Уважаемые Господа! Вопрос для тех, кто занимается проектированием систем вентиляции под кодом АОВ (автоматизация), а затем их согласованием в энергонадзоре.
Обязательно ли в проекте АОВ указывать чертежи расположения оборудования, чертежи установок средств автоматизации, для того чтобы проект прошёл согласование в Энергонадзоре.
Сам я делаю проекты АОВ но таких чертежейникогда не ваял и всё прокатывало, правда без согласования в Энергонадзоре.
Дык вот стоит ли заморачиваться по поводу этих чертежей? Просто не хочется париться и увеличивать проект ещё на 2 страницы. К тому же и время теряется......
Премного благодарен за ответ. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 23.4.2007, 10:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



А что, требуют?
По идее мы - конечный потребитель и нам силу дают местные энергетики.

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 25.4.2007, 10:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Если у вас проект общий, можно сделать так. Берете от электриков размещение оборудования на плане и корректируете его, нанося свои щиты, их питание, и питание оборудования от них. Им как правило именно это и надо. Обычно эта схема называется типа "План [такого то объекта] с раскладкой кабелей и труб." Главно не перепутать с освещением и розеточными сетями. Энергонадзор проходит электрика, и ваши щиты и то, что вы ими питаете можно отразить там.

Сообщение отредактировал Kass - 25.4.2007, 10:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных