Система вентиляции супермаркета, Кратность воздухообмена торгового зала магазина и прелегающих помещени |
|
|
Гость_Полина_*
|
25.4.2007, 11:46
|
Guest Forum

|
Уважаемые специалисты,добрый день! Прошу у Вас помощи!Столкнулась с расчетом магазина общей площадью 1500 кв. метров.Из них 1120 - торговая,остальная - подсобные помещения.И если с основной(торговой) площадью все более-менее ясно,то с подсобными помещениями сложнее. Меня интересует кратность воздуха в таких помещениях как: -компресорная(20 кв. метров); -раздевалки (25 кв. метров) с одним санузлом и одной душевой кабиной; -тех. комната; -комната приема пищи; -склады; -кабинет директора; -зона приема товара. В документах относящихся к предприятиям розничной торговли про такие помещения не сказано(ни в СНиПе не в МГСНе). Пожалуйста,помогите!
Сообщение отредактировал Полина - 25.4.2007, 11:52
|
|
|
|
|
25.4.2007, 12:13
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854

|
Компрессорная считается по теплоизбыткам, гардеробные-1, с/у-50м3/ч на 1 унитаз, 75м3/ч- душевая сетка, тех.комната, комната приема пищи-1, кладовые хлеба, конд.-0,5; гастрономии, рыбы, молока, фруктов, овощей, солений, пива, напитков-1; обуви, парфюмерии, товаров бытовой химии-2, остальные-0,5. В кладовой для хранения вина наша СЭС требует- кондиционирование. Разгрузочная- по расчету.
|
|
|
|
Гость_Полина_*
|
25.4.2007, 12:56
|
Guest Forum

|
Спасибо большое!А кратность воздуха в раздевалках брать 1?
|
|
|
|
|
25.4.2007, 12:58
|
-
Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 2.3.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365

|
1) компресорная - Машинные отделения охлаждаемых камер с водяным охлаждением (приток 2 крата, вытяжка 3 крата), 2) склады - кладовые (неохлаждаемые) (кратность в зависимости от вида товара согласно МГСН 4.13 - 97), 3) Если вы проектируете механическую вентиляцию то на постоянных рабочих местах – воздухообмен 60 м3/ч на чел. 4) тех. комната – 1 крат. вытяжки 5) комната приема пищи – 1 крат. Вытяжки (но это допустимый минимум, я бы сделал 3 крата приток и 4 крата вытяжки) 6) зона приема товара – должна быть под подпором, чтобы не допустить распространения холодного воздуха – я бы сделал 1 крат. 7) в раздевалку предлагаю подать приток на компенсацию душа и санузла получится больше одного крата.
|
|
|
|
Гость_Полина_*
|
25.4.2007, 13:00
|
Guest Forum

|
Благодарю Вас!
|
|
|
|
|
2.4.2008, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 7.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13589

|
Добрый день, а где почитать про кратность компрессорной?
|
|
|
|
Гость_ArFey_*
|
2.4.2008, 10:14
|
Guest Forum

|
Цитата(KInG @ 2.4.2008, 9:46) [snapback]237668[/snapback] Добрый день, а где почитать про кратность компрессорной? Для начала внимательно пост Bueva! По вопросу кратностей думаю, что большинство норм по кратности писались тогда, когда старые специалисты еще умели писать такие документы. Т.е. где-то за пару страниц до или после упоминания кратности воздухообмена, четко писалось в помещении какого объема или на какой площади допускается устанавливать соответствующее оборудование! И это был ЗАКОН для всех! Затем, после многократных переписываний нормативов, они худели и теряли самую суть. Нигде, скорее всего, теперь не сказано, что минимальный объем помещения компрессорной должен быть такой-то. И благо еще, если блоки с выносными конденсаторами. А если нет? Теперь же оборудование выделяющее тепло (а порой и вредности покруче) засовывают черт знает куда (порой даже для человека, который его обслуживает, места не хватает!). Так про какие кратности может идти речь? Конечно, если подходить формально, эти нормы есть и еще нас переживут. А если по-уму? Аркадий.
|
|
|
|
|
3.6.2008, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(and82 @ 25.4.2007, 13:58) [snapback]119397[/snapback] 4) тех. комната – 1 крат. вытяжки Тех. комната - это ИТП что ли? Я считаю вытяжку на 5 крат. Я не оспариваю, просто хочу прийти к каким-то средним показателям. С удовольствием считал бы по теплоизбыткам, но как правило про оборудование ни фига не известно, да и эта эмпирика не нужна никому, а самое главное времени на проект отводится мало. У меня ещё вот такой вопрос. Если в подвале имеются продухи и какой-нить ИТП сообщается с наружным воздухом, означает ли это, что я могу не выдувать эти свои 5 крат? Спасибо заранее. С уважением, Александр.
Сообщение отредактировал Незнайка - 3.6.2008, 16:25
|
|
|
|
|
3.6.2008, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861

|
а зачем в ИТП 5-кратка ?и одного вполне хватит , а если еще и решетку в нижней части двери установить , так и вовсе ах! а мне в машинном отделении технолог дал 5 -кратный обмен , помещение маленькое 3х6
|
|
|
|
|
4.6.2008, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(itanja @ 3.6.2008, 22:12) [snapback]259208[/snapback] а зачем в ИТП 5-кратка? и одного вполне хватит , а если еще и решетку в нижней части двери установить, так и вовсе ах! Ну типа, теплоизбытки эти самые. Хотя на одном объекте поставил отопитель в тепловом узле. Щас вот призадумался: а зачем греть помещение, в котором итак излишки тепла. Каша в голове.
Сообщение отредактировал Незнайка - 5.6.2008, 13:26
|
|
|
|
|
  |