Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
5 страниц V  « < 3 4 5  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Диалог о счетчиках воды, тема о тахометрических счетчиках
alexhorse
сообщение 3.7.2014, 14:49
Сообщение #121





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



Цитата(Водяной @ 15.12.2013, 12:54) *
Новое СП30 в п.7.2.11 указывает уже на минимальные расходы во внутрянке..Самого расчёта и указаний по нему нет...Расчёт минимального расхода приведён только в СТО п.4.5...
Если не пользоваться этими нормативами, а опираться на СНиП, то чёткого понимания минимальных расходов не просматривается...
Получается, что минимальный расход ГВС и можно принять как циркуляционный в ночное время, вроде как разбор на нуле...

Раньше подбор осуществлялся по максимальным потерям в счётчике при макс.секундном расходе...до минимальных расходов дело никому не было...На данный момент , если считать по формуле СТО, зачастую получаются счётчики класса С, т.к. минимальный расход получается обычно очень маленьким...

Вы нашли ответ? И в каких СТО считаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zik
сообщение 23.12.2014, 11:23
Сообщение #122





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.3.2014
Пользователь №: 226869



Тема с минимальными часовыми расходами, требуемыми СП30 в п.7.2.11 все еще открыта) тоже не могу найти как считать, кто разобрался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 29.11.2019, 10:32
Сообщение #123





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



Здравствуйте.
Для проверки потерь напора в счетчике в СП 30.13330.2016 предлагается две формулы: (17) и (18).
Так как не было информации от производителя конкретного счетчика о гидравлическом сопротивлении (в паспорте эта информация отсутствует, водомерный узел уже смонтирован ду25, нужно подтвердить правильность подборки в Водоканале, вот так вот шиворот на выворот), использовала формулу 18 (что тоже не совсем верно без ответа от производителя, т.к. использовала максимальный часовой расход счетчика из паспорта, а там не указано, при каком он давлении, а в СП требуется этот расход при давлении 10м...).
Получилось, что при максимальном часовом расходе 4,428 м.куб. (исходя из максимального секундного 1,23л/с по данному объекту) потери напора через счетчик ду 25 составляют (4,428/7)І х 101,97 = 40,8м! Пользуясь только этой формулой, выходит, что мне подходит ближайший только счетчик аж ду40мм с его максимальным часовым расходом в 20 кубов в час. Т.к. чем больше знаменатель в формуле (18), тем меньше потери в счетчике, а нам надо менее 5м.
Параллельно сделала запрос у производителя по гидравлическому сопротивлению конкретного счетчика, но ждать было некогда (как это часто в проектировании бывает).
В ПТО Водоканала используют табличку с гидравлическими сопротивлениями счетчиков, которой в обед сто лет (хотя у каждого счетчика свои характеристики), для ду25 там S=2,64 м/(л/с)2. По формуле 17 с использованием этого S в 2,64 потери составили 3,99м.
Итак, сам вопрос: выходит, что формулой 18 из СП 2016 года пользоваться вообще нельзя? По ней подходят счетчики с заведомо завышенным диаметром раза в 2... Кстати, где-то пол года назад меня по одному объекту эксперт не пропустила с счетчиком Ду15, т.к. по формуле 18 он не прошел, заставила заменить на ду32, а т.к. в СП формулы 17 и 18 приведены равноправными к исполнению (по ф.17 он проходил), то ГИП решил, что согласиться легче с экспертом, мол, скорее надо пройти экспертизу...
Вопрос 2: как нужно было отстоять в этом случае ду15, если он не проходит проверку ф.18? В СП она же приведена, как обязательная...
Р.С. Пришел ответ от производителя с кривыми падения давления для каждого диаметра, в моем случае потери в ду25 составляют по ней всего 1 метр. При проектировании новых узлов использую счетчики производителей с известным гидравлическим сопротивлением (указанным в паспорте) и в проверке на потери напора ссылаюсь на данные паспорта (но в случае с ду15-32 и это не помогло..).

Сообщение отредактировал Katja - 29.11.2019, 10:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 2.12.2019, 12:50
Сообщение #124





Группа: Участники форума
Сообщений: 1908
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Katja @ 29.11.2019, 10:32) *
Получилось, что при максимальном часовом расходе 4,428 м.куб. (исходя из максимального секундного 1,23л/с по данному объекту) потери напора через счетчик ду 25 составляют (4,428/7)І х 101,97 = 40,8м!

Итак, сам вопрос: выходит, что формулой 18 из СП 2016 года пользоваться вообще нельзя?


Вникнуть в суть формулы и понять что это на самом деле 4,08м ) rolleyes.gif а так, да там касяк) но мозх то есть и у эксперта, и у инженера ПТО, математику то вроде все учили, можно доказать что это на самом деле 4м)))

Сообщение отредактировал Aerl - 2.12.2019, 12:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 2.12.2019, 15:51
Сообщение #125





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



Цитата(Aerl @ 2.12.2019, 12:50) *
Вникнуть в суть формулы и понять что это на самом деле 4,08м ) rolleyes.gif а так, да там касяк) но мозх то есть и у эксперта, и у инженера ПТО, математику то вроде все учили, можно доказать что это на самом деле 4м)))

Мозх то может и есть, но без бумажки ты букашка...

Сообщение отредактировал Katja - 2.12.2019, 16:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 3.12.2019, 15:03
Сообщение #126





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Katja @ 2.12.2019, 15:51) *
Мозх то может и есть, но без бумажки ты букашка...

