Не вижу абсурда

.
Лифтовой холл - без комментариев. Лестничная клетка - задымляемая. Всё правильно - подпор нужен и туда и суда. Избыточное давление - по 20Па и в лестнице и в холле. Т.е. теоретически давление будет одинаковое. и при открытии двери никакого ГЛОБАЛЬНОГО перетока не будет. А если не сделаете подпор в ЛК, то при пожаре дым удачно туда и проникнет. Не многие поднимутся (спустятся?) по этой клетке и тогда она точно станет Клеткой! Клетка смерти для жалких людишек, которые...

ой, чегойтоя? я ж добрый.
В холл подпор можно делать через один из лифтов с помощью НЗ клапана в лифтовой стене, а вот в ЛК придется возд-воды заводить на этажи