Уважаемые коллеги, подскажите, какими нормами теперь нужно пользоваться при расчете вентиляции актового зала (n=1000 чел.) бывшего ДК. СНиП "Клубы" - не нашла (может от уже давно отменен?!).
На практике, какой объем приточного воздуха на 1 человека будет, в данном случае, комфортным?
Буду благодарна за ссылки на других сайтах.
Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*
сообщение 30.9.2005, 13:56
Сообщение #2





Guest Forum






Если лень считать, дам подсказку. Пятикратный воздухообмен. mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Елена_*
сообщение 3.10.2005, 9:37
Сообщение #3





Guest Forum






Считать, и правда, лень, но почему именно 5 крат? Проверено практикой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*
сообщение 3.10.2005, 13:30
Сообщение #4





Guest Forum






Ну, если честно, слизал у уважаемой западной фирмы. Помещение объемом 551 кубов, приток 2500, вытяжка 2500. При наличие в зале 100 человек (попивающих горячительные напитки) вполне комфортно. Летом дополнительное тепловыделение снимается 4-мя фанкойлами. tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cotruta
сообщение 7.10.2005, 14:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 30.9.2004
Из: Chisinev Moldova
Пользователь №: 180



Советую сделать все таки кое какой расчет ..... практика хороша но к сожалению не всегда применима к двум разным объектам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ford-M_*
сообщение 7.10.2005, 15:13
Сообщение #6





Guest Forum






rolleyes.gif Согласен, в помещениях такого типа : расчёт может быть в пределах разумного...)
И у проектантов: была работа...))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Andrey Z_*
сообщение 24.11.2005, 19:10
Сообщение #7





Guest Forum






Господа, чем тема то закончилась? Ведь так и не договорили.
Делать расчет по количеству людей * объем воздуха на одного человека - получается кратность выше 10.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_serik_*
сообщение 9.3.2006, 17:57
Сообщение #8





Guest Forum






ПО 20 КУБОВ НА ЧЕЛОВЕКА
ИТОГО:20000 М3/Ч СВЕЖЕГО ВОЗДУХА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 9.3.2006, 18:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Добавлю, - при кратковременном пребывании людей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 15:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных