Шлюз BACnet <-> Modbus |
|
|
|
16.5.2007, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Цитата(Lёxus @ 14.5.2007, 14:12)  Нужен вышеупомянутый шлюз. С BACnet раньше работать не приходилось и с оборудованием для этого протокола мало знакомы. Так что, если кто подскажет аппаратное решение и где купить, буду очень благодарен.  Саутер на семинаре хвастался, что есть у них такая железка.
|
|
|
|
Гость_Lёxus_*
|
16.5.2007, 14:35
|
Guest Forum

|
Цитата(Vasiliy @ 16.5.2007, 12:31)  Саутер на семинаре хвастался, что есть у них такая железка. Если имелась ввиду эта: EYK230F040 (nova230 BACnet universal AS with Modbus RTU), то по цене 5390 еворв  , легче сразу застрелиться.
|
|
|
|
|
17.5.2007, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Цитата(Lёxus @ 16.5.2007, 14:35)  Если имелась ввиду эта: EYK230F040 (nova230 BACnet universal AS with Modbus RTU), то по цене 5390 еворв  , легче сразу застрелиться. Точно эта! Цена улётная!!! С такими ценами BACnet в массы боюсь не пойдет!
|
|
|
|
|
17.5.2007, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 6.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 354

|
Самое инте  ресное, что массы уже просят...  хотя, конечно, понятие масс достатиочно относительное...
|
|
|
|
Гость_Головин А.А._*
|
20.5.2007, 12:11
|
Guest Forum

|
По поводу ценовой политики на БАКнет девайсы нельзя всех производителей обобщать - у каждого из них свое ценообразование. Поэтому, если Вас что-то интересует из оборудования, имеет смысл пообщаться с несколькими компаниями.
Сообщение отредактировал Головин А.А. - 20.5.2007, 12:12
|
|
|
|
|
21.5.2007, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Скоро у Wago выйдет контроллер с Bacnet на борту, так что шлюз Вам обойдется не более 700 евро. Но придется повозиться с CoDeSys - там нет ничгео сложного.
|
|
|
|
Гость_Lёxus_*
|
21.5.2007, 10:14
|
Guest Forum

|
Цитата(Abysmo @ 21.5.2007, 11:08)  Скоро у Wago выйдет контроллер с Bacnet на борту, так что шлюз Вам обойдется не более 700 евро. Но придется повозиться с CoDeSys - там нет ничгео сложного. Увы, "скоро" не устраивает  Нужно уже сейчас...
|
|
|
|
|
21.5.2007, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Ну коль скоро аппаратно не выходит - может объеденить две сети через SCADA - систему поддерживающую оба протокола?
|
|
|
|
Гость_Lёxus_*
|
21.5.2007, 11:21
|
Guest Forum

|
Это как раз понятно. Была задача найти оптимальное по цене решение, чтобы подцепить BACnet к скаде, не имеющей BACnet драйвера, но поддерживающей кучу других распространенных протоколов. OPC сервер для BACnet, как выяснилось, тоже весьма дорогое удовольствие.
|
|
|
|
|
21.5.2007, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Т.е. у вас была типовая задача прицепить BMS к промышленной SCADA-системе? Какая SCADA если не секрет и чем вызван выбор модбаса?
|
|
|
|
Гость_Lёxus_*
|
21.5.2007, 11:36
|
Guest Forum

|
Модбас- первое, что пришло в голову - с ним много работали, скада - PcVue. Не сказажу, что PcVue - чисто пром. скада - в Европе 60% бизнеса производитель делает именно на автоматизации зданий и инфраструктур. У нее есть драйвер для Lon, а для BACnet - только через OPC сервер
|
|
|
|
Гость_Lёxus_*
|
21.5.2007, 15:27
|
Guest Forum

|
Спасибо за наводку по железке. Недешево, но 1375 USD уже дешевле, чем OPC сервер. А насчет скады - каждый делает свой выбор исходя из своих потребностей, интересов и.д.
Сообщение отредактировал Lёxus - 21.5.2007, 15:28
|
|
|
|
Гость_Головин А.А._*
|
21.5.2007, 16:46
|
Guest Forum

|
Алексей, а по поводу Науцилуса и Alerton - было выступление на ПТА-Северо-Запад. Можно было бы сразу там и пообщаться... жаль, что Вам не удалось выбраться на семинар.
|
|
|
|
Гость_Головин А.А._*
|
21.2.2008, 22:43
|
Guest Forum

|
Этого производителя я не только в России, но и в Европе/США не видел. Скорее всего, фирма занимается АСУТП и это для нее побочное решение. Вообще, я слышал что у Саутер есть контроллер/шлюз: с одной стороны БАКнет, с другой Модбас и еще 3-й выход есть - на их закрытый протокол.
|
|
|
|
Гость_Korotkoff_*
|
27.2.2008, 11:31
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
5.3.2008, 18:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 5.3.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 16274

|
Добрый день. У нас есть такой шлюз - DSM-RTR. С одной стороны MODBUS RTU, с другой - BACnet/IP, с третьей - BACnet MS/TP. Стоит, конечно, не 700 USD, но и дешевле Sauter. С уважением, Михаил Трифонов
|
|
|
|
|
  |