Алекс_Глoz
сообщение 5.5.2007, 0:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755



Коллеги.
Сталкнулся с проблемой.
В большом проекте имеется лестничная клетка и 4 лифта выходящие в один лифтовый холл. Лифты для техн. персонала здания только. Вход в холл с двух сторон через 2 нормально закрытые двери. Здание 11 этажей. Лифты используются как пожарные. Пожарники требуют подпор в лестничную клетку и в холл. Получается абсурд: при открытии двери в лестничную клетку из лифтового холла должен произойти переток из лест. в холл в котором также должно быть изб. давление. На сколько по вашему мнению давление должно быть выше на лестнице по сравнению с холлом? Может быть в этом случае зделать подпор только в лифты и в холл?

Сообщение отредактировал Алекс_Глoz - 5.5.2007, 9:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 5.5.2007, 10:31
Сообщение #2


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Кусочек планировки можно увидеть (ЛЛУ)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Глoz
сообщение 5.5.2007, 11:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755



попробую приклеить. Раньше не получилосьПрикрепленный файл  lect.pdf ( 19,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 6.5.2007, 11:06
Сообщение #4


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Не вижу абсурда unsure.gif .
Лифтовой холл - без комментариев. Лестничная клетка - задымляемая. Всё правильно - подпор нужен и туда и суда. Избыточное давление - по 20Па и в лестнице и в холле. Т.е. теоретически давление будет одинаковое. и при открытии двери никакого ГЛОБАЛЬНОГО перетока не будет. А если не сделаете подпор в ЛК, то при пожаре дым удачно туда и проникнет. Не многие поднимутся (спустятся?) по этой клетке и тогда она точно станет Клеткой! Клетка смерти для жалких людишек, которые... rolleyes.gif ой, чегойтоя? я ж добрый.
В холл подпор можно делать через один из лифтов с помощью НЗ клапана в лифтовой стене, а вот в ЛК придется возд-воды заводить на этажи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 6.5.2007, 11:48
Сообщение #5


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Алекс, прочитайте про планировку Б.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 17:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных