> Газогенераторный котел на 80 квт, У кого есть опыт по котлам на дровах
Гость_Гость_дед_*
сообщение 20.4.2007, 9:36
Сообщение #1





Guest Forum






Хотим купить висмановский котел "Витолог" на 80 квт на дрова для отопления детского сада.
Кто- нибудь имеет опыт работы на таких котлах.
Дрова там написано нужны сухие и т.д. А у нас не будет сухих - 2 года сушки и другие вопросы. Е
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_oleg1970_*
сообщение 23.4.2007, 10:53
Сообщение #2





Guest Forum






Опыт негативный. При использовании непросушенных дров низкий КПД,Плохое качество исполнения( Польша). Котел хорош при эксплуатации подготовленным личным составом, и сухими дровами(10-15% влажности. Срок доставки котла 3 месяца. А ладомат я вообще ждал 4 месяца. А в идеале с соблюдением всех правил,котел великолепен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 23.4.2007, 12:01
Сообщение #3


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Пожалуй, подпишусь...
Цитата
А в идеале с соблюдением всех правил,котел великолепен!

Я б сказал бы немного по-другому: нужна культура хранения и сушки дров.
Цитата
Срок доставки котла 3 месяца. А ладомат я вообще ждал 4 месяца.

Это Вам с дилером не повезло... Виссманн все возит очень быстро. 1 мес - максимум.

Сообщение отредактировал Alex_ - 23.4.2007, 12:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_oleg1970_*
сообщение 23.4.2007, 12:50
Сообщение #4





Guest Forum






Дилером был Виссманн. Именно твердотопливные котлы везут долго, хотя была зима. Остальные котлы везут быстро. ЗА культурой сушки дров можно заехать в любую деревню,хотя о теплоте сгорания они даже не подозревают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
infiniti
сообщение 17.12.2007, 23:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13861



Котлы Витолиг 150 действительно в сезон (начиная с сентября по февраль) едут по три месяца.
Котел самый кривой из всех Виссманнов. Сказывается польское происхождение. То одна дверца кривая, то другая.
В принципе, котел не плох. Удручает что персонал, действительно, должен быть обучен. Не дай бог открыть верхнюю дверцу, предварительно не продув котел.
А так котел прикольный. Реально на одной загрузке работает до 8 часов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.12.2007, 23:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Газогенераторы прекрасно работают на брикетах. А в детский садик я бы не советовал такой котёл. Истопник будет неквалифицированный, каждые полгода новый - загубят котёл. Лучше ставить простой твёрдотопливный котёл и акумуляторный бак- запъёт истопник, пока протрезвеет будет работать акумулятор biggrin.gif
Цена получится такая же. А с акумулятором КПД котла существенно повышается

Сообщение отредактировал jota - 17.12.2007, 23:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gornovsky
сообщение 20.12.2007, 0:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 3.8.2006
Пользователь №: 3581



Цитата
Удручает что персонал, действительно, должен быть обучен. Не дай бог открыть верхнюю дверцу, предварительно не продув котел.

это еще не самое плохое. могут еще дымоходные каналы не чистить, котел забьется за месяц.

вот какое еще предложение - ставить котел больший по мощности на порядок. Это даст увеличение времени работы, скажем, до 12 часов. Иначе котел выдает свою максимальную мощность непрерывно в течении 4 часов. А потом заканчиваются дрова =(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 16:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных