> Система вентиляции супермаркета, Кратность воздухообмена торгового зала магазина и прелегающих помещени
Гость_Полина_*
сообщение 25.4.2007, 11:46
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые специалисты,добрый день!
Прошу у Вас помощи!Столкнулась с расчетом магазина общей площадью 1500 кв. метров.Из них 1120 - торговая,остальная - подсобные помещения.И если с основной(торговой) площадью все более-менее ясно,то с подсобными помещениями сложнее.
Меня интересует кратность воздуха в таких помещениях как:
-компресорная(20 кв. метров);
-раздевалки (25 кв. метров) с одним санузлом и одной душевой кабиной;
-тех. комната;
-комната приема пищи;
-склады;
-кабинет директора;
-зона приема товара.
В документах относящихся к предприятиям розничной торговли про такие помещения не сказано(ни в СНиПе не в МГСНе).
Пожалуйста,помогите!

Сообщение отредактировал Полина - 25.4.2007, 11:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 25.4.2007, 12:13
Сообщение #2


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



Компрессорная считается по теплоизбыткам, гардеробные-1, с/у-50м3/ч на 1 унитаз, 75м3/ч- душевая сетка, тех.комната, комната приема пищи-1, кладовые хлеба, конд.-0,5; гастрономии, рыбы, молока, фруктов, овощей, солений, пива, напитков-1; обуви, парфюмерии, товаров бытовой химии-2, остальные-0,5. В кладовой для хранения вина наша СЭС требует- кондиционирование. Разгрузочная- по расчету.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Полина_*
сообщение 25.4.2007, 12:56
Сообщение #3





Guest Forum






Спасибо большое!А кратность воздуха в раздевалках брать 1?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and82
сообщение 25.4.2007, 12:58
Сообщение #4


-


Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 2.3.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365



1) компресорная - Машинные отделения охлаждаемых камер с водяным охлаждением (приток 2 крата, вытяжка 3 крата),
2) склады - кладовые (неохлаждаемые) (кратность в зависимости от вида товара согласно МГСН 4.13 - 97),
3) Если вы проектируете механическую вентиляцию то на постоянных рабочих местах – воздухообмен 60 м3/ч на чел.
4) тех. комната – 1 крат. вытяжки
5) комната приема пищи – 1 крат. Вытяжки (но это допустимый минимум, я бы сделал 3 крата приток и 4 крата вытяжки)
6) зона приема товара – должна быть под подпором, чтобы не допустить распространения холодного воздуха – я бы сделал 1 крат.
7) в раздевалку предлагаю подать приток на компенсацию душа и санузла получится больше одного крата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Полина_*
сообщение 25.4.2007, 13:00
Сообщение #5





Guest Forum






Благодарю Вас!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KInG
сообщение 2.4.2008, 9:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 7.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13589



Добрый день, а где почитать про кратность компрессорной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ArFey_*
сообщение 2.4.2008, 10:14
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(KInG @ 2.4.2008, 9:46) [snapback]237668[/snapback]
Добрый день, а где почитать про кратность компрессорной?

Для начала внимательно пост Bueva! По вопросу кратностей думаю, что большинство норм по кратности писались тогда, когда старые специалисты еще умели писать такие документы. Т.е. где-то за пару страниц до или после упоминания кратности воздухообмена, четко писалось в помещении какого объема или на какой площади допускается устанавливать соответствующее оборудование! И это был ЗАКОН для всех! Затем, после многократных переписываний нормативов, они худели и теряли самую суть. Нигде, скорее всего, теперь не сказано, что минимальный объем помещения компрессорной должен быть такой-то. И благо еще, если блоки с выносными конденсаторами. А если нет? Теперь же оборудование выделяющее тепло (а порой и вредности покруче) засовывают черт знает куда (порой даже для человека, который его обслуживает, места не хватает!). Так про какие кратности может идти речь? Конечно, если подходить формально, эти нормы есть и еще нас переживут. А если по-уму? Аркадий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 3.6.2008, 15:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(and82 @ 25.4.2007, 13:58) [snapback]119397[/snapback]
4) тех. комната – 1 крат. вытяжки

Тех. комната - это ИТП что ли? Я считаю вытяжку на 5 крат.

Я не оспариваю, просто хочу прийти к каким-то средним показателям.
С удовольствием считал бы по теплоизбыткам, но как правило про оборудование ни фига не известно, да и эта эмпирика не нужна никому, а самое главное времени на проект отводится мало.

У меня ещё вот такой вопрос. Если в подвале имеются продухи и какой-нить ИТП сообщается с наружным воздухом, означает ли это, что я могу не выдувать эти свои 5 крат? Спасибо заранее. С уважением, Александр.

Сообщение отредактировал Незнайка - 3.6.2008, 16:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 3.6.2008, 21:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



а зачем в ИТП 5-кратка ?и одного вполне хватит , а если еще и решетку в нижней части двери установить , так и вовсе ах!
а мне в машинном отделении технолог дал 5 -кратный обмен , помещение маленькое 3х6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 4.6.2008, 14:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(itanja @ 3.6.2008, 22:12) [snapback]259208[/snapback]
а зачем в ИТП 5-кратка? и одного вполне хватит , а если еще и решетку в нижней части двери установить, так и вовсе ах!


Ну типа, теплоизбытки эти самые. Хотя на одном объекте поставил отопитель в тепловом узле. Щас вот призадумался: а зачем греть помещение, в котором итак излишки тепла. Каша в голове.

Сообщение отредактировал Незнайка - 5.6.2008, 13:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 6:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных