> Дымоудаление из коридора
Bеликий
сообщение 2.10.2009, 9:02
Сообщение #61


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Спасибо за ответ. smile.gif

Я в стадии П в конце коридора один поставил, коридор 30 метров.
Посмотрим, что экспертиза скажет. Напишу потом сюда её замечания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ppd
сообщение 3.11.2009, 0:45
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 17.2.2005
Из: г. БАЛАШИХА
Пользователь №: 465



Цитата
Для информации: в огневой камере (за редким исключением) огнезащитное покрытие как правило вскрывается и обрушивается в течении первых 10-20 мин.
ББ! Насчёт 10-20 минут насчёт вскрытия и обрушения newconfus.gif .... как правило... (т.е.в большинстве случаев?)... На мой взгляд, (м. б. слегка устаревший? wink.gif ) - это, как бы помягче сказать - несколько гиперболизированное утверждение... PAROC, PROMATECT, ROCKWOOL, ФИБРОГЕЙН, ТИЗОЛ и многие пр. стоят в огневой камере от 30 мин. до 180 мин. "намертво". М.б. не надо пугать народ нашими страшилками?... Оне и так страдальцы...
С уважением, ППД
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 3.11.2009, 8:23
Сообщение #63


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



А что? Нормальная такая страшилка! Читаешь и мурашки шевелятся:)
Мне вот интересно: есть ли где-то опытные данные по сроку эксплуатации вышеперечисленных материалов? Сколько гарантировано простоят без вмешательства человека? Что происходит с годами (характер разрушений и т.п.). Хотелось бы "поставить и забыть".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 3.11.2009, 11:36
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Цитата(ppd @ 3.11.2009, 0:45) *
ББ! Насчёт 10-20 минут насчёт вскрытия и обрушения newconfus.gif .... как правило... (т.е.в большинстве случаев?)... На мой взгляд, (м. б. слегка устаревший? wink.gif ) - это, как бы помягче сказать - несколько гиперболизированное утверждение... PAROC, PROMATECT, ROCKWOOL, ФИБРОГЕЙН, ТИЗОЛ и многие пр. стоят в огневой камере от 30 мин. до 180 мин. "намертво". М.б. не надо пугать народ нашими страшилками?... Оне и так страдальцы...
С уважением, ППД


Павел Петрович, давайте не будем называть это страшилками... Помимо указанных Вами "БРЕНДОВЫХ" производителей огнезащитных покрытий, существует масса других держателей сертификатов. Не буду называть фирмы, т.к. может получиться что эти хорошие, а вот остальные так себе, НО с сертификатами...И вот в общей массе, словосочетание КАК ПРАВИЛО, работает...Зайдите к нам на сайт и посмотрите полный перечень сертифицированной продукции (по воздуховодам), доля указанных Вами брендов не более 5-и процентов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Manusha
сообщение 3.11.2009, 15:08
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 11.10.2007
Пользователь №: 11942



Уважаемый ББ! Разрешите задать вопрос, касаемый расчета дымоудаления из коридора по методике ВНИИПО. У меня удельная приведенная пожарная нагрузка получается 0,005. И как следствие температура газов примерно равна 20 С. В каких приделах должна быть эта пожарная нагрузка и в чем может быть ошибка? Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 5.11.2009, 15:50
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Цитата(Manusha @ 3.11.2009, 15:08) *
Уважаемый ББ! Разрешите задать вопрос, касаемый расчета дымоудаления из коридора по методике ВНИИПО. У меня удельная приведенная пожарная нагрузка получается 0,005. И как следствие температура газов примерно равна 20 С. В каких приделах должна быть эта пожарная нагрузка и в чем может быть ошибка? Заранее спасибо.


m - относительная МАССОВАЯ доля i-го в-ва. Подозреваю, что Вы каждый i-й компонент забыли умножить на количество его килограммов в помещении

С Уважением ББ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Manusha
сообщение 6.11.2009, 12:19
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 11.10.2007
Пользователь №: 11942



Я считала, что mi=1, а низшая теплота сгорания =14900 кДж/кг. Если mi не равно единице, то где же ее взять эту массу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир 2010
сообщение 2.11.2016, 10:57
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 13.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40825



Коллеги.
Такой вопрос появился.
Есть коридор в котором 2 клапаны дымоудаления , установленных исходя из СП7.13130.2013 п7.8. Система ДУ уже смонтированна. В наиболее ближний клапан естественно происходит больший забор воздуха (примерно 70-80 % от второго). Чего в этом плохого есть вообще?
Нужно ли вообще пытаться сбалансировать такую ветку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных