Подбор насосов, гидравлический расчет насосов |
|
|
|
15.6.2007, 11:44
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Vict @ 15.6.2007, 12:33)  Не-а, немного пофлужу только...если не запретите  Да Бога ради... Тем более, что другого применения этой теме я не вижу. Даже Сергей уже в своём рассудке сумлевается
|
|
|
|
|
15.6.2007, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Да ладно -не асилил, зафлудили.. и проч. Задачка звучала:Сеть, насос с напором 40 подача 3 куба, бак на 80 метрах, ставим второй такой же насос.Зальеться в бак вода или нет.Теоретическая задача с реальными насосами и двигателями на них.Не нальет, но может порционно "наплевать" в бак или тонкой струйкой. А тема можно ли ставить два насоса последовательно в системах ОВ и ВК.Мона-смотри что б не разлетелись, только вот для чего их два?В реалиях насос то не разлетиться(в ОВ и ВК давления не те)-скорей смесители послетают с труб.Необходимость двух насосов скорее говорит о не совсем корректном конструировании схемы.
|
|
|
|
|
15.6.2007, 13:58
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну да. Так и проектируют. Подбирают насос по верхней точке. Там всё ладушки. А всё остальное в дуру давят регуляторами... Не видели таких проектов?
|
|
|
|
|
15.6.2007, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Они меняются до того как подписываю Акт выполненых работ по договору на проектирование.
|
|
|
|
|
15.6.2007, 14:09
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Угу  Но не все проектировщики это понимают.
|
|
|
|
|
15.6.2007, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Дык исчо и ругаются при этом. Правда этим я не его, а себя спасаю- это у меня не работает, или плохо работает. Потому и монитором хочу и своих и внешних некоторых огреть после совещаний. Главно еще и глазами хлопают -как это их так быстро уличили, просчитали и все равно спорят. Правда нельзя доводить до точки когда оппоненту некуда будет отойти сохраняя свое реномэ.Жить и работать надо продолжать, а соломы везде не настелишь.
|
|
|
|
|
15.6.2007, 14:20
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
И какую точку Вы им обычно оставляете?
|
|
|
|
|
15.6.2007, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Это и при одном насосе можно добиться.И потом -это в сети скажем, не в системе(внутренней) ОВ и ВК  "И какую точку Вы им обычно оставляете? " Чаще всего: неполная информированность проектировщика по условиям работы и особенностей функционирования систем, с учетом аспектов эксплуатационного характера, а так же полноты списка всех требований Заказчика к проектируемым системам.
|
|
|
|
|
15.6.2007, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
С такими случаями бог миловал, но делали реконструкцию ЦТП(89 г.), на нем было два домика(один снесли), на его месте поставили 6 секций КОПЭ(20 эт).Еще не заселен, а ЦТП должен обеспечить существующий( он то продолжал жить и потреблять). На хоз насосах 12 бар( при работе одного- а так два рабочих и один резерв), на пожарных 12.5 бар.Ох и помаялись жители, да и мы(тогда монтажники) с этим бедным ЖСКовским домиком.Комендант волком выла.
|
|
|
|
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
|
15.6.2007, 15:01
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ 15.6.2007, 15:40)  Последствия повышенного напора соданным последовательно-соединенных двух насосов...  неужели не наглядно показано...что дело вовсе не в насосах....ЭТО результат двух последовательно соединенных пенсионеров...
|
|
|
|
|
15.6.2007, 15:10
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(инж323 @ 15.6.2007, 15:49)  неполная информированность проектировщика по условиям работы и особенностей функционирования систем, с учетом аспектов эксплуатационного характера, а так же полноты списка всех требований Заказчика к проектируемым системам. Ну сказали! Я аж весь обзавидовался
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
15.6.2007, 15:27
|
Guest Forum

|
Цитата(инж323 @ 15.6.2007, 16:00)  Еще не заселен, а ЦТП должен обеспечить существующий( он то продолжал жить и потреблять). На хоз насосах 12 бар( при работе одного- а так два рабочих и один резерв), на пожарных 12.5 бар.Ох и помаялись жители, да и мы(тогда монтажники) с этим бедным ЖСКовским домиком.Комендант волком выла. А вот если бы стояли на этих насосах частотники - комендант зайчиком прыгала.
|
|
|
|
|
15.6.2007, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"реконструкцию ЦТП(89 г.), на нем было " "если бы стояли на этих насосах частотники " Их только в журналах можно было посмотреть у знакомых, у которых были журналы... Тогда ж чего купить то можно было? Так и с оборудованием было.....
|
|
|
|
|
15.6.2007, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А они там последовательно что ли стоят? В установке.Или нормально запараллелены, да и с частотниками.
|
|
|
|
|
15.6.2007, 16:13
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Да Катя тут как выразился господин здесь в основном флуд а если знаете как определить напор и производительность и подобрать насос и хотите поделиться , то создайте свою тему. Но и тогда заботливые и вежливые поинтересоваться смогут ".. а здорова ли Вы девушка, а с головкой нормально"
|
|
|
|
Гость_Kate_*
|
15.6.2007, 16:20
|
Guest Forum

|
Сообщение свое я удалила..хотелось помочь человеку он не просто так обратился с вопросом..видимо вы здесь все просто флудом занимаетесь..а я то подумала, что это профессиональный форум
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
15.6.2007, 17:05
|
Guest Forum

|
Цитата(Kate @ 15.6.2007, 17:20)  хотелось помочь человеку он не просто так обратился с вопросом..видимо вы здесь все просто флудом занимаетесь..а я то подумала, что это профессиональный форум Вы просто не поняли истинного смысла этой темы... тут разбирались с возможностью последовательного включения насосов непосредственно с соединением "фланец в фланец" и чем это грозит. Разбирались с этим по одной простой причине, от безделья, так как участники темы за много лет практики насобачились подбирать станции повышения давления не заглядывая в каталоги и программы подбора...
|
|
|
|
|
15.6.2007, 17:38
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Блин, а девушку то почто обидели? Ну ни на минуту нельзя отвлечься... нехорошо...
|
|
|
|
|
15.6.2007, 18:28
|
Инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488

|
Цитата(Михаил I @ 25.5.2007, 9:36)  Мешалкин, я с Вами согласен. Чото мы о разном что ли говорим.
Дудкас, у меня объединенная х-п и пожаротушение, там до 45м. Это другой немног о случай. Михаил, а можно сделать объединенный х-п и пожарный если давление больше чем 45? К примеру если однозонная система (16 этажей) с нижней разводкой, то без регуляторов не обойтись, там по-любому будет больше 45м. И на мой взгляд разници нет, если регуляторы ставить все-равно нужно, то можно и объединить хотя по СНиП 2.04.01-85* нельзя 6.7.* При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной с ети противопожарного водопровода. ???
|
|
|
|
|
18.6.2007, 7:37
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Рэй. Вы правильно нашли пункт СНиПа. Т.е. если в сети объединенного пож. и хоз-питьевого водопровода давление выше 45м, то следует разъединять. В 16 этажке будет пожаротушение отдельно и 2 или 1 зона по ХВС. Если 1 зона, то будут регуляторы давления на нижних этажах. Понимаете, если вы объедините пожар и хоз-питье и поставите регуляторы, то вы соблюдите один пункт снипа, где написано, что перед прибором не д.б. 45м, но нарушите пункт 6.7. Я эту тему не читаю из-за мегафлуда. Рэй. Если будут вопросы, сюда не пишите, лучше в другую тему  Друзья подсказали, что меня спрашивают
Сообщение отредактировал Михаил I - 18.6.2007, 7:41
|
|
|
|
|
18.6.2007, 14:27
|
Инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488

|
ок спасиб  значит я таки правильно его разделил.
|
|
|
|
Гость_condor_*
|
6.7.2007, 11:21
|
Guest Forum

|
Нужны напорные характеристики насосов ЭЦВ6-10-... Поможите пожалуйста!
Сообщение отредактировал condor - 6.7.2007, 11:27
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
6.7.2007, 15:23
|
Guest Forum

|
Цитата(condor @ 6.7.2007, 12:21)  Нужны напорные характеристики насосов ЭЦВ6-10-... Поможите пожалуйста! Да ничего и искать не нужно... 10 - это кубы, а после черточки идут метры... ВСЕ забито в самом номере...
|
|
|
|
Гость_condor_*
|
6.7.2007, 16:24
|
Guest Forum

|
Цитата(Игорь Борисов @ 6.7.2007, 15:23)  Да ничего и искать не нужно... 10 - это кубы, а после черточки идут метры... ВСЕ забито в самом номере... Спасибо Вам о мудрейшие из мудрейших,смею заметить что существуют графики напорных характеристик насосов,где можно определить нетолько рабочую область,но и "запредельные" возможности насосов,спасибо руководителям предприятия Промбурвод г Минск и лично Каменко В.Е. за оказанное содействие... ЗЫ В инете невыложили их пока
Сообщение отредактировал condor - 6.7.2007, 16:25
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
6.7.2007, 16:31
|
Guest Forum

|
Цитата(condor @ 6.7.2007, 17:24)  смею заметить что существуют графики напорных характеристик насосов,где можно определить нетолько рабочую область,но и "запредельные" возможности насосов, Это какие? При которых движок гарантированно выходит из строя? И работа в которых гарантированно лишает гарантии?
Сообщение отредактировал Игорь Борисов - 6.7.2007, 16:31
|
|
|
|
|
6.7.2007, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 28.10.2006
Пользователь №: 4502

|
Цитата(Игорь Борисов @ 6.7.2007, 16:31)  Это какие? При которых движок гарантированно выходит из строя? И работа в которых гарантированно лишает гарантии?  Поповоду запредельных характеристик насосов. Тут грундфос себя бил пяткой ноги в грудь и говорил, что их насосы можно крутить от частотников на 18 Гц и на 10% номинального расхода, мол ни какого вреда от этого нет. Кто нибудь пробывал?
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
6.7.2007, 18:01
|
Guest Forum

|
Цитата(Jandrij @ 6.7.2007, 17:43)  Поповоду запредельных характеристик насосов. Тут грундфос себя бил пяткой ноги в грудь и говорил, что их насосы можно крутить от частотников на 18 Гц и на 10% номинального расхода, мол ни какого вреда от этого нет. Кто нибудь пробывал? Это какой грундфос? Китайский? В мануалах черным по белому написано что рабочую частоту насоса не следует снижать ниже 30 гц, а то датско-немецкий грюндфос лишит гарантии... в реале - SP-шки многолетне работают на холодных скважинах на частотах и в 2-3-5 гц - есть у нас такая на обслуживании, хозяин ради прикола не хочет устранять течь с поливочного крана, и не разрешает сменить нижнюю границу с 0 на 30 гц... Говорит - интересно скока насос проживет...  Пока пошел 5-й год... Насосы верхней установки на 20-25 гц сильно греются в районе двигателя  , но... в паспортных пределах... а рукой тронешь - становится страшно... ну нафик - 30 гц позволяют спать спокойно...
|
|
|
|
Гость_condor_*
|
6.7.2007, 20:51
|
Guest Forum

|
ЭЦВ6,8-14,20-12000руб,Грюндики аналоги 3000-5000евро+станция 1000-2000евро,минские на запределе +50%подачи год-полтора пашут,как раз подходит чистка скважины мы их и выбрасываем
Сообщение отредактировал condor - 6.7.2007, 20:56
|
|
|
|
|
6.7.2007, 21:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 28.10.2006
Пользователь №: 4502

|
Цитата(Игорь Борисов @ 6.7.2007, 18:01)  Это какой грундфос? Китайский? В мануалах черным по белому написано что рабочую частоту насоса не следует снижать ниже 30 гц, а то датско-немецкий грюндфос лишит гарантии... в реале - SP-шки многолетне работают на холодных скважинах на частотах и в 2-3-5 гц - есть у нас такая на обслуживании, хозяин ради прикола не хочет устранять течь с поливочного крана, и не разрешает сменить нижнюю границу с 0 на 30 гц... Говорит - интересно скока насос проживет...  Пока пошел 5-й год... Насосы верхней установки на 20-25 гц сильно греются в районе двигателя  , но... в паспортных пределах... а рукой тронешь - становится страшно... ну нафик - 30 гц позволяют спать спокойно... Будете смеятся латвиский. И они мне пересылали майл от датского/головного, майл на старо Цитата(Игорь Борисов @ 6.7.2007, 18:01)  Это какой грундфос? Китайский? В мануалах черным по белому написано что рабочую частоту насоса не следует снижать ниже 30 гц, а то датско-немецкий грюндфос лишит гарантии... в реале - SP-шки многолетне работают на холодных скважинах на частотах и в 2-3-5 гц - есть у нас такая на обслуживании, хозяин ради прикола не хочет устранять течь с поливочного крана, и не разрешает сменить нижнюю границу с 0 на 30 гц... Говорит - интересно скока насос проживет...  Пока пошел 5-й год... Насосы верхней установки на 20-25 гц сильно греются в районе двигателя  , но... в паспортных пределах... а рукой тронешь - становится страшно... ну нафик - 30 гц позволяют спать спокойно... Будете смеятся латвиский. И они мне пересылали майл от датского/головного, майл на старой работе остался - майл с подтверждением про 18 Гц. Мы побоялись - поэтому и спрашиваю.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
6.7.2007, 21:49
|
Guest Forum

|
Цитата(condor @ 6.7.2007, 21:51)  ЭЦВ6,8-14,20-12000руб,Грюндики аналоги 3000-5000евро+станция 1000-2000евро,минские на запределе +50%подачи год-полтора пашут,как раз подходит чистка скважины мы их и выбрасываем Не понял что с чем сравнивать... какая производительность? какой напор... Предположим 8 кубов на 140 метров... SP 8A-25. Практическая цена 1500 евро. Шкаф с частотником = 1250 евро. Вместе 2750 евро. В такой комбинации 10 лет работы как с куста. В год выходит 275 евро. Где Ваша ЭКОНОМИЯ??? Это я не беру монтаж\демонтаж... Не знаю... мои клиенты не настолько богаты (С), что бы каждый год-полтора выбрасывать на ветер пару штук евро.
|
|
|
|
|
  |