Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Сапожник - без сапог, венткамера - без вентиляции?
Гость_ss.23_*
сообщение 19.9.2005, 1:47
Сообщение #1





Guest Forum






Хочу поднять довольно-таки интересную тему, над которой мимоходом задумывались многие, но не придавали этому большого значения или забывали о ней в текучке дел.
Вопрос, в общем-то, мелкий, но принципиальный.
Если внимательно сравнить раздел 7.10 ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ из СНИП 41-01-2003 с таким же из СНИП 2.04.05-91*, то можно заметить, что в предыдущем нормативном документе оговаривается воздухообмен в помещении венткамеры (2 крата приток в приточной венткамере и 1 крат - вытяжка в вытяжной венткамере – кстати, оригинальный выбор), а в документе от 2003 года эти позиции уже отсутствуют.
Спрашивается, в СНИП 41-01-2003 воздухообмен в венткамере не оговаривается намеренно или это упущение авторов? Если это сделано намеренно, и решение отдано на откуп проектировщиков, то означает ли это, что они (проектировщики) полностью свободны в принятии решения, вплоть до отказа от вентиляции в помещении венткамеры? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 19:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных