|
  |
Защита калорифера от замерзания |
|
|
Гость_лена1_*
|
15.5.2007, 10:52
|
Guest Forum

|
Имею приточную вентсистему: 2 вентилятора (рабочий и резервный), калорифер, заслонка и тд. Вентсистема обслуживает взрывоопасную зону. По нормам приточная вентиляция должна быть постоянно действующей. Но в то же время требуется защита калорифера от замерзания. Я могу полностью открыть клапан на горячей воде, но допустимо ли останавливать двигатель?
|
|
|
|
|
15.5.2007, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.4.2005
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630

|
а вытяжки там случайно нет? и что за зона такая (поподробней технологию)?
|
|
|
|
|
15.5.2007, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Способов не останавливать двигатель всего несколько: 1. Сделать обводной воздушный канал мимо калорифера. Недостаток: зимой пойдет холодный воздух. 2. Ограничить расход воздуха приточной заслонкой либо частотным преобразователем. Недостаток: уменьшится расход, возрастет концентрация взрывоопасной смеси. Я бы выбрал способ №1, но это требует добавить 2 привода заслонки и переделать конструкцию приточки. Цитата и что за зона такая (поподробней технологию)? А какая разница  У нас например - цех заправки гидрозином (ядовитое ракетное топливо)
|
|
|
|
|
15.5.2007, 20:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Гликоль то же выход, но дорогостоящий  Скорее всего автор темы положит болт на это  - я представляю реакцию заказчика на слово "гликоль" и следующие за ним "$" из-за возможной заморозки системы.
|
|
|
|
Гость_лена1_*
|
16.5.2007, 8:37
|
Guest Forum

|
Обслуживаю насосную ЛВЖ категории В-Iа. Вытяжки само собой есть. Я так поняла двигатель останавливать нельзя? Надо изворачиваться. Наши вентиляционцики не очень-то желают что-то переделывать в вентсистеме. Значит пусть замерзает калорифер  А еще оказалось, что не один общий калорифер на два двигателя, а два калорифера. Вот теперь вопрос еще встал один клапан на горячей воде ставить на общей линии или два клапана, те на каждую линию. С одной стороны один клапан проще, но вода будет постоянно гоняться через неработающий резервный калорифер. Но хорошо то, что это калорифер будет фактически в горячем резерве, те при переключении на резерный вентилятор, его не надо прогревать, а он уже готовенький. Какие есть мнения по этому поводу?
|
|
|
|
|
16.5.2007, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 12.4.2007
Из: М.О.
Пользователь №: 7088

|
Можно поставить дополнительный датчик усредненной температуры воздуха после теплообменника сразу за термостатом защиты от заморозки и организовать каскадное регулирование температуры воздуха в канале и за теплообменником. Выставить уставку 12 С за калорифером
Прикрепленные файлы
Схема.bmp ( 1,36 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 104
|
|
|
|
|
16.5.2007, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
А какой смысл было ставить два калорифера. Статистика разморозки калорифера - 90% кривые руки сантехников и заниженная температура подачи и 10% - другие ошибки.
|
|
|
|
Гость_лена1_*
|
17.5.2007, 7:32
|
Guest Forum

|
Это оказалось вынужденной мерой. Поскольку надо было установить резервный вентилятор для приточной системы, а воздуховод от резервного вентилятора не удалось завести на калорифер рабочего вентилятора (место ограничено), поэтому для него поставили второй калорифер. Вот теперь кувыркаемся
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
17.5.2007, 8:39
|
Guest Forum

|
Может быть сделать 2 независимые приточки, работающие на одну сеть? У каждой приточки будет воздушная заслонка, фильтр, калорифер и вентилятор. Встала одна приточка - запускается резервная. Только, если основная приточка уходит в аварию по заморозке, скорее всего вторая тоже работать откажется.
|
|
|
|
Гость_лена1_*
|
18.5.2007, 15:42
|
Guest Forum

|
Уж вроде тоже приходим к варианту с двумя приточками на одну сеть. Вот думаем, может второй калорифер взять с электронагревом. Ищем в нормах, можно ли его применять, если приточка взрывоопасную зону обслуживает. Может кто встречал разрешение или запрет?
|
|
|
|
|
19.5.2007, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 9.7.2005
Пользователь №: 960

|
 в взрывоопасные зоны электрокалорифер? незнаю любое замыкание-искра... хотя в притоке конечно нет концентразии газов итд итп.... А второй водяной калорифер простите извращение, как сказано выше если один калорифер уйдет то и второй с 70% процентами уйдет за ним, вывод один  гликоль...
|
|
|
|
|
19.5.2007, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Если приточки фактически две (2вентилятора и 2 калорифера) то очевидно, что подразумевается горячий резерв. Учитывая тот факт, что защита от заморозки часто бывает от проблем с подачей горячего теплоностителя, то второй калорифер вас просто не спасет. Я бы сделал вместо второго калорифера ТЭНы, и запитал их через симисторный регулятор. Тогда секция с водяным калорифером у вас будет основной, а в случае проблем с ней осуществляется плавный переход на вторую секцию. Для плавного перехода я бы запитал вентиляторы через частотники. Это позволит произвести замену вентиляторов без прекращения подачи.
|
|
|
|
|
20.5.2007, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
Решение и применении водно-гликолевый смесей - лучшее решение!
|
|
|
|
|
23.5.2007, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Цитата(Abysmo @ 15.5.2007, 16:07)  У нас например - цех заправки гидрозином (ядовитое ракетное топливо)  Расскажите подробнее. Что за завод, где находиться, какие ракеты заправляете ?
|
|
|
|
|
23.5.2007, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Расскажите подробнее. Что за завод, где находиться, какие ракеты заправляете ? С Вашим ником опасно такие вещи рассказывать
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
5.6.2007, 20:55
|
Guest Forum

|
Цитата(лена1 @ 15.5.2007, 11:52)  Имею приточную вентсистему: 2 вентилятора (рабочий и резервный), калорифер, заслонка и тд. Вентсистема обслуживает взрывоопасную зону. По нормам приточная вентиляция должна быть постоянно действующей. Но в то же время требуется защита калорифера от замерзания. Я могу полностью открыть клапан на горячей воде, но допустимо ли останавливать двигатель? допустимо. только в этом случе Вы обязаны полностью остановить НС, и дать сигнал на ЦДП Защита от замораживания срабатывает только в случае когда зимой подается холодный теплоноситель, а это аварийная ситуация. стандартная же схема - защита от замораживания на воде... датчики температуры в помещении, за бортом, и на обратке, трехходовой клапан... решение со вторым калорифером выглядит очень странно - есть мето для калорифера, но нет места для врезки? Цитата(лена1 @ 18.5.2007, 16:42)  Уж вроде тоже приходим к варианту с двумя приточками на одну сеть. Вот думаем, может второй калорифер взять с электронагревом. Ищем в нормах, можно ли его применять, если приточка взрывоопасную зону обслуживает. Может кто встречал разрешение или запрет? можно. выностите его в помещение "Д" - и бога ради. ПУЭ регламентирует только вытяжную вентиляцию взрывоопасных зон
|
|
|
|
|
5.6.2007, 23:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Igor Barishpolets @ 20.5.2007, 10:34)  Решение и применении водно-гликолевый смесей - лучшее решение! Худшее решение. Если проблемы с подачей, то вы просто заморозите помещение. Это наверное мало кого устроит. Поэтому только одна основная приточка на воде, а резервная на ТЭНах.
|
|
|
|
|
7.1.2023, 15:51
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 2.12.2014
Пользователь №: 252810

|
Цитата(Kass @ 19.5.2007, 10:48)  Если приточки фактически две (2вентилятора и 2 калорифера) то очевидно, что подразумевается горячий резерв. Учитывая тот факт, что защита от заморозки часто бывает от проблем с подачей горячего теплоностителя, то второй калорифер вас просто не спасет. Я бы сделал вместо второго калорифера ТЭНы, и запитал их через симисторный регулятор. Тогда секция с водяным калорифером у вас будет основной, а в случае проблем с ней осуществляется плавный переход на вторую секцию. Для плавного перехода я бы запитал вентиляторы через частотники. Это позволит произвести замену вентиляторов без прекращения подачи. Добрый день! Есть 2 приточки, калориферы паровые. Заказчик хочет сделать резерные калориферы - электрические. Как это объединить, если можно примерную схему. Заранее спасибо за ответ!
|
|
|
|
|
8.1.2023, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653

|
Цитата(Асия @ 7.1.2023, 16:51)  Добрый день! Есть 2 приточки, калориферы паровые. Заказчик хочет сделать резерные калориферы - электрические. Как это объединить, если можно примерную схему. Заранее спасибо за ответ! 2 калорифера последовательно поставить через промежуточную вставку.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|