Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Защита калорифера от замерзания
Гость_лена1_*
сообщение 15.5.2007, 10:52
Сообщение #1





Guest Forum






Имею приточную вентсистему: 2 вентилятора (рабочий и резервный), калорифер, заслонка и тд. Вентсистема обслуживает взрывоопасную зону. По нормам приточная вентиляция должна быть постоянно действующей. Но в то же время требуется защита калорифера от замерзания. Я могу полностью открыть клапан на горячей воде, но допустимо ли останавливать двигатель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dnks
сообщение 15.5.2007, 14:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.4.2005
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630



а вытяжки там случайно нет?
и что за зона такая (поподробней технологию)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 15.5.2007, 15:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Способов не останавливать двигатель всего несколько:
1. Сделать обводной воздушный канал мимо калорифера. Недостаток: зимой пойдет холодный воздух.
2. Ограничить расход воздуха приточной заслонкой либо частотным преобразователем. Недостаток: уменьшится расход, возрастет концентрация взрывоопасной смеси.

Я бы выбрал способ №1, но это требует добавить 2 привода заслонки и переделать конструкцию приточки.


Цитата
и что за зона такая (поподробней технологию)?


А какая разница smile.gif У нас например - цех заправки гидрозином (ядовитое ракетное топливо) smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zoro
сообщение 15.5.2007, 19:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 9.7.2005
Пользователь №: 960



smile.gif пока твои заслонки закроются твой калорифер при включенном вентиляторе успееееееет разморозится smile.gif решение только одно... теплообменик вода--гликоль_антифриз, насосик... при сработки по заморозки просто насос выключаем и нет проблем smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 15.5.2007, 20:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Гликоль то же выход, но дорогостоящий wink.gif

Скорее всего автор темы положит болт на это laugh.gif - я представляю реакцию заказчика на слово "гликоль" и следующие за ним "$" из-за возможной заморозки системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_лена1_*
сообщение 16.5.2007, 8:37
Сообщение #6





Guest Forum






Обслуживаю насосную ЛВЖ категории В-Iа. Вытяжки само собой есть. Я так поняла двигатель останавливать нельзя? Надо изворачиваться. Наши вентиляционцики не очень-то желают что-то переделывать в вентсистеме. Значит пусть замерзает калорифер helpsmilie.gif А еще оказалось, что не один общий калорифер на два двигателя, а два калорифера. Вот теперь вопрос еще встал один клапан на горячей воде ставить на общей линии или два клапана, те на каждую линию. С одной стороны один клапан проще, но вода будет постоянно гоняться через неработающий резервный калорифер. Но хорошо то, что это калорифер будет фактически в горячем резерве, те при переключении на резерный вентилятор, его не надо прогревать, а он уже готовенький. Какие есть мнения по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
L&M
сообщение 16.5.2007, 8:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 12.4.2007
Из: М.О.
Пользователь №: 7088



Можно поставить дополнительный датчик усредненной температуры воздуха после теплообменника сразу за термостатом защиты от заморозки и организовать каскадное регулирование температуры воздуха в канале и за теплообменником. Выставить уставку 12 С за калорифером
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схема.bmp ( 1,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 104
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 16.5.2007, 10:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



А какой смысл было ставить два калорифера. Статистика разморозки калорифера - 90% кривые руки сантехников и заниженная температура подачи и 10% - другие ошибки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_лена1_*
сообщение 17.5.2007, 7:32
Сообщение #9





Guest Forum






Это оказалось вынужденной мерой. Поскольку надо было установить резервный вентилятор для приточной системы, а воздуховод от резервного вентилятора не удалось завести на калорифер рабочего вентилятора (место ограничено), поэтому для него поставили второй калорифер. Вот теперь кувыркаемсяsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 17.5.2007, 8:39
Сообщение #10





Guest Forum






Может быть сделать 2 независимые приточки, работающие на одну сеть? У каждой приточки будет воздушная заслонка, фильтр, калорифер и вентилятор. Встала одна приточка - запускается резервная. Только, если основная приточка уходит в аварию по заморозке, скорее всего вторая тоже работать откажется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_лена1_*
сообщение 18.5.2007, 15:42
Сообщение #11