ну может эта бумажка поможет, что в приложении. раздел 7.2 (стр. 73-74). там как раз через пропускную способность рассчитано, по итогу потери в бар.

а так, вспоминая что такое пропускная способность и что она является расходом при перепаде в 1 бар, нельзя умножать на "сто" (спасибо актуализаторам за точность в виде 101,97), нужно умножать на "десять", по тому как 1 МПа=10бар=100м (округленно).
в методичке 1 МПа=10бар=101,97 метра, но коэффициенты не указаны. умножают они на 10,2


ПС можете задать этот вопрос в теме про умную воду, они имели непосредственное отношение к редакции СП.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 3.12.2019, 15:04
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___30.13330.2016_____________28.pdf ( 2,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 4.12.2019, 10:11
Сообщение #127





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



Большое спасибо, jiexawcr, за развернутый понятный ответ и его "спокойную" формулировку (без апломба). rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Katja - 4.12.2019, 10:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Belya
сообщение 8.7.2020, 21:04
Сообщение #128





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.1.2019
Пользователь №: 355025



Здравствуйте
В госте да и в паспортах счетчиков написано что
Максимальный расход-наибольший расход воды, за время прохождения которой счетчик должен работать нормально в течение короткого времени с погрешностью, не превышающей максимально допустимую.
В течении короткого промежутка времени это какого времени где найти информацию подскажите пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
al1981
сообщение 9.7.2020, 8:54
Сообщение #129





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166180



Это Вам к производителю надо задать вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 9.7.2020, 17:40
Сообщение #130





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Belya @ 8.7.2020, 21:04) *
Здравствуйте
В госте да и в паспортах счетчиков написано что
Максимальный расход-наибольший расход воды, за время прохождения которой счетчик должен работать нормально в течение короткого времени с погрешностью, не превышающей максимально допустимую.
В течении короткого промежутка времени это какого времени где найти информацию подскажите пожалуйста

без знаков препинания и начала-окончания цитаты, которая по всей видимости не дословная, сложно что то понять.

наибольший расход как то всегда проходит, прям всегда, там по всей видимости цифра, при которой крыльчатку разорвет smile.gif обычно по минимальному нужно смотреть с проверкой пропускной способности.
подробно описано в п 7.2.12, 7.2.13, 7.2.15. в формуле (18), как писал выше, нужно брать 10,197 вместо 101,97. при этом даже с потерями в 10м счетчики все равно сильно не дотягивают до максимального расхода.

если у вас какая то конкретика, то уточните проблему.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 9.7.2020, 17:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 9.7.2020, 18:23
Сообщение #131





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



"Под наибольшим расходом Qmax понимается расход, при котором счѐтчик может работать не более 1-го часа в сутки".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Belya
сообщение 9.7.2020, 21:59
Сообщение #132





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.1.2019
Пользователь №: 355025



Проект
Административно-производственное здание
Расход хоз.производства с учётом пожара 43 м3в час
Подобран сопряженный счётчик ду65 с характеристиками постоянный расход 40 кубов в час, максимальный 50 кубов в час.
В нормах написано
1 Расход воды на тушение пожара при объединенном противопожарном водопроводе следует
принимать как сумму наибольших расходов для спринклерных или дренчерных установок, внутренних
пожарных кранов и гидрантов в течение 1 ч с момента начала пожаротушения с учетом расходов воды
на другие нужды.
Т. Е счётчик все пропускает с учётом что максимальный расход его обеспечивается в течении 1 часа и больше
Пожарники при приёмке здания задали вопрос пропустит ли подобранный счётчик проектный расход.
Но как я писал выше в паспортах счётчика написано
Максимальный расход это расход пропускаемыф счётчиком в течении короткого промежуток времени.
Вот и хочу узнать короткий промежуток времени это сколько?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 10.7.2020, 12:45
Сообщение #133





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Belya @ 9.7.2020, 21:59) *
Проект
Административно-производственное здание
Расход хоз.производства с учётом пожара 43 м3в час
Подобран сопряженный счётчик ду65 с характеристиками постоянный расход 40 кубов в час, максимальный 50 кубов в час.
В нормах написано
1 Расход воды на тушение пожара при объединенном противопожарном водопроводе следует
принимать как сумму наибольших расходов для спринклерных или дренчерных установок, внутренних
пожарных кранов и гидрантов в течение 1 ч с момента начала пожаротушения с учетом расходов воды
на другие нужды.
Т. Е счётчик все пропускает с учётом что максимальный расход его обеспечивается в течении 1 часа и больше
Пожарники при приёмке здания задали вопрос пропустит ли подобранный счётчик проектный расход.
Но как я писал выше в паспортах счётчика написано
Максимальный расход это расход пропускаемыф счётчиком в течении короткого промежуток времени.
Вот и хочу узнать короткий промежуток времени это сколько?

я же вам привел ссылки на пункты, согласно которых нужно подбирать счетчики, там указано как что считается.
про час это не про то, тушение по СП 10 - 3 часа.
если счетчик не походит, то либо другой счетчик либо обводная линия. Выше приведен паспорт счетчиков и для ду65 там другие параметры, так что вопрос может быть даже не в размере, а типе счетчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 10.7.2020, 18:02
Сообщение #134





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



... И потерях напора при пропуске расхода с учетом пожаротушения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  « < 3 4 5
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных