> Холоднодеформированная и горячедеформированная труба
А.В.
сообщение 8.5.2007, 9:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Доброго времени суток господа!
Кто мне обьяснит в чем разница (не изготовление, а пределы применения) между холоднодеформированной и горячедеформированной трубой, ГОСТ 8731-87 (тех. услов) ГОСТ 8732-78 (сортамент) и ГОСТ 8733-74 (тех.услов) ГОСТ 8732-78 (сортамент) соответственно.
Обвязываю печи ПП-0,63 которые используют для нагрева теплоносителя на месторождениях. На систему теплоснабжения использую трубу по ГОСТ 8731-87 09Г2С (горячедеформированная) в теплоизоляции, необходимо предусмотреть дренаж печей в подземную емкость, дренаждый трубопровод надземный без изоляции, могу ли я использовать горячедеформированную трубу по ГОСТ 8733-74 или же уже необходимо применить трубу холоднодеформированную по ГОСТ 8731-87. Температура пятидневки - 43 С.
Спасибо.

Сообщение отредактировал А.В. - 8.5.2007, 9:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 8.5.2007, 9:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Холоднодеформированные обычно трубы малого диаметра, а горячедерофмированные (и те и другие - бесшовные на сленге) - большого. Сортамент их может перекрываться на нескольких размерах.
Для использования особой разницы не вижу . Разве что холоднодеформированные имеют намного более высокую чистоту внутренней поверхности и намного меньшую шероховатость. т.е. окалины в них нет.
наверное при требованиях к загрязненности перемещаемого продукта есть разница.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 8.5.2007, 9:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Открываем ГОСТ на сортамент горячедеформированной трубы 8732-78 и прайсы трубопроводных заводов - абсолютно любой диаметр (большой и маленький) и любая толщина стенки согласно ГОСТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikAS
сообщение 15.5.2007, 9:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 15.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8176



Горячедеформированные трубы - это по ГОСТ 8731,8732.
Холоднодефомированные - ГОСТ 8733,8734.
Разница конечно же в сортаменте, но не только.
В России производится горячая диаметр от 32 до 550, стенка от 3 до 90, холодная от 4 до 273, стенка от 0,1 до 30.

В области применения - холоднодефомированная - термообработанная.
прошла определенную процедуру кристализации и соответственно более устойчивая к высоким температурам и давлению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 6:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных