Упоры бетонные |
|
|
|
Гость_Vitek_1983_*
|
19.4.2007, 9:59
|
Guest Forum

|
Уважаемые коллеги подскажите где я могу найти каталог на бетонные упоры для водопровода?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*
|
19.4.2007, 10:25
|
Guest Forum

|
Есть альбом Мосинжпроекта СК2110-88 Упоры железобетонные для напорных трубопроводов....... и т.д.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2007, 10:30
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Есть то он есть, а вот сюда бы его...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Vitek_1983_*
|
19.4.2007, 10:35
|
Guest Forum

|
Цитата(Гость_Алексей @ Apr 19 2007, 11:25 ) Есть альбом Мосинжпроекта СК2110-88 Упоры железобетонные для напорных трубопроводов....... и т.д. Так каким образом его можно достать этот каталог. Может кто-нибудь дать на него ссылку.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2007, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 3.11.2006
Из: Москоу сити
Пользователь №: 4583

|
Присоединясь. Мож богат кто?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2007, 10:41
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата каким образом его можно достать Купить в Моспроекте или цыганить у знакомых
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Vitek_1983_*
|
19.4.2007, 11:10
|
Guest Forum

|
Кто-нибудь может поделиться этим альбомом, буду очень признателен этому человеку. Или хотя бы подсказать какой завод производит эти упоры.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2007, 11:13
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Какой Вы торопливый, однако Мы тут этот альбомчик скоро год, как цыганим, а он аж подпрыгивает от нетерпения, всё и сразу ему подавай
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2007, 16:27
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vitek_1983 @ Apr 19 2007, 12:10 ) Кто-нибудь может поделиться этим альбомом, буду очень признателен этому человеку. Или хотя бы подсказать какой завод производит эти упоры. Никакой не завод. На месте делают. Из бетона. Прямо в траншее. Для ПЭ труб я выкладывал картинку в норм. документах.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 19.4.2007, 16:28
|
|
|
|
|
|
|
Гость_КАТЯ РАКУ_*
|
17.2.2009, 15:07
|
Guest Forum

|
НАРОД, СЖАЛЬТЕСЬ, КИНЬТЕ СКОРЕНЬКО КАРТИНКУ С УПОРОМ.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2009, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130

|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2009, 18:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Есть-то есть, старый, не весь, потертый, черный на половину. Но я, простите, .....: не прищучат за авторские права и всё-такое?
Сообщение отредактировал andrey R - 17.2.2009, 18:28
|
|
|
|
|
|
|
|
18.2.2009, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15834

|
Здравствуй, уважаемые коллеги...искала по всему интернету этот альбомчик...а потом нашла у себя  есть все четыре части, если нужно - могу выложить. но подскажите мне, как лучше перевести его из вордовского файла в дежавю...в этой програмке наверное удобней будет просматривать...  да, называется этот альбомчик.. "Конструкция упоров для напорных трубопроводов из железобетонных, асбестоцементных, чугунных и стальных труб" Часть 1-я. Материалы для проектирования. Мосинжпроект, Москва 1988 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.2009, 18:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15834

|
Коллеги! У меня есть вопрос по поводу мест установки упоров. Есть некий узел А (прикрепл.файл) на котором мной расставлены упоры. Мвк хочет, чтобы я установила упоры еще и в тех местах, которые я отметила красными стрелочками. Можно ли оспорить их замечание, как думаете?мое мнение вот: Согласно СНиП 2.04.02-84* п.8.62 упоры необходимо ставить только на поворотах трубопроводов. На ответвлениях трубопроводов упоры не ставятся. Упоры на вертикалях целесообразно ставить только в основании, т.к. при установке упоров вверху, возникают дополнительные нагрузки на трубопровод. Очень буду ждать вашего мнения!!!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.2009, 0:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Татьяна, какой у вас хитрый узел. Если не секрет, что это? Снизу справа ничто не мешает упереться. Слева - тоже. Установка упоров вверху? Покажите, как это?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.2009, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 3.3.2009
Из: Мурманск
Пользователь №: 29935

|
А у меня нашлась Серия 3.001.1-3 "Упоры для наружных напорных трубопроводов водопровода и канализации" Надо?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.2009, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
надо! если можете, закиньте сюда, плиз!
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.2009, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130

|
Цитата(Dima_UA @ 6.3.2009, 13:43) [snapback]360999[/snapback] надо! если можете, закиньте сюда, плиз! Эта серия есть на форуме, смотрите тут http://forum.abok.ru/index.php?showforum=64Вот если Татьяна С С сбросит остальные 3 альбома Мосинжпроекта, было бы здорово.
Сообщение отредактировал Irgosha - 6.3.2009, 15:47
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2009, 10:19
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Татьяна С.С. @ 5.3.2009, 19:19) [snapback]360606[/snapback] Коллеги! У меня есть вопрос по поводу мест установки упоров. Есть некий узел А (прикрепл.файл) на котором мной расставлены упоры. Мвк хочет, чтобы я установила упоры еще и в тех местах, которые я отметила красными стрелочками. Можно ли оспорить их замечание, как думаете?мое мнение вот: Согласно СНиП 2.04.02-84* п.8.62 упоры необходимо ставить только на поворотах трубопроводов. На ответвлениях трубопроводов упоры не ставятся. Упоры на вертикалях целесообразно ставить только в основании, т.к. при установке упоров вверху, возникают дополнительные нагрузки на трубопровод. Очень буду ждать вашего мнения!!!!! 8.62. На поворотах в горизонтальной или вертикальной плоскости трубопроводов из раструбных труб или соединяемых муфтами, когда возникающие усилия не могут быть восприняты стыками труб, должны предусматриваться упоры. На сварных трубопроводах упоры следует предусматривать при расположении поворотов в колодцах или угле поворота в вертикальной плоскости выпуклости вверх 30° и более.Примечание. На трубопроводах из раструбных труб или соединяемых муфтами с рабочим давлением до 1 МПа (10 кгс/см2) при углах поворота до 10° упоры допускается не предусматривать. На выпуклостях вверх упоры надо ставить обязательно! Даже на сварных трубах, а тем более на раструбных. Кроме того по расчету упоры ставятся на тройниках, переходах с диаметра на другой и тупиках (заглушках). http://www.valok-chugun.ru/files/project.pdf - советую почитать.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 10.3.2009, 10:33
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2009, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15834

|
1.узел этот... это такая закольцовка водопроводного ввода, (была выполнена по пожеланиям РЭВСа) 2. обязательно выложу остальные части альбома, но только вот в вордоском виде... 3.  значит упорынадо ставить везде, где не лень...но ведь откровенно говоря..не очень я верю, что все их установят...но это дело уже третье... 4. СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2009, 16:09
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Татьяна С.С. @ 10.3.2009, 15:52) [snapback]362113[/snapback] РЭВСа) 3.  значит упорынадо ставить везде, где не лень...но ведь откровенно говоря..не очень я верю, что все их установят...но это дело уже третье... Если будут испытывать - поставят везде. Иначе на испытаниях потечёт.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2009, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15834

|
Цитата(Serg Ivanov @ 10.3.2009, 10:19) [snapback]361998[/snapback] На выпуклостях вверх упоры надо ставить обязательно! Даже на сварных трубах, а тем более на раструбных. . http://www.valok-chugun.ru/files/project.pdf - советую почитать. Если честно, не пойму почему? На что можно сослаться, говоря это???? Нач.отдела утверждает, что кусок бетона сверху на трубе - это не есть хорошо. Вобщем-то это кажется логичным...  что то я в растерянности..
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2009, 15:43
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
А если упор снизу и закрепить
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2009, 16:13
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Татьяна С.С. @ 11.3.2009, 11:41) [snapback]362424[/snapback] Если честно, не пойму почему? На что можно сослаться, говоря это???? Нач.отдела утверждает, что кусок бетона сверху на трубе - это не есть хорошо. Вобщем-то это кажется логичным...  что то я в растерянности.. Дуб ваш начальник. Если вниз угол может ещё упереться в землю, то вверх его при испытаниях вообще ничего не держит кроме трения в раструбе. Посчитайте силу для 300мм при испытательном 15 атм. Там если чел неудачно на траншее встанет вообще убить может. А испытания на чугуне - до засыпки. Цитата(Сантехник @ 11.3.2009, 16:43) [snapback]362610[/snapback] А если упор снизу и закрепить Так и делают.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2009, 16:56
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Сантехник @ 11.3.2009, 16:43) [snapback]362610[/snapback] А если упор снизу и закрепить Вот так- грунтовый якорь называется: ПС при испытаниях чугунины больше всего неприятностей было именно на упорах - поехал упор на 10-20см и фонтан..
Прикрепленные файлы
Якорь.JPG ( 139,01 килобайт )
Кол-во скачиваний: 379
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2009, 17:17
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Да спрашивающий похоже в альбомы и не заглядывал, вот и решил ему помочь. Можно ведь и самому все изобрести, только дольше. Но и пользы тоже больше чем по готовым рецептам.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3.2009, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15834

|
НУ чтож...г-н Сантехник, спазибо за "поддержку"..   а если по делу...то : тройник (труба от которого идет вниз,там где отметки стоят..) и кусок трубы заключила в обойму, на второй тройник (от которого и идет ввод) и параллельно лежащую с ним трубу- был так же поставлен упор. (как положено - на ненарушенный грунт,упор из ал.СК-2110-88,часть 1, л.28 ). Ну и последнее, про выпуклость вверх с вертикальным стояком и раструб, который на самом деле является проблемным местом при испытаниях...- упор к нему смотрим с ал.СК-2110-88-0.207(Технич.характеристики упоров вертикальных стояков для труб Ду100) . И водоканал доволен и я Serg Ivanov - Вам отдельная благодарность за ссылку на доклад.на самом деле полезная штука! И помните, коллеги: пенять на то, что кто то там что-то не читает - не есть доказательство ВАШЕГО профессионализма...  потому, как порой человеку необходим маленький толчек...а не пустословие и разглагольствование...
Сообщение отредактировал Татьяна С.С. - 12.3.2009, 17:08
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3.2009, 17:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15834

|
1. тройник (труба от которого идет вниз,там где отметки стоят..) и кусок трубы заключила в обойму - На чертеже это место обозначено как А2.на второй тройник (от которого и идет ввод) и параллельно лежащую с ним трубу- был так же поставлен упор. (как положено - на ненарушенный грунт,упор из ал.СК-2110-88,часть 1, л.28 ) - на чертеже обозначен буквой В3. выпуклость вверх с вертикальным стояком и раструб, который на самом деле является проблемным местом при испытаниях...- упор к нему смотрим с ал.СК-2110-88-0.207(Технич.характеристики упоров вертикальных стояков для труб Ду100) . - обозначен буквой Б
Прикрепленные файлы
узел_2.dwg ( 778,97 килобайт )
Кол-во скачиваний: 402
|
|
|
|
|
|
|
|
13.3.2009, 10:35
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
ИМХО, при таком сложном узле было бы целесообразно применить раструбно-стопорное соединение - http://www.valok-chugun.ru/files/project.pdf
|
|
|
|
|
|
|
|
13.3.2009, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15834

|
Да, возможно ...Но дело сделано..Проект согласован  Но на будущее - буду иметь в виду!
|
|
|
|
|
|