Павел Волков
сообщение 13.5.2007, 18:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 12.3.2006
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339



Тут волею руководства, отправили меня подготавливать пионЭрский лагерь от нашего предприятия к приезду детворы. Лагерь 1980-го года постройки, уровень технологического оборудования соответствующий. Вот такое дело, есть бойлер из 5-ти секций диаметром 89-мм, для приготовления ГВС. Вот может кто помнит, есть ли у таких водподогревателей запас, ибо приходиться трубки латунные глушить, потому как разрушаются и идут подмесы. Иными словами, со сколькими заглушенными трубками ещё допускается работать? В одной секции 37 трубок, длина секции 2 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.5.2007, 22:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Запас должен был быть 15%, но от того уровня Qгв. макс., а как его тогда определили-это вопрос, могли и от "фонаря".Если трубки не развальцовываются(все ж попробуйте), то и глушите.Будет температура не 55(60) градусов- вас не съедят, а они год отстояли т.е. просто отремонтировали.Кол-во трубок (заглушенных)суммируйте по всем секциям и спокойно до 10-15 %, только далее будет начинаться понижение Т3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Волков
сообщение 14.5.2007, 18:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 12.3.2006
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339



Спасибо! Так собственно и делаем. Другого выхода нету.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 14.5.2007, 18:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Наверно не все так просто. С уменьшением сечение(отглушка трубок) и при том же расходе меняются сопротивление и скорости, а значит теплообмен будет уже не расчетным. а этот запас в % на случяй накипи и отложений в периоды между чистками целесообразней считать. Просто если завышенные были изначально мощности, то в принципе отглушка трубок пока не скажется, но это пока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.5.2007, 20:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Борм- согласен с вами ,но пусть "недоубитый" бойлер уж поработает еще сколько осилит?А там глядишь со временем и денажка появится?Логично?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 19:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных