Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Давление в системе ГВС высотного дома., Противоречие
AntonL
сообщение 8.5.2007, 9:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 9.11.2005
Пользователь №: 1477



Добрый день!

Есть такой федеральный закон "Правила оказания коммунальных услуг" (вышел в мае прошлого года). Много о него уже копий поломано...
Там в приложениях есть показатели качества ком. услуг, отклонение от которых карается перерасчетом.
В частности, про давление горячей воды в точке водолразбора сказано, что оно должно быть не меньше 0.03МПа и не больше 0.45МПа.
Т.е. если мы хотим обеспечить хотя бы 3 метра напора на 16-м этаже, то нужно на 1-м этаже минимум 51 метр, что уже выходит за границы.
С учётом сопротивления труб и учитывая, что 3 метра всё-таки маловато, нужно на 1-м этаже иметь хотя бы 60 метров, что уже явно перебор.

Как преодолеть это противоречие?

Вопрос задаю чисто из интереса, т.к. трудно себе представить, что человек побежит требовать перерасчётов, если у него в кране будет 7 атмосфер.
Но с другой стороны возможна такая ситуация: на нижнем этаже "прорывает трубу", жилец несёт убытки, требует их возмещения с коммунальщиков и этот перебор с давлением может сыграть решающую роль в судебном разбирательстве (ведь давление "не по закону"!).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
plumber
сообщение 8.5.2007, 9:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 28.3.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6842



Так в этом случае делается зонирование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 8.5.2007, 10:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(AntonL @ 8.5.2007, 10:38) *
Добрый день!

В частности, про давление горячей воды в точке водолразбора сказано, что оно должно быть не меньше 0.03МПа и не больше 0.45МПа.

С учётом сопротивления труб и учитывая, что 3 метра всё-таки маловато, нужно на 1-м этаже иметь хотя бы 60 метров, что уже явно перебор.

Как преодолеть это противоречие?

Вопрос задаю чисто из интереса, т.к. трудно себе представить, что человек побежит требовать перерасчётов, если у него в кране будет 7 атмосфер.
Но с другой стороны возможна такая ситуация: на нижнем этаже "прорывает трубу", жилец несёт убытки, требует их возмещения с коммунальщиков и этот перебор с давлением может сыграть решающую роль в судебном разбирательстве (ведь давление "не по закону"!).


3 м - это в принципе требование СНиПа. Это не маловато - это более менее (помыться уже сможете, конечно, больше по-лучше), учитывать сопротивление труб уже не нужно, т.к. сказано: " в точке водоразбора" - все уже пришли в конечную точку.
На 16 этажах еще не зонируют, с задачей справляются с помощью регуляторов давления в квартирах.
Вот, кстати, может быть кто-нибудь знает: после того как регулятор установлен в квартире первоначально - он уже собственность квартиранта или это еще собственность коммунальщиков? Кто должен следить за его исправностью?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-ray
сообщение 8.5.2007, 11:16
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488



Могу предположить, если отталкиваться от счетчика, счетчик-собственность дома, перед счетчиком регулятор, значит и регулятор собственность дома.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AntonL
сообщение 8.5.2007, 11:44
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 9.11.2005
Пользователь №: 1477



Цитата(OlgaO @ 8.5.2007, 10:25) *
учитывать сопротивление труб уже не нужно, т.к. сказано: " в точке водоразбора" - все уже пришли в конечную точку.
На 16 этажах еще не зонируют, с задачей справляются с помощью регуляторов давления в квартирах.


ну как же не нужно учитывать сопротивление?!?!
если последние 2-3 этажа откроют краны, то уже могут пропасть пара метров напора на стояке ГВС

а насчёт регуляторов, так они же вроде регулируют давление ПОТОКА
если просто тупо повтыкать вместо смесителей в каждой квартире по манометру, то чтобы на последнем этаже он показывал 0.03МПа, как не крути, а на первом этаже "должен" будет показывать где-то 0.51Мпа
и никакие регуляторы в такой игре с манометрами не помогут

или я ошибаюсь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-ray
сообщение 8.5.2007, 11:51
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488



ну смеситель же ставят после регулятора, т.е. у Вас давление перед арматурой больше чем 45 не будет, а то что в самой трубе (стояке) будет 60 метров это ж допускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 8.5.2007, 13:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(AntonL @ 8.5.2007, 12:44) *
ну как же не нужно учитывать сопротивление?!?!
если последние 2-3 этажа откроют краны, то уже могут пропасть пара метров напора на стояке ГВС


Вы же сами процитировали федеральный закон: "В частности, про давление горячей воды в точке водолразбора сказано, что оно должно быть не меньше 0.03МПа и не больше 0.45МПа."! Эта фраза означает, что независимо от того сколько кто открыл кранов и где, главное, что бы у Вас перед самим смесителем было 0,03МПа. Как этого добиться - это задача проектировщика сначало, это он все и должен как раз рассчитать, а потребитель должен получить свои 3 м smile.gif
Регулятор ставится сразу на вводе в квартиру, там где вентиль отключающий от домового стояка. Сейчас применяют регулятор+вентиль+фильтр в одном "стакане" - так называемый КФРД. Помоему в МГСНе прописано про его применение. До него давление может быть больше чем 0,45 МПа, а после него ни в коем разе. smile.gif Можно и отдельно применить регуляторы давления, сейчас разные есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AntonL
сообщение 8.5.2007, 13:26
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 9.11.2005
Пользователь №: 1477



Всё, теперь понял!
Просто не знал (пардон), как регулятор давления работает. Оказывается я неправильно себе представлял принцип его действия :-)
Кстати, стал искать в инете нормальную схемку регулятора давления (хороший чертёжик со стрелочками, циферками и обяснениями) и никак не могу найти! Может кто-нибудь кинет ссылочку?
Заранее благодарю...

PS И всё равно лишний раз убеждаюсь в корявости этого злополучного закона. Ведь в советских 16-этажках естественно никакими регуляторами давления в квартирах и не пахнет и выходит, что в них просто принципиально нельзя добиться тех самых 0.03-0.45МПа для всех. Вот такой вот замкнутый круг...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.5.2007, 13:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Основная масса "советских" 16- ти этажек это типовая серия. И в них специально согласовывали через Госстрой нарушения Снипа в виде исключения(формальное нарушение)для обеспечения высокой индустриализации монтажа.Регулятиры начали ставить в конце 90-х(в Мос.) т.к. накопился опыт их эксплуатации.
По принятой(Мос) схеме границей балансовой и эксплуатационной ответственности считается резьба вентиля(дальняя от стояка) и регулятор надо ставить до нее(Жэку). Счетчик квартирный является собственностью жильца и его головная боль, как и все что после вентиля.Фильтр жильцу.
На каналье раструб тройника граница- остальное заботы хозяина.
Вроде как отвлечение от темы ,но это прояснит хозяйственные тонкости и облегчит понимание вобщем то как "инж. непроблема" может создать конфликтную ситуацию участникам потребления и эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 8.5.2007, 13:52
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(AntonL @ 8.5.2007, 14:26) *
Всё, теперь понял!
Может кто-нибудь кинет ссылочку?
Заранее благодарю...

PS И всё равно лишний раз убеждаюсь в корявости этого злополучного закона. Ведь в советских 16-этажках естественно никакими регуляторами давления в квартирах и не пахнет и выходит, что в них просто принципиально нельзя добиться тех самых 0.03-0.45МПа для всех. Вот такой вот замкнутый круг...


Вы знаете, при проектировании советских 16-этажках пользовались еще не измененным СНиПом. Раньше в СНиПе было требование до 60 м и для 16-этажек, вероятно, давление вписывалось в этот параметр. Если есть желание, то установите регулятор давления в водопровод сами, если есть силы и желание побадаться с ЖЭУ, то возможно со временем у Вас все и получится. Удачи! smile.gif
Хотела вам прицепить паспорт на регулятор, но пока не знаю как это сделать. Разберусь, выложу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AntonL
сообщение 8.5.2007, 14:10
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 9.11.2005
Пользователь №: 1477



Ольга, отправил Вам письмо. Посмотрите пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 8.5.2007, 14:22
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(AntonL @ 8.5.2007, 15:10) *
Ольга, отправил Вам письмо. Посмотрите пожалуйста!

Да, отправила, получайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.5.2007, 16:35
Сообщение #13


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(OlgaO @ 8.5.2007, 10:25) *
3 м - это в принципе требование СНиПа. Это не маловато - это более менее (помыться уже сможете, конечно, больше по-лучше), учитывать сопротивление труб уже не нужно, т.к. сказано: " в точке водоразбора" - все уже пришли в конечную точку.
На 16 этажах еще не зонируют, с задачей справляются с помощью регуляторов давления в квартирах.
Вот, кстати, может быть кто-нибудь знает: после того как регулятор установлен в квартире первоначально - он уже собственность квартиранта или это еще собственность коммунальщиков? Кто должен следить за его исправностью?

3м - стиральная машина не работает как надо, посудомоечная тож. На регуляторах особенно без фильтра за 2-3 года истираетс уплотнение и он начинае травить. А народ за время нормальной работы регулятора поставил себе китайские шланги к унитазам. Которые потом лопаются и заливают соседей.
Если напора в наружной сети не хватает и все равно ставите подкачку надо зонировать и 16 этажки.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 8.5.2007, 16:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 8.5.2007, 19:47
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Serg Ivanov @ 8.5.2007, 17:35) *
3м - стиральная машина не работает как надо, посудомоечная тож. На регуляторах особенно без фильтра за 2-3 года истираетс уплотнение и он начинае травить. А народ за время нормальной работы регулятора поставил себе китайские шланги к унитазам. Которые потом лопаются и заливают соседей.
Если напора в наружной сети не хватает и все равно ставите подкачку надо зонировать и 16 этажки.

Сергей, изначально спрашивали про записанные в федеральном законе 3 м. Человек не проектировщик, он просто хотел понять откуда эти 3 м и как держится диапазон от 0,03 до 0,45 МПа.
А зонирование 16 этажек - это выбор проектировщика в конкретном случае.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 8.5.2007, 21:58
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(AntonL @ 8.5.2007, 14:26) *
PS И всё равно лишний раз убеждаюсь в корявости этого злополучного закона. Ведь в советских 16-этажках естественно никакими регуляторами давления в квартирах и не пахнет и выходит, что в них просто принципиально нельзя добиться тех самых 0.03-0.45МПа для всех. Вот такой вот замкнутый круг...

ну вы господа даете..хехееее
во первых: для работы водоразбора в зоне от 3м. до 45м., придумано зонирование, и как раз оно и применялось на старых советских 16ти этажках, насосные агрегаты тупо стояли в ЦТП и повышали на вторую зону сразу несколько домов...А делать зонирование или нет, следует выбирать из экономич. выгодности, ибо две зоны на 16ти этажный дом нааааа много дешевле чем одна зона, вот...человек, кот. зафигачит одну зону, при гарантированом напоре хотяб 15м., очень плохой проектировщик, я бы сказал некорректный специалист..
во вторых: признаюсь честно, не читал закон,
но те строчки кот. вы процитировали, очень умные, и если вы считаете их корявыми, значит вы умнее парней, кот. СНиП писали, или знаете какой-то глобальный сикрет, что настораживает... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 13.5.2007, 11:08
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(dudkas3 @ 8.5.2007, 22:58) *
ну вы господа даете..хехееее
во первых: для работы водоразбора в зоне от 3м. до 45м., придумано зонирование, и как раз оно и применялось на старых советских 16ти этажках, насосные агрегаты тупо стояли в ЦТП и повышали на вторую зону сразу несколько домов...А делать зонирование или нет, следует выбирать из экономич. выгодности, ибо две зоны на 16ти этажный дом нааааа много дешевле чем одна зона, вот...человек, кот. зафигачит одну зону, при гарантированом напоре хотяб 15м., очень плохой проектировщик, я бы сказал некорректный специалист..


Думаю, что форум перестал работать из-за Дудкаса! smile.gif Даже машина в ступор встала от Ваших, Дудкас, слов! smile.gif
Dudkas3, Вы посмотрите, пожалуйста, первый пункт предисловия к МГСН 3.01-01, может быть там перечислены фамилии Ваших учителей?!

МГСН 3.01-01. МОСКОВСКИЕ ГОРОДСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ: "п. 5.4. Для обеспечения нормативных требований в части допустимых давлений воды у санитарно-технических приборов, рационального использования воды и энергетических ресурсов необходимо предусматривать:

насосные агрегаты с регулируемым приводом (числом оборотов двигателя), что позволяет поддерживать требуемое расчетное давление воды после насосов независимо от колебаний давления в городском водопроводе;

однозонную схему водоснабжения с установкой квартирных регуляторов давления (КРД) в жилых домах до 17 этажей включительно для поэтажного (поквартирного) регулирования напоров воды в системах холодного и горячего водоснабжения у санитарно-технических приборов;

зонное водоснабжение, как правило, в жилых домах выше 17 этажей, в том числе с установкой в нижних этажах зон КРД;"

Я Вас, dudkas3, очень прошу - не бросайтесь словами! smile.gif

Елене троекратное Ура!!!! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 13.5.2007, 17:43
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(OlgaO @ 13.5.2007, 12:08) *
насосные агрегаты с регулируемым приводом (числом оборотов двигателя), что позволяет поддерживать требуемое расчетное давление воды после насосов независимо от колебаний давления в городском водопроводе;

однозонную схему водоснабжения с установкой квартирных регуляторов давления (КРД) в жилых домах до 17 этажей включительно для поэтажного (поквартирного) регулирования напоров воды в системах холодного и горячего водоснабжения у санитарно-технических приборов;

зонное водоснабжение, как правило, в жилых домах выше 17 этажей, в том числе с установкой в нижних этажах зон КРД;"

Я Вас, dudkas3, очень прошу - не бросайтесь словами! smile.gif

Елене троекратное Ура!!!! smile.gif

не убедили чет.. эти пункты разрешают одну зону до 17 этажей, но не запрещают там же 2 зоны..
инженерить надо инженерно... laugh.gif
и вообще, это мое личное мнение...
вы вот лучше обоснуйте мне, а я послушаю... давайте рассуждать ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 13.5.2007, 19:25
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



quote name='dudkas3' date='13.5.2007, 18:43' post='122139']
не убедили чет.. эти пункты разрешают одну зону до 17 этажей, но не запрещают там же 2 зоны..
инженерить надо инженерно... laugh.gif
и вообще, это мое личное мнение...
вы вот лучше обоснуйте мне, а я послушаю... давайте рассуждать ...
[/quote]

Дудкас, иметь личное мнение - это очень, очень хорошее дело! При этом к мнению других людей стоит прислушиваться! Когда Вы пишите: "ибо две зоны на 16ти этажный дом нааааа много дешевле чем одна зона, вот...человек, кот. зафигачит одну зону, при гарантированом напоре хотяб 15м., очень плохой проектировщик, я бы сказал некорректный специалист..", то понимается это не иначе как - составители МГСН - некорректные специалисты и плохие проектировщики!!!!! Хотя..... дурные все ж, наверное, Вас не позвали, когда писали такое... smile.gif

Дудкас, когда Вы говорите, что две зоны на 16 этажный дом наааа много дешевле - Вы это экономически просчитывали???

Дудкас, Вы очень интересный человек, я люблю читать Ваши сообщения, но иногда позволяете себе такие обороты речи, что просто "дух захватывает" smile.gif Правда, может быть именно этим Вы мне и нравитесь biggrin.gif
В любом случае, прошу Вас становиться более корректным! smile.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.5.2007, 23:05
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Затраты на трубы транзитные до зоны это копейки, а создание в ЦТП второго комплекта оборудования для второй зоны это несколько подороже.
Да есть проблемы по Крд, но вторая зона это принципиально дороже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 13.5.2007, 23:09
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Ну вот давай рассуждать про экономичность системы..
Нгар. - 20м. - это означает, что, при высоте этажа в 3 метра, можно запитать первую зону в шесть этажей..
При этом давление на первых шести этажах не зависит от ИТПшных насосов, что очень, согласитесь, хорошо..
насосная установка на совместное продавливание В1,Т3 будет на энное тыщ евро дешевле..
ограничители не потребуются тож; автономные системы не зависят от аварии на одной из них;
эксплуатация с нагрузкой в 70м. у нижнего крана тож. не есть гуд...
и зря смеетесь над моими учитилями, мой инст. учитель по сантехнике отец демократии в СНиПе внутрянщицком от МГСУ, его фамилия там жирными буквами написана...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.5.2007, 23:12
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А как вода сгородским давлением в 20 мвс. обошла насосы на 16 эт. дом? Отдельной трубой? Или как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 13.5.2007, 23:32
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(dudkas3 @ 14.5.2007, 0:09) *
и зря смеетесь над моими учитилями, мой инст. учитель по сантехнике отец демократии в СНиПе внутрянщицком от МГСУ, его фамилия там жирными буквами написана...


Это я смеюсь над Вашими учителями???? Я Вас, Дудкас, умоляю - не передергивайте! Это Вы не смейтесь над составителями МГСН.
Про первую зону в шесть этажей при Нгар=20 м Вы явно загнули. И вот эта фраза : "насосная установка на совместное продавливание В1,Т3 будет на энное тыщ евро дешевле..", как-то....
Ну да ладно. Можно долго и нудно спорить без фактов, без конкретных денежных величин, я так понимаю - это никому не интересно. Изначальный вопрос в данной теме, думаю, что закрыт, AntonL, наверное, уже во всем разобрался.
dudkas3, мне хочется только одного - хочется, чтобы Вы были более корректны в высказываниях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AntonL
сообщение 14.5.2007, 12:14
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 9.11.2005
Пользователь №: 1477



Цитата(OlgaO @ 13.5.2007, 23:32) *
Это я смеюсь над Вашими учителями???? Я Вас, Дудкас, умоляю - не передергивайте! Это Вы не смейтесь над составителями МГСН.
Про первую зону в шесть этажей при Нгар=20 м Вы явно загнули. И вот эта фраза : "насосная установка на совместное продавливание В1,Т3 будет на энное тыщ евро дешевле..", как-то....
Ну да ладно. Можно долго и нудно спорить без фактов, без конкретных денежных величин, я так понимаю - это никому не интересно. Изначальный вопрос в данной теме, думаю, что закрыт, AntonL, наверное, уже во всем разобрался.
dudkas3, мне хочется только одного - хочется, чтобы Вы были более корректны в высказываниях.


Да, Ольга, спасибо огромное, во всём разобрался!
Раньше не отблагодарил, т.к. с форумом какие-то проблемы были.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.5.2007, 13:43
Сообщение #24


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Вот только что закончил халтурку 17 этажей + два подземных. Зонировал на две зоны. Четыре ввода.
Экслутациооные затраты-то будут в полтора раза выше если сначала поднимать давление а затем гасить редукторами. Хотя проектировать одну зону конечно проще за те же деньги. biggrin.gif Но не логично это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 14.5.2007, 14:41
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(инж323 @ 14.5.2007, 0:12) *
А как вода сгородским давлением в 20 мвс. обошла насосы на 16 эт. дом? Отдельной трубой? Или как?

как, как, обычно!!
шла труба с 20тью метрами, от нее отводом взяли на насосы и получилась вторая зона, а то что осталось - первая зона..

Цитата(Serg Ivanov @ 14.5.2007, 14:43) *
Вот только что закончил халтурку 17 этажей + два подземных. Зонировал на две зоны. Четыре ввода.
Экслутациооные затраты-то будут в полтора раза выше если сначала поднимать давление а затем гасить редукторами. Хотя проектировать одну зону конечно проще за те же деньги. biggrin.gif Но не логично это.

Вот и Иванов тоже так думает..
А то Ольга своим авторитетом просто таки задавила 2хзонное проектирование на корню..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 14.5.2007, 14:48
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(OlgaO @ 14.5.2007, 0:32) *
Про первую зону в шесть этажей при Нгар=20 м Вы явно загнули. И вот эта фраза : "насосная установка на совместное продавливание В1,Т3 будет на энное тыщ евро дешевле..", как-то....

где загнул??
у нас 20м., при стандартной высоте этажа в 2.8, получаем 5*2.8+1.3=15.30 итого 6ть этажей с потерями 4.70..
про фразу давайте подробней что вас смутило???
раздельная насосная на Т3 или совместная с В1, что лучше???
давайте опять рассуждать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 14.5.2007, 14:49
Сообщение #27


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Маловато 20 м на 6 этажей. Там же счетчик на вводе и в квартире От 1 до 5 м сожрут и излив для аэраторов на кранах 5 м , но может вы 2 берете. А потери на вводе как в школе учили 1,5 м

Сообщение отредактировал Сантехник - 14.5.2007, 14:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 14.5.2007, 14:51
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



ну 5 этажей, мало чтоли 5 для зоны???
а гарантированый он в 35м. могет быть вполне.. и под 40..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.5.2007, 14:54
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



[quote name='dudkas3' date='14.5.2007, 15:41' post='122430']
как, как, обычно!!
шла труба с 20тью метрами, от нее отводом взяли на насосы и получилась вторая зона, а то что осталось - первая зона..
Вот ведь как просто?Ну и как сильно у вас стоимость этого варианта упала?При увеличении кол-ва цетей от ЦТП до дома и по дому, при уменьшении мощности движка(на сколько меньше?)
Опять цитаты не пойми как вставляются- Не встречал еще ТУ с гарантированным более 20 мвс.(один раз были 30). И увяжите зоны в ЦТП по Т4

Сообщение отредактировал инж323 - 14.5.2007, 14:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 14.5.2007, 15:05
Сообщение #30


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Так все мероприятия в домах делаются, все в насосных и ИТП происходит (имхо)
я за зонирование вот жил бы в доме с регулятором может и проникся б 1 зонным водоснабжением а то стремно. У нас какая то эпопея с этим на морском фасаде на "кораблях"(престижный район питера) была подробностей не знаю, но залитые квартиры были и случаи не единичные. Может конечно сэкономили и не поставили регуляторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 8:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных