|
  |
Школа. Организация воздухообмена |
|
|
|
22.10.2018, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Тем более при нашей практике - сначала запрос ТУ по укрупнённым расчётам и только потом проектный расчётный расход. Сейчас укрупненно не считаем, а уже на стадии П прорабатываем нагрузки, так чтобы на рабочке не было особых расхождений. Цитата Если по ТУ это не очень критично (всё-равно расчёт по показаниям УУЭТ), то для воздухонагревателя и трубопроводов отдельной вентустановки это уже критично во время оттайки рекуператора - как обеспечить расчётную температуру притока, если воздухонагреватель подобран на теплосъём только при работе в паре с рекуператором? Наши теплосети проверяют нагрузку ОВ и ТМ и при отличии одной от другой заставляют приводить к одинаковому значению, указанному в ТУ, так что финт ушами тут не пройдет. В режиме оттайки установка может и постоять немного, если это не критично для обслуживаемой ею помещений. Ведь не час же она оттаивает.
Сообщение отредактировал Wiz - 22.10.2018, 19:47
|
|
|
|
|
22.10.2018, 20:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12746
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Wiz @ 22.10.2018, 19:44)  Сейчас укрупненно не считаем, а уже на стадии П прорабатываем нагрузки, так чтобы на рабочке не было особых расхождений.
Наши теплосети проверяют нагрузку ОВ и ТМ и при отличии одной от другой заставляют приводить к одинаковому значению, указанному в ТУ, так что финт ушами тут не пройдет. В режиме оттайки установка может и постоять немного, если это не критично для обслуживаемой ею помещений. Ведь не час же она оттаивает. У нас ещё считают укрупнённоНагрузки в ОВ и ТМ, безусловно должны совпадать и не превышать нагрузки по ТУ. Требований о полном совпадении нагрузок в ТУ и проектных нигде нет. А какое время Вы считаете критичным, если в теме речь идёт о школе, где продолжительность урока всего 40 минут? Влажность вытяжки из класса высокая, вытяжка существенно меньше притока из-за устройства ВЕ в классах, а также мех вытяжки из санузлов, нар. температура у ТС -35 град - обмерзание неизбежно. Про лукавые подборы рекуператоров почти всех брендов также известно.
|
|
|
|
|
22.10.2018, 20:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Вытяжка существенно меньше притока из-за устройства ВЕ в классах? Ну и смысл в такой рекуперации ? больше проблем получите нежели сэкономите...
|
|
|
|
|
22.10.2018, 20:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12746
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Wiz @ 22.10.2018, 20:37)  Ну и смысл в такой рекуперации ? больше проблем получите нежели сэкономите... Так это ж не я ратую за рекуперацию, а ТС! Я - для школы - против. Амиго в посте 126 тоже против высказался.
|
|
|
|
|
24.10.2018, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715

|
ТУ, в моем случае, будут выдавать по старым нагрузкам, поскольку "У Вас ремонт". Так что сколько получим - из того и будем делать. Кстати по поводу расчета для ТУ по пиковым нагрузкам. Мы тоже считаем с учетом рекуператоров. Не скажу точно цифру, но цена на получение техусловий зависит от запрашиваемой мощности. Заказчик переплачивать не будет.
|
|
|
|
|
21.11.2018, 18:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210

|
Простите, с небольшим опозданием дополню.
Заказчик будет переплачивать потом, если при работе установки у него показания приборов учета будут выходить за проектную величину из-за неучтенных пиковых нагрузок. Это если конечно организовывать нормально работу рекуператора, не допуская перерывов в работе вентиляции во время его оттаивания.
|
|
|
|
|
7.12.2018, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3059
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Мы сделали за последние несколько лет автоматизацию приточной вентиляции нескольких школ на субподряде. Это какой-то трэш и угар. Приточки отдавали нам, вытяжки и противодымку электрикам. Мы сделали на приточках нормальную автоматику, с возможностью отключения на ночь. Электрики раскидали шкафы вытяжек по разным закоулкам, шкафы типа РУСМ без внешнего управления. Теперь если выключить на ночь приточки, вытяжки высасывают всё тепло. Ни о какой сблокированности систем приточной и вытяжной вентиляции в мыслях у проектантов не возникало. В результате вентиляция дует круглосуточно, сжирая на каждой школе миллионы рублей в год просто так. Недавно на одной из школ отказала теплосеть, вытяжки всё тепло выдули, когда приточки встали.
Предлагали заказчикам подключать вытяжки к приточным шкафам, но изменения в проект вносить ни у кого не было времени, ни желания. В результате всё жрёт энергию по полной круглосуточно, хотя на ночь можно было бы и отключать. Так не только все пенсии выдует, ещё и работать будем на обогрев муниципальных учреждений.
И даже в этой ситуации можно ещё что-то исправить, поставить на каждую вытяжку подули дистанционного управления с вайфаем, но это никому не нужно и денег на это нет.
Если проект школы делает наша компания, приходится мне, автоматчику, засучивать рукава и раздавать ЦУ вентиляторщикам и электрикам, чтобы сделать всё правильно и энергоэффективно. Хорошо, что руководство прислушивается. ГИПы как бы есть, но как бы их нет.
На противодымку электрики ставят шкафы типа РУСМ, без сертификатов. Любой дурак подойдёт отключит его, и пожарная сигнализация ничего об этом не узнает. Или питание пропадёт.
Мне интересно, это в Иркутске витаминов для работы мозга не хватает, или по всей стране так?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 7.12.2018, 9:34
|
|
|
|
|
7.12.2018, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Цитата(kosmos440o @ 7.12.2018, 9:30)  Мне интересно, это в Иркутске витаминов для работы мозга не хватает, или по всей стране так? Везде так. Я поступал след. образом. Мы с АК-шником сами не разрабатывали ШУВ. Сейчас везде есть комплектная поставка ШУВ с завода изготовителя вентагрегатов. И в нём, как минимум 1 вытяжной вентилятор сблокирован, как максимум, по заданию, все сблокировки и защиты будут предусмотрены. Задача АК передать ТЗ на ЭС (ЭОМ) с трассировками до ШУВ силы и от ШУВ до вытяжного вентилятора. Не забыв про сухой контакт от ОПС и питание без "обрубки" при сигнале ОПС. Единственный нюанс в том, что не всегда положительно сказывается отдавать объёмы ОВ в части межблочки электрикам. Тогда, соответственно межблочку лучше предусмотреть в АК. Схемы ШУВ лучше не прикладывать т.к. обязательно "наколхозят". С АТМ так же поступали. С противопожарной вентиляцией либо все сами либо с завода. Результаты на площадке были положительные.
Сообщение отредактировал 327 - 7.12.2018, 14:29
|
|
|
|
|
7.12.2018, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Цитата(Wiz @ 22.10.2018, 19:44)  В режиме оттайки установка может и постоять немного, если это не критично для обслуживаемой ею помещений. Ведь не час же она оттаивает. Не час, но "циклит" постоянно. Около 10-15 минут оттайка, потом минут 20-30 работа (или не более часа), и опять погнали на оттайку. Я вообще против в нашем климате указывать нагрузку ОВ с учётом рекуператоров. Или стараюсь применять гликолевые - можно собрать теплоту от локалок (в зависимости от нормативных ограничений/планировочных решений) + настройками вывести в режим работы без образования льда. Вот не было случаев, когда ТС артачилась увеличить отпуск ТЭ. Ведь можно же обосновать, выбить доп. объёмы по перекладке генподрядчику, в общем найти выход. Кстати отопление тоже проектируют исходя из АР и расчётных тепловых потерь. Но в наших реалиях после сдачи в эксплуатацию, в лучшем случае оно еле вытягивает. Зачастую мощности недостаточно. Там субчик накосячил, там пересмотрели АР без выдачи ТЗ на пересмотр ОВ, да куча проблем.
Сообщение отредактировал 327 - 7.12.2018, 14:51
|
|
|
|
|
19.12.2018, 22:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195

|
Подскажите, когда вы проектируете школы, закладываете увлажнение воздуха в приточные установки учебных классов?
У нас в проекте увлажняется воздух до 40%.. По id диаграмме в помещении при повышении внутренней температуры по лучу процесса - понижается относительная влажность.. Влагосодержание, безусловно становится выше, но относительная влажность уменьшается.. Эксперт настоятельно утверждает, что относительная влажность будет расти и в помещении будет влажность выше допустимых 60%... И вообще говорит, что у них проектируют все без увлажнения приточки..
Хотел спросить, кто как решает этот вопрос?
|
|
|
|
|
20.12.2018, 4:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699

|
Не до конца понял про повышении температуры по лучу процесса, но при повышении температуры (нагрев) относительная влажность как раз падает, т.к. влагосодержание не изменяется. Увлажнение для школы считаю перебор, т.к. дорого и некому потом это все эксплуатировать, плюс эксплуатационные затраты на энергоресурсы выше.
|
|
|
|
|
20.12.2018, 7:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195

|
Цитата(Kasper @ 20.12.2018, 4:30)  Не до конца понял про повышении температуры по лучу процесса, но при повышении температуры (нагрев) относительная влажность как раз падает, т.к. влагосодержание не изменяется. Увлажнение для школы считаю перебор, т.к. дорого и некому потом это все эксплуатировать, плюс эксплуатационные затраты на энергоресурсы выше. Луч процесса тепловлажностного режима в помещении.. Нагрев имеется ввиду не от воздухонагревателей. А луч процесса, который идёт под расчётным углом и от точки притока до точки внутреннего воздуха происходит повышение температуры, понижение относительной влажности, повышение влагосодержания. По санпину необходимо обеспечить 40-60% относительную влажность в классах, как без увлажнения вы обеспечиваете это требование? За счёт детей 40% не обеспечится..
|
|
|
|
|
20.12.2018, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699

|
Ясно, вы говорите о построении луча процесса ассимиляции тепло, влагоизбытков приточным воздухом. Влажность понижается, потому что зимой наружный воздух сухой. Насколько правильно поддерживать оптимальные параметры, а не допустимые, не подскажу. Надо смотреть перечень требований обязательных к применению. Ждите может кто подскажет.
|
|
|
|
|
1.2.2019, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 7.4.2010
Из: Тверь
Пользователь №: 51096

|
Здравствуйте. Поясните пожалуйста п. 9.2.7 СП 251 "При приточной вентиляции с механическим побуждением в учебных помещениях предусматривают естественную вытяжную вентиляцию из расчета однократного и более обмена воздуха за 1 ч." Для чего этот пункт, как страховка на случай не работоспособности мех притока? Если так то верны ли следующие рассуждения? Я планирую в классы подавать механический приток 20 м.куб/час на ученика, но не менее 2кр. Тепловые нагрузки посчитаны на теплопотери + нагрев приточного воздуха. При работе механического притока у меня получается комбинированная система вентиляции часть вытяжки идет в естественные каналы в классах, а часть уходит в рекриацию откуда удаляется. Если приток отключен. допустим на ночь, ведь какой смысл тратить тепло на нагрев притока ночью если нет выделений вредностей от учеников. Тогда начинает работать естественная вентиляция в 1 крат. Тут возникают два вопроса взаимосвязанных. Как будет работать эта естественная вытяжка при пластиковых окнах, получается нужно закладывать по мимо мех. притока оконные клапаны на 1. крат. (верно ли я понимаю?) Второй вопрос если я заложу оконные клапаны на 1. крат на ночь, то и систему отопления нужно проектировать с учетом нагрева этого 1-го крата+ теплопотери, но при этом получается в нагрузках на ТУ этот один крат можно не учитывать т.к. при работе естественной вентиляции мех. приток отключен.
|
|
|
|
|
1.2.2019, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210

|
Вообще-то допускается снижение температуры в нерабочее время до +12 С согласно п.5.2 СП 60.
Мне в принципе кажется вообще сомнительным ваше предположение, что надо обеспечить работу естественной вентиляции классов, когда школа не работает. Зачем обеспечивать в этот момент требования к качеству воздуха учебного помещения?
Каким образом вы предусмотрите отключение оконных клапанов в дневное время, когда работает механическая вентиляция? Мне кажется, что из них в это время будет идти сквозняк, что в школе недопустимо. Плюс это удорожание. Плюс кто их будет обслуживать в наших школах?
Если кому-то захочется проветрить класс на ночь, то можно все решить гораздо проще - оставив на ночь открытое окно в режиме проветривания. Ну или утром открыть окно на 5 минут перед началом занятий.
|
|
|
|
|
2.2.2019, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12746
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(VasIv @ 1.2.2019, 16:19)  Если приток отключен. допустим на ночь, ведь какой смысл тратить тепло на нагрев притока ночью если нет выделений вредностей от учеников. Тогда начинает работать естественная вентиляция в 1 крат. Тут возникают два вопроса взаимосвязанных. Как будет работать эта естественная вытяжка при пластиковых окнах, получается нужно закладывать по мимо мех. притока оконные клапаны на 1. крат. (верно ли я понимаю?) Второй вопрос если я заложу оконные клапаны на 1. крат на ночь, то и систему отопления нужно проектировать с учетом нагрева этого 1-го крата+ теплопотери, но при этом получается в нагрузках на ТУ этот один крат можно не учитывать т.к. при работе естественной вентиляции мех. приток отключен. Это всё ненужные рассуждения. Все указания по поддержанию нормируемых параметров микроклимата в общественных помещениях справедливы только для режима их эксплуатации.
|
|
|
|
|
2.2.2019, 15:33
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214

|
Цитата(VasIv @ 1.2.2019, 16:19)  Здравствуйте. Поясните пожалуйста п. 9.2.7 СП 251 "При приточной вентиляции с механическим побуждением в учебных помещениях предусматривают естественную вытяжную вентиляцию из расчета однократного и более обмена воздуха за 1 ч." Для чего этот пункт, как страховка на случай не работоспособности мех притока? Если так то верны ли следующие рассуждения? Я планирую в классы подавать механический приток 20 м.куб/час на ученика, но не менее 2кр. Тепловые нагрузки посчитаны на теплопотери + нагрев приточного воздуха. При работе механического притока у меня получается комбинированная система вентиляции часть вытяжки идет в естественные каналы в классах, а часть уходит в рекриацию откуда удаляется. Если приток отключен. допустим на ночь, ведь какой смысл тратить тепло на нагрев притока ночью если нет выделений вредностей от учеников. Тогда начинает работать естественная вентиляция в 1 крат. Тут возникают два вопроса взаимосвязанных. Как будет работать эта естественная вытяжка при пластиковых окнах, получается нужно закладывать по мимо мех. притока оконные клапаны на 1. крат. (верно ли я понимаю?) Второй вопрос если я заложу оконные клапаны на 1. крат на ночь, то и систему отопления нужно проектировать с учетом нагрева этого 1-го крата+ теплопотери, но при этом получается в нагрузках на ТУ этот один крат можно не учитывать т.к. при работе естественной вентиляции мех. приток отключен. Как будет точно работать отлично и соответствовать нормам. Делаете приток механический 2крата с проверкой 20 кубов на человека, вытяжка через шахты равная притоку. Отопление считаете на теплопотери + инфильтрация с учетом что притока нет (ночной режим). Итог - днем всё как по нормам. Ночью температура тоже в норме, днем термостаты на радиаторах убавляют нагрев.
|
|
|
|
|
4.2.2019, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699

|
Одно но. Выключают мех. приток, так как большие затраты на энергоноситель, разморозили калорифер и т.п. Если в классе канал один, то может и не опрокинется, а если два, то по любому один начнет работать на приток, второй на вытяжку. Сразу побежал конденсат, в помещениях холодно. А если еще где-то в рекреации мех. вытяжка? С точки зрения норм будет правильно, но подумать как защитится от этого думаю стоит.
|
|
|
|
|
4.2.2019, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 7.4.2010
Из: Тверь
Пользователь №: 51096

|
Цитата(SP_ @ 2.2.2019, 15:33)  Как будет точно работать отлично и соответствовать нормам. Делаете приток механический 2крата с проверкой 20 кубов на человека, вытяжка через шахты равная притоку. Отопление считаете на теплопотери + инфильтрация с учетом что притока нет (ночной режим). Итог - днем всё как по нормам. Ночью температура тоже в норме, днем термостаты на радиаторах убавляют нагрев. Спасибо, вы подтвердили мои мысли, именно так и планирую сделать. Я больше замарочился насчет необходимости приточных клапанов в окнах. Нормы требуют обязательное наличие 1-кратной естественной вытяжки (при любых раскладах), а зачем это требование мне не понятно. Единственное объяснение, которое я вижу, это страховка от нерабочего мех. притока, но в таком случаи как эта вытяжка (при аварии притока) будет работать днем, без клапанов в плотных современных окнах?
|
|
|
|
|
4.2.2019, 9:44
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22441
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А Вы не задумались, что притоку нужно организованно куда-то уходить? Вот такая простая мысли не приходила в голову? Представьте, гипотетически, что у Вас класс с качественными дверями и окнами, щелей существенных нет и имеется механический приток. Как и куда должен пойти подаваемый воздух? Нормальное требование. В переводе "При механическом притоке должна быть организована возможность удаления подаваемого воздуха для организации циркуляции воздуха в помещении".
|
|
|
|
|
4.2.2019, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 7.4.2010
Из: Тверь
Пользователь №: 51096

|
Цитата(Skaramush @ 4.2.2019, 9:44)  А Вы не задумались, что притоку нужно организованно куда-то уходить? Вот такая простая мысли не приходила в голову? Представьте, гипотетически, что у Вас класс с качественными дверями и окнами, щелей существенных нет и имеется механический приток. Как и куда должен пойти подаваемый воздух? Нормальное требование. В переводе "При механическом притоке должна быть организована возможность удаления подаваемого воздуха для организации циркуляции воздуха в помещении". Такая мысль не приходила в голову, поскольку ваши рассуждения не объясняют необходимость 1-кратной естественной вытяжки. Циркуляцию воздуха можно было обеспечить и механической вытяжкой не городя естественную.
|
|
|
|
|
4.2.2019, 12:46
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22441
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Уфф... Сложно.
Хорошо, зайдём ещё раз, с другого конца. Авось, у вентиляционника мысли пойдут в верном направлении. Вопрос, на который не спеша найдите ответ. Для обеспечения однократного обмена по ЕВ рассчитывается что?
Вопрос второй. Параметры в обслуживаемом помещении определяет что? (приток вытяжка - нужное подчеркнуть).
Третий. Для обеспечения правильной циркуляции что необходимо, а чего достаточно?
|
|
|
|
|
4.2.2019, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 7.4.2010
Из: Тверь
Пользователь №: 51096

|
Цитата(Skaramush @ 4.2.2019, 12:46)  Уфф... Сложно.
Хорошо, зайдём ещё раз, с другого конца. Авось, у вентиляционника мысли пойдут в верном направлении. Вопрос, на который не спеша найдите ответ. Для обеспечения однократного обмена по ЕВ рассчитывается что?
Вопрос второй. Параметры в обслуживаемом помещении определяет что? (приток вытяжка - нужное подчеркнуть).
Третий. Для обеспечения правильной циркуляции что необходимо, а чего достаточно? 1) Рассчитывается объем удаляемого воздуха и подбираются вент. каналы, после этого встает вопрос чем будет компенсироваться вытяжка (либо не плотности, либо какие-то мероприятия вроде микро проветривания или клапанов). 2) Расчетный воздухообмен. (Приток вкупе с вытяжкой) расчет идет по притоку. 3) Необходимо, что бы была организована вытяжка, компенсируемая притоком. (хотя и обратная фраза то же будет верна)
|
|
|
|
|
4.2.2019, 14:20
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22441
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Если в первом пункте есть верный ответ, то дальше уже печально. Верный ответ по первому пункту, частичный правда "подбираются (?) каналы". Вообще-то, сначала рассчитываются. И вот наличие канала требуемого сечения в нужной точке помещения и позволит (при наличии мех. притока) воздуху циркулировать так, как проектировалось.
2. Параметры всегда определяет приток. Никогда и никаким способом вытяжка не определит параметры в РЗ. 3. Абсолютно не верно. Вытяжка не обеспечит вентилирования нужной зоны, не обеспечит скорости. Ни о каком "обратная фраза" речь не идёт.
Что-то хреново становится с подготовкой вентиляционников.
|
|
|
|
|
4.2.2019, 14:27
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214

|
Цитата(VasIv @ 4.2.2019, 9:40)  Спасибо, вы подтвердили мои мысли, именно так и планирую сделать. Я больше замарочился насчет необходимости приточных клапанов в окнах. Нормы требуют обязательное наличие 1-кратной естественной вытяжки (при любых раскладах), а зачем это требование мне не понятно. Единственное объяснение, которое я вижу, это страховка от нерабочего мех. притока, но в таком случаи как эта вытяжка (при аварии притока) будет работать днем, без клапанов в плотных современных окнах? Не менее 1 крат требуется в рабочее время, а в это время будет приток. Случай если приток не будут включать днем не описывается в нормах как и авария. Вместо клапанов окна можно отрегулировать на неплотное прилегание.
|
|
|
|
|
4.2.2019, 14:34
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22441
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Окна и клапаны... Когда ж вы сами окажетесь в помещениях, где приток без подогрева, "самотёком" и с малой высоты, да при температуре "за бортом" -15 и ниже...
Интересно, как собираетесь выполнять требование СП по отклонению температуры в струе, учитывая высоту расположение "неплотного прилегания" или клапана?
|
|
|
|
|
4.2.2019, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 7.4.2010
Из: Тверь
Пользователь №: 51096

|
Цитата(Skaramush @ 4.2.2019, 14:20)  Если в первом пункте есть верный ответ, то дальше уже печально. Верный ответ по первому пункту, частичный правда "подбираются (?) каналы". Вообще-то, сначала рассчитываются. И вот наличие канала требуемого сечения в нужной точке помещения и позволит (при наличии мех. притока) воздуху циркулировать так, как проектировалось.
2. Параметры всегда определяет приток. Никогда и никаким способом вытяжка не определит параметры в РЗ. 3. Абсолютно не верно. Вытяжка не обеспечит вентилирования нужной зоны, не обеспечит скорости. Ни о каком "обратная фраза" речь не идёт.
Что-то хреново становится с подготовкой вентиляционников. Спасибо за поучительную дискуссию. Я ответил на ваши вопросы так как их понял. То что параметры определяет приток по моему это я и написал. Приток без вытяжки то же не всегда работает. Взять хотя бы зарядные где вытяжка из верхней и нижней зоны или ламинарные потоки в чистых помещениях. В случаи с школой приток мы считаем по людям, и вытяжку мы могли бы, так же как в офисах, сделать механическую равную притоку. Для чего-то же СП говорит о необходимости 1-кр. естественной. Да и конечно сечение каналов естественной вентиляции и сечение решеток устанавливаемых в них рассчитываются, иначе как их можно было бы подобрать. Цитата(SP_ @ 4.2.2019, 14:27)  Не менее 1 крат требуется в рабочее время, а в это время будет приток. Случай если приток не будут включать днем не описывается в нормах как и авария. Вместо клапанов окна можно отрегулировать на неплотное прилегание. Вот опять полностью с вами согласен. Но в чем суть необходимости именно естественной вентиляции я так и не пойму. Если авария не считается ну и разрешили бы сделать механический приток и на весь объем механическую вытяжку и рекуператор тогда хорошо бы вписался и работал бы с хорошим КПД.
|
|
|
|
|
4.2.2019, 15:12
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22441
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Нет непосредственной необходимости в механической. Так более понятно? Не "необходимость естественной", а "достаточность естественной". Но необходимость наличия.
|
|
|
|
|
4.2.2019, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 7.4.2010
Из: Тверь
Пользователь №: 51096

|
Цитата(Skaramush @ 4.2.2019, 15:12)  Нет непосредственной необходимости в механической. Так более понятно? Не "необходимость естественной", а "достаточность естественной". Но необходимость наличия. Ваша фраза мне понятна. Мне не понятно почему есть необходимость наличия именно естественной. Для чего городить более объемные и в больших количествах шахты для ВЕ, когда можно бы было малой кровлей обойтись при механической. Пологаю вы считаете что я зря заморочился и пункты из СП. нужно принимать как данность. Согласен эти пункты подталкивают нас именно к такой организации воздухообмена, что бы примерно половина воздуха перетекала в коридор и оттуда вторая половина удалялась, а механическую вытяжку при этом не зачем городить.
|
|
|
|
|
4.2.2019, 15:44
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22441
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ещё раз постараюсь донести. Для нормальной организации воздухообмена принято достаточным наличие механического притока и естественной вытяжки. Устройство механических вытяжных систем не оправдано. Но, чтобы ни один умник не попытался подать как ВЕ, к примеру, щель под дверью, прописано что и как должно присутствовать. Мало того, при наличии подпора со стороны притока в канал ВЕ спокойно уйдёт и два крата.
Ну и, чуть вернувшись назад. Когда Вы озаботитесь вспомнить, на каком расстоянии от вытяжного отверстия (в осевом направлении) скорость падает до нуля и как вообще выглядит всасывающий факел, вернитесь к своему заблуждению, что параметры в РЗ может определять вытяжка. Ещё раз. Не локальное удаление вредностей, а именно параметры в рабочей зоне. Перечислять их, я надеюсь, необходимости нет.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|