Guest Forum






Уж вроде тоже приходим к варианту с двумя приточками на одну сеть. Вот думаем, может второй калорифер взять с электронагревом. Ищем в нормах, можно ли его применять, если приточка взрывоопасную зону обслуживает. Может кто встречал разрешение или запрет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zoro
сообщение 19.5.2007, 10:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 9.7.2005
Пользователь №: 960



newconfus.gif в взрывоопасные зоны электрокалорифер? незнаю любое замыкание-искра... хотя в притоке конечно нет концентразии газов итд итп....
А второй водяной калорифер простите извращение, как сказано выше если один калорифер уйдет то и второй с 70% процентами уйдет за ним, вывод один smile.gif гликоль...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 19.5.2007, 11:48
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Если приточки фактически две (2вентилятора и 2 калорифера) то очевидно, что подразумевается горячий резерв. Учитывая тот факт, что защита от заморозки часто бывает от проблем с подачей горячего теплоностителя, то второй калорифер вас просто не спасет. Я бы сделал вместо второго калорифера ТЭНы, и запитал их через симисторный регулятор. Тогда секция с водяным калорифером у вас будет основной, а в случае проблем с ней осуществляется плавный переход на вторую секцию. Для плавного перехода я бы запитал вентиляторы через частотники. Это позволит произвести замену вентиляторов без прекращения подачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 20.5.2007, 9:34
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Решение и применении водно-гликолевый смесей - лучшее решение!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 23.5.2007, 11:46
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(Abysmo @ 15.5.2007, 16:07) *
У нас например - цех заправки гидрозином (ядовитое ракетное топливо) smile.gif


Расскажите подробнее. Что за завод, где находиться, какие ракеты заправляете ? ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 23.5.2007, 14:39
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Расскажите подробнее. Что за завод, где находиться, какие ракеты заправляете ?


С Вашим ником опасно такие вещи рассказывать ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 5.6.2007, 20:55
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(лена1 @ 15.5.2007, 11:52) *
Имею приточную вентсистему: 2 вентилятора (рабочий и резервный), калорифер, заслонка и тд. Вентсистема обслуживает взрывоопасную зону. По нормам приточная вентиляция должна быть постоянно действующей. Но в то же время требуется защита калорифера от замерзания. Я могу полностью открыть клапан на горячей воде, но допустимо ли останавливать двигатель?

допустимо. только в этом случе Вы обязаны полностью остановить НС, и дать сигнал на ЦДП
Защита от замораживания срабатывает только в случае когда зимой подается холодный теплоноситель, а это аварийная ситуация.
стандартная же схема - защита от замораживания на воде... датчики температуры в помещении, за бортом, и на обратке, трехходовой клапан...
решение со вторым калорифером выглядит очень странно - есть мето для калорифера, но нет места для врезки?

Цитата(лена1 @ 18.5.2007, 16:42) *
Уж вроде тоже приходим к варианту с двумя приточками на одну сеть. Вот думаем, может второй калорифер взять с электронагревом. Ищем в нормах, можно ли его применять, если приточка взрывоопасную зону обслуживает. Может кто встречал разрешение или запрет?

можно. выностите его в помещение "Д" - и бога ради. ПУЭ регламентирует только вытяжную вентиляцию взрывоопасных зон
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 5.6.2007, 23:31
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Igor Barishpolets @ 20.5.2007, 10:34) *
Решение и применении водно-гликолевый смесей - лучшее решение!

Худшее решение. Если проблемы с подачей, то вы просто заморозите помещение. Это наверное мало кого устроит. Поэтому только одна основная приточка на воде, а резервная на ТЭНах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Асия
сообщение 7.1.2023, 15:51
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 2.12.2014
Пользователь №: 252810



Цитата(Kass @ 19.5.2007, 10:48) *
Если приточки фактически две (2вентилятора и 2 калорифера) то очевидно, что подразумевается горячий резерв. Учитывая тот факт, что защита от заморозки часто бывает от проблем с подачей горячего теплоностителя, то второй калорифер вас просто не спасет. Я бы сделал вместо второго калорифера ТЭНы, и запитал их через симисторный регулятор. Тогда секция с водяным калорифером у вас будет основной, а в случае проблем с ней осуществляется плавный переход на вторую секцию. Для плавного перехода я бы запитал вентиляторы через частотники. Это позволит произвести замену вентиляторов без прекращения подачи.

Добрый день! Есть 2 приточки, калориферы паровые. Заказчик хочет сделать резерные калориферы - электрические. Как это объединить, если можно примерную схему.
Заранее спасибо за ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 8.1.2023, 10:31
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Цитата(Асия @ 7.1.2023, 16:51) *
Добрый день! Есть 2 приточки, калориферы паровые. Заказчик хочет сделать резерные калориферы - электрические. Как это объединить, если можно примерную схему.
Заранее спасибо за ответ!

2 калорифера последовательно поставить через промежуточную вставку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 17:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных