водопровод высокого давления, можно ставить пожарные краны на водопровод высокого давления? |
|
|
|
18.4.2007, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185

|
Уважаемые проектировщики, помогите пожалуйста ответом-советом. 16-ти этажный жилой дом. Можно ли ставить пожарные краны на водопровод высокого давления?
|
|
|
|
|
18.4.2007, 16:33
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
45 метров перед краном
|
|
|
|
|
18.4.2007, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185

|
Т.е. нужен отдельный ввод водопровода низкого давления для ПК.
|
|
|
|
|
18.4.2007, 16:38
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Можно зонировать, можно шайбы (регуляторы) ставить, по разному. Две - тоже можно, но всё надо обосновывать.
|
|
|
|
|
18.4.2007, 17:32
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Цитата(andrey R @ Apr 18 2007, 17:33 ) 45 метров перед краном Моя версия 90 имеется в виду пожарный кран, а 45 это про какой? Учусь век живя.
|
|
|
|
|
18.4.2007, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(BBP @ Apr 18 2007, 17:32 ) Можно ли ставить пожарные краны на водопровод высокого давления? А какое там давление в цифрах? Ну неужели имея такое счастье, надо выдумывать еще одну систему?
|
|
|
|
|
18.4.2007, 18:58
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
45 - на нижнем кране при совмещёнке. Кажется так. Тут вот Ольга пришла, она поправит, если чё...
|
|
|
|
|
18.4.2007, 19:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
Цитата(andrey R @ Apr 18 2007, 19:58 ) 45 - на нижнем кране при уже 40 м... В любом случае. иначе шайба. 45 перед нижним сантехприбором.
|
|
|
|
|
18.4.2007, 20:00
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата уже 40 м. Во блин... не успеваю за нормотворчеством
|
|
|
|
|
18.4.2007, 20:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185

|
спасибо за ответы. получается что можно ПК запитывать от высокого давления, но только регулируя напор!?
|
|
|
|
|
19.4.2007, 5:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
Цитата(BBP @ Apr 18 2007, 21:08 ) спасибо за ответы. получается что можно ПК запитывать от высокого давления, но только регулируя напор!? Да, в СНиПе даже номограммы есть для определения диаметра шайб для ПК
|
|
|
|
|
19.4.2007, 8:05
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Во дает в 6.34 не в ванной а у компа.
Сообщение отредактировал Сантехник - 19.4.2007, 8:05
|
|
|
|
|
19.4.2007, 8:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(BBP @ Apr 18 2007, 21:08 ) спасибо за ответы. получается что можно ПК запитывать от высокого давления, но только регулируя напор!? И причем обратите внимание на п. 6.7* второй абзац СНиП внутрянки, надо так сделать, чтобы сначало у самого низкого ПК было не более 90 м, а уж только после этого сбивать шайбами до 40 непосредственно перед стволом каждого ПК.
|
|
|
|
|
19.4.2007, 8:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
Цитата(Сантехник @ Apr 19 2007, 09:05 ) Во дает в 6.34 не в ванной а у компа. В ванной в 6.05... Больше - это непозволительная роскошь!
|
|
|
|
|
19.4.2007, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(AlexStar @ Apr 19 2007, 09:16 ) Цитата(Сантехник @ Apr 19 2007, 09:05 ) Во дает в 6.34 не в ванной а у компа. В ванной в 6.05... Больше - это непозволительная роскошь! Значит Вы все же спите - это радует!
|
|
|
|
|
20.4.2007, 6:46
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
совмещать противопожарный и хоз-питьевой водопровод НЕЛЬЗЯ, если давление в сети более 45м. И шайбы не при чем.
|
|
|
|
|
20.4.2007, 7:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Михаил I @ Apr 20 2007, 07:46 ) совмещать противопожарный и хоз-питьевой водопровод НЕЛЬЗЯ, если давление в сети более 45м. И шайбы не при чем. Про совмещение вопроса не было, спрашивали про ПК.
|
|
|
|
Гость_nadezhda_*
|
23.4.2007, 14:27
|
Guest Forum

|
Получается что для 16 этажей однозначно должно быть две раздельные системы на пожар и на хоз питьевые нужды?
|
|
|
|
|
23.4.2007, 15:09
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Цитата(nadezhda @ Apr 23 2007, 15:27 ) для 16 этажей однозначно Ага
|
|
|
|
Гость_nadezhda_*
|
23.4.2007, 15:15
|
Guest Forum

|
А как Вы относитесь к сухотрубам на пожаротушение 16этажных зданий.
|
|
|
|
|
23.4.2007, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
Цитата(nadezhda @ Apr 23 2007, 15:27 ) Получается что для 16 этажей однозначно должно быть две раздельные системы на пожар и на хоз питьевые нужды? а у меня проект есь 16 эт. института... Там совмещено хоз.пит. и пожарный, просто там сеть на 2 зоны разделена.
|
|
|
|
|
22.5.2008, 18:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 1.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17242

|
Кто скажеть, по каким нормативам проектируют водопровод высокого давления (не противопожарный)????
|
|
|
|
|
23.5.2008, 8:13
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
По темже самым что и обычный хоз питьевой водопровод если речь идет о зонировании, просто учитывать геодезическую отметку прибора и допустимые 45 м на приборе и строго говоря арматура и трубопроводы в нижних точках системы д.б. расчитаны на это "высокое давление" если же речь идет о каких то технологических трубопроводах то их проектируют по ведомственным нормам.
|
|
|
|
|
23.5.2008, 16:46
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Свят,свят... Хорошо, что в Молдове этот бред не ратифицирован. И представте себе, всё прекрасно работает при 60м на смесителе и смывном бачке!
|
|
|
|
|
  |