Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Обеззараживание стоков от ветеринарной клиники
Katja
сообщение 23.4.2007, 12:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



Подскажите, пожалуйста, зарекомендовавшего себя производителя установок обеззараживания стоков (ветеринарная клиника). Видела в Интернете, что есть такие устройства в виде насадок на канализационную трубу-проточное обеззараживание. И чтобы с сертификатами и все такое... Оччччень срочно!! Пжалста!!! blink.gif

Сообщение отредактировал Katja - 23.4.2007, 12:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (30 - 59)
Гость_BUFF_*
сообщение 25.4.2007, 10:27
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата(OlgaO @ Apr 25 2007, 11:08 )
biggrin.gif из Сварога говорили обратное biggrin.gif
И тоже в порядке общения по телефону и тоже документально подтвердить не могу!
Жизнь - конкуренция! biggrin.gif

ну, в данном случае я верю ребятам из ЛИТ - по нескольким причинам:
1) это московский физтех: имея брата с сестрой - выпускников элитных факультетов МФТИ, я хорошо представляю уровень ребят...
2) более-менее представляю механизм действия ультразвука - и не понимаю смысла действий Сварог в этом отношении... Мне лично (в этом я солидарен с ЛИТовцами) УЗ кажется избыточным.
Подчерну - можно использовать. Но энергозатраты достаточно высоки. Смысла нет - проще добавить пару ламп. Энергии меньше, эффект выше. Именно это и подтвердили в ЛИТе.
Дабы рвать мембраны клеток, нужно загнать в воду диконе количество энергии... КПД низкий - много энергии уходит просто в тепло.
3) Все эти милые ультразвукоые ребята очень странно подходят к выбору частот - у меня сложилось впечатление, что они к этому подходят абсолютно бессистемно, что доверия мне не добавляет...
4) Мое личное мнение: зачем усложнять хорошо работающую технологию? ради сомнительного конкурентного преимущества?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.4.2007, 10:30
Сообщение #32


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А я вот беру Сварог, но без УЗ. biggrin.gif
Получается ЛИТ по цене Сварога rolleyes.gif
Не реклама smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 25.4.2007, 10:34
Сообщение #33





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Apr 25 2007, 11:30 )
А я вот беру Сварог, но без УЗ. biggrin.gif
Получается ЛИТ по цене Сварога rolleyes.gif
Не реклама smile.gif

без вопросов - мы питерские берем, ЭГА-XXI век biggrin.gif (не реклама biggrin.gif )
Тоже самое - за мелкие установки ЛИТ берет необоснованно много денег...
Лампы все ставят Филипс, в том числе и ЛИТ, ну и какая разница, в чей корпус ее засунуть? biggrin.gif
А вот большие установки sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.4.2007, 10:49
Сообщение #34


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
А вот большие установки

Их вроде и не делает никто, окромя ЛИТа? Особливо самотечные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 25.4.2007, 10:55
Сообщение #35





Guest Forum






Сварог заявляет, что делает... Но там ненужный УЗ, и сертификата на установку нет, как я понимаю... Инфа непроверенная - мне об этом в ЛИТе говорили. Они на "Сварог" реагирую повышенно активно laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.4.2007, 10:58
Сообщение #36


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Они на "Сварог" реагирую повышенно активно

Ясный пень biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 25.4.2007, 11:23
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



А какие конкретно данные по составу сточных вод мне нужно запросить у ГИПа для расчета хлорирования стоков? в каком нормативе это можно посмотреть?

Сообщение отредактировал Katja - 25.4.2007, 11:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 25.4.2007, 11:30
Сообщение #38





Guest Forum






6.222. Обеззараживание сточных вод следует производить хлором, гидрохлоритом натрия, получаемым на месте в электролизерах, или прямым электролизом сточных вод.
6.223. Расчетную дозу активного хлора следует принимать, г/м3:
после механической очистки - 10;
..................................................
Примечания:
1. Дозу активного хлора надлежит уточнять в процессе эксплуатации, при этом количество остаточного хлора в обеззараженной воде после контакта должно быть не менее 1,5 г/м3.
2. Хлорное хозяйство очистных сооружений должно обеспечивать возможность увеличения расчетной дозы хлора в 1,5 раза без изменения вместимости складов для реагентов.
6.224. Хлорное хозяйство и электролизные установки на очистных сооружениях следует проектировать согласно СНиП 2.04.02-84.
6.225. Установки прямого электролиза при обосновании допускается использовать после биологической или физико-химической очистки сточных вод.
6.226. Электрооборудование и шкаф управления следует располагать в отапливаемом помещении, которое допускается блокировать с другими помещениями очистных сооружений.
6.227. Для смешения сточной воды с хлором следует применять смесители любого типа.
6.228. Продолжительность контакта хлора или гипохлорита со сточной водой в резервуаре или в отводящих лотках и трубопроводах надлежит принимать 30 мин.
6.229. Контактные резервуары необходимо проектировать как первичные отстойники без скребков; число резервуаров - не менее двух. Допускается предусматривать барботаж воды сжатым воздухом при интенсивности 0,5 м3/(м2×ч).

СНиП 2.04.03-85 КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ rolleyes.gif

Сообщение отредактировал BUFF - 25.4.2007, 11:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.4.2007, 11:55
Сообщение #39


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
какие конкретно данные по составу сточных вод мне нужно запросить у ГИПа

Концентрации веществ по перечню водоканала + полный баканализ. Ну и расходы, разумеется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 25.4.2007, 11:58
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



"6.223. Расчетную дозу активного хлора следует принимать, г/м3:
после механической очистки - 10; " В нашем случае никакой очистки перед хлорированием нет! на это внимания не обращать?
А зачем тогда все эти данные по составу просить, если по СНиПу принимать норму?



Andrey R, я все-таки хочу узнать, что мне делать придется с составом стоков и по какому нормативу считать, так как ГИП спросит, зачем мне нужны данные, что я с ними буду делать, а я и объяснить ему не смогу!

Сообщение отредактировал Katja - 25.4.2007, 12:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 25.4.2007, 12:06
Сообщение #41





Guest Forum






потому что расчет по СНиП Вы делаете для механически очищенной воды - меньше концентрации. В Вашем случае - надо дозу хлора поднять вдвое и обосновать это... Для этого нужно смотреть исходные данные.
Как обосновать, я не знаю, если честно, не сталкивался никогда sad.gif может, Андрей подскажет smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 25.4.2007, 12:12
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



вот и я не сталкивалась ... и жду его ответа...

Сообщение отредактировал Katja - 25.4.2007, 12:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 25.4.2007, 12:21
Сообщение #43





Guest Forum






редкая задача - не удивляйтесь, если и он не знает...
нигде ничего четко не прописано - мне интересно стало, я ведомственные нормы пошерстил
будете решать творчески)))
я бы делал так - смотрел концентрации взвешенных, и при концентрациях не выше 150 мг/л принимал дозу как для мех. осветленных сточных вод - Вам нужно только убить одномоментно патогенную фауну... С учетом того, что расход гипохлорита считается с свободным остатком - вероятно, должно хватить.
Концентрация механически осветленных сточных вод - это 100-150 мг/л.
Если у Вас выше - пересчитать дозу гипохлорита на Вашу концентрацию...
Наверное, как-то так...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 25.4.2007, 12:32
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



буду извращаться, если не отстанут... :wacko:
... и все жду ответа Андрея...

Сообщение отредактировал Katja - 25.4.2007, 12:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.4.2007, 12:51
Сообщение #45


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
что мне делать придется с составом стоков и по какому нормативу считать, так как ГИП спросит, зачем мне нужны данные, что я с ними буду делать

Вы будете решать, что Вам делать с этим стоком перед сбросом его в канализацию. Для этого Вам нужны данные по его качеству. Сравниваете их с теми, которые принимают в канализацию. Если там всё ОК, и вопрос только с обеззараживанием, считайте, что Вам повезло, и локалку по другим компонентам делать не надо.
Теперь обеззараживание.

Добавлено - 13:57
Цитата
надо дозу хлора поднять вдвое и обосновать это... Для этого нужно смотреть исходные данные. Как обосновать, я не знаю, если честно, не сталкивался никогда

Я не убеждён, что неосветлённый сток вообще поддаётся обеззараживанию. Даже двойной дозой. Да и как доказать?
Я бы пошёл другим путём. Что то там Катя вскользь говорила об сжигании (термическом обезвреживании) бакопасных вещей. Может быть стоит рассмотреть возможность доказать, что всё прочее - не представляет опасности, а на всякий случай - двойная доза? Но это так, на вскидку. Очень не хочется осветление стока городить. Ибо осадок то куда? Да ещё и с холерой?
Цитата
вероятно, должно хватить.

Не убедительно для санврача.
Вспомнил, что вешал в нормативку какой то документ про инфекционные больницы - гляньте там, мож что путёвое найдёте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 25.4.2007, 13:10
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



порою счас....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 25.4.2007, 13:23
Сообщение #47





Guest Forum






ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(к СНиП 2.08.02-89)
Раздел I - Общие положения. Инженерное оборудование.

26. Очистка и обеззараживание сточных вод от больниц и других стационаров, в том числе и инфекционных, осуществляется на общегородских или других канализационных очистных сооружениях, гарантирующих необходимый эффект очистки и обеззараживания сточных вод.
При отсутствии общегородских или других сооружений сточные воды больниц и других-стационаров подвергаются очистке и обеззараживанию на локальных канализационных очистных сооружениях полной биологической очистки больницы или других стационаров.
Выбор комплекса локальных сооружений производится в зависимости от профиля больницы, количества сточных вод, подлежащих очистке и обеззараживанию, характера территории, санитарно-защитных зон, климатических и гидрологических условий, инженерного обеспечения, санитарно-гигиенического состояния района, условий сброса очищенных сточных вод и т. д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 25.4.2007, 13:27
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



все-таки ветеринария наверное не попадает сюда. Ведь получается и вовсе не надо ничего обеззараживать возле объекта, а отправлять все на городские сооружения. и надеяться на обеззараживание перед сбросом 5% карболовой кислотой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 25.4.2007, 13:32
Сообщение #49





Guest Forum






а что в ТУ написано?
что с СЭС говорят по этому поводу?
откуда вообще обеззараживание взялось?
кстати, канализация зданий СЭС делается как обычных бытовых...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.4.2007, 14:15
Сообщение #50


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
откуда вообще обеззараживание взялось?

Действительно? Есть предписание СЭС на сей счёт? Или это чьи то фантазии?

А вот цитатки из того документа, о котором я говорил:
1.2.1. В соответствии с п. 10.12 СНиП 11-69-78
\"Лечебно-профилактические учреждения\" сточные воды инфекционных и
туберкулезных больниц (отделений) перед сбросом в наружную
канализацию должны быть обеззаражены.
Обеззараживание сточных вод следует предусматривать
централизованное с применением термического, радиационного и
других физических методов обеззараживания.

Всё таки, почитайте его wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.4.2007, 16:48
Сообщение #51


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



При предварительной механической очистке возникает еще более трудная проблема обеззараживания осадка.
Единственный надежный метод обеззараживания механически неочищенных стоков - термический.
Насос загоняет сток в теплообменник под давлением. Там происходит нагрев паром до 120С. На выходе сток охлаждается (предварительно подогревая необеззараженный) и дросселируется для сброса в самотечку.
Тут уже обсуждалась эта тема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений79_*
сообщение 25.4.2007, 17:02
Сообщение #52





Guest Forum






электролизная установка или привозной гипохлорит.
эавод вроде "комунальщик" называется. он электролизеры делает вроде

Добавлено - 18:04
на банках с гипохротом процент хлора пишут вроде. там идозу посчитать можно.

Добавлено - 18:08
http://www.communalnik.ru


Добавлено - 18:09
не та ссылка сорри
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.4.2007, 17:20
Сообщение #53


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Фигня. Хлор внутрь сантиметровой какашки не загониш. Ультрафиолет - тем более.
Разве что гамма-излучением от кобальта-60...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.4.2007, 19:28
Сообщение #54


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Неосветлённые - только термичка. Но если их много - дорогое удовольствие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 25.4.2007, 20:02
Сообщение #55





Guest Forum






если по аналогии с осадком - пара минут в теплообменнике, нагреть до 90 градусов...
и регулярно чистить теплообменник sad.gif только непонятно, как sad.gif

Добавлено - 21:04
проще на трубу мацератор, и бак для хлора с мешалкой - гомогенизатором...
чудная конструкция, по сложности сравнимая с Бураном...

Добавлено - 21:10
Цитата(Serg Ivanov @ Apr 25 2007, 18:20 )
Фигня. Хлор внутрь сантиметровой какашки не загониш. Ультрафиолет - тем более.

ммм.... если допускается нормами хлорирование механически осветленных вод - значит, загонишь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.4.2007, 20:18
Сообщение #56


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
механически осветленных вод

Это без какашек уже biggrin.gif Да и в первозданном виде сия субстанция долго в трубе не живёт, в коллоид переходит. А вот всякие очистки-обрезки так просто хлоркой не пробить. Но в мехосветлённых их тоже уже нет. Но хвост то куда? Целое дело получается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 25.4.2007, 20:32
Сообщение #57





Guest Forum






ну я и говорю - сначала мацератор, до 5 мм все рубить, а потом гомогенизатор... а потом убойная двойная доза хлора. Млин, нигде не описывается этот чудесный процесс... завтра на Семашко с утра буду - спрошу, если не забуду biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.4.2007, 20:38
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Что же получится дешевле; очистные эти или ветполиклиника?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.4.2007, 20:48
Сообщение #59


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Я всё таки думаю, что обеззараживание этого стока не мотивировано.
Кто сказал, что это инфекционная клиника?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 25.4.2007, 21:34
Сообщение #60





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Apr 25 2007, 21:48 )
Кто сказал, что это инфекционная клиника?

Я решил, что это раз ветеринарка - больные животные - должно быть инфекционное отделение, по аналогии с людьми. Отсюда и понеслось... Смыв с полов, все такое...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 19:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных