Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Ошибка в СНиП?
Vict
сообщение 25.4.2007, 13:20
Сообщение #31


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Сантехник @ Apr 25 2007, 12:04 )
парадоксальное "Почти правильно" Это я так в общем. И из за этого бывает трудно въехать что там автор имел в виду.

Читать надо больше - вьезжать будет легче! smile.gif
По теме -

3.2*. Расстояния между зданиями, сооружениями, в том числе инженерными сетями, следует принимать минимально допустимыми, при этом плотность застройки площадок предприятий должна быть не менее указанной в приложении.
4.11*. Подземные инженерные сети следует размещать параллельно в общей траншее; при этом расстояния между инженерными сетями, а также от этих сетей до фундаментов зданий и сооружений следует принимать минимально допустимыми исходя из размеров и размещения камер, колодцев и других устройств на этих сетях, условий монтажа и ремонта сетей.
Соответственно в таб.9 максимальные растояния. Площадку производства то выбирают по минимуму.

Есть еще СНиП ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

7.23*. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по табл. 14.*
Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по табл. 15, а на вводах инженерных сетей в зданиях сельских поселений — не менее 0,5 м.

Таблицы 9 в одном и 14 в другом одинаковы, но в СНиПе 2.07.01-89 идет речь о конкретном растоянии. Не минимальном, но и не более......

Сообщение отредактировал Vict - 25.4.2007, 14:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 25.4.2007, 14:04
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Михаил I @ Apr 25 2007, 13:43 )
Цитата(OlgaO @ Apr 25 2007, 13:42 )
И экономить на насосе в угоду нескольким метрам, сэкономленным переходом с 50 крана на 65, я бы не советовала.

Почему? Чем не обоснование?
Горяздо больше сэкономлю на насоной, чем на кранах.

Миша, речь идет о метре! Неужели он Вас спасет от насосной?

Добавлено - 15:13
Цитата(Vict @ Apr 25 2007, 14:20 )
Соответственно в таб.9 максимальные растояния.

Т.е. Вы хотите сказать, что водопровод, допустим, может проходить от фундамента или впритык или, боже упаси, не дальше 5 м? Абсурд! Ну да, зато площадка производства работ будет махонькая! А как быть с повреждением сетей при осадке фундамента?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 25.4.2007, 14:20
Сообщение #33


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(OlgaO @ Apr 25 2007, 15:04 )
Т.е. Вы хотите сказать, что водопровод, допустим, может проходить от фундамента или впритык или, боже упаси, не дальше 5 м? Абсурд! Ну да, зато площадка производства работ будет махонькая! А как быть с повреждением сетей при осадке фундамента?

Ольга, синим выделено.
Про абсурд, не ко мне.
При осадке в СНиПах то же есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 25.4.2007, 14:44
Сообщение #34


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(OlgaO @ Apr 25 2007, 15:04 )
Миша, речь идет о метре! Неужели он Вас спасет от насосной?

Бывает не только метр, бывает 4. Может и спасет.
Ольга, я пример привел экономического обоснования применения ПК на 65, а не 50.
Может будет у кого раз в жизни, как и у Вас был вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 25.4.2007, 17:00
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(andrey R @ Apr 25 2007, 12:54 )
Меня вот не слушают... а Вам верят biggrin.gif

Андрей, меня в свои ряды принимайте, мне тоже не верят! biggrin.gif
Надо выходить на разработчиков СНиП - выяснять, что они имели ввиду, когда писали этот пункт. Кстати, пункт со звездой, ни у кого нет первой редакции СНиПа, где этот пункт в первородном состоянии - без изменений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.4.2007, 19:31
Сообщение #36


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Андрей, меня в свои ряды принимайте, мне тоже не верят!

Принимаю. Больно компания хороша получается biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 26.4.2007, 6:57
Сообщение #37


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ Apr 25 2007, 20:31 )
Цитата
Андрей, меня в свои ряды принимайте, мне тоже не верят!

Принимаю. Больно компания хороша получается biggrin.gif

Так не честно! biggrin.gif Начну перетягивать! smile.gif
Ольга, у меня такой вопрос - если Вы планируете инж.сети в городе, эти 5 метров Вы берете как минимальное растояние? Т.е. можете закладывать 7, 10 метров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.4.2007, 7:46
Сообщение #38


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Так не честно!

Сами виноваты biggrin.gif Хто даму не слушал, а? rolleyes.gif
Цитата
если Вы планируете инж.сети в городе

Не знаю, как там у Ольги, а в Москве редко удаётся пять метров. Тогда начинаются обоймы и футляры. А больше - запрета нет, но место жалко занимать. Поэтому, или пять, или меньше обычно. А в области - пять и больше. При параллельной прокладке одинаковых труб (В1) в одной траншее - 0.7 часто беру (от диаметра зависит).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 26.4.2007, 10:00
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Vict @ Apr 26 2007, 07:57 )
Так не честно! biggrin.gif Начну перетягивать! smile.gif
Ольга, у меня такой вопрос - если Вы планируете инж.сети в городе, эти 5 метров Вы берете как минимальное растояние? Т.е. можете закладывать 7, 10 метров?

biggrin.gif Да, 5 м беру как минимальное расстояние, могу закладывать и 7, 10 м. Кроме того, когда говоришь в Водоканале про 5 м они почти звереют - хотят не менее 8 м, СНиП их пыл остужает обычно, но почти каждый раз одно и тоже. У нас ни как в Москве - место есть, как правило, и при реконструкции и при новом строительстве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.4.2007, 10:03
Сообщение #40


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
хотят не менее 8

Что то такое было про охранные зоны коммуникаций...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna_P
сообщение 26.4.2007, 11:18
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 28.11.2006
Пользователь №: 4946



Было-было... мы налетели как-то раз нам дали бумагу, где говорилось, что охранная зона сети от 10 до 50 м - защищали существующие коллектора сваями...

У меня вопрос к Ольге, если в подвале здания паркинг 2х5,2л/с, а наверху офисы 1х2,5л/с, а в нормах говорится, что в здании ПК должны быть одного диаметра... при ф50 в паргинге напор на выходе 40м это при 16 спрыске, если взять 19 спрыск и ф65, то напор 19,9 м, но расход в офисах увеличится до 3,4л/с. Как лучше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 26.4.2007, 15:46
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Anna_P @ Apr 26 2007, 12:18 )
У меня вопрос к Ольге, если в подвале здания паркинг 2х5,2л/с, а наверху офисы 1х2,5л/с, а в нормах говорится, что в здании ПК должны быть одного диаметра... при ф50 в паргинге напор на выходе 40м это при 16 спрыске, если взять 19 спрыск и ф65, то напор 19,9 м, но расход в офисах увеличится до 3,4л/с. Как лучше?

Anna_P, спасибо большое за такой вопрос biggrin.gif Он из разряда "на засыпку". И скажите на милость, почему именно вопрос ко мне? Может народ здесь жаждет ответить, а Вы спрашиваете только у меня! В следующий раз обращайтесь ко всем лучше! Ничего умного я Вам сейчас не скажу, но скажу:
1. Нет ли в Вашем случае какой-то лазейки, чтобы разделить системы, ну, например: СНиП 21-02-99 п.6.6 "В подземных автостоянках с двумя этажами и более внутренний противопожарный водопровод должен выполняться отдельно от других систем внутреннего водопровода."?
2. Вот что по этому поводу говорил Добромыслов, отвечая на аналогичный вопрос: "...в целом ряде аналогичных случаев на практике неэкономично, а иногда и невозможно применять спрыски, стволы и пожарные краны одинакового диаметра. В связи с этим в проекте новой редакции СНиП, это требование исключено."
Но нового СНиПа нет, Добромыслова, к глубочайшему сожалению, тоже уже нет.
Вот и все что могу. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_saddamchik_*
сообщение 27.4.2007, 9:18
Сообщение #43





Guest Forum






Читал в бст изменения к снип, меньше можно. На ошибку не похоже, изменяли или с бодуна, или диверсия. Сам часто этот пункт использую в стесненных условиях, отмазка есть если что.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 5.5.2007, 9:55
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



А если здание разделено противопожарными перегородками - всё равно одного диаметра??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Темка
сообщение 8.2.2008, 17:21
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 3.11.2006
Из: Москоу сити
Пользователь №: 4583



Подниму ка темку из загашников =)
Проектируем ПЭ водопровод, d280, глубина заложения 2.10...2.50 И тут (чорт меня дернул, что-ли?), решил заглянуть в СП-40-102-2000 по поводу этой самой глубины заложения.
Смотрим: "п.5.4.5. Минимальное заглубление водопровода ДО ВЕРХА трубопровода согласно СНиП 2.04.02 должно превышать глубину промерзания грунта для данной местности не менее чем на 0,5 м...". Стоп! Всю жизнь ДО НИЗА трубопровода было! Полез, не веря своюм глазам в СНиП, так и есть: "п.8.42. Глубина заложения труб, считая ДО НИЗА, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры"
Кому верить? Лично у меня, СНиП вызывает больше доверия =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.5.2008, 12:43
Сообщение #46


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(AlexStar @ 5.5.2007, 9:55) [snapback]120940[/snapback]
А если здание разделено противопожарными перегородками - всё равно одного диаметра??

Если здание разделено противопожарными стенами/перекрытиями и имеет отдельные вводы водопровода на каждую часть,- то это уже два здания с общей стеной-ИМХО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 7:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных