы - против. Амиго в посте 126 тоже против высказался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenam
сообщение 24.10.2018, 15:47
Сообщение #135





Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715



ТУ, в моем случае, будут выдавать по старым нагрузкам, поскольку "У Вас ремонт". Так что сколько получим - из того и будем делать.
Кстати по поводу расчета для ТУ по пиковым нагрузкам. Мы тоже считаем с учетом рекуператоров. Не скажу точно цифру, но цена на получение техусловий зависит от запрашиваемой мощности. Заказчик переплачивать не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaGal
сообщение 21.11.2018, 18:54
Сообщение #136





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



Простите, с небольшим опозданием дополню.

Заказчик будет переплачивать потом, если при работе установки у него показания приборов учета будут выходить за проектную величину из-за неучтенных пиковых нагрузок. Это если конечно организовывать нормально работу рекуператора, не допуская перерывов в работе вентиляции во время его оттаивания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 7.12.2018, 9:30
Сообщение #137





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Мы сделали за последние несколько лет автоматизацию приточной вентиляции нескольких школ на субподряде. Это какой-то трэш и угар. Приточки отдавали нам, вытяжки и противодымку электрикам. Мы сделали на приточках нормальную автоматику, с возможностью отключения на ночь. Электрики раскидали шкафы вытяжек по разным закоулкам, шкафы типа РУСМ без внешнего управления. Теперь если выключить на ночь приточки, вытяжки высасывают всё тепло. Ни о какой сблокированности систем приточной и вытяжной вентиляции в мыслях у проектантов не возникало. В результате вентиляция дует круглосуточно, сжирая на каждой школе миллионы рублей в год просто так.
Недавно на одной из школ отказала теплосеть, вытяжки всё тепло выдули, когда приточки встали.

Предлагали заказчикам подключать вытяжки к приточным шкафам, но изменения в проект вносить ни у кого не было времени, ни желания. В результате всё жрёт энергию по полной круглосуточно, хотя на ночь можно было бы и отключать. Так не только все пенсии выдует, ещё и работать будем на обогрев муниципальных учреждений.

И даже в этой ситуации можно ещё что-то исправить, поставить на каждую вытяжку подули дистанционного управления с вайфаем, но это никому не нужно и денег на это нет.

Если проект школы делает наша компания, приходится мне, автоматчику, засучивать рукава и раздавать ЦУ вентиляторщикам и электрикам, чтобы сделать всё правильно и энергоэффективно. Хорошо, что руководство прислушивается. ГИПы как бы есть, но как бы их нет.

На противодымку электрики ставят шкафы типа РУСМ, без сертификатов. Любой дурак подойдёт отключит его, и пожарная сигнализация ничего об этом не узнает. Или питание пропадёт.

Мне интересно, это в Иркутске витаминов для работы мозга не хватает, или по всей стране так?

Сообщение отредактировал kosmos440o - 7.12.2018, 9:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 7.12.2018, 14:26
Сообщение #138





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Цитата(kosmos440o @ 7.12.2018, 9:30) *
Мне интересно, это в Иркутске витаминов для работы мозга не хватает, или по всей стране так?


Везде так.
Я поступал след. образом. Мы с АК-шником сами не разрабатывали ШУВ. Сейчас везде есть комплектная поставка ШУВ с завода изготовителя вентагрегатов. И в нём, как минимум 1 вытяжной вентилятор сблокирован, как максимум, по заданию, все сблокировки и защиты будут предусмотрены. Задача АК передать ТЗ на ЭС (ЭОМ) с трассировками до ШУВ силы и от ШУВ до вытяжного вентилятора. Не забыв про сухой контакт от ОПС и питание без "обрубки" при сигнале ОПС. Единственный нюанс в том, что не всегда положительно сказывается отдавать объёмы ОВ в части межблочки электрикам. Тогда, соответственно межблочку лучше предусмотреть в АК.
Схемы ШУВ лучше не прикладывать т.к. обязательно "наколхозят". С АТМ так же поступали. С противопожарной вентиляцией либо все сами либо с завода. Результаты на площадке были положительные.

Сообщение отредактировал 327 - 7.12.2018, 14:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 7.12.2018, 14:45
Сообщение #139





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Цитата(Wiz @ 22.10.2018, 19:44) *
В режиме оттайки установка может и постоять немного, если это не критично для обслуживаемой ею помещений. Ведь не час же она оттаивает.


Не час, но "циклит" постоянно. Около 10-15 минут оттайка, потом минут 20-30 работа (или не более часа), и опять погнали на оттайку. Я вообще против в нашем климате указывать нагрузку ОВ с учётом рекуператоров. Или стараюсь применять гликолевые - можно собрать теплоту от локалок (в зависимости от нормативных ограничений/планировочных решений) + настройками вывести в режим работы без образования льда.
Вот не было случаев, когда ТС артачилась увеличить отпуск ТЭ. Ведь можно же обосновать, выбить доп. объёмы по перекладке генподрядчику, в общем найти выход.

Кстати отопление тоже проектируют исходя из АР и расчётных тепловых потерь. Но в наших реалиях после сдачи в эксплуатацию, в лучшем случае оно еле вытягивает. Зачастую мощности недостаточно. Там субчик накосячил, там пересмотрели АР без выдачи ТЗ на пересмотр ОВ, да куча проблем.

Сообщение отредактировал 327 - 7.12.2018, 14:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Senchikhin17
сообщение 19.12.2018, 22:55
Сообщение #140





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195



Подскажите, когда вы проектируете школы, закладываете увлажнение воздуха в приточные установки учебных классов?

У нас в проекте увлажняется воздух до 40%.. По id диаграмме в помещении при повышении внутренней температуры по лучу процесса - понижается относительная влажность.. Влагосодержание, безусловно становится выше, но относительная влажность уменьшается.. Эксперт настоятельно утверждает, что относительная влажность будет расти и в помещении будет влажность выше допустимых 60%... И вообще говорит, что у них проектируют все без увлажнения приточки..

Хотел спросить, кто как решает этот вопрос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 20.12.2018, 4:30
Сообщение #141





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Не до конца понял про повышении температуры по лучу процесса, но при повышении температуры (нагрев) относительная влажность как раз падает, т.к. влагосодержание не изменяется. Увлажнение для школы считаю перебор, т.к. дорого и некому потом это все эксплуатировать, плюс эксплуатационные затраты на энергоресурсы выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Senchikhin17
сообщение 20.12.2018, 7:15
Сообщение #142





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195



Цитата(Kasper @ 20.12.2018, 4:30) *
Не до конца понял про повышении температуры по лучу процесса, но при повышении температуры (нагрев) относительная влажность как раз падает, т.к. влагосодержание не изменяется. Увлажнение для школы считаю перебор, т.к. дорого и некому потом это все эксплуатировать, плюс эксплуатационные затраты на энергоресурсы выше.


Луч процесса тепловлажностного режима в помещении.. Нагрев имеется ввиду не от воздухонагревателей. А луч процесса, который идёт под расчётным углом и от точки притока до точки внутреннего воздуха происходит повышение температуры, понижение относительной влажности, повышение влагосодержания.


По санпину необходимо обеспечить 40-60% относительную влажность в классах, как без увлажнения вы обеспечиваете это требование? За счёт детей 40% не обеспечится..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 20.12.2018, 8:42
Сообщение #143





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Ясно, вы говорите о построении луча процесса ассимиляции тепло, влагоизбытков приточным воздухом. Влажность понижается, потому что зимой наружный воздух сухой. Насколько правильно поддерживать оптимальные параметры, а не допустимые, не подскажу. Надо смотреть перечень требований обязательных к применению. Ждите может кто подскажет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasIv
сообщение 1.2.2019, 16:19
Сообщение #144





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 7.4.2010
Из: Тверь
Пользователь №: 51096



Здравствуйте. Поясните пожалуйста п. 9.2.7 СП 251 "При приточной вентиляции с механическим побуждением в учебных помещениях
предусматривают естественную вытяжную вентиляцию из расчета однократного и более обмена
воздуха за 1 ч." Для чего этот пункт, как страховка на случай не работоспособности мех притока? Если так то верны ли следующие рассуждения?
Я планирую в классы подавать механический приток 20 м.куб/час на ученика, но не менее 2кр. Тепловые нагрузки посчитаны на теплопотери + нагрев приточного воздуха. При работе механического притока у меня получается комбинированная система вентиляции часть вытяжки идет в естественные каналы в классах, а часть уходит в рекриацию откуда удаляется. Если приток отключен. допустим на ночь, ведь какой смысл тратить тепло на нагрев притока ночью если нет выделений вредностей от учеников. Тогда начинает работать естественная вентиляция в 1 крат. Тут возникают два вопроса взаимосвязанных. Как будет работать эта естественная вытяжка при пластиковых окнах, получается нужно закладывать по мимо мех. притока оконные клапаны на 1. крат. (верно ли я понимаю?) Второй вопрос если я заложу оконные клапаны на 1. крат на ночь, то и систему отопления нужно проектировать с учетом нагрева этого 1-го крата+ теплопотери, но при этом получается в нагрузках на ТУ этот один крат можно не учитывать т.к. при работе естественной вентиляции мех. приток отключен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaGal
сообщение 1.2.2019, 19:13
Сообщение #145





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



Вообще-то допускается снижение температуры в нерабочее время до +12 С согласно п.5.2 СП 60.

Мне в принципе кажется вообще сомнительным ваше предположение, что надо обеспечить работу естественной вентиляции классов, когда школа не работает. Зачем обеспечивать в этот момент требования к качеству воздуха учебного помещения?

Каким образом вы предусмотрите отключение оконных клапанов в дневное время, когда работает механическая вентиляция? Мне кажется, что из них в это время будет идти сквозняк, что в школе недопустимо. Плюс это удорожание. Плюс кто их будет обслуживать в наших школах?

Если кому-то захочется проветрить класс на ночь, то можно все решить гораздо проще - оставив на ночь открытое окно в режиме проветривания. Ну или утром открыть окно на 5 минут перед началом занятий.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.2.2019, 14:26
Сообщение #146





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(VasIv @ 1.2.2019, 16:19) *
Если приток отключен. допустим на ночь, ведь какой смысл тратить тепло на нагрев притока ночью если нет выделений вредностей от учеников. Тогда начинает работать естественная вентиляция в 1 крат. Тут возникают два вопроса взаимосвязанных. Как будет работать эта естественная вытяжка при пластиковых окнах, получается нужно закладывать по мимо мех. притока оконные клапаны на 1. крат. (верно ли я понимаю?) Второй вопрос если я заложу оконные клапаны на 1. крат на ночь, то и систему отопления нужно проектировать с учетом нагрева этого 1-го крата+ теплопотери, но при этом получается в нагрузках на ТУ этот один крат можно не учитывать т.к. при работе естественной вентиляции мех. приток отключен.

Это всё ненужные рассуждения.
Все указания по поддержанию нормируемых параметров микроклимата в общественных помещениях справедливы только для режима их эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 2.2.2019, 15:33
Сообщение #147


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Цитата(VasIv @ 1.2.2019, 16:19) *
Здравствуйте. Поясните пожалуйста п. 9.2.7 СП 251 "При приточной вентиляции с механическим побуждением в учебных помещениях
предусматривают естественную вытяжную вентиляцию из расчета однократного и более обмена
воздуха за 1 ч." Для чего этот пункт, как страховка на случай не работоспособности мех притока? Если так то верны ли следующие рассуждения?
Я планирую в классы подавать механический приток 20 м.куб/час на ученика, но не менее 2кр. Тепловые нагрузки посчитаны на теплопотери + нагрев приточного воздуха. При работе механического притока у меня получается комбинированная система вентиляции часть вытяжки идет в естественные каналы в классах, а часть уходит в рекриацию откуда удаляется. Если приток отключен. допустим на ночь, ведь какой смысл тратить тепло на нагрев притока ночью если нет выделений вредностей от учеников. Тогда начинает работать естественная вентиляция в 1 крат. Тут возникают два вопроса взаимосвязанных. Как будет работать эта естественная вытяжка при пластиковых окнах, получается нужно закладывать по мимо мех. притока оконные клапаны на 1. крат. (верно ли я понимаю?) Второй вопрос если я заложу оконные клапаны на 1. крат на ночь, то и систему отопления нужно проектировать с учетом нагрева этого 1-го крата+ теплопотери, но при этом получается в нагрузках на ТУ этот один крат можно не учитывать т.к. при работе естественной вентиляции мех. приток отключен.


Как будет точно работать отлично и соответствовать нормам. Делаете приток механический 2крата с проверкой 20 кубов на человека, вытяжка через шахты равная притоку. Отопление считаете на теплопотери + инфильтрация с учетом что притока нет (ночной режим). Итог - днем всё как по нормам. Ночью температура тоже в норме, днем термостаты на радиаторах убавляют нагрев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 4.2.2019, 9:29
Сообщение #148





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Одно но. Выключают мех. приток, так как большие затраты на энергоноситель, разморозили калорифер и т.п. Если в классе канал один, то может и не опрокинется, а если два, то по любому один начнет работать на приток, второй на вытяжку. Сразу побежал конденсат, в помещениях холодно. А если еще где-то в рекреации мех. вытяжка? С точки зрения норм будет правильно, но подумать как защитится от этого думаю стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasIv
сообщение 4.2.2019, 9:40
Сообщение #149





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 7.4.2010
Из: Тверь
Пользователь №: 51096



Цитата(SP_ @ 2.2.2019, 15:33) *
Как будет точно работать отлично и соответствовать нормам. Делаете приток механический 2крата с проверкой 20 кубов на человека, вытяжка через шахты равная притоку. Отопление считаете на теплопотери + инфильтрация с учетом что притока нет (ночной режим). Итог - днем всё как по нормам. Ночью температура тоже в норме, днем термостаты на радиаторах убавляют нагрев.

Спасибо, вы подтвердили мои мысли, именно так и планирую сделать. Я больше замарочился насчет необходимости приточных клапанов в окнах. Нормы требуют обязательное наличие 1-кратной естественной вытяжки (при любых раскладах), а зачем это требование мне не понятно. Единственное объяснение, которое я вижу, это страховка от нерабочего мех. притока, но в таком случаи как эта вытяжка (при аварии притока) будет работать днем, без клапанов в плотных современных окнах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 4.2.2019, 9:44
Сообщение #150


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22412
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А Вы не задумались, что притоку нужно организованно куда-то уходить? Вот такая простая мысли не приходила в голову?
Представьте, гипотетически, что у Вас класс с качественными дверями и окнами, щелей существенных нет и имеется механический приток. Как и куда должен пойти подаваемый воздух?
Нормальное требование. В переводе "При механическом притоке должна быть организована возможность удаления подаваемого воздуха для организации циркуляции воздуха в помещении".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 21:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